> Отвод пара от хлебобекарных печей, интересует расход и режим работы
duck
сообщение 21.10.2011, 22:01
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 27.12.2006
Пользователь №: 5357



Уважаемые коллеги, прошу помощи:
В пекарне установлены электрические печи: подовая 50 кВт, ротационная 52 кВт, конвекционная 17 кВт. У каждой есть патрубок диаметром 200 мм. для подключения воздуховода - это пароотводы.
Вопросы:
1. Расход воздуха через пароотводы?
2. Режим работы пароотвода?
3. Как заставить этот пар сконденсироваться в нужном месте?
4. Как лучше слить конденсат в канализацию?

От поставщиков толку нет, надеюсь на ваш опыт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИванФ
сообщение 22.10.2011, 14:02
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 433
Регистрация: 1.6.2009
Из: ПФО
Пользователь №: 34262



Цитата(duck @ 21.10.2011, 23:01) *
Уважаемые коллеги, прошу помощи:
В пекарне установлены электрические печи: подовая 50 кВт, ротационная 52 кВт, конвекционная 17 кВт. У каждой есть патрубок диаметром 200 мм. для подключения воздуховода - это пароотводы.
Вопросы:
1. Расход воздуха через пароотводы?
2. Режим работы пароотвода?
3. Как заставить этот пар сконденсироваться в нужном месте?
4. Как лучше слить конденсат в канализацию?

От поставщиков толку нет, надеюсь на ваш опыт.


На одном из объектов я собрал все тепло от печей и грел им в теплообменнике наружный воздух приточной системы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Prasolov
сообщение 22.10.2011, 17:48
Сообщение #3


интересующийся


Группа: Участники форума
Сообщений: 518
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 64



Имел дело с ротационными печами

1. расход воздуха определяется встроенным вентилятором, в инструкции по монтажу указана допустимая конфигурация воздуховода (точно не помню, что-то вроде 10м прямого участка и 2 отвода допустимо, если больше- увеличить диаметр)
2. Режим работы вентилятора определяется встроенной автоматикой, читайте мануал при наличии.
3. Температура выхлопа 250-300 гр, конденсация происходит в атмосфере
4. Сливать никуда не нужно, выпадет дождиком (или снегом)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_vikor_*
сообщение 25.10.2011, 1:57
Сообщение #4





Guest Forum






Проектировал в свое время вентиляцию цеха ржано-мучных изделий.
Ротационные печи были как с встроенными вентиляторами, так и без оных.
Расчетный воздухообмен определял согласно инструкции по эксплуатации печей.
Местные отсосы подключал к печам через отсос-воронку (типа эжекционной воронки). Необходимый объем паро-воздушной смеси поступал из печей, а часть воздуха подмешивалась из цеха. Перед выбросом устанавливал коллектор-конденсатоотводчик с патрубком для отвода конденсата. Примерно так. С уважением, Vikor.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
duck
сообщение 31.10.2011, 13:37
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 27.12.2006
Пользователь №: 5357



Благодарю всех ответивших, это помогло!
И наконец удалось получить нужные документы от дилера - вот закончу с проектом и выложу документы на печи.
На будущее - в разговорах с поставщиками оборудования очень помогает обычный утюг, или устройство: "на худой конец".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 10:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных