Цитата
сдавайте пластины в Альфа-лаваль на проверку
Сдали, еще и сами собираемся сделать независимую экспертизу.
Цитата
В следующий раз закажите себе теплообменник с такими характеристиками по давлению:
Давление расчетное ата 16.0 16.0
Давление испытания ата 20.8 20.8
Пока нет точных результатов сложно решать...
Цитата
Вызовите себе на пуск инженера из А-Л и запускайте под чутким руководством.
Именно под их чутким руководством все и происходило, они у них (инженеры!) даже сами гайки крутят.
Цитата
Вообще-то считается, что заполнять системы нужно с обратки, стравить при этом воздух
Так и делалось, только воздух не стравливали, так как считали, что подушка возьмет на себя удар.
Цитата
Может у Вас получается, что на местном контуре – давление маленькое, а на сетевой воде- 11, вот пластины и выгибает?
Сеть-11, внутренний-4, но только раньше, 8 лет такого не было, да и выгибает все время в одном месте, по идее, должно выгибаться везде, равномерно.
Цитата
А пластины повреждены или только прокладки выдавливает?
Первый раз, на старых пластинах, было выдавливание прокладки, все остальные разы, на нвых пластинах, выдавливание и выгибание пластины.
Цитата
Прокладки поставлены корректно относительно температуры? При сетевом теплоносителе 150Ос обычно ставят EPDMCT CLIP-ON, по крайней мере сейчас. А что до отличия старого и нового теплообменников- может раньше они сажали прокладки на какой нибудь клей?
Технолгии и истроии не знаю

Цитата
А какое давление на вводе в обратке
P2=4 бара
Цитата
Может нужно поставить регулятор перепада давления на ввод, тогда перепад будет составлять 2-2,5 атм и гидроудара не будет
Так и сделаем, но только не для компенсации гидроудара, они не для этого, а для защиты оборудования.
Цитата
А то довольно накладно перебирать теплообменник после каждого сезона.
Все время обходились химической чисткой, вскрытие показало, что этого достаточно. Да разбирать лавль самим, ИМХО не стоит, получается, что берешь на себя гарантию.
Спасибо за ответ!