Skaramush
сообщение 8.7.2019, 11:33
Сообщение #61


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22519
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Именно так, но я бы уточнил - блок ставится на напорной стороне приточного вентилятора и на всасывающей стороне вытяжного. Особое внимание к уплотнениям, перепад с двух сторон перегородки (через угол блока) будет приличный. Но переток строго "от чистого в грязный".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 8.7.2019, 12:24
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 1549
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



Только у такой схемы тоже есть недостатки
1 повышенный расход воздуха на притоке
2 большинство вентиляторов предназначены для работы при температурах до -30 и в регионах с более низкими температурами такая установка будет уже не гарантийной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
donna lupita
сообщение 8.7.2019, 13:10
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 17.3.2009
Пользователь №: 30657



Большое спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 8.7.2019, 13:39
Сообщение #64


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22519
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



При -30 и сам блок в опасности, поэтому - преднагрев. И вопрос, если с порогом температуры понятно, то откуда ощутимо повышенный расход на притоке? На переток запас? Так для этого уплотнения под особый контроль. Да, при некачественной сборке переток до 15-20% может оказаться, но это при некачественной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 8.7.2019, 13:47
Сообщение #65





Группа: Участники форума
Сообщений: 1549
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



А как угадаешь какая сборка будет, сейчас большинство проектов вообще без марок и производителей сдавать приходится, а уж что на месте будет, да и переток в 15% больше нормируемого не баланса
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 8.7.2019, 14:07
Сообщение #66


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22519
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Тогда такой недостаток будет у всех систем с вентиляторами в одном корпусе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 8.7.2019, 14:14
Сообщение #67





Группа: Участники форума
Сообщений: 1549
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



Такова жизнь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 8.7.2019, 14:17
Сообщение #68


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22519
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Возможно. Но тогда недостатки такой схемы по отношению к наиболее используемой отсутствуют. Речь о перечисленных.
Есть один, скорее нюанс - большой перепад, как следствие - повышенная нагрузка на перегородку. Всё.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 8.7.2019, 14:31
Сообщение #69





Группа: Участники форума
Сообщений: 1549
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



Ну почему же, в системах с установкой вентиляторов после рекуператора при правильном проектировании на вытяжке давление будет меньше чем на притоке и перетоки в приточную часть так же будут исключены, но величина перетоков будет при этом меньше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 8.7.2019, 14:33
Сообщение #70


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22519
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Именно. Меньший перепад. Но выше всё упёрлось в качество, которое, при индивидуальном заказе, контролируется. А для подобных случаев заказ разовый, не частый вариант компоновки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzquirL34

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.1.2026, 14:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных