Гость_Elenk@_*
сообщение 20.10.2011, 10:48
Сообщение #1





Guest Forum






Здравствуйте! В документации фирмы Мосфлоулайн сказано, что неподвижку перед камерой не следует устанавливать, если длина прямого участка меньше 6м, а начальство велит ставить! В СП 41-105-2002 ничего по этому поводу не нашла. Что же делать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ArtNikaEnergetik
сообщение 20.10.2011, 10:55
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 179
Регистрация: 6.8.2009
Пользователь №: 36984



Произвести расчет по Старту и показать что неподвижка не нужна.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Медведица
сообщение 20.10.2011, 11:08
Сообщение #3


медвежатина


Группа: Участники форума
Сообщений: 1302
Регистрация: 4.12.2009
Из: против разбазаривания НЕВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ природных ресурсов
Пользователь №: 41817



а что там после 6метров? если угол поворота на эдак 30метров то неподвижка близ камеры будет вредной нарисуйте схему деформаций будет ясно почему


Сообщение отредактировал Медведица - 20.10.2011, 11:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Elenk@_*
сообщение 20.10.2011, 12:59
Сообщение #4





Guest Forum






Программы старт у меня нет к сожалению и на комп без админа совершенно ничего нельзя установить... mellow.gif
А после 6 метров угол поворота и прямой участок 12 м
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 20.10.2011, 14:00
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



"Что же делать?" вы сами дали ответ на свой вопрос: "......, а начальство велит ставить!". Милая девушка - не спорьте с начальством, не любит оно этого.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Elenk@_*
сообщение 20.10.2011, 14:26
Сообщение #6





Guest Forum






Просто если это не правильно, не хочется свою подпись под этим ставить. Я относительно недавно работаю проектировщиком и изначально портить репутацию тоже не хочется. Думала, если докажу, то меня поймут unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 20.10.2011, 14:33
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



Цитата(Elenk@ @ 20.10.2011, 15:26) *
Просто если это не правильно, не хочется свою подпись под этим ставить. Я относительно недавно работаю проектировщиком и изначально портить репутацию тоже не хочется. Думала, если докажу, то меня поймут unsure.gif

Что вы подразумеваете под словом - НАЧАЛЬСТВО? Вы недавно работаете, для Вас начальство и руководитель группы и ГИП, подпись вы не хотите ставить, вы не хотите - на вашем заявлении поставят. Вы человек подневольный, и доказывать кому-то что-то вы не в праве. Вы делаете то что вам приказывает начальство, откладывая в своей голове правильно это или нет, и будут ещё не раз в вашей жизни моменты когда вы блеснете своими знаниями, и вам не будет стыдно за свою работу. Но этот момент не сейчас, прирекания с начальством к добру не приводят. Тем более вы всё равно никакой ответственности за проект не несёте.

Сообщение отредактировал А.В. - 20.10.2011, 14:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Elenk@_*
сообщение 20.10.2011, 14:37
Сообщение #8





Guest Forum






Я и не пререкаюсь с начальством tongue.gif в первую очередь я хотела для себя выяснить и знать как правильно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 20.10.2011, 14:45
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



Цитата(Elenk@ @ 20.10.2011, 15:37) *
Я и не пререкаюсь с начальством tongue.gif в первую очередь я хотела для себя выяснить и знать как правильно

Вооот, суть вашей темы поменялась совсем в другом направлении. Одно дело доказывать, ещё пока малоопытному инженеру, что-то начальству и другое дело, да хрен с ним, с этим начальством, что хотят, то и сделаю, а для себя уточню. (Да кстати, как велит-то начальство? Установить и всё тут - без обсуждений, или всё же сомневается в своём велении.)
Извиняюсь за коментарии smile.gif

Сообщение отредактировал А.В. - 20.10.2011, 14:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Elenk@_*
сообщение 20.10.2011, 14:59
Сообщение #10





Guest Forum






Начальство это зам ГИПа, велит так (когда я показываю документацию мосфлоулайна): "ну не знаю, не знаю......так категорично писать что не следует устанавливать неподвижку.......не знаю как это можно трактовать....мы поставим." Доля сомнения была конечно в ее голосе, поэтому я хотела что-то найти по этому поводу, в нормативке ничего нет как я уже говорила
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 20.10.2011, 15:03
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



Цитата(Elenk@ @ 20.10.2011, 15:59) *
Начальство это зам ГИПа, велит так (когда я показываю документацию мосфлоулайна): "ну не знаю, не знаю......так категорично писать что не следует устанавливать неподвижку.......не знаю как это можно трактовать....мы поставим." Доля сомнения была конечно в ее голосе, поэтому я хотела что-то найти по этому поводу, в нормативке ничего нет как я уже говорила

В принципе он прав, ситуации разные бывают. Устанавливать или нет покажет схема и расчёты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Elenk@_*
сообщение 20.10.2011, 15:06
Сообщение #12





Guest Forum






Ну ок. Спасибо за внимание smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 23:07
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных