> Пуско-наладочные работы очистных сооружений для молокозавода
odv
сообщение 27.10.2011, 9:23
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 12.11.2010
Пользователь №: 80684



Помогите молодому специалисту разобратся со следующим вопросом, сейчас запускаю очистные сооружения молокозавода, технологическая линия включает в себя три стадии очистки:
1) Механическая очистка (жироуловитель)
2)Физикохимическая очистка (трубный флокулятор с дозацией последовательно Al2(SO4)3 ----- NaOH-----Флокулянт (SuperFloc) далее стоки направляются на 2 напорных флотатора обвязаных последовательно.
3) Биологическая очистка (2 аэротенка отстойника с загрузкой типа синтетические водоросли работающие парралельно, и доочистка с такой же загрузкой.
4) После биологии стит напорный фильтр с сорбционной загрузкой.
5)Обеззараживание УФ излучение.
Анализ на входе составляет:
1. ХПК 3680
2. БПК5 1920
3. В.В. 91
4. Ион амония 73
5. Нитрит ион 0,082
6. Фосфат ион 35
7. Жиры 45-5000
После биологии во вторичном отстойнике
1. ХПК 1020
2. БПК5 446
3. В.В. 18,4
4. Ион амония 49
5. Нитрит ион -
6. Нитрат ион -
6. Фосфат ион -
7. Жиры 6,2
8. АПАВ 0,67
После наладки первых двух ступеней вода выходит без цвета с небольшим запахом, в аэротенке (во вторичном отстойнике) появляется мутность и цветность запах становится тухлым лаборатория написала 4б. тух. в аэротенке сильное пенообразование, и ил давольно странный впринципе он обладает хорошим хлопьеобразованием но после отстаивания не всплывает. Судя по анализу пропорция 100:5:1 полностью разбалансирована, получается 100:11,17:0, вопрос следующий поможет ли в данной ситуации дозация фосфорной кислоты (или солей фосфора).
Аэротенки запускали по стандартной схеме залили сток на 1 м. выше аэраторов, включили аэрацию, догнали КРК до 4, завезли активный ил с городских очистных сооружений 6 куб.м По объему в колбе ила осело примерно 4%, первые 1 день ил стоял с аэрацией далее начали добавлять сток но ил начал менять цвет в более темную сторону и появились белые включения. Что я делаю не так, и что нужно для того чтобы заработали очитные очень прошу помощи, до этого запускал очитные сооружения хозю быта. таких проблем ни когда не было.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 27.10.2011, 9:29
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
получается 100:11,17:0

Так и органики мало на биологию приходит, судя по Вашим цифрам
Цитата
2 аэротенка отстойника с загрузкой типа синтетические водоросли работающие парралельно, и доочистка с такой же загрузкой
Выбросить нафиг
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
odv
сообщение 27.10.2011, 11:09
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 12.11.2010
Пользователь №: 80684



А почему сразу выбросить unsure.gif , а органики действительно мало но я собираюсь приглушить дозацию флокулянта и коагулянта поэтому теоретически должна повысится, проскок жира правда будет до примерно 20 мг/л. А аэротенки такого типа показали на хоз. быте себя довольно не плохо. А нужны они для доведения воды до рыб. хоза (в идеале) стоки сбрасываются не в гор. канализацию а в пруд.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alge
сообщение 27.10.2011, 16:22
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 703
Регистрация: 3.3.2009
Из: Санкт-Ленин-бург
Пользователь №: 29972



Цитата(andrey R @ 27.10.2011, 10:29) *
Так и органики мало на биологию приходит

Цитата(odv @ 27.10.2011, 12:09) *
а органики действительно мало

Цитата(odv @ 27.10.2011, 10:23) *
Анализ на входе составляет:
1. ХПК 3680
2. БПК5 1920
После биологии во вторичном отстойнике
1. ХПК 1020
2. БПК5 446

прошу прощения, но это вы называете "мало" ? blink.gif blink.gif


odv, давно работает ваша биология? поди, "водоросли" уже гнить начали? лейте фосфор (можно и кислоту)
да, а вы воздух-то подаете в аэротенки?



пршу прощения - невнимательно прочитал...
так у вас только-только все началось, ил похоже нарасти не успел ну а гниет - мало ли что там накопилось и пованивает...
если есть возможность - ила привезите для затравки, если нет - ждите пока хоть чтото приличное нарастет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
odv
сообщение 27.10.2011, 17:13
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 12.11.2010
Пользователь №: 80684



Биология работает две недели, а органики я имел ввиду мало для соотношения 100:5:1 при таком раскладе как у меня азот до конца не будет удалятся, по поводу начала ил как я писал завозили но судя по тому что происходит в аэротенке адаптацию он не прошел, сегодня посмотрели ил оказалось что биоразнообразие у нас не ахти всего 3 вида и они очень лениво выглядят (цитирую лаборантов), я предпологаю что им таки не хватает фосфора для нормальной жизнедеятельности, а дозировать кислоту я передумал теперь склоняюсь к "Суперфосфату" побезапасней всетаки. А вообще кто в таких случаях что делает? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 27.10.2011, 17:20
Сообщение #6


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(odv @ 27.10.2011, 12:09) *
А почему сразу выбросить

Ну, можно не сразу - постепенно... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
odv
сообщение 27.10.2011, 17:27
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 12.11.2010
Пользователь №: 80684



Ну а почему они не будут работать, и если не будут то чем заменить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 27.10.2011, 17:34
Сообщение #8


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Я бы сформулировал вопрос иначе - а почему они будут работать? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
odv
сообщение 27.10.2011, 17:43
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 12.11.2010
Пользователь №: 80684



На хоз. быте я запустил 6 таких очистных сооружений и работают они в принципе давольно хорошо, сам лично за ними слежу, а здесь сток специфический поэтому и прошу помощи у спецов пуско наладки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alge
сообщение 28.10.2011, 9:16
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 703
Регистрация: 3.3.2009
Из: Санкт-Ленин-бург
Пользователь №: 29972



Цитата(odv @ 27.10.2011, 18:13) *
органики я имел ввиду мало для соотношения 100:5:1 при таком раскладе как у меня азот до конца не будет удалятся

да наплюйте вы на это соотношение. оно не имеет никакого отношения к удалению азота. это - минимальные требуемые количества биогенных элементов для удаления органики.

Цитата(odv @ 27.10.2011, 18:13) *
Биология работает две недели, ... ил как я писал завозили но судя по тому что происходит в аэротенке адаптацию он не прошел, сегодня посмотрели ил оказалось что биоразнообразие у нас не ахти всего 3 вида и они очень лениво выглядят

ну а что вы хотите за две недели? тем более взяли ил хозбытный и влили в молочные стоки, ему совсем непривычные. на крайняк завезите еще ила, и чтоб видов в нем было побольше и чтоб были они бодры и веселы :-)
кстати, а сколько вообще завозили? по объему? может, вы туда канистру вылили и ждете пока он расплодится...

Цитата(odv @ 27.10.2011, 18:13) *
а дозировать кислоту я передумал теперь склоняюсь к "Суперфосфату" побезапасней всетаки. А вообще кто в таких случаях что делает? rolleyes.gif

да кто что сможет тот то и делает - от трубочки по которой фосфорная кислота капает до высыпания в ручную раз в смену аммофоски или того же суперфосфата, это кто что достанет :-)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
odv
сообщение 28.10.2011, 9:36
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 12.11.2010
Пользователь №: 80684



Завозили 7 кубов с 12 видами микроорганизмов до перевозки они довольно бодренькие были, а про 2 недели я понимаю что маловато времени прошло меня пугает другое что нитри-денитри не идет нитратов и нитритов то по нулям после очистки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alge
сообщение 28.10.2011, 10:05
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 703
Регистрация: 3.3.2009
Из: Санкт-Ленин-бург
Пользователь №: 29972



Цитата(odv @ 28.10.2011, 10:36) *
меня пугает другое что нитри-денитри не идет нитратов и нитритов то по нулям после очистки.

Н-ДН ни при чем. вы мыслите критериями очистки хозбыта, а у вас - молочное производство.
и азот у вас переходит в органический, НДН тут нету

в хозбыте ваша задача - убрать биогенные элементы при малом бпк, отсюда и навороченные схемы очистки хозбытовых стоков. и бпк в х/б уходит скажем так "попутно", обеспечивая денитрификацию
а для молочных стоков задача совершенно другая - убрать органику. и уже азот с фосфором удаляются "попутно", идя на построение клеток.
налейте в хозбыт немерено органики - и никакие нитриденитри не нужны, стандартный типовой аэротенк замечательно все почистит :-)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
odv
сообщение 28.10.2011, 10:12
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 12.11.2010
Пользователь №: 80684



Ну в принципе вы правы, сейчас закуплюсь фосфором и буду пробовать адаптировать микров. Ну а по наворочености эти очитные не уступают загроничным практически полностью автоматизированы (кроме выбрасывания обезвоженого шлама, и уборки очитных). Сейчас ждем комплект автоматики для прослеживания рН и КРК по тех линии, частично все это установлено и в принципе показывает себя неплохо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
odv
сообщение 11.11.2011, 18:17
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 12.11.2010
Пользователь №: 80684



Всем привет, у меня пошла био очистка сейчас насчитали 9 видов микров и все они "бодренькие", во вторичном отстойнике вода с блеском, но странно почему такое маленькое биоразнообразие, кто нибуть запускал очистные в зимний период, возможно "заражение" аэротенка в мороз? Сами очитные крытые с отоплением над аэротенками 18гр. цельсия 19 воды в аэротенке.

Сообщение отредактировал odv - 11.11.2011, 18:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
odv
сообщение 17.11.2011, 18:45
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 12.11.2010
Пользователь №: 80684



Опять всем привет у меня наросло 11 видов микров, но нет ни одной коловратки как вы думаете если завести сейчас ил они разрастутся вода во вторичном отстойнике вроде бы потеряла муть и появился слабый зеленый оттенок из-за растительных жгутиконосцев, запах хб.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Urchi_Purchi
сообщение 22.12.2011, 15:49
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 895
Регистрация: 29.10.2008
Из: Уфа - Ташуджу
Пользователь №: 24646



так что по анализам?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
odv
сообщение 26.12.2011, 15:08
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 12.11.2010
Пользователь №: 80684



По анализам на сегодняшний день следующее:
На входе:
ХПК 3600-11000 (в зависимости от того что производят)
БПК 1920-не позволила методика
ВВ - 320
Ион аммония-96
Нитрит - 0,082
Нитрат - -----
Фосфат - 35
Хлорид - 93,1
Жиры - 47 - 1000

Поступление на биологическую очистку:
ХПК - 920-1500
БПК - 500-700
Ион амония - 35-61,3
Нитрит-0
Нитрат-0
Фосфор-0
Хлор-69
Жиры-6

На выходе из доочитки (находится в процессе наладки далее еще будут напорные осадительные фильтры):
ХПК: 130
БПК: 15
ВВ: 11
Ион амония 5,4
Нитрит 0,2
Нитрат 3,8
Фосфор 3,77
Хлор 16,7
Жиры-4

рН на входе от 4,8 до 5,5, в усреднителе биологической очистки 6,8-7,1 в аэротенках 7,5-8 (стабильно).
КРК 1,5-2,5 (стабильно)
Микробиология 14-16 видов в основном инфузории.
Ил медленно оседает (хотя вспухания ни гелевого ни нитчатого нет) для очистки приходится держать большой объем ила, примерно 45-50 процентов (одно радует вторичные справляются до 95%), происходит большой прирост я думаю из-за дозации фосфоры и большого количества органики(за сутки 10-20%). Доочистку начал пускать 1 неделю назад набрал 3 вида, БПК снижается с 230-260 до 130, думаю рыб-хоз не за горами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
marka1966
сообщение 9.2.2012, 14:41
Сообщение #18





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 8.2.2012
Пользователь №: 139361



Цитата(odv @ 26.12.2011, 15:08) *
По анализам на сегодняшний день следующее:


На выходе из доочитки (находится в процессе наладки далее еще будут напорные осадительные фильтры):
ХПК: 130
БПК: 15
ВВ: 11
Ион амония 5,4
Нитрит 0,2
Нитрат 3,8
Фосфор 3,77
Хлор 16,7
Жиры-4

думаю рыб-хоз не за горами.

Вы рыбоводу своему показывали эти анализы? blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Саша_*
сообщение 10.2.2012, 15:25
Сообщение #19





Guest Forum






Вы плз не забрасывайте тему, через год аналогичные очистные сооружения ждут, не такие навороченные по автоматике, но схема такая же, напишите чем закончиться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
odv
сообщение 11.2.2012, 16:13
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 12.11.2010
Пользователь №: 80684



marka1966 Эти анализы мы показывали и во время пуска в этом страшного ни чего нет т.к. завод до этого сливал стоки без очистки. Сейчас ХПК - 63 БПК - 18 . И кстати Саша по поводу выбора технологии обратите большое внимание на обезвоживание осадков (флотошлама и ила будет море) и реагентное хозяйство (приготовление растворов, насосную групу, и сами реагенты).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
auzerius
сообщение 12.2.2012, 23:20
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 25.3.2008
Пользователь №: 16929



а какие флотаторы установлены?
механическая очистка в виде жироуловителя и все? а мехрешетки нет?
сорбционный фильтр на какой загрузке?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
odv
сообщение 13.2.2012, 17:07
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 12.11.2010
Пользователь №: 80684



Флотаторы стоят напорные собственной разработки, жироловку тоже разробатывали сами, мех. решотку в проект закладывал, но она оказалась не нужна решетка в кнс справляется, загрузку у фильтра на память не помню буду на работе отпишусь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
odv
сообщение 15.2.2012, 14:51
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 12.11.2010
Пользователь №: 80684



Как обещал загрузка filter ag
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 18:10
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных