Цитата(ЛюбаПытная @ 20.10.2011, 14:07)

Централизованной системы нет, мощность котельной не расчитана на гор. воду.
В здании: буфет с двумя мойками, два санузла для личного пользования двух руководителей (душ+умывальник), 6 туалетов с горячей водой к умывальникам и биде. Все приборы в разных частях здания.
Водонагревателей 8 шт, по одному в каждом санузле.
Вы забыли сообщить мощность водонагревателей.
Цитата(ЛюбаПытная @ 26.10.2011, 12:17)

Сгруппировала по месту установки:
санузел на первом этаже по стояку В1-3 – два умывальника;
санузел на первом этаже по стояку В1-4 – два умывальника;
кафетерий на втором этаже по стояку В1-2 - две мойки;
санузел на втором этаже по стояку В1-3 – два умывальника и биде;
два санузла на втором этаже по стоякам В1-6, В1-7 – по два умывальника и по две душевых кабины;
санузел на третьем этаже по стояку В1-3 – два умывальника;
санузел на четвертом этаже по стояку В1-3 – три умывальника
На группы из двух и трех умывальников по одному водонагревателю 10 л,
на две мойки - 50 л
на умывальник с душем - 50 л
на биде - 10 л
расход горячей воды по зданию 1,75 л/с, 1,73 куб. м в час, 1,93 куб.м в сут
Явно недостаточно на Ваш расход.