Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Расчет вентиляции тамбурного помещения
aeg74
сообщение 27.10.2011, 14:54
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 9.6.2010
Пользователь №: 60489



Здравствуйте.
Сам я не настоящий теплотехник smile.gif, поэтому прошу нормально отнестись если что не так.
Такая задача:
Имеется производственный цех в Челябинской области из которого круглосуточно осуществляется транспортировка продукции при помощи вилочных погрузчиков. Периодичность вывоза продукции 1 раз в 1 минуту. В связи с этим одни ворота (2.5мх3м) в цех ПОСТОЯННО открыты. На воротах имется тепловая завеса с газовыми обогревателями мощностью 15кВ. В зимнее время температура в производственном помещении в зоне ворот опускается до минус 15. Мощность всех тепловых источников в цехе оценить сложно, но скажем, при закрытых воротах, температура держится на уровне допустимых +5.
Необходимо найти временное решение только для ОДНОЙ зимы, в дальнейшем планируется существенное изменение технологии. Пока принято предварительное решение пристроить к производственному корпусу буферное помещение из сэндвич панелей в котором будет осуществлятся складирование продукции из цеха одним погрузчиком и транспортироваться на склад другим. Данное помещение размером 3.5мх10мх20м. Расположение ворот z-образное по стороне 20м.
Дальше очевидно надо создать подпор теплым воздухом в буферном помещении.
- Каким образом можно примерно оценить количество воздуха, необходимое для данного помещения?
- Как расчитать мощность калориферов для обогрева?
- Каким образом необходимо организовать воздушные потоки?
В производственном помещении необходимо поддерживать положительную температуру.
Есть еще следующая проблема: в производственном помещении разница между объемом воздуха подаваемом в цех и отсасываемым из него составляет порядка 250 т.кубов (отсасывается больше) при приблизительно таком же объеме цеха , но опять таки повторюсь при закрытых воротах температура на уровне допустимых значений.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MAverick
сообщение 27.10.2011, 15:04
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1510
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873



Я бы сделал тамбур бы с 10 кратным подпором воздуха +25 скажем и 2 тепловые завесы. 1 на въезде, 1 на выезде из тамбура. (если на 1 год, то зачем заморачиваться)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 27.10.2011, 15:17
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Если будет шлюз - т.е. одновременно открыты только одни ворота, то можно ничего и не делать, оставив существующую ВЗ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 27.10.2011, 16:09
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4006
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Цитата(aeg74 @ 27.10.2011, 15:54) *
. Периодичность вывоза продукции 1 раз в 1 минуту. В связи с этим одни ворота (2.5мх3м) в цех ПОСТОЯННО открыты.

Дальше очевидно надо создать подпор теплым воздухом в буферном помещении.

Есть еще следующая проблема: в производственном помещении разница между объемом воздуха подаваемом в цех и отсасываемым из него составляет порядка 250 т.кубов (отсасывается больше) при приблизительно таком же объеме цеха ,

То есть при новом варианте уже двое ворот будут открыты постоянно? О каком подпоре тогда речь..
Посмотрите уже готовые решения здесь или поищите что-нибудь в этом роде.

Сообщение отредактировал zaharov63 - 27.10.2011, 16:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aeg74
сообщение 27.10.2011, 21:17
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 9.6.2010
Пользователь №: 60489



Именно так. Очень хотелось бы держдать двое ворот открытыми ПОСТОЯННО.
Поэтому еще раз уточню вопрос:
- имеет ли право на жизнь подобное решение
- если да, то как оценить количество подогретого воздуха подаваемого в тамбур
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 5:59
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных