> Вентиляторы RFTX140C, Работают не по характеристике
sergey'd
сообщение 21.10.2011, 19:23
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 163
Регистрация: 30.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13380



Коллеги, всем привет.
Давненько не был на форуме, и сейчас возникла необходимость обратиться к коллективному разуму.

Ситуация:
4 взрывозащищенных вентилятора RFTX140C Ostberg, трехфазные. Смонтированы, подключены. Рабочая точка по проекту - 300 Па / 500 м3/ч.
В процессе наладки было установлено, что вентиляторы работают в точке 200 Па / 380 м3/ч.
По логике, если сопротивление сети меньше проектного, то расход соответственно больше. В данной ситуации и потери давления в сети меньше проектного, и расход.. Такое ощущение, что вентилятор работает не на полную мощность. Фазировку проверили.
Подключение - звезда. На клеммной коробке вентилятора также указано как подключить треугольником, но во всех инструкциях указано именно подключение звездой. Можно ли его подключать треугольником?
Непонятны причины такого поведения вентиляторов.
Может есть у кого какие мысли?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 21.10.2011, 19:31
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22404
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Обороты проверяли? И номинальное напряжение питания указано часом не 415В?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WAKO
сообщение 21.10.2011, 19:59
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395



Цитата(sergey'd @ 21.10.2011, 20:23) *
Подключение - звезда. На клеммной коробке вентилятора также указано как подключить треугольником, но во всех инструкциях указано именно подключение звездой. Можно ли его подключать треугольником?

если двигатель предназначен для подключения 3ф х 380в звездой, то напряжение на обмотках по 220в, если треугольником, то на обмотках по 380в. Соответственно если обмотка рассчитана на 380в а подключаете звездой то будет ситуация схожая с Вашей, но если обмотки рассчитаны на 220 в а Вы подключите треугольником, то движок сгорит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey'd
сообщение 22.10.2011, 23:38
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 163
Регистрация: 30.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13380



На движке написано 400В. И на клеммной коробке указаны 2 способа подключения - звезда и треугольник. Но реально пока мне даже Арктика не может внятно ответить, могу ли я подключить этот вентилятор треугольником. Не зря же на клемнике указаны 2 способа..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 13:38
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных