|
  |
Тепловая схема котельной на пеллетах |
|
|
|
27.10.2011, 12:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 6.2.2007
Пользователь №: 5913

|
Добрый день! Прошу помочь советом. Объект теплопотребления - анграы с бассейнами для выращиания рыбы и 2-х этажное здание обслуживающего персонала. Котельная на пеллетах 236 кВт, работает на отпление (ангаров и 2-х этажного здания) и подогрев воды для технологических нужд (для циркуляции подогретой воды бассейнах где выращивается рыба). Вода для бассейнов подается с реки самовсасывающим насосом (автоматики на нем никакой нет вкл/выкл). Тепловая схема котельной во вложении. Если на все бассейны будет постоянный водоразбор, то вроде бы проблем и нет. Но при отсутсвии водопотребления на бассейны, циркуляция прекратиться и самовсасывающий насос "упрется". Что можно придумать на это случай?
|
|
|
|
|
27.10.2011, 13:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
ТТК ставятся 2 штуки минимум. Для стабилизации работы ТТ котлов и повышения КПД обычно ставятся баки-аккумуляторы Датчик температуры обратки в котёл перенесите до врезки смешивающей линии, иначе работать не будет. Расширительный сосуд на обратку. Фильтры надо ставить не после насосов, а до них Нет спускных вентилей систем и теплообменников. Заполнение системы отопления и котлов тоже из речки? Нет регулирования температуры на систему отопления. Что, круглый год будете подавать 90*С?
Если подачи свежей воды не будет, останется циркуляция подогрева - на обратку от бассейнов +5*С нужен отдельный циркуляционный насос
|
|
|
|
|
27.10.2011, 14:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 6.2.2007
Пользователь №: 5913

|
Установка одного котла - желание заказчика. Почему датчик работать не будет, поясните? Расширительный бак установлен в соответссвии рекомедуемой схемой присоединения котла (в инстр. по эксплуатации). В чем принципиальная разница его установки на обратке или подаче котла? О каких фильтрах идет речь? Спускные вентиля есть, просто не изображены на схеме. Заполнение системы заполнять из речки - желание заказчика. Я хочу предусмотреть возможность заполнения системы привозной хим. очищенной водой. Ручное регулирование температуры на выходе из котла имеется. Сколько надо выставлять будут вручную. На отопление ангаров воздушно-отопительные агрегаты, при достижении заданной температуры в ангарах - вентиляторы на агрегатах отключаются.
Изначальный вопрос так и открыт. Если не будет водоразбора, самовсасывающий насос (качающий воду с реки) просто сгорит.
|
|
|
|
|
27.10.2011, 14:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
1. Есть желание и есть нормы. По-моему в ваших в нормах для всех, кроме частных домов ТТК не меньше 2. Если котёл откажет, а с пелетными это бывает - капризная горелка, то рыбки сдохнут. Кроме этого, котлы надо останавливать и чистить.... 2. Думайте головой: датчик сработал-вентиль открылся, температура повысилась и сразу вентиль закрылся опять - качели. Если датчик до врезки, то он контролирует температуру обратки и если она низкая, то открывает клапан. 3. Расширительный бак в закрытой системе ставится на обратке в том месте где заполнение, перед насосами для получения опорной гидравлической точки с нулевым отклонением давления, ещё, там температура ниже и плотность воды самая высокая. На подаче обычно ставятся открытые баки, которые являются элементом безопасности котла. Закрытые баки такими элементами не являются - это просто компенсаторы. 4. Фильтр перед теплообменниками, лучше перед насосами - из котла может вымываться окалина и заткнуть насос. 5. При нулевом расходе насос снижает потребляемую мощность - посмотрите характеристики насоса. Но греться будет, т.к. охлаждается проточной водой (в зависимости от типа, конечно). Выход - поставить дешёвенький таймер и выставлять длительность вкл-выкл по месту
|
|
|
|
|
27.10.2011, 15:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271

|
Цитата(Ram132 @ 27.10.2011, 15:17)  Изначальный вопрос так и открыт. Я не понимаю, как jota еще что то вам советует при том, что вы все объясняете "на пальцах", а на схеме этого насоса нет. Какое отношение имеет первичное заполнение бассейнов к циркуляции воды в них? Почему циркуляция у вас прекращается вообще? Нарисуйте схему по бассейнам полностью, если хотите чтобы ответ был компетентным
|
|
|
|
|
27.10.2011, 15:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 6.2.2007
Пользователь №: 5913

|
Чем больше время работы насоса при нулевом расходе возрастает вероятность того, что насос сгорит. Таймер не совсем то. Я считаю здесь возможно реализовать техническое решение по сбросу лишнего давления, во избежание работы насоса на нулевой расход.
|
|
|
|
|
27.10.2011, 15:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 6.2.2007
Пользователь №: 5913

|
Схемы отопления и водоснабжения ангаров приложил. К9- термосмесительный клапан (ESBE).
|
|
|
|
|
27.10.2011, 16:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271

|
А не правильней будет всю воду подавать через теплообменник, а не в каждом бассейне крутить трехходовой кран? Или там разная температура в разных бассейнах должна быть? Еще я на схеме не увидел насоса, с помощью которого осуществляется циркуляция воды для бассейнов. Для защиты от работы в упор насоса должна быть предусмотрена автоматика. Так же как и защита от забивания грязью или другим мусором плывущего по Каме и защита от сухого хода. Самое простейшее - поставить готовый комплект для погружных насосов. Хотя бы блок автоматики Джилекс. Цена вопроса -1500 рублей.
|
|
|
|
|
27.10.2011, 16:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 6.2.2007
Пользователь №: 5913

|
В 1 ангаре выращивается икра - это один температурный режим, во втором, третьем и четвертом ангарах выращивается малек - это другой температурный режим. Этим и объяснятеся установка термосмесительных клапанов. Если будет стабильный водоразбор на бассейны, то разве вода не будет циркулировать за счет давления создаваемого погружным самовсасывающим насосом (он уже стоит сейчас там по факту и летом заказчик заполнял бассейны им)?Насос приспосблен для работы с грязной водой и летом он работал, проблем не возникало. Посмотрел на автоматику Джилекс, да вещь хорошая и недоргая. Тока пока я непонял каким образом она устанавливается на насос и совместима ли она с фактически установленным насосом.
|
|
|
|
|
27.10.2011, 16:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Ram132 @ 27.10.2011, 15:35)  Схемы отопления и водоснабжения ангаров приложил. К9- термосмесительный клапан (ESBE). На каждый тепловентилятор на обратку балансовый - это совет! У вас закольцованы все подключения. Закольцовывать магистраль в этом случае нельзя! Остальное zeman написал Цитата(Ram132 @ 27.10.2011, 16:26)  Если будет стабильный водоразбор на бассейны, то разве вода не будет циркулировать за счет давления создаваемого погружным самовсасывающим насосом Не будет! Странно, что не видите....
|
|
|
|
|
27.10.2011, 21:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 268
Регистрация: 26.11.2009
Из: Киев
Пользователь №: 41380

|
А почему нельзя на самовсасывающий насос обычное реле давления поставить, которое будет рубать насос при определенном набранном давлении? Или, если такая схема по какой-то причине не годится (правда, не представляю, почему она может не сгодиться), поставить обводную линию маленького диаметра для обеспечения минимального протока через насос при работе на закрытую задвижку (как на линии питания паровых котлов при модулирующей подпитке).
|
|
|
|
|
27.10.2011, 22:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
В рыбном бассейне вообще-то вода должна меняться постоянно не только из-за чистоты, но и из-за воздуха, растворённого в воде. Это как вентиляция для людей. Насос наверно слишком мощный, поэтому включают и выключают.... правда мечтают, что этот же насос обеспечит циркуляцию через теплообменники.....тогда циркуляционную трубу тёплой воды надо тянуть к реке, на всас этого насоса
|
|
|
|
|
28.10.2011, 9:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271

|
Цитата(jota @ 27.10.2011, 23:21)  В рыбном бассейне вообще-то вода должна меняться постоянно не только из-за чистоты, но и из-за воздуха, растворённого в воде. Воздух вроде напрямую подают в воду компрессором. По поводу циркуляции воды в бассейне с помощью всасывающего насоса. У меня мелькнула мысль про то, что автор может так думать, но я ее сразу отбросил, как откровенно идиотскую. Оказалось - зря
|
|
|
|
|
28.10.2011, 16:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 6.2.2007
Пользователь №: 5913

|
Спасибо за оценки и советы. В выходные "рихтану" тепловую схему.
Вода будет подаваться не напрямую в бассейн, а в специализированные модули для подготовки воды (на каждый бассейн по модулю). Где она будет обеззараживаться (ультрафиолет), очищаться, насыщаться кислородом и.т.д. и далее поступать в бассейн.
|
|
|
|
|
10.11.2011, 13:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 6.2.2007
Пользователь №: 5913

|
Откорректировал тепловую схему (во вложении). На большее удорожание не пошел заказчик.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|