> мостовая схема или усреднение
КСН
сообщение 21.10.2011, 11:40
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 4.10.2007
Из: Воронеж
Пользователь №: 11727



Всем привет.
Просчитался с количеством входов в контроллер и количеством термометров сопротивления - Pt100.
Затем пришла идея - а что если датчики (4 шт) соединить в мост и завести (одну диагональ) на один вход контроллера.
Всё равно они стоят под потолком длинного цеха и их данные затем предполагалось усреднять для управления
приточкой. Проверил "догадку" расчетами по Ому, вроде получается.
Ваше мнение?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 21.10.2011, 11:44
Сообщение #2


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10896
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



эт не мост, эт посл/параллель Н. для усреднения, если остальное пофиг, годится. типовое решение, т.с.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 21.10.2011, 11:51
Сообщение #3





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Прокатит, если соединить пару в пралель и со второй парой последовательно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 21.10.2011, 12:01
Сообщение #4


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(КСН @ 21.10.2011, 12:40) *
Проверил "догадку" расчетами по Ому, вроде получается.
Ваше мнение?

Как проверяли?
Наверное, всё-таки небольшая дополнительная погрешность появляется?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 21.10.2011, 12:23
Сообщение #5


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Ludvig @ 21.10.2011, 12:51) *
соединить пару в пралель и со второй парой последовательно.

Если сначала - "в пралель", то в случае обрыва одного датчика перекос будет поменьше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 23:38
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных