> Системы теплосбора для ТН, бурение о обустройство скважин
awlan
сообщение 28.5.2012, 12:50
Сообщение #151





Группа: Участники форума
Сообщений: 891
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060



Про x.y.z и т, вроде понятно, но сколько квт. за сезон даст 100-метровый зонд в вариантах:
- коаксил 63\40
- коаксил 50\32
- 2U-40
- 2U-32
- 4U-32
Вот тогда и можно сравнить руб/квт.
Про 4U-32 могу сказать. За сезон 10 000 квт.
У кого больше?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 28.5.2012, 15:48
Сообщение #152





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



ну русским же языком объяснили и не раз - киловатты (пусть так) дают не зонды, а охваченный ими грунт! вот сколько есть в нем запаса, столько и дадут. А Вам на какой период это надо растянуть? на 214 суток? - ну вот и делите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 28.5.2012, 17:11
Сообщение #153


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Увеличение сечения зонда дает рост площади контакта труб с грунтом. Это возможность увеличить теплосъем в короткий промежуток времени. Затем охладится грунт, непосредственно прилегающий к зондам, и далее по росту радиуса... В длительной же перспективе мы приходим к тому, что теплопередача между трубой и непосредственно соприкасающейся с ней грунтом перестает быть определяющей величиной (лишь бы она не была ниже определенного предела). Гораздо важнее свойства самого грунта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
awlan
сообщение 29.5.2012, 10:28
Сообщение #154





Группа: Участники форума
Сообщений: 891
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060



На 5640 часов нужно тепло. Ведь разговор шел о том, сколько тепла можно "вынуть" из грунта при определенной конструкции зонда. Вот я и дал реальную цифру в грунте без водоносных горизнтов. Если у кого есть данные по другим конструкциям зондов хотелось бы знать. Может общими усилиями определим наиболее эффективную. Недаром же минимальные расстояния между зондами рекомендуют в 6 метров, получается рабочая зона грунта 3 м. от скважины или примерно 3000м.куб. При охлаждении от +5 до 0 такого объёма грунта мы должны получить около 15 000квт. Ну вода конечно бонус.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
awlan
сообщение 31.5.2012, 3:54
Сообщение #155





Группа: Участники форума
Сообщений: 891
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060



Правильно говорят _ изучайте матчасть. Вот нашел у Виссманна на 54 стр., где о расчетах зондов, сказано, что годовая нагрузка на зонд не должна превышать 100 квт. на метр зонда. Таким образом получается максимально возможное снятие тепла 10 000квт. за сезон. А хочется больше. Видимо надо подключать солнце.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 31.5.2012, 9:56
Сообщение #156


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Народ, энергия измеряется в кВт*ч, а не в кВт. Будьте пунктуальнее - это все-таки технический форум
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 31.5.2012, 10:43
Сообщение #157





Группа: Участники форума
Сообщений: 2212
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Цитата(Alex_ @ 31.5.2012, 9:56) *
Народ, энергия измеряется в кВт*ч, а не в кВт. Будьте пунктуальнее - это все-таки технический форум

*ворчливо* вообще-то в Джоулях, если уж на то пошло... кВт*ч - это происки электрической мафии...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
awlan
сообщение 1.6.2012, 3:56
Сообщение #158





Группа: Участники форума
Сообщений: 891
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060



Ну главное все поняли о чем разговор. А вот все таки кто-нибудь поделится опытом устройства и эксплуатации сливной скважины, о чем просили вначале.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
seryi 52
сообщение 1.6.2012, 9:35
Сообщение #159





Группа: Участники форума
Сообщений: 421
Регистрация: 1.2.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 138282



Цитата(awlan @ 1.6.2012, 4:56) *
Ну главное все поняли о чем разговор. А вот все таки кто-нибудь поделится опытом устройства и эксплуатации сливной скважины, о чем просили вначале.

Гы! Посмотрите тут. ))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
awlan
сообщение 1.6.2012, 9:47
Сообщение #160





Группа: Участники форума
Сообщений: 891
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060



Вы думаете что angelstan и Lovly_al один и тот же человек.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
seryi 52
сообщение 1.6.2012, 10:06
Сообщение #161





Группа: Участники форума
Сообщений: 421
Регистрация: 1.2.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 138282



Цитата(awlan @ 1.6.2012, 4:56) *
Ну главное все поняли о чем разговор. А вот все таки кто-нибудь поделится опытом устройства и эксплуатации сливной скважины, о чем просили вначале.


Цитата(seryi 52 @ 1.6.2012, 10:35) *
Гы! Посмотрите тут. ))

колодец 2Х1,5 принимает 0,5 м3 в час

Цитата(awlan @ 1.6.2012, 10:47) *
Вы думаете что angelstan и Lovly_al один и тот же человек.

С чего вы взяли что я так думаю?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
awlan
сообщение 15.6.2012, 18:21
Сообщение #162





Группа: Участники форума
Сообщений: 891
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060



Не хочется разменивотся на мелочи. Тема то интересная и важная. Были высказаны теоретические моменты. А теория проверяется практикой. А практики молчат. Видимо нет данных. Или нет желания поделится? Я так думаю, что счетчиков не ставят из экономии ( ну каку у Высоцкого "...... пьем из экономии"), поэтому и поделится нечем. О себе, как уже сообщал одна скважина за сезон 5640 часов дала 10 000квт\ч. В планах поставить более мощный ТН на следующий отопительный сезон, посмотрим сколько возьмем из земли. Сегодня на улице +32, ТН включил на реверс, в СО идет +15, в доме +23,6. Холодосчетчика пока нет, жаль. Да, в сважинах температура показывает +15 - +17, вечером, по окончании отопительного сезона было 0 град. Утром будем посмотреть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
seryi 52
сообщение 15.6.2012, 21:13
Сообщение #163





Группа: Участники форума
Сообщений: 421
Регистрация: 1.2.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 138282



Welcome в тему про бивалент к воздушнику, там сейчас и теория сгодится. ))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
IgorGEO
сообщение 19.6.2012, 14:48
Сообщение #164





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 26.2.2012
Из: Москва
Пользователь №: 141583



Цитата(awlan @ 28.5.2012, 12:50) *
Про x.y.z и т, вроде понятно, но сколько квт. за сезон даст 100-метровый зонд в вариантах:
- коаксил 63\40
- коаксил 50\32
- 2U-40
- 2U-32
- 4U-32
Вот тогда и можно сравнить руб/квт.
Про 4U-32 могу сказать. За сезон 10 000 квт.
У кого больше?

Как выглядит 4U-32 ????

1U он же "Single-U" он же "одинарный-U" применяется всеми.
Прикрепленный файл  1U.JPG ( 19,61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10


2U он же "Double-U" он же "Двойной-U" рекомендуется к применению всеми.
Прикрепленный файл  2U.JPG ( 10,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12

и применяем:
Прикрепленный файл  2UR.JPG ( 55,72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15


3U он же "Triple-U" он же "Тройной-U" - экзотика.
Прикрепленный файл  3U.JPG ( 12,59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10


Еще из экзотики: симбиоз коаксиала и 6U )))))
Прикрепленный файл  6U.JPG ( 21,23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Coaxial.JPG ( 11,16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
IgorGEO
сообщение 27.6.2012, 12:40
Сообщение #165





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 26.2.2012
Из: Москва
Пользователь №: 141583



Уважаемые коллеги, подскажите где купить такие расходомеры?Прикрепленный файл  rashodomer.JPG ( 77,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18

Сейчас устанавливаю такие: Прикрепленный файл  rashodomer_1.JPG ( 31,77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
awlan
сообщение 29.6.2012, 18:00
Сообщение #166





Группа: Участники форума
Сообщений: 891
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060



На какие расходы они расчитаны? Стоит маркировка DN 15. Не будет ли слишком большое сопротивление.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GWT
сообщение 10.10.2012, 10:15
Сообщение #167





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 26.2.2012
Из: Киев
Пользователь №: 141609



Ув. сообщество, а поделитесь кто как коаксиалы в колодцах или в помещениях обвязывает? интересует выход труба из трубы. Да и расходомеры тож конечно интересуют кто какие использует.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 10.10.2012, 16:46
Сообщение #168


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Можно обвязать обычными зажимными (цанговыми) фитингами. Ключевая деталь здесь - переходная муфта, выполняющая роль заглушки наружнего контура коаксиала (например д.32/50), которую надо немного доработать, чтобы меньшая труба прошла насквозь муфты. Отбор теплоносителя из наружней полости - седёлкой.

Если бы производились тройники с "двойной редкукцией" типа 50 - 32 - 32, всё было бы ещё красивее. Я пока таких не нашёл. Может, и сидит где-нибудь в центре Европы крошечная фирмушка, которая делает готовые концовки для коаксиала, но я не знаю.
Балансировочники с расходомерами - Watts. Но лучше длины скважинных зондов делать одинаковыми
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GeoTeplo
сообщение 11.10.2012, 11:04
Сообщение #169





Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 22.10.2008
Из: КиеФФ
Пользователь №: 24336



Цитата(Alex_ @ 10.10.2012, 16:46) *
Можно обвязать обычными зажимными (цанговыми) фитингами. Ключевая деталь здесь - переходная муфта, выполняющая роль заглушки наружнего контура коаксиала (например д.32/50), которую надо немного доработать, чтобы меньшая труба прошла насквозь муфты. Отбор теплоносителя из наружней полости - седёлкой.

Фото бы увидеть.

Сообщение отредактировал GeoTeplo - 11.10.2012, 11:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 11.10.2012, 11:55
Сообщение #170


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Это нескоро. Сейчас - монтаж (не ТН, к сожалению)
Сервис у нас после нового года.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
IgorGEO
сообщение 9.12.2012, 11:18
Сообщение #171





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 26.2.2012
Из: Москва
Пользователь №: 141583



Цитата(RUS116 @ 14.3.2012, 10:02) *
а как вам такое?
бурением никогда не занимался, о преимуществах и недостатках спорить не компетентен, но по-моему одним из плюсов таких сваеподобных скважин является большая площадь теплообменной поверхности, а отсюда большая величина удельного теплосъема, сокращение общей длины и собственно количества этих скважин, поправьте если ошибаюсь...

В этом году некоторые компании ставят подобные зонды в мск., закладывая теплосъем 200-250 Вт с пог.м. ....
Заказчики частники и бюджет.
Вопрос: Может я отстал от жизни? И эти "модные" зонды реальная альтернатива классическим полиэтиленовым зондам? или это очередной распил/развод/эксперимент?
Когда разговор идет о мощностях более 500кВт, хочется узнать: за чей счет?
В этом году отопительный сезон начался в конце августа-начало сентября и "недоразвитые" или перегруженные контура еще до наступления зимы ушли в глубокие минуса...
Россия не оскудеет "кулибинами" соединяющих 20 вертикальных 30-метровых скважин компрессионными пнд фитингами ....последовательно!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 9.12.2012, 11:54
Сообщение #172





Группа: Участники форума
Сообщений: 2212
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Цитата(IgorGEO @ 9.12.2012, 11:18) *
В этом году некоторые компании ставят подобные зонды в мск., закладывая теплосъем 200-250 Вт с пог.м. ....

Сколько читал немецких руководств по проектированию - больше 120 Ватт с погонного метра зонда никто не обещает... Причем и 120 - это в крупнопористых водонасыщенных грунтах...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GWT
сообщение 23.12.2013, 19:10
Сообщение #173





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 26.2.2012
Из: Киев
Пользователь №: 141609



Коллеги, помогите решить проблему.

Есть чужое геополе с вертикальными 2U40 CDR17 ПЕ100 зондами глубиной около 40-48 метров, зонды соединены последовательно то по 2 вместе то по 3 и заведены в помещение. Горизонтали на глубине 1-1,5 метра.

Задача убрать воздушные пробки и избавиться от их появления в дальнейшем.

Пытался прокачивать насосом в 6 м3 напором в 50 м (1,5 кВт) - не помогает, буду пытаться более мощней, но боюсь за наконечники зондов что бы не передавить. Выгнать скоростью не удалось пока.

Проблема в том, что при большом расходе все равно жидкость будет аэрирована и даже если удалить пробку расходом то потом при малом расходе раствора постепенное скапливание воздуха в П образном участке будет происходить.

Мое мнение, все последовательное превратить в параллельное с раскапыванием горизонталей и установкой расходомеров и колодцев или тихельман с колодцем в высшей точке (но вертикали могут быть не одинаковой глубины 40-48 м). Не вижу я другого решения, помогите, может я молод и не опытен.

Очень нужен совет сообщества.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 23.12.2013, 21:38
Сообщение #174





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



думаю Вы правы, "постепенное скапливание воздуха в П образном участке будет происходить", похоже по-легкому не вылечить. Если кто-то соединил последовательно 2 скважины прямо в поле, завоздушивание практически гарантировано. В холодном гликоле при нагреве его в грунте ухудшается растворимость газов, в той или иной форме нужна дегазация. Юмор: надо в поле изобразить декоративные столбики с воздухоотводчиками от горизонтальных участков...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 24.12.2013, 9:49
Сообщение #175


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(GWT @ 23.12.2013, 20:10) *
Мое мнение, все последовательное превратить в параллельное с раскапыванием горизонталей и установкой расходомеров и колодцев или тихельман с колодцем в высшей точке (но вертикали могут быть не одинаковой глубины 40-48 м). Не вижу я другого решения, помогите, может я молод и не опытен.

Решение абсолютно правильное, и вот почему:

При последовательном соединениии первая скважина будет перемерзать, а последняя не будет толком работать. Я бы сказал, что эта проблема даже посерьёзнее, чем воздух.

Только откапывать и только включать в параллель!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GWT
сообщение 24.12.2013, 11:27
Сообщение #176





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 26.2.2012
Из: Киев
Пользователь №: 141609



Спасибо БОЛЬШОЕ за вразумление.

Цитата(Alex_ @ 24.12.2013, 8:49) *
При последовательном соединениии первая скважина будет перемерзать, а последняя не будет толком работать. Я бы сказал, что эта проблема даже посерьёзнее, чем воздух.


Эксподрядчик руководствовался принципом "участки одинаковой длины" и в итоге получили:

на ближний участок - несколько скважин в последовательном соединении, а самый дальний участок - один зонд и длинные горизонтали.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 24.12.2013, 16:07
Сообщение #177





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



У Вас там южнее, там и горизонтали могут работать, если конечно это у Вас.

Цитата(Alex_ @ 24.12.2013, 10:49) *
При последовательном соединении первая скважина будет перемерзать, а последняя не будет толком работать. Я бы сказал, что эта проблема даже посерьёзнее, чем воздух.
Только откапывать и только включать в параллель!

Дополню чуть, можно? Этот тезис, конечно, справедлив, но трудно реализуем на практике. Перемерзание первых и плохая работа последних будет следствием слишком большой проектной дельты по грунтовому коллектору (что характерно для серийных европейских ТНУ - около 4С). Если расчетная дельта 2С, тогда терпимо, но это машины, рассчитанные для долгой зимы и они дороже (как и весь проект). В любом случае параллельно - лучше, а вообще это комплекс - грунтовое поле и машина - и по отдельности они не проектируются.

Сообщение отредактировал v-david - 24.12.2013, 16:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GWT
сообщение 25.12.2013, 14:27
Сообщение #178





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 26.2.2012
Из: Киев
Пользователь №: 141609



Цитата(v-david @ 24.12.2013, 15:07) *
У Вас там южнее, там и горизонтали могут работать, если конечно это у Вас.


Дополню чуть, можно? Этот тезис, конечно, справедлив, но трудно реализуем на практике. Перемерзание первых и плохая работа последних будет следствием слишком большой проектной дельты по грунтовому коллектору (что характерно для серийных европейских ТНУ - около 4С). Если расчетная дельта 2С, тогда терпимо, но это машины, рассчитанные для долгой зимы и они дороже (как и весь проект). В любом случае параллельно - лучше, а вообще это комплекс - грунтовое поле и машина - и по отдельности они не проектируются.


Киев. Монтирую предпочтительней OCHSNERы у них дельта по испарителю 3 С, и то заказчики вечно кричат, что я дорогой )) К сожалению, у нас мало инженеров которые способны понять почему надо 2 С, а не 4 С или 5 С (у китайских ТН поставляемых на Украину). В том то и беда, что к монтажу лезут все, а потом как всегда.

Спасибо за комментарии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chupryna
сообщение 23.3.2016, 16:15
Сообщение #179





Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 9.7.2012
Пользователь №: 156112



Скажите, а вертикальные спиральные коллекторы (геотермальные корзины) последовательно вообще запрещено соединять?
В проекте поле из 30 таких коллекторов, в одной спирали 150 м. трубы. Мне их все по отдельности к распределителю подводить? Но тогда горизонтальные подводящие участки будут неравномерной длины.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 23.3.2016, 17:53
Сообщение #180





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Запретить Вам соединять как угодно никто не может, это Ваше право. Но нужно помнить, что если на одной ветке будут два нисходящих или два восходящих участка, то между ними обязательно будет "горб". И эта горбатая гора скорее всего рано или поздно завоздушится.

Сообщение отредактировал v-david - 23.3.2016, 17:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.6.2025, 1:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных