28.5.2012, 12:50
Сообщение
#151
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 897 Регистрация: 13.11.2011 Из: Бурятия, г. Улан - Удэ Пользователь №: 129060 |
Про x.y.z и т, вроде понятно, но сколько квт. за сезон даст 100-метровый зонд в вариантах:
- коаксил 63\40 - коаксил 50\32 - 2U-40 - 2U-32 - 4U-32 Вот тогда и можно сравнить руб/квт. Про 4U-32 могу сказать. За сезон 10 000 квт. У кого больше? |
|
|
|
28.5.2012, 15:48
Сообщение
#152
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 4344 Регистрация: 10.3.2010 Из: Зеленоград Пользователь №: 48108 |
ну русским же языком объяснили и не раз - киловатты (пусть так) дают не зонды, а охваченный ими грунт! вот сколько есть в нем запаса, столько и дадут. А Вам на какой период это надо растянуть? на 214 суток? - ну вот и делите.
|
|
|
|
28.5.2012, 17:11
Сообщение
#153
|
|
|
Инженер-физик широкого профиля :-) Группа: Модераторы Сообщений: 5577 Регистрация: 27.3.2005 Из: Московская область Пользователь №: 596 |
Увеличение сечения зонда дает рост площади контакта труб с грунтом. Это возможность увеличить теплосъем в короткий промежуток времени. Затем охладится грунт, непосредственно прилегающий к зондам, и далее по росту радиуса... В длительной же перспективе мы приходим к тому, что теплопередача между трубой и непосредственно соприкасающейся с ней грунтом перестает быть определяющей величиной (лишь бы она не была ниже определенного предела). Гораздо важнее свойства самого грунта.
|
|
|
|
29.5.2012, 10:28
Сообщение
#154
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 897 Регистрация: 13.11.2011 Из: Бурятия, г. Улан - Удэ Пользователь №: 129060 |
На 5640 часов нужно тепло. Ведь разговор шел о том, сколько тепла можно "вынуть" из грунта при определенной конструкции зонда. Вот я и дал реальную цифру в грунте без водоносных горизнтов. Если у кого есть данные по другим конструкциям зондов хотелось бы знать. Может общими усилиями определим наиболее эффективную. Недаром же минимальные расстояния между зондами рекомендуют в 6 метров, получается рабочая зона грунта 3 м. от скважины или примерно 3000м.куб. При охлаждении от +5 до 0 такого объёма грунта мы должны получить около 15 000квт. Ну вода конечно бонус.
|
|
|
|
31.5.2012, 3:54
Сообщение
#155
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 897 Регистрация: 13.11.2011 Из: Бурятия, г. Улан - Удэ Пользователь №: 129060 |
Правильно говорят _ изучайте матчасть. Вот нашел у Виссманна на 54 стр., где о расчетах зондов, сказано, что годовая нагрузка на зонд не должна превышать 100 квт. на метр зонда. Таким образом получается максимально возможное снятие тепла 10 000квт. за сезон. А хочется больше. Видимо надо подключать солнце.
|
|
|
|
31.5.2012, 9:56
Сообщение
#156
|
|
|
Инженер-физик широкого профиля :-) Группа: Модераторы Сообщений: 5577 Регистрация: 27.3.2005 Из: Московская область Пользователь №: 596 |
Народ, энергия измеряется в кВт*ч, а не в кВт. Будьте пунктуальнее - это все-таки технический форум
|
|
|
|
31.5.2012, 10:43
Сообщение
#157
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 2233 Регистрация: 8.7.2008 Из: Днепропетровск Пользователь №: 20416 |
|
|
|
|
1.6.2012, 3:56
Сообщение
#158
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 897 Регистрация: 13.11.2011 Из: Бурятия, г. Улан - Удэ Пользователь №: 129060 |
Ну главное все поняли о чем разговор. А вот все таки кто-нибудь поделится опытом устройства и эксплуатации сливной скважины, о чем просили вначале.
|
|
|
|
1.6.2012, 9:35
Сообщение
#159
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 421 Регистрация: 1.2.2012 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 138282 |
Ну главное все поняли о чем разговор. А вот все таки кто-нибудь поделится опытом устройства и эксплуатации сливной скважины, о чем просили вначале. Гы! Посмотрите тут. )) |
|
|
|
1.6.2012, 9:47
Сообщение
#160
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 897 Регистрация: 13.11.2011 Из: Бурятия, г. Улан - Удэ Пользователь №: 129060 |
Вы думаете что angelstan и Lovly_al один и тот же человек.
|
|
|
|
1.6.2012, 10:06
Сообщение
#161
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 421 Регистрация: 1.2.2012 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 138282 |
Ну главное все поняли о чем разговор. А вот все таки кто-нибудь поделится опытом устройства и эксплуатации сливной скважины, о чем просили вначале. Гы! Посмотрите тут. )) колодец 2Х1,5 принимает 0,5 м3 в час Вы думаете что angelstan и Lovly_al один и тот же человек. С чего вы взяли что я так думаю? |
|
|
|
15.6.2012, 18:21
Сообщение
#162
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 897 Регистрация: 13.11.2011 Из: Бурятия, г. Улан - Удэ Пользователь №: 129060 |
Не хочется разменивотся на мелочи. Тема то интересная и важная. Были высказаны теоретические моменты. А теория проверяется практикой. А практики молчат. Видимо нет данных. Или нет желания поделится? Я так думаю, что счетчиков не ставят из экономии ( ну каку у Высоцкого "...... пьем из экономии"), поэтому и поделится нечем. О себе, как уже сообщал одна скважина за сезон 5640 часов дала 10 000квт\ч. В планах поставить более мощный ТН на следующий отопительный сезон, посмотрим сколько возьмем из земли. Сегодня на улице +32, ТН включил на реверс, в СО идет +15, в доме +23,6. Холодосчетчика пока нет, жаль. Да, в сважинах температура показывает +15 - +17, вечером, по окончании отопительного сезона было 0 град. Утром будем посмотреть.
|
|
|
|
15.6.2012, 21:13
Сообщение
#163
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 421 Регистрация: 1.2.2012 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 138282 |
Welcome в тему про бивалент к воздушнику, там сейчас и теория сгодится. ))
|
|
|
|
19.6.2012, 14:48
Сообщение
#164
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 70 Регистрация: 26.2.2012 Из: Москва Пользователь №: 141583 |
Про x.y.z и т, вроде понятно, но сколько квт. за сезон даст 100-метровый зонд в вариантах: - коаксил 63\40 - коаксил 50\32 - 2U-40 - 2U-32 - 4U-32 Вот тогда и можно сравнить руб/квт. Про 4U-32 могу сказать. За сезон 10 000 квт. У кого больше? Как выглядит 4U-32 ???? 1U он же "Single-U" он же "одинарный-U" применяется всеми.
1U.JPG ( 19,61 килобайт )
Кол-во скачиваний: 102U он же "Double-U" он же "Двойной-U" рекомендуется к применению всеми.
2U.JPG ( 10,29 килобайт )
Кол-во скачиваний: 12и применяем:
2UR.JPG ( 55,72 килобайт )
Кол-во скачиваний: 153U он же "Triple-U" он же "Тройной-U" - экзотика.
3U.JPG ( 12,59 килобайт )
Кол-во скачиваний: 10Еще из экзотики: симбиоз коаксиала и 6U )))))
6U.JPG ( 21,23 килобайт )
Кол-во скачиваний: 23
Прикрепленные файлы
|
|
|
|
27.6.2012, 12:40
Сообщение
#165
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 70 Регистрация: 26.2.2012 Из: Москва Пользователь №: 141583 |
Уважаемые коллеги, подскажите где купить такие расходомеры?
rashodomer.JPG ( 77,83 килобайт )
Кол-во скачиваний: 18Сейчас устанавливаю такие:
rashodomer_1.JPG ( 31,77 килобайт )
Кол-во скачиваний: 18 |
|
|
|
29.6.2012, 18:00
Сообщение
#166
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 897 Регистрация: 13.11.2011 Из: Бурятия, г. Улан - Удэ Пользователь №: 129060 |
На какие расходы они расчитаны? Стоит маркировка DN 15. Не будет ли слишком большое сопротивление.
|
|
|
|
10.10.2012, 10:15
Сообщение
#167
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 43 Регистрация: 26.2.2012 Из: Киев Пользователь №: 141609 |
Ув. сообщество, а поделитесь кто как коаксиалы в колодцах или в помещениях обвязывает? интересует выход труба из трубы. Да и расходомеры тож конечно интересуют кто какие использует.
|
|
|
|
10.10.2012, 16:46
Сообщение
#168
|
|
|
Инженер-физик широкого профиля :-) Группа: Модераторы Сообщений: 5577 Регистрация: 27.3.2005 Из: Московская область Пользователь №: 596 |
Можно обвязать обычными зажимными (цанговыми) фитингами. Ключевая деталь здесь - переходная муфта, выполняющая роль заглушки наружнего контура коаксиала (например д.32/50), которую надо немного доработать, чтобы меньшая труба прошла насквозь муфты. Отбор теплоносителя из наружней полости - седёлкой.
Если бы производились тройники с "двойной редкукцией" типа 50 - 32 - 32, всё было бы ещё красивее. Я пока таких не нашёл. Может, и сидит где-нибудь в центре Европы крошечная фирмушка, которая делает готовые концовки для коаксиала, но я не знаю. Балансировочники с расходомерами - Watts. Но лучше длины скважинных зондов делать одинаковыми |
|
|
|
11.10.2012, 11:04
Сообщение
#169
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 115 Регистрация: 22.10.2008 Из: КиеФФ Пользователь №: 24336 |
Можно обвязать обычными зажимными (цанговыми) фитингами. Ключевая деталь здесь - переходная муфта, выполняющая роль заглушки наружнего контура коаксиала (например д.32/50), которую надо немного доработать, чтобы меньшая труба прошла насквозь муфты. Отбор теплоносителя из наружней полости - седёлкой. Фото бы увидеть. Сообщение отредактировал GeoTeplo - 11.10.2012, 11:07 |
|
|
|
11.10.2012, 11:55
Сообщение
#170
|
|
|
Инженер-физик широкого профиля :-) Группа: Модераторы Сообщений: 5577 Регистрация: 27.3.2005 Из: Московская область Пользователь №: 596 |
Это нескоро. Сейчас - монтаж (не ТН, к сожалению)
Сервис у нас после нового года. |
|
|
|
9.12.2012, 11:18
Сообщение
#171
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 70 Регистрация: 26.2.2012 Из: Москва Пользователь №: 141583 |
а как вам такое? бурением никогда не занимался, о преимуществах и недостатках спорить не компетентен, но по-моему одним из плюсов таких сваеподобных скважин является большая площадь теплообменной поверхности, а отсюда большая величина удельного теплосъема, сокращение общей длины и собственно количества этих скважин, поправьте если ошибаюсь... В этом году некоторые компании ставят подобные зонды в мск., закладывая теплосъем 200-250 Вт с пог.м. .... Заказчики частники и бюджет. Вопрос: Может я отстал от жизни? И эти "модные" зонды реальная альтернатива классическим полиэтиленовым зондам? или это очередной распил/развод/эксперимент? Когда разговор идет о мощностях более 500кВт, хочется узнать: за чей счет? В этом году отопительный сезон начался в конце августа-начало сентября и "недоразвитые" или перегруженные контура еще до наступления зимы ушли в глубокие минуса... Россия не оскудеет "кулибинами" соединяющих 20 вертикальных 30-метровых скважин компрессионными пнд фитингами ....последовательно! |
|
|
|
9.12.2012, 11:54
Сообщение
#172
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 2233 Регистрация: 8.7.2008 Из: Днепропетровск Пользователь №: 20416 |
В этом году некоторые компании ставят подобные зонды в мск., закладывая теплосъем 200-250 Вт с пог.м. .... Сколько читал немецких руководств по проектированию - больше 120 Ватт с погонного метра зонда никто не обещает... Причем и 120 - это в крупнопористых водонасыщенных грунтах... |
|
|
|
23.12.2013, 19:10
Сообщение
#173
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 43 Регистрация: 26.2.2012 Из: Киев Пользователь №: 141609 |
Коллеги, помогите решить проблему.
Есть чужое геополе с вертикальными 2U40 CDR17 ПЕ100 зондами глубиной около 40-48 метров, зонды соединены последовательно то по 2 вместе то по 3 и заведены в помещение. Горизонтали на глубине 1-1,5 метра. Задача убрать воздушные пробки и избавиться от их появления в дальнейшем. Пытался прокачивать насосом в 6 м3 напором в 50 м (1,5 кВт) - не помогает, буду пытаться более мощней, но боюсь за наконечники зондов что бы не передавить. Выгнать скоростью не удалось пока. Проблема в том, что при большом расходе все равно жидкость будет аэрирована и даже если удалить пробку расходом то потом при малом расходе раствора постепенное скапливание воздуха в П образном участке будет происходить. Мое мнение, все последовательное превратить в параллельное с раскапыванием горизонталей и установкой расходомеров и колодцев или тихельман с колодцем в высшей точке (но вертикали могут быть не одинаковой глубины 40-48 м). Не вижу я другого решения, помогите, может я молод и не опытен. Очень нужен совет сообщества. |
|
|
|
23.12.2013, 21:38
Сообщение
#174
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 4344 Регистрация: 10.3.2010 Из: Зеленоград Пользователь №: 48108 |
думаю Вы правы, "постепенное скапливание воздуха в П образном участке будет происходить", похоже по-легкому не вылечить. Если кто-то соединил последовательно 2 скважины прямо в поле, завоздушивание практически гарантировано. В холодном гликоле при нагреве его в грунте ухудшается растворимость газов, в той или иной форме нужна дегазация. Юмор: надо в поле изобразить декоративные столбики с воздухоотводчиками от горизонтальных участков...
|
|
|
|
24.12.2013, 9:49
Сообщение
#175
|
|
|
Инженер-физик широкого профиля :-) Группа: Модераторы Сообщений: 5577 Регистрация: 27.3.2005 Из: Московская область Пользователь №: 596 |
Мое мнение, все последовательное превратить в параллельное с раскапыванием горизонталей и установкой расходомеров и колодцев или тихельман с колодцем в высшей точке (но вертикали могут быть не одинаковой глубины 40-48 м). Не вижу я другого решения, помогите, может я молод и не опытен. Решение абсолютно правильное, и вот почему: При последовательном соединениии первая скважина будет перемерзать, а последняя не будет толком работать. Я бы сказал, что эта проблема даже посерьёзнее, чем воздух. Только откапывать и только включать в параллель! |
|
|
|
24.12.2013, 11:27
Сообщение
#176
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 43 Регистрация: 26.2.2012 Из: Киев Пользователь №: 141609 |
Спасибо БОЛЬШОЕ за вразумление.
При последовательном соединениии первая скважина будет перемерзать, а последняя не будет толком работать. Я бы сказал, что эта проблема даже посерьёзнее, чем воздух. Эксподрядчик руководствовался принципом "участки одинаковой длины" и в итоге получили: на ближний участок - несколько скважин в последовательном соединении, а самый дальний участок - один зонд и длинные горизонтали. |
|
|
|
24.12.2013, 16:07
Сообщение
#177
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 4344 Регистрация: 10.3.2010 Из: Зеленоград Пользователь №: 48108 |
У Вас там южнее, там и горизонтали могут работать, если конечно это у Вас.
При последовательном соединении первая скважина будет перемерзать, а последняя не будет толком работать. Я бы сказал, что эта проблема даже посерьёзнее, чем воздух. Только откапывать и только включать в параллель! Дополню чуть, можно? Этот тезис, конечно, справедлив, но трудно реализуем на практике. Перемерзание первых и плохая работа последних будет следствием слишком большой проектной дельты по грунтовому коллектору (что характерно для серийных европейских ТНУ - около 4С). Если расчетная дельта 2С, тогда терпимо, но это машины, рассчитанные для долгой зимы и они дороже (как и весь проект). В любом случае параллельно - лучше, а вообще это комплекс - грунтовое поле и машина - и по отдельности они не проектируются. Сообщение отредактировал v-david - 24.12.2013, 16:07 |
|
|
|
25.12.2013, 14:27
Сообщение
#178
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 43 Регистрация: 26.2.2012 Из: Киев Пользователь №: 141609 |
У Вас там южнее, там и горизонтали могут работать, если конечно это у Вас. Дополню чуть, можно? Этот тезис, конечно, справедлив, но трудно реализуем на практике. Перемерзание первых и плохая работа последних будет следствием слишком большой проектной дельты по грунтовому коллектору (что характерно для серийных европейских ТНУ - около 4С). Если расчетная дельта 2С, тогда терпимо, но это машины, рассчитанные для долгой зимы и они дороже (как и весь проект). В любом случае параллельно - лучше, а вообще это комплекс - грунтовое поле и машина - и по отдельности они не проектируются. Киев. Монтирую предпочтительней OCHSNERы у них дельта по испарителю 3 С, и то заказчики вечно кричат, что я дорогой )) К сожалению, у нас мало инженеров которые способны понять почему надо 2 С, а не 4 С или 5 С (у китайских ТН поставляемых на Украину). В том то и беда, что к монтажу лезут все, а потом как всегда. Спасибо за комментарии. |
|
|
|
23.3.2016, 16:15
Сообщение
#179
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 122 Регистрация: 9.7.2012 Пользователь №: 156112 |
Скажите, а вертикальные спиральные коллекторы (геотермальные корзины) последовательно вообще запрещено соединять?
В проекте поле из 30 таких коллекторов, в одной спирали 150 м. трубы. Мне их все по отдельности к распределителю подводить? Но тогда горизонтальные подводящие участки будут неравномерной длины. |
|
|
|
23.3.2016, 17:53
Сообщение
#180
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 4344 Регистрация: 10.3.2010 Из: Зеленоград Пользователь №: 48108 |
Запретить Вам соединять как угодно никто не может, это Ваше право. Но нужно помнить, что если на одной ветке будут два нисходящих или два восходящих участка, то между ними обязательно будет "горб". И эта горбатая гора скорее всего рано или поздно завоздушится.
Сообщение отредактировал v-david - 23.3.2016, 17:54 |
|
|
|
![]() ![]() |
|
|
|