> состав проектной документации марки ГСВ
ANTONesko
сообщение 26.10.2011, 9:08
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 31.3.2011
Пользователь №: 101135



Здраствуйте! Столкнулся с проблеммой: наша организация выполняла проект марок АС, ОВ, ВК жилого многоквартирного дома, контора газовиков выполняла марку ГСВ этого проекта, с включением туда установку газовых котлов в каждой квартире. Дом построили, квартиры продали, отопление запустили и вот приходит вызов нас в суд, в квартирах рядом с котлом капель, отсыревают стены кирпичной шахты, кирпичные шахты проектировали мы, заключение судебной экспертизы говорит что причина в не утепленых коленах воздуховодов воздухозабора входящих в шахту и неутепленные кирпичные шахты на неотапливаемом чердаке. Просмотрел постановление правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87, ничего не нашел. Подскажите, может кто сталкивался с подобным, в какой нормативке прописано, какая марка проекта предусматривает утепление воздуховодов и шахт?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Keliuh
сообщение 26.10.2011, 10:54
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 17.8.2009
Из: МОСКВА
Пользователь №: 37360



Раздел ОВ смотрите там скорей всего проектировалиль эти котлы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ANTONesko
сообщение 26.10.2011, 12:13
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 31.3.2011
Пользователь №: 101135



котлы проектировали газовики, в марке ГСВ проекта
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
спец
сообщение 27.10.2011, 15:55
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385



Цитата(ANTONesko @ 26.10.2011, 10:08) *
... кирпичные шахты проектировали мы...
...какая марка проекта предусматривает утепление воздуховодов и шахт?

Воздуховоды - часть ОВ, они и должны предусмотреть утепление.
Кирпичная шахта - часть АС, здесь и должна быть предусмотрена теплоизоляция. Вам должны были выдать задание на эти шахты: температуру газов, например.
Надо точно знать в какой части проекта закладывались котлы в ОВ или в ГСВ? Просто посмотрите спецификации и найдите котлы.
ГСВ - это тупо подвод газа к котлу и плитам.
Отвод продуктов сгорания может выполниться и в части ГСВ (если они взяли это на себя), так и в части ОВ, если нет части ТМ.
Словом обзор спецификаций разрулит ситуацию.

Сообщение отредактировал спец - 27.10.2011, 15:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LeftBear
сообщение 27.10.2011, 18:11
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 23.11.2006
Пользователь №: 4871



Была у нас такая проблема... конденсировала влага на коленах неутепленных от шахты к котлу и соотвественно капала на обои и те отваливались. Пришлось менять все колена от котла до шахты на утепленные заводские.
обвязка котла до шахты естественно сидит в разделе ГСВ и ОВ никак не должны обвязывать котлы по системе дымоудаления и воздухозабора.
По поводу шахт должно было быть задание от газовиков ну или конструктора должны были догадаться утеплить шахту..воздух то наружный в них.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ANTONesko
сообщение 28.10.2011, 8:30
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 31.3.2011
Пользователь №: 101135



по моему мнению и мнению ГИПа кто делал проект тот и должен утеплять и исправлять косяки, т.к. газовики делали проект по установке котлов( соответственно вклячая в спецификацию котлы, оборудование для подключения, дымоотводящие и воздухоподводящие трубопроводы до кирпичных шахт), но где взять нормативное подтверждение для суда, что они должны утеплять то что включено к ним в спецификацию хз
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
спец
сообщение 28.10.2011, 9:00
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385



В Украине однозначно проблема прописана в ДБН В.2.5-20-2001 "Газоснабжение" (для бытовых котлов), приложение Ж:
Ж.7 Дымоходы следует выполнять из морозостойкого кирпича (Мрз 125), глиняного кирпи-ча, жаростойкого бетона для многоэтажных зданий и асбестоцементных труб для одноэтажных зданий. Допускается отвод продуктов сгорания предусматривать по стальным дымовым трубам. Конструкции дымовых каналов также могут быть заводского изготовления, поставляемые в комплекте с газовым оборудованием. При установке асбестоцементных и стальных труб вне здания или при прохождении их через чердак здания они должны быть теплоизолированы для предотвращения образования конденсата. Конструкция дымовых каналов в наружных стенах и приставных к этим стенам каналов также должна обеспечивать температуру газов на выходе из них выше точки росы.
Запрещается выполнять каналы из шлакобетонных и других неплотных или пористых материалов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 28.10.2011, 9:25
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Цитата(ANTONesko @ 28.10.2011, 9:30) *
по моему мнению и мнению ГИПа кто делал проект тот и должен утеплять и исправлять косяки,

Забавный у вас ГИП. Неплохо бы ему освежить в памяти СНиП 1.06.04-85
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 6:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных