Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Отопление вентиляцией
fry
сообщение 20.10.2011, 11:43
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 10.10.2007
Пользователь №: 11879



Добрый день!

нужен совет.
столкнулся с проблемой:

есть цех (московская область) 66х18х9(h), м, неотапливаемый из сэндвич-панелей.
в соседнем помещении проложен стальной трубопровод d=325 мм с циркулирующим в ней отработанным маслом (t масла +200С)
заказчик желает сделать приточку в цех и ею же обогревать помещение, используя теплоту от трубы.
требуемая температура в цеху +15С

это вроде ТЗ.

посчитав теплопотери в цех, получил 193 кВт на отопление.
далее считал необходимую площадь поверхности трубы по формуле:

F = Q / (k * dT),

где Q = 193 кВт, dT = 15 - (-28) = 43C, k = 1/(1/αвн + ∑δ/λ +1/αнар)

αвн нашел из критерия нуссельта при ламинарном движении жидкости в трубе Nu=3,66=αвн * dтрубы / λм
λм = 0,127 Вт/ (м*К) - теплоотдача масла при Т=200 (данные из интернета, т.к. в справочнике нет)
d трубы = 0,3 м (толщина трубы 10 мм)

в результате, площадь, необходимая для передачи тепла в 193 кВт, должна быть равной 3400 м2, или длина трубы 3,3 км clap.gif


либо где-то я ошибся, либо вариант делать оребрение трубы, либо какойто теплообменник или бойлер

нужен совет как поступить в данном случае

заранее спасибо

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
FertaS
сообщение 20.10.2011, 11:58
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 22.7.2011
Пользователь №: 116238



dT-вроде там не -28 а +200
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 20.10.2011, 12:26
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



А ваших нормах разве разрешаетя температура поверхности отопительного прибора 200*С. И вообще последствия аварий.....
По-моему проще теплообменник масло/вода, а потом масса вариантов...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WAKO
сообщение 20.10.2011, 15:28
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395



Цитата(jota @ 20.10.2011, 13:26) *
А ваших нормах разве разрешаетя температура поверхности отопительного прибора 200*С. И вообще последствия аварий.....
По-моему проще теплообменник масло/вода, а потом масса вариантов...

Согласен с jota.
Ставьте в масляный контур теплообменник масло/вода(антифриз если надо) и в приточку калорифер с циркуляционным насосом и расширительным мембранным бачком. Тока нужно в первичный контур теплообменника поставить типа смесительного узла для понижения температуры масла и регуляции температуры воздуха.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fry
сообщение 20.10.2011, 15:46
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 10.10.2007
Пользователь №: 11879



а какая конструкция этого теплообменника? кожухотрубный или другое, никогда с такими не сталкивался
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 20.10.2011, 15:46
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 4004
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



У нас при работе газопоршневой устаноки тепло отходящих газов планировалось кроме нужд ГВС использовать на технологию: сушилки окрасочных линий. Теплоноситель - масло. Температуру нагрева можно регулировать. С новыми линиями дело застопорилось и пустили это масло в пару приточек через штатные калориферы...

Сообщение отредактировал zaharov63 - 20.10.2011, 15:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WAKO
сообщение 20.10.2011, 16:04
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395



Цитата(fry @ 20.10.2011, 16:46) *
а какая конструкция этого теплообменника? кожухотрубный или другое, никогда с такими не сталкивался

мне кажется пластинчатый подойдет, лучше уточнить у производителей, они подберут по параметрам и типам теплоносителей. Ссылку кину в личку.
Хотя "zaharov63"может и прав, пустить масло через регуляцию напрямую в калорифер...

Сообщение отредактировал WAKO - 20.10.2011, 16:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 13:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных