> Подземные ГРП, Приспичило
Poohovik
сообщение 26.10.2011, 15:02
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 17.12.2008
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 26841



Что-то в верхах все чаще стали поговаривать о подземных ГРП. Мое руководство дало команду "разработать". Прошерстил интернет, запросил импортных партнеров. И ничего конкретного не нарыл. В Европе опыт есть, но их подземные модули не применимы к нашим условиям (морозы и высокие грунтовые воды).
Кто, где встречался с подземными ГРП? Поделитесь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lentyai
сообщение 26.10.2011, 20:05
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 18.3.2008
Пользователь №: 16652



хм.. интересно, а смысл-то какой в них?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 27.10.2011, 7:52
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1605
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



я встречался с итальянскими. но как увидел цену... встречаться дальше желание отпало. За эти деньги бентли купить можно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 27.10.2011, 8:08
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 33343
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Так коль места мало совсем,но ведь в зоне подпора окажется. Да и зон охранных не отменит подземное исполнение. Добавится проблем с подземностью, да( лет дцать назад принялись ЦТП под землю убирать,но тогда же и отказались, почти сразу- проблем много потом). Смысл какой? Что решит подземное исполнение?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
спец
сообщение 27.10.2011, 15:04
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385



В Украине однозначно нельзя:
ДБН В.2.5-20-2001,
5.4 ГРП следует размещать:
- отдельно стоящими;
- пристроенными к производственным зданиям и котельным;
- встроенными в одноэтажные газифицируемые производственные здания и котельные (кроме расположенных в подвальных и цокольных этажах);
- на покрытиях ( с негорючим утеплителем) газифицируемых производст¬венных зданий I, II, Ша степени огнестойкости; ГРПБ следует размещать:
- отдельно стоящими;
- установленными у наружных стен газифицируемых производственных зданий и котель-ных.
Запрещается предусматривать ГРП встроенными и пристроенными к жи¬лым зданиям, а так-же размещать их в подвальных и цокольных помещениях зданий любого назначения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Poohovik
сообщение 27.10.2011, 17:09
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 17.12.2008
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 26841



Цитата(инж323 @ 27.10.2011, 9:08) *
Так коль места мало совсем,но ведь в зоне подпора окажется. Да и зон охранных не отменит подземное исполнение. Добавится проблем с подземностью, да( лет дцать назад принялись ЦТП под землю убирать,но тогда же и отказались, почти сразу- проблем много потом). Смысл какой? Что решит подземное исполнение?


Плюсы у них есть:
1. Меньше землеотведение.
2. Меньше "мозолит глаза"
3. Меньше шум от станции.
Наверное все.

Но минусов больше:
1. Сложнее в конструкции.
2. Сложнее в монтаже.
3. Сложнее в обслуживании.
4. ????? Гемор с согласованием.

НО Партия сказала - НАДО!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
red_w
сообщение 19.9.2012, 10:09
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 22.10.2010
Пользователь №: 77630



Чем закончилось дело? Актуально...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дружок
сообщение 19.9.2012, 12:04
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 6.2.2012
Пользователь №: 139027



Возможность установки ПРГ подземно допускается в СП 62.13330.2011 п.6.3.1. Требования к установке подземного ПРГ есть в проекте ГОСТ Р "Системы газораспределительные. Пункты редуцирования газа. Функциональные требования". Против такой установки сейчас выступают представители МЧС, но и они согласны что есть необходимость в подземном расположении ПРГ, но только по специальным техническим условиям, а не по стандарту. Боятся, что в контейнере ПРГ будет накапливаться газ. Тем не менее подземное ПРГ уже установлено в Чебоксарах. Намного приятнее и безопаснее, чем надземный шкаф.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
red_w
сообщение 19.9.2012, 14:23
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 22.10.2010
Пользователь №: 77630



А где бы увидеть Чебоксарский проект? Чей ГРП там применен? Или там полностью и газовая, и строительная часть разрабатывались? ГОСТ пойду пока почитаю, если он есть в доступе...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дружок
сообщение 20.9.2012, 6:36
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 6.2.2012
Пользователь №: 139027



Конструкция ПРГ индивидуальная, но похожа на зарубежные аналоги установки регуляторов в подземных контейнерах. ГОСТ Р по ПРГ пока в проекте, проходит согласование среди членов ТК 23 (возможно и сейчас есть на сайте ТК 23, подкомитет 4) .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Останина
сообщение 26.9.2012, 8:11
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 26.9.2012
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 164569



Подскажите, пожалуйста. Можно ли проектировать парковочный карман, если в этом месте проходит подземная трасса газопровода?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 16:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных