Подскажите плиз, какие частотники лучше VLT2800 или VLT Micro Drive FC 51 и в чем? Микро драйв на порядок дешевле почему то, но в чем разница не могу понять.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gansales
сообщение 21.10.2011, 11:42
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 682
Регистрация: 1.11.2008
Из: СПб
Пользователь №: 24811



VLT2800:
(+)
- Встроенный входной реактор (фильтр гармоник) по DC звену
- более надёжный
- есть спящий режим для насосов (правда не такой оптимальный как для Аквы или Хивака)
- длина моторного кабеля без доп. фильтров - 75м неэкранированного или 45м экранированного
(-)
- фильтр радиопомех (требуется если устанавливать в жилом доме) идёт как опция
- тормозное звено - опция
- габариты чуть больше
- нет функции автоматической оптимизации энергосбережения

VLT Microdrive:
(Всё включено, ничего нельза добавить)
(+)
- габариты
- цена
- покрытие плат спец компаундом от агрессивных сред
- функция энергосбережения
- встроенный SL-контроллер
- встроен фильтр радиопомех
- встроено тормозное звено
(-)
- отсутствие встроенного фильтра гармоник (единственная модель у Данфосс где его нет)
- менее надёжный
- моторный кабель 50м неэкранированного, 15м экранированного
- меньше срок службы
- нет спящего режима для насосов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анатолий1
сообщение 21.10.2011, 12:14
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964



Откуда инфа о длинне кабеля экранинованного/не экранн.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KiebackPeter
сообщение 21.10.2011, 14:20
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 1.8.2011
Пользователь №: 117160



Спасибо за емкий ответ. Я хочу поставить на двигатель приточки VLT Micro Drive...может кто сталкивался, стоит ставить или нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анатолий1
сообщение 21.10.2011, 15:05
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964



Цитата(KiebackPeter @ 21.10.2011, 15:20) *
Спасибо за емкий ответ. Я хочу поставить на двигатель приточки VLT Micro Drive...может кто сталкивался, стоит ставить или нет?


Нормально! Единственное замечание: индикатор(табло) читается плохо, если смотреть под углом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViS
сообщение 21.10.2011, 20:05
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942



Цитата(Анатолий1 @ 21.10.2011, 13:14) *
Откуда инфа о длинне кабеля экранинованного/не экранн.

Из родной доументации на частотник smile.gif
Рахдел 7.2 прочиие технические характеристики. стр.34


Сообщение отредактировал ViS - 21.10.2011, 20:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vian
сообщение 23.10.2011, 3:46
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 2.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20240



Если посмотреть на сайте Данфоса, то микрик, это частотник "не для чего". VLT рекомендуется конкретно для вентиляторов и насосов. А по опыту работы (штук по 50 запустил и тех и других) главное отличие, высокие помехи от микриков. Если в здании есть компьютерная сеть, лучше потратиться на VLT. Ну и связь по RS-шине менее устойчивая. Если у VLT можно повесить внешние резисторы для поляризации и выравнивания потенциалов, то у микриков только встроенный джампер. И он не всегда спасает. И клеммы помельче и не очень удобно подключать, приходится снимать пульт. В остальном особых проблем не обнаружено и слабых мест не выявлено.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 15.6.2025, 19:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных