> Внутрянка пром.предприятия, Первые работы. хотел бы разобраться...
Kolu4y
сообщение 24.10.2011, 16:27
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 27.3.2008
Из: Петербург
Пользователь №: 17042



Здравствуйте, комрады.

Выставляю на всеобщее обозрение проект внутренних сетей пром.продприятия.

Хотелось бы принять к сведению замечания и (не)объективную критику.

Сам только закончил институт, что называется еще не совсем в теме.

DWG прикрепляю.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  7__________________________________.dwg ( 1,13 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 169
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 25.10.2011, 8:36
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



зачем разделены В2 и В1?
если и разделяете то поливочные вешать на В1 а не на В2.
На К2 и К1 нет отметок.
Как у вас получился расход на Т3 1,82л/с если в здании 3 раковины?
Почему пожарный водопровод назван В3?
Не разрисованы водомерные узлы.

Это так, мельком.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kolu4y
сообщение 25.10.2011, 10:12
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 27.3.2008
Из: Петербург
Пользователь №: 17042



отвечу не по порядку:

дорого им кусты поливать от хоз.-питьевого водопровода, вот и указали сделать так.

разделили,т.к. В2 - это и пожарный, и технический водопровод в одном.

расход, отметки, водомер - тёмный лес ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 25.10.2011, 13:34
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Kolu4y @ 25.10.2011, 11:12) *
дорого им кусты поливать от хоз.-питьевого водопровода, вот и указали сделать так.

а пож. насосная есть? если есть, то при каждой поливке будет сигнал пожар идти.
Цитата(Kolu4y @ 25.10.2011, 11:12) *
разделили,т.к. В2 - это и пожарный, и технический водопровод в одном.

и к какому технологическому оборудованию вы его подводите? rolleyes.gif
Цитата(Kolu4y @ 25.10.2011, 11:12) *
расход, отметки, водомер - тёмный лес ...

сочувствую. Тогда и смотреть-то особо смысла нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 21:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных