Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzquhXmku
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Скорость в сечении вентилятора
Evgeniy_K
сообщение 25.10.2011, 8:51
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 263
Регистрация: 21.1.2010
Из: Moscow
Пользователь №: 44777



Добрый день!
Подскажите, есть ли какой-нибудь рекомендуемый диапазон скоростей воздуха во входном и выходном сечениях радиального вентилятора?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 25.10.2011, 15:22
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Я такого диапазона не встречал...
Хотите, чтобы работало тише - берите больший типоразмер с меньшим двигателем. Но существенно потеряете в напоре.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgeniy_K
сообщение 25.10.2011, 16:09
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 263
Регистрация: 21.1.2010
Из: Moscow
Пользователь №: 44777



Цитата(Зольников Михаил @ 25.10.2011, 16:22) *
Я такого диапазона не встречал...
Хотите, чтобы работало тише - берите больший типоразмер с меньшим двигателем. Но существенно потеряете в напоре.


В выходном сечении получается 25 м/с. Вентилятор стоит на кровле 3-х этажного здания. На выходное сечение ставлю диффузор, 0,5 м прямой участок, скорость падает до 6,5 м/с, и отвод на 90. Беспокоит шум...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИванФ
сообщение 25.10.2011, 18:58
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 433
Регистрация: 1.6.2009
Из: ПФО
Пользователь №: 34262



Цитата(Evgeniy_K @ 25.10.2011, 17:09) *
В выходном сечении получается 25 м/с. Вентилятор стоит на кровле 3-х этажного здания. На выходное сечение ставлю диффузор, 0,5 м прямой участок, скорость падает до 6,5 м/с, и отвод на 90. Беспокоит шум...


Можно поконкретнее: тип, № рад.вент-ра, вытяжка или приток, с сетью или без сети и т.д.
25 м/сек - это очень много - отсюда и источник шума. Желаю удачи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 25.10.2011, 19:11
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Если есть возможность, замените на вентилятор с похожими конечными параметрами, пусть у него будет больше типоразмер. зато число оборотов - около 1000. Будет тихо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgeniy_K
сообщение 27.10.2011, 8:59
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 263
Регистрация: 21.1.2010
Из: Moscow
Пользователь №: 44777



Цитата(ИванФ @ 25.10.2011, 19:58) *
Можно поконкретнее: тип, № рад.вент-ра, вытяжка или приток, с сетью или без сети и т.д.
25 м/сек - это очень много - отсюда и источник шума. Желаю удачи.


Вот схемка, тока немного съехали обозначения, но думаю понятно!



Цитата(Зольников Михаил @ 25.10.2011, 20:11) *
Если есть возможность, замените на вентилятор с похожими конечными параметрами, пусть у него будет больше типоразмер. зато число оборотов - около 1000. Будет тихо.


Возможности уже нет =)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИванФ
сообщение 27.10.2011, 19:09
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 433
Регистрация: 1.6.2009
Из: ПФО
Пользователь №: 34262



Цитата(Evgeniy_K @ 27.10.2011, 9:59) *
Вот схемка, тока немного съехали обозначения, но думаю понятно!




Возможности уже нет =)


Данный тип вентилятора по кривой МОВЕН maxQ - 3000 м3/ч, H-800 Па,все равно скорость в выходном патрубке вентилятора получается 20м/сек. Если Вы не замените вентилятор, объемы воздуха,указанные в схеме придется корректировать.
Желаю удачи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgeniy_K
сообщение 28.10.2011, 10:03
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 263
Регистрация: 21.1.2010
Из: Moscow
Пользователь №: 44777



Цитата(ИванФ @ 27.10.2011, 20:09) *
Данный тип вентилятора по кривой МОВЕН maxQ - 3000 м3/ч, H-800 Па,все равно скорость в выходном патрубке вентилятора получается 20м/сек. Если Вы не замените вентилятор, объемы воздуха,указанные в схеме придется корректировать.
Желаю удачи.


Я смотрю по графику в каталоге ЛИССАНТ



вроде все должно работать, поправьте меня, если я не прав.
Шум меня уже мало волнует – рядом оказался крышный вентилятор, от него шума и так достаточно!

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИванФ
сообщение 28.10.2011, 18:14
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 433
Регистрация: 1.6.2009
Из: ПФО
Пользователь №: 34262



Цитата(Evgeniy_K @ 28.10.2011, 11:03) *
Я смотрю по графику в каталоге ЛИССАНТ



вроде все должно работать, поправьте меня, если я не прав.
Шум меня уже мало волнует – рядом оказался крышный вентилятор, от него шума и так достаточно!


При данном расходе воздуха Вам нужна мощность э/д 2,2 квт.
Впрочем на форуме иногда высказываются специалисты именно в этой области. Желаю удачи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgeniy_K
сообщение 31.10.2011, 8:54
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 263
Регистрация: 21.1.2010
Из: Moscow
Пользователь №: 44777



Цитата(ИванФ @ 28.10.2011, 18:14) *
При данном расходе воздуха Вам нужна мощность э/д 2,2 квт.
Впрочем на форуме иногда высказываются специалисты именно в этой области. Желаю удачи.


Не буду создавать оффтоп по поводу мощности вентилятора.
А на счет скорости в сечении вывод получается - чем болше она, тем больше шум!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_denis777_*
сообщение 3.11.2011, 21:06
Сообщение #11





Guest Forum






Судя по графикам действиятельно нужен вентилятор с двигателем на 2.2 кВт, или ставить частотник на 1,5 кВт
И вобще не сильно я люблю вентиляторы с вперед загнутыми лопатками. Окууратно их подбирать нужно. Спалить двигатель можете.
По поводу скорости в выходном сечении могу сказать что практически все производители центранльных установок при применении улиток рекомендуют скорость на выхлопе принимать не более 12-13 м.с. Причин мне кажется 2: 1.Шум 2. Высокая динамическая составляющая при более высоких скоростях на выхлопе.

Сообщение отредактировал denis777 - 3.11.2011, 21:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Караджи В.Г.
сообщение 7.11.2011, 8:05
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 130
Регистрация: 6.7.2007
Пользователь №: 9861



Здравствуйте.
Вот Вам конкретные замечания:
1. Графиком Вы пользуетесь неправильно. Если не используется частотник,
то надо двигаться по жирной кривой зависимости поного давления от производительности.
Поэтому при производительности 4300 куб.м/час требуется двигатель 2,2 кВт, не менее.
2. При такой производительности доля скоростного напора в полном давлении очень
велика, а статика мала. Поэтому вентилятор со свободным выходом, работающий по статике,
а не по полному давлению, используется неэффективно. Поэтому Вам пришлось ставить диффузор на
выходе и сбивать скорость и восстанавливать статическое давление. Но КПД таких вентиляторов
и так не очень высоки, и КПД диффузора при такой длине невысоко (угол раскрытия диффузора
должен быть не более 7 град на сторону). Надо было использовать вентилятор с загнутыми назад лопатками.
3. Потери давления в Вашей сети вряд ли превысят 200...250 Па. Зачем Вам Такой вентилятор?
4. У такого вентилятора получаются высокие скорости не только на выходе, но и на входе.
Это означает, что вход надо делать аэродинамически качественно, иначе вентилятор будет
работать в плохом режиме, не будет выдавать требуемые характеристки и будет повышенный шум.
А у Вас сделан поворот непосредственно перед вентилятором, да ещё и изменение
формы сечения. Надо было сделать перед вентилятором прямой участок длиной 2...3 диаметра
воздуховода, или сглаживание структуры течения перед входом вентилятора.

С уважением, В.Г.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgeniy_K
сообщение 7.11.2011, 9:17
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 263
Регистрация: 21.1.2010
Из: Moscow
Пользователь №: 44777



Цитата(denis777 @ 3.11.2011, 22:06) *
Судя по графикам действиятельно нужен вентилятор с двигателем на 2.2 кВт, или ставить частотник на 1,5 кВт
И вобще не сильно я люблю вентиляторы с вперед загнутыми лопатками. Окууратно их подбирать нужно. Спалить двигатель можете.
По поводу скорости в выходном сечении могу сказать что практически все производители центранльных установок при применении улиток рекомендуют скорость на выхлопе принимать не более 12-13 м.с. Причин мне кажется 2: 1.Шум 2. Высокая динамическая составляющая при более высоких скоростях на выхлопе.


Частотник есть, именно на 1,5 кВт.
"...на выхлопе принимать не более 12-13 м.с." - вот этот порядок чисел мне и нужен был, спасибо!


Цитата(Караджи В.Г. @ 7.11.2011, 9:05) *
Здравствуйте.
Вот Вам конкретные замечания:
1. Графиком Вы пользуетесь неправильно. Если не используется частотник,
то надо двигаться по жирной кривой зависимости поного давления от производительности.
Поэтому при производительности 4300 куб.м/час требуется двигатель 2,2 кВт, не менее.
2. При такой производительности доля скоростного напора в полном давлении очень
велика, а статика мала. Поэтому вентилятор со свободным выходом, работающий по статике,
а не по полному давлению, используется неэффективно. Поэтому Вам пришлось ставить диффузор на
выходе и сбивать скорость и восстанавливать статическое давление. Но КПД таких вентиляторов
и так не очень высоки, и КПД диффузора при такой длине невысоко (угол раскрытия диффузора
должен быть не более 7 град на сторону). Надо было использовать вентилятор с загнутыми назад лопатками.
3. Потери давления в Вашей сети вряд ли превысят 200...250 Па. Зачем Вам Такой вентилятор?
4. У такого вентилятора получаются высокие скорости не только на выходе, но и на входе.
Это означает, что вход надо делать аэродинамически качественно, иначе вентилятор будет
работать в плохом режиме, не будет выдавать требуемые характеристки и будет повышенный шум.
А у Вас сделан поворот непосредственно перед вентилятором, да ещё и изменение
формы сечения. Надо было сделать перед вентилятором прямой участок длиной 2...3 диаметра
воздуховода, или сглаживание структуры течения перед входом вентилятора.

С уважением, В.Г.


повторюсь, частотник есть на 1,5 кВТ
потери в сети считал вручную, они 440 Па
вентилятор уже смонтировали, получилось как раз так, что перед входным сечением около 2-х метров прямого участка 600х300, а потом переход на 315

спасибо за разъяснение!


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.11.2025, 6:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных