МАЛАЯ
сообщение 26.10.2011, 10:18
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 3.9.2008
Из: Новосибирск
Пользователь №: 22085



Добрый день всем!
У меня такой вот вопрос: подбираю диаметр трубопровода для наружных сетей водопровода, 185 жилых домов с газоснабжением, 740приборов, 555жителей. По СНиП 2.04.01-85 (приложение 3) произвожу расчет.
Сек. расход=4,03л/сек, мах.часовой - 10,1куб.м/час, мах.суточный= 124,88куб.м/сут.
Так вот, для подбора диаметра(по Шевелеву) брать мах.секундный расход или все же (сутки/24*3.6)????
Помогите, люди, у меня стопор какой-то....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dede
сообщение 26.10.2011, 10:49
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012



какая размерность, тот и берите. При подборе труб обычно суточный расход не используют.
Либо часовой, либо секундный. Какой в тех таблицах?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
smit_11
сообщение 26.10.2011, 10:49
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 4.4.2011
Из: СПб
Пользователь №: 101792



максимальный секундный
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
даниил
сообщение 26.10.2011, 10:52
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254



коттеджи?
расход на пожар учтите.


Сообщение отредактировал даниил - 26.10.2011, 10:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
smit_11
сообщение 26.10.2011, 10:57
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 4.4.2011
Из: СПб
Пользователь №: 101792



учтите снижение расхода на хоз питье при пожаре
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
МАЛАЯ
сообщение 26.10.2011, 11:20
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 3.9.2008
Из: Новосибирск
Пользователь №: 22085



Цитата(smit_11 @ 26.10.2011, 14:57) *
учтите снижение расхода на хоз питье при пожаре

Расход на пожар 5л/с,его учту, а вот про снижение расхода на хоз-питье при пожаре на 70% что ли брать? Не нашла нужного пункта...


Сообщение отредактировал МАЛАЯ - 26.10.2011, 11:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher_dm
сообщение 26.10.2011, 12:13
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1466
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490



А не 10 л/с на наружнре пожаротушение, откуда 5?
Какое еще восстановление, к гидравлике это никак не относится.

Сообщение отредактировал Fisher_dm - 26.10.2011, 12:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 26.10.2011, 12:46
Сообщение #8


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(smit_11 @ 26.10.2011, 11:57) *
учтите снижение расхода на хоз питье при пожаре

Это с какого blink.gif
СП 8.13130.2009 п.5.12 Расчетный расход воды на тушение пожара должен быть обеспечен при наибольшем расходе воды на другие нужды:
хозяйственно-питьевое водопотребление;
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 26.10.2011, 13:26
Сообщение #9


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(МАЛАЯ @ 26.10.2011, 10:18) *
У меня такой вот вопрос: подбираю диаметр трубопровода для наружных сетей водопровода ...

Расчетные расходы для наружных систем водоснабжения определяются в соответствии с требованиями разд.2 СНиП 2.04.02-84.
Сеть рассчитывается на максимально-часовой расход и проверяется при пожаре (в час максимального водопотребления); на максимально-секудные расходы рассчитываются вводы в здания.
Конфигурация сети – кольцевая ( п.9.5 СНиП 2.04.02-84).
Вы не просто подбираете диаметр трубопровода – вы должны произвести расчет (увязку) кольцевой сети!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 26.10.2011, 20:12
Сообщение #10


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Spok_only @ 26.10.2011, 14:26) *
Вы не просто подбираете диаметр трубопровода – вы должны произвести расчет (увязку) кольцевой сети!

О чём Вы? wink.gif У барышни от подбора диаметра ступор, заголовок темы из трех слов без ошибки написать проблема, а Вы тут такие слова страшные пишете... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
МАЛАЯ
сообщение 27.10.2011, 5:34
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 3.9.2008
Из: Новосибирск
Пользователь №: 22085



Цитата(andrey R @ 27.10.2011, 0:12) *
О чём Вы? wink.gif У барышни от подбора диаметра ступор, заголовок темы из трех слов без ошибки написать проблема, а Вы тут такие слова страшные пишете... smile.gif

И Вам, Андрей, доброе утро!!!!
Я же учусь пока, к кому еще за советом обращаться? На работе нет специалистов, вот потихоньку и набираюсь опыта...

Цитата(Fisher_dm @ 26.10.2011, 16:13) *
А не 10 л/с на наружнре пожаротушение, откуда 5?
Какое еще восстановление, к гидравлике это никак не относится.

Таблица 6, 2.04.02-84*, *Для сельских населенных пунктов расход воды на один пожар-5л/с
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
даниил
сообщение 27.10.2011, 7:45
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254



надо смотреть тех. регламент по требованиям пожарной безопасности.
ФЗ №123, в приложении №7 кажется.
но это будет минимальный расход на нужды пожаротушения.
уточненный принимаете по расходу на пожаротушение наибольшего здания.
например торгово-развлекательного, если что то подобное у вас в поселке есть конечно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 27.10.2011, 8:58
Сообщение #13


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(МАЛАЯ @ 27.10.2011, 5:34) *
Таблица 6, 2.04.02-84*, *Для сельских населенных пунктов расход воды на один пожар-5л/с

Появилось желание уточнить – это точно село (со своим географическим названием ) или же «небольшой квартальчик» на окраине города (или поселка городского типа)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 27.10.2011, 9:15
Сообщение #14


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(МАЛАЯ @ 27.10.2011, 6:34) *
На работе нет специалистов, вот потихоньку и набираюсь опыта...

А меня учили, что на работе работать надо, а не потихоньку набираться опыта...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2025, 23:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных