Denis First
сообщение 25.10.2011, 4:57
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 25.8.2006
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 3796



Здравствуйте! Ситуация такова имею по заданию три помещения электрощитовая (теплоизбытки 300кВт), Гидравлическая (теплоизбытки 150кВт, без возможности установки оборудования внутри помещения), компрессорная (теплоизбытки 50кВт). Здание на ходиться в г. Усть-Кут расчетная температура зимой -49гр., нужно поддерживать внутреннюю температуру +5гр. - +30гр. круглогодично. Что можете посоветовать, хотелось бы обойтись только фреоновыми системами. Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 25.10.2011, 6:34
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



-49 град - это прец с фрикулингом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 25.10.2011, 7:03
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 33351
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



С такими минусами на улице думать о фреоновой технике для таких помещений? Вам нужно сильно эту технику куда пристроить? Да и теплоизбытки могут самому зданию пригодится эти.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Denis First
сообщение 25.10.2011, 8:07
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 25.8.2006
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 3796



Цитата(инж323 @ 25.10.2011, 7:03) *
С такими минусами на улице думать о фреоновой технике для таких помещений? Вам нужно сильно эту технику куда пристроить? Да и теплоизбытки могут самому зданию пригодится эти.

А летом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 25.10.2011, 8:10
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 33351
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



И летом тоже. И на форуме полно тем по вентиляции и ассимиляции теплоизбытков этих помешений. Поисканите. Их даже собирали в одну из нескольких и все равно их много.

Смущает правда такое- что за такое у вас в щитовой творится, что столько мощщи уходит в тепло?Что то не так посчитано может, проверьтесь.

Сообщение отредактировал инж323 - 25.10.2011, 8:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AleksejCher
сообщение 25.10.2011, 8:14
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1124
Регистрация: 20.7.2009
Из: Тула
Пользователь №: 36265



А что мешает поставить приточно-вытяжную установку с компрессорно-конденсаторным блоком. Зимой, весной и осенью снимать теплоизбытки за счет вентиляции, а летом за счет охлаждения воздуха во фреоновом охладителе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 25.10.2011, 8:31
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(инж323 @ 25.10.2011, 9:10) *
Смущает правда такое- что за такое у вас в щитовой творится, что столько мощщи уходит в тепло?Что то не так посчитано может, проверьтесь.



Угу, да и в компрессорной, "маловато, будет". Можа перепут в цифири?

ЗЫ. Был раза летом (проездом, световой день) +32 гр. Горожане говорили, - ни какая не аномалия.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 25.10.2011, 13:45
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Ну насколько можно понять из описания помещений, прецизионники в них ни разу не нужны. Как и предлагалось уже - приточно вытяжная вентсистема. Тока не забудьте про здоровую венткамеру ибо температуры и снег.
Кстати ККБ вполне возможно и не потребуется, какая там максималка в Усть- Куте?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 4:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных