|
  |
Скорость в сечении вентилятора |
|
|
|
|
25.10.2011, 8:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 263
Регистрация: 21.1.2010
Из: Moscow
Пользователь №: 44777

|
Добрый день! Подскажите, есть ли какой-нибудь рекомендуемый диапазон скоростей воздуха во входном и выходном сечениях радиального вентилятора?
|
|
|
|
|
|
|
|
25.10.2011, 15:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777

|
Я такого диапазона не встречал... Хотите, чтобы работало тише - берите больший типоразмер с меньшим двигателем. Но существенно потеряете в напоре.
|
|
|
|
|
|
|
|
25.10.2011, 16:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 263
Регистрация: 21.1.2010
Из: Moscow
Пользователь №: 44777

|
Цитата(Зольников Михаил @ 25.10.2011, 16:22)  Я такого диапазона не встречал... Хотите, чтобы работало тише - берите больший типоразмер с меньшим двигателем. Но существенно потеряете в напоре. В выходном сечении получается 25 м/с. Вентилятор стоит на кровле 3-х этажного здания. На выходное сечение ставлю диффузор, 0,5 м прямой участок, скорость падает до 6,5 м/с, и отвод на 90. Беспокоит шум...
|
|
|
|
|
|
|
|
25.10.2011, 18:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 433
Регистрация: 1.6.2009
Из: ПФО
Пользователь №: 34262

|
Цитата(Evgeniy_K @ 25.10.2011, 17:09)  В выходном сечении получается 25 м/с. Вентилятор стоит на кровле 3-х этажного здания. На выходное сечение ставлю диффузор, 0,5 м прямой участок, скорость падает до 6,5 м/с, и отвод на 90. Беспокоит шум... Можно поконкретнее: тип, № рад.вент-ра, вытяжка или приток, с сетью или без сети и т.д. 25 м/сек - это очень много - отсюда и источник шума. Желаю удачи.
|
|
|
|
|
|
|
|
25.10.2011, 19:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777

|
Если есть возможность, замените на вентилятор с похожими конечными параметрами, пусть у него будет больше типоразмер. зато число оборотов - около 1000. Будет тихо.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.10.2011, 8:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 263
Регистрация: 21.1.2010
Из: Moscow
Пользователь №: 44777

|
Цитата(ИванФ @ 25.10.2011, 19:58)  Можно поконкретнее: тип, № рад.вент-ра, вытяжка или приток, с сетью или без сети и т.д. 25 м/сек - это очень много - отсюда и источник шума. Желаю удачи. Вот схемка, тока немного съехали обозначения, но думаю понятно!  Цитата(Зольников Михаил @ 25.10.2011, 20:11)  Если есть возможность, замените на вентилятор с похожими конечными параметрами, пусть у него будет больше типоразмер. зато число оборотов - около 1000. Будет тихо. Возможности уже нет =)
|
|
|
|
|
|
|
|
27.10.2011, 19:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 433
Регистрация: 1.6.2009
Из: ПФО
Пользователь №: 34262

|
Цитата(Evgeniy_K @ 27.10.2011, 9:59)  Вот схемка, тока немного съехали обозначения, но думаю понятно!
Возможности уже нет =) Данный тип вентилятора по кривой МОВЕН maxQ - 3000 м3/ч, H-800 Па,все равно скорость в выходном патрубке вентилятора получается 20м/сек. Если Вы не замените вентилятор, объемы воздуха,указанные в схеме придется корректировать. Желаю удачи.
|
|
|
|
|
|
|
|
28.10.2011, 10:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 263
Регистрация: 21.1.2010
Из: Moscow
Пользователь №: 44777

|
Цитата(ИванФ @ 27.10.2011, 20:09)  Данный тип вентилятора по кривой МОВЕН maxQ - 3000 м3/ч, H-800 Па,все равно скорость в выходном патрубке вентилятора получается 20м/сек. Если Вы не замените вентилятор, объемы воздуха,указанные в схеме придется корректировать. Желаю удачи. Я смотрю по графику в каталоге ЛИССАНТ  вроде все должно работать, поправьте меня, если я не прав. Шум меня уже мало волнует – рядом оказался крышный вентилятор, от него шума и так достаточно!
|
|
|
|
|
|
|
|
28.10.2011, 18:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 433
Регистрация: 1.6.2009
Из: ПФО
Пользователь №: 34262

|
Цитата(Evgeniy_K @ 28.10.2011, 11:03)  Я смотрю по графику в каталоге ЛИССАНТ  вроде все должно работать, поправьте меня, если я не прав. Шум меня уже мало волнует – рядом оказался крышный вентилятор, от него шума и так достаточно! При данном расходе воздуха Вам нужна мощность э/д 2,2 квт. Впрочем на форуме иногда высказываются специалисты именно в этой области. Желаю удачи.
|
|
|
|
|
|
|
|
31.10.2011, 8:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 263
Регистрация: 21.1.2010
Из: Moscow
Пользователь №: 44777

|
Цитата(ИванФ @ 28.10.2011, 18:14)  При данном расходе воздуха Вам нужна мощность э/д 2,2 квт. Впрочем на форуме иногда высказываются специалисты именно в этой области. Желаю удачи. Не буду создавать оффтоп по поводу мощности вентилятора. А на счет скорости в сечении вывод получается - чем болше она, тем больше шум!
|
|
|
|
|
|
|
Гость_denis777_*
|
3.11.2011, 21:06
|
Guest Forum

|
Судя по графикам действиятельно нужен вентилятор с двигателем на 2.2 кВт, или ставить частотник на 1,5 кВт И вобще не сильно я люблю вентиляторы с вперед загнутыми лопатками. Окууратно их подбирать нужно. Спалить двигатель можете. По поводу скорости в выходном сечении могу сказать что практически все производители центранльных установок при применении улиток рекомендуют скорость на выхлопе принимать не более 12-13 м.с. Причин мне кажется 2: 1.Шум 2. Высокая динамическая составляющая при более высоких скоростях на выхлопе.
Сообщение отредактировал denis777 - 3.11.2011, 21:19
|
|
|
|
|
|
|
|
7.11.2011, 8:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 130
Регистрация: 6.7.2007
Пользователь №: 9861

|
Здравствуйте. Вот Вам конкретные замечания: 1. Графиком Вы пользуетесь неправильно. Если не используется частотник, то надо двигаться по жирной кривой зависимости поного давления от производительности. Поэтому при производительности 4300 куб.м/час требуется двигатель 2,2 кВт, не менее. 2. При такой производительности доля скоростного напора в полном давлении очень велика, а статика мала. Поэтому вентилятор со свободным выходом, работающий по статике, а не по полному давлению, используется неэффективно. Поэтому Вам пришлось ставить диффузор на выходе и сбивать скорость и восстанавливать статическое давление. Но КПД таких вентиляторов и так не очень высоки, и КПД диффузора при такой длине невысоко (угол раскрытия диффузора должен быть не более 7 град на сторону). Надо было использовать вентилятор с загнутыми назад лопатками. 3. Потери давления в Вашей сети вряд ли превысят 200...250 Па. Зачем Вам Такой вентилятор? 4. У такого вентилятора получаются высокие скорости не только на выходе, но и на входе. Это означает, что вход надо делать аэродинамически качественно, иначе вентилятор будет работать в плохом режиме, не будет выдавать требуемые характеристки и будет повышенный шум. А у Вас сделан поворот непосредственно перед вентилятором, да ещё и изменение формы сечения. Надо было сделать перед вентилятором прямой участок длиной 2...3 диаметра воздуховода, или сглаживание структуры течения перед входом вентилятора.
С уважением, В.Г.
|
|
|
|
|
|
|
|
7.11.2011, 9:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 263
Регистрация: 21.1.2010
Из: Moscow
Пользователь №: 44777

|
Цитата(denis777 @ 3.11.2011, 22:06)  Судя по графикам действиятельно нужен вентилятор с двигателем на 2.2 кВт, или ставить частотник на 1,5 кВт И вобще не сильно я люблю вентиляторы с вперед загнутыми лопатками. Окууратно их подбирать нужно. Спалить двигатель можете. По поводу скорости в выходном сечении могу сказать что практически все производители центранльных установок при применении улиток рекомендуют скорость на выхлопе принимать не более 12-13 м.с. Причин мне кажется 2: 1.Шум 2. Высокая динамическая составляющая при более высоких скоростях на выхлопе. Частотник есть, именно на 1,5 кВт. "...на выхлопе принимать не более 12-13 м.с." - вот этот порядок чисел мне и нужен был, спасибо! Цитата(Караджи В.Г. @ 7.11.2011, 9:05)  Здравствуйте. Вот Вам конкретные замечания: 1. Графиком Вы пользуетесь неправильно. Если не используется частотник, то надо двигаться по жирной кривой зависимости поного давления от производительности. Поэтому при производительности 4300 куб.м/час требуется двигатель 2,2 кВт, не менее. 2. При такой производительности доля скоростного напора в полном давлении очень велика, а статика мала. Поэтому вентилятор со свободным выходом, работающий по статике, а не по полному давлению, используется неэффективно. Поэтому Вам пришлось ставить диффузор на выходе и сбивать скорость и восстанавливать статическое давление. Но КПД таких вентиляторов и так не очень высоки, и КПД диффузора при такой длине невысоко (угол раскрытия диффузора должен быть не более 7 град на сторону). Надо было использовать вентилятор с загнутыми назад лопатками. 3. Потери давления в Вашей сети вряд ли превысят 200...250 Па. Зачем Вам Такой вентилятор? 4. У такого вентилятора получаются высокие скорости не только на выходе, но и на входе. Это означает, что вход надо делать аэродинамически качественно, иначе вентилятор будет работать в плохом режиме, не будет выдавать требуемые характеристки и будет повышенный шум. А у Вас сделан поворот непосредственно перед вентилятором, да ещё и изменение формы сечения. Надо было сделать перед вентилятором прямой участок длиной 2...3 диаметра воздуховода, или сглаживание структуры течения перед входом вентилятора.
С уважением, В.Г. повторюсь, частотник есть на 1,5 кВТ потери в сети считал вручную, они 440 Па вентилятор уже смонтировали, получилось как раз так, что перед входным сечением около 2-х метров прямого участка 600х300, а потом переход на 315 спасибо за разъяснение!
|
|
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума
|