ЛюбаПытная
сообщение 20.10.2011, 14:07
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 15.7.2010
Из: Казахстан
Пользователь №: 64808



Здравствуйте, господа.
Прошу помощи.
Применила для горячего водоснабжения в офисном здании эл. емкостные водонагреватели.
Централизованной системы нет, мощность котельной не расчитана на гор. воду.
В здании: буфет с двумя мойками, два санузла для личного пользования двух руководителей (душ+умывальник), 6 туалетов с горячей водой к умывальникам и биде. Все приборы в разных частях здания.
Водонагревателей 8 шт, по одному в каждом санузле.
Эксперт пишет замечание: "Согласно требуемого часового расхода на горячее водоснабжение принять тип и количество водонагревателей."
По какому нормативному документу на основании часового расхода воды выбирается тип и количество водонагревателей?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 20.10.2011, 16:07
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



так а вы как их подбирали? Исходя из чего?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛюбаПытная
сообщение 26.10.2011, 12:17
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 15.7.2010
Из: Казахстан
Пользователь №: 64808



Сгруппировала по месту установки:
 санузел на первом этаже по стояку В1-3 – два умывальника;
 санузел на первом этаже по стояку В1-4 – два умывальника;
 кафетерий на втором этаже по стояку В1-2 - две мойки;
 санузел на втором этаже по стояку В1-3 – два умывальника и биде;
 два санузла на втором этаже по стоякам В1-6, В1-7 – по два умывальника и по две душевых кабины;
 санузел на третьем этаже по стояку В1-3 – два умывальника;
 санузел на четвертом этаже по стояку В1-3 – три умывальника
На группы из двух и трех умывальников по одному водонагревателю 10 л,
на две мойки - 50 л
на умывальник с душем - 50 л
на биде - 10 л

расход горячей воды по зданию 1,75 л/с, 1,73 куб. м в час, 1,93 куб.м в сут
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 26.10.2011, 12:18
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(ЛюбаПытная @ 26.10.2011, 13:17) *
На группы из двух и трех умывальников по одному водонагревателю 10 л,
на две мойки - 50 л
на умывальник с душем - 50 л
на биде - 10 л

а вот эти вот цифры вы исходя из чего брали?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tellis
сообщение 26.10.2011, 15:31
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 12.5.2010
Пользователь №: 56266



"Согласно требуемого часового расхода на горячее водоснабжение принять тип и количество водонагревателей."
Не припомню такового документа. Подбор объема накопительного водонагревателя посмотрите в справочнике проектировщика Староверова, всегда объем считал исходя из его рекомендаций проблем не было. На биде и рукомойники может быть логичнее было бы поставить проточные, а на души и мойки накопительные исходя из макс часового расхода. (это так, что воду по пустому постоянно подогретой держать).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 26.10.2011, 15:57
Сообщение #6


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(ЛюбаПытная @ 20.10.2011, 14:07) *
Централизованной системы нет, мощность котельной не расчитана на гор. воду.
В здании: буфет с двумя мойками, два санузла для личного пользования двух руководителей (душ+умывальник), 6 туалетов с горячей водой к умывальникам и биде. Все приборы в разных частях здания.
Водонагревателей 8 шт, по одному в каждом санузле.

Вы забыли сообщить мощность водонагревателей.

Цитата(ЛюбаПытная @ 26.10.2011, 12:17) *
Сгруппировала по месту установки:
 санузел на первом этаже по стояку В1-3 – два умывальника;
 санузел на первом этаже по стояку В1-4 – два умывальника;
 кафетерий на втором этаже по стояку В1-2 - две мойки;
 санузел на втором этаже по стояку В1-3 – два умывальника и биде;
 два санузла на втором этаже по стоякам В1-6, В1-7 – по два умывальника и по две душевых кабины;
 санузел на третьем этаже по стояку В1-3 – два умывальника;
 санузел на четвертом этаже по стояку В1-3 – три умывальника
На группы из двух и трех умывальников по одному водонагревателю 10 л,
на две мойки - 50 л
на умывальник с душем - 50 л
на биде - 10 л

расход горячей воды по зданию 1,75 л/с, 1,73 куб. м в час, 1,93 куб.м в сут

Явно недостаточно на Ваш расход.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 22:06
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных