Цитата(KVD @ Mar 21 2005, 14:16 )
В проекте объекта на территории промпредприятия закладываю чиллер внутренней установки с выносным конденсатором (например Сlivet тип МE202+GP2+выносносной конденсатор). По коммерческому предложению получаю МЕ202+GP2+два выносных конденсатора СЕ.
Вопрос вот в чем - могу ли я заменить выносные конденсаторы СЕ на "Везовские" МАВО (вопрос в стоимости - они 2-2,5 раза дешевле).
- какие могут быть сложности в стыковке?
- может ли снять гарантию на чиллер фирма-поставщик "Сlivet"?
Заранее спасибо.
C Уважением Вадим.
два конденсатора - в МЕ202 два компрессора, след-но два хол.контура, каждый со своим конденсатором.
в принципе заменить можно, если все правильно подобрать,
сложностей быть не должно, только, м.б., переходники....
гарантия - это надо спрашивать вашего поставщика.