подбор диаметров водопровод |
|
|
|
26.10.2011, 10:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 3.9.2008
Из: Новосибирск
Пользователь №: 22085

|
Добрый день всем! У меня такой вот вопрос: подбираю диаметр трубопровода для наружных сетей водопровода, 185 жилых домов с газоснабжением, 740приборов, 555жителей. По СНиП 2.04.01-85 (приложение 3) произвожу расчет. Сек. расход=4,03л/сек, мах.часовой - 10,1куб.м/час, мах.суточный= 124,88куб.м/сут. Так вот, для подбора диаметра(по Шевелеву) брать мах.секундный расход или все же (сутки/24*3.6)???? Помогите, люди, у меня стопор какой-то....
|
|
|
|
|
26.10.2011, 10:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012

|
какая размерность, тот и берите. При подборе труб обычно суточный расход не используют. Либо часовой, либо секундный. Какой в тех таблицах?
|
|
|
|
|
26.10.2011, 10:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 4.4.2011
Из: СПб
Пользователь №: 101792

|
максимальный секундный
|
|
|
|
|
26.10.2011, 10:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254

|
коттеджи? расход на пожар учтите.
Сообщение отредактировал даниил - 26.10.2011, 10:56
|
|
|
|
|
26.10.2011, 10:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 4.4.2011
Из: СПб
Пользователь №: 101792

|
учтите снижение расхода на хоз питье при пожаре
|
|
|
|
|
26.10.2011, 11:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 3.9.2008
Из: Новосибирск
Пользователь №: 22085

|
Цитата(smit_11 @ 26.10.2011, 14:57)  учтите снижение расхода на хоз питье при пожаре Расход на пожар 5л/с,его учту, а вот про снижение расхода на хоз-питье при пожаре на 70% что ли брать? Не нашла нужного пункта...
Сообщение отредактировал МАЛАЯ - 26.10.2011, 11:20
|
|
|
|
|
26.10.2011, 12:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1466
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490

|
А не 10 л/с на наружнре пожаротушение, откуда 5? Какое еще восстановление, к гидравлике это никак не относится.
Сообщение отредактировал Fisher_dm - 26.10.2011, 12:22
|
|
|
|
|
26.10.2011, 12:46
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(smit_11 @ 26.10.2011, 11:57)  учтите снижение расхода на хоз питье при пожаре Это с какого СП 8.13130.2009 п.5.12 Расчетный расход воды на тушение пожара должен быть обеспечен при наибольшем расходе воды на другие нужды: хозяйственно-питьевое водопотребление;
|
|
|
|
|
26.10.2011, 13:26
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(МАЛАЯ @ 26.10.2011, 10:18)  У меня такой вот вопрос: подбираю диаметр трубопровода для наружных сетей водопровода ... Расчетные расходы для наружных систем водоснабжения определяются в соответствии с требованиями разд.2 СНиП 2.04.02-84. Сеть рассчитывается на максимально-часовой расход и проверяется при пожаре (в час максимального водопотребления); на максимально-секудные расходы рассчитываются вводы в здания. Конфигурация сети – кольцевая ( п.9.5 СНиП 2.04.02-84). Вы не просто подбираете диаметр трубопровода – вы должны произвести расчет (увязку) кольцевой сети!
|
|
|
|
|
26.10.2011, 20:12
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Spok_only @ 26.10.2011, 14:26)  Вы не просто подбираете диаметр трубопровода – вы должны произвести расчет (увязку) кольцевой сети! О чём Вы?  У барышни от подбора диаметра ступор, заголовок темы из трех слов без ошибки написать проблема, а Вы тут такие слова страшные пишете...
|
|
|
|
|
27.10.2011, 5:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 3.9.2008
Из: Новосибирск
Пользователь №: 22085

|
Цитата(andrey R @ 27.10.2011, 0:12)  О чём Вы?  У барышни от подбора диаметра ступор, заголовок темы из трех слов без ошибки написать проблема, а Вы тут такие слова страшные пишете...  И Вам, Андрей, доброе утро!!!! Я же учусь пока, к кому еще за советом обращаться? На работе нет специалистов, вот потихоньку и набираюсь опыта... Цитата(Fisher_dm @ 26.10.2011, 16:13)  А не 10 л/с на наружнре пожаротушение, откуда 5? Какое еще восстановление, к гидравлике это никак не относится. Таблица 6, 2.04.02-84*, *Для сельских населенных пунктов расход воды на один пожар-5л/с
|
|
|
|
|
27.10.2011, 7:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254

|
надо смотреть тех. регламент по требованиям пожарной безопасности. ФЗ №123, в приложении №7 кажется. но это будет минимальный расход на нужды пожаротушения. уточненный принимаете по расходу на пожаротушение наибольшего здания. например торгово-развлекательного, если что то подобное у вас в поселке есть конечно.
|
|
|
|
|
27.10.2011, 8:58
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(МАЛАЯ @ 27.10.2011, 5:34)  Таблица 6, 2.04.02-84*, *Для сельских населенных пунктов расход воды на один пожар-5л/с Появилось желание уточнить – это точно село (со своим географическим названием ) или же «небольшой квартальчик» на окраине города (или поселка городского типа)?
|
|
|
|
|
27.10.2011, 9:15
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(МАЛАЯ @ 27.10.2011, 6:34)  На работе нет специалистов, вот потихоньку и набираюсь опыта... А меня учили, что на работе работать надо, а не потихоньку набираться опыта...
|
|
|
|
|
  |