Прошу ответить на такой вопрос:
в модульной котельной установлены два котла Logano SK 745 c модулируемыми газовыми горелками Elco Е 6.850 G
Котлы в каскадном регулировании. Система управления Logamatic 4311/4312.
Мес2 указывает ошибку: помеха адрес 02. Ведущий котел работает в модулируемом режиме, а ведомый после розжига сразу переходит на большое горение.
Связь между котлами идет в экранированном проводе.Кодирующие переключатели на ведущем котле-1, на ведомом котле-2.
Стратегия:
КОЛ-ВО КОТЛОВ 2
ПОРЯДОК ВКЛ.КОТЛ. НАРУЖНАЯ t
ОГРАНИЧЕНИЕ НАГРУЗКИ НЕТ
РЕЖИМ РАБОТЫ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ РАЗВЯЗКА НЕТ
ВЕДУЩИЙ КОТЕЛ ВРЕМЯ ВЫБЕГА 60МИН.
ВЕДОМЫЙ КОТЕЛ ВРЕМЯ ВЫБЕГА 25МИН.
Данные котла
ТИП КОТЛА НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ
ЛОГИКА НАСОСА ТЕМПЕРАТУРА 50
ТИП ГОРЕЛКИ МОДУЛИРОВАННАЯ
МИНИМАЛЬНАЯ МОДУЛЯЦИЯ 30%
СЕРВОМОТОР ГОР.ВРЕМЯ РАБ. 12СЕК
ФУНКЦИЯ НАСОСА НАСОС КОТ.КОНТ.
МАКСИМАЛЬНАЯ t ОТКЛ. 95
ГРАНИЦА ТЕМП.УХ.ГАЗ. 205
ТЕМП.КРИВАЯ ДА МИН.ТЕМП. 30; РАСЧ.ТЕМП. 85

Что можете посоветовать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 21.10.2011, 21:29
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



внимательно читать документацию...
если не получилось - обратитесь в техподдержку.
без шуток
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
TRD
сообщение 24.10.2011, 7:53
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 18.10.2011
Пользователь №: 125846



А Вы внимательно читаете на какой странице документации?
Необходимо ли устанавливать
нагрузочные сопротивления на двух системах управления,
удаленных друг от друга на наибольшее расстояние? В модульной котельной расстояние между
котлами 2 метра.
МОНИТОР показывает
СТРАТЕГИЯ
ПОСЛ-ТЬ 1-2
СВОБОДН. 12 1-м (модуляция котла2 доступна)!
МАКС. ЧИСЛО СТУП. 6

Обращались в тех.поддержку, они вообще молчат.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
limite
сообщение 24.10.2011, 10:07
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 158
Регистрация: 6.4.2008
Из: Люберцы
Пользователь №: 17422



установите сопротивления
там же просто надо типо защелки застегнуть
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
TRD
сообщение 24.10.2011, 15:14
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 18.10.2011
Пользователь №: 125846



Сопротивления установлены и были.
Когда отключаешь в ручном режиме горелку на ведущем котле-ведомый работает в модулируемом режиме.
Ошибка висит!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Miron
сообщение 5.11.2011, 12:17
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 25.10.2007
Из: МО, Электросталь
Пользователь №: 12316



А почему режим работы - Последовательно?
MEC2 вставляли в контроллер второго котла? Если да, то что он пишет?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
TRD
сообщение 7.11.2011, 9:49
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 18.10.2011
Пользователь №: 125846



Поменяли порядок включения котлов-сделали 1-ведущий 2-ведомый,
изменили режим работы-параллельно.
Котлы работают в нормальном модулируемом режиме.
При этом "помеха адрес 02" остается при закрытой крышке МЕС2, но в журнале ошибок ее нет!?
Выскочила новая ошибка: "предупреждение ГВС" и через неопределенное время "нет нагрева ГВС",
но загрузочный и циркуляционный насос ГВС работают, датчик бойлера в порядке.
Потом через некоторое время ошибка проходит, но эта ошибка попадает в журнал.

МЕС2 вставляли в контроллер второго котла пишет:
КНОПКА AUT
ПЕРЕДАЧА
КНОПКА НОЧЬ
ПРИЕМ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Miron
сообщение 10.11.2011, 0:46
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 25.10.2007
Из: МО, Электросталь
Пользователь №: 12316



Цитата(TRD @ 7.11.2011, 10:49) *
МЕС2 вставляли в контроллер второго котла пишет:
КНОПКА AUT
ПЕРЕДАЧА
КНОПКА НОЧЬ
ПРИЕМ

Ну дык нажимайте "НОЧЬ" для приёма данных в пульт и конфигурируйте второй контроллер.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
magnat2011
сообщение 14.12.2013, 21:12
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 537
Регистрация: 9.12.2010
Из: Kiev
Пользователь №: 85024



Подскажите пож как вывести в систему BMS здания (на базе Arena AX Honeywell) информацию с контроллеров Logamatic 4111 i 4112. Есть ли шлюзы? У нас есть протоколы Лон, Бак нет. Мод бас М-Бас м другие....

на сайте производителя яничего полезному не нашел,
кроме того. что Logamatic 4111 i 4112 сняты с производства :-((

заранее благодарен.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 20:16
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных