> Витотроник 333
Вова13
сообщение 28.10.2011, 22:01
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 16.11.2010
Из: МО
Пользователь №: 81433



Всем здравствуйте.
Котельная-3 котла с витотрониками 100,работают в каскаде с витотроник 333 .
1)при проведении актуализации 333-й видит только двух абонентов,третьего в не находит.
2)при проверке абонентов происходит следующее:при тесте второго абонента на витотроник 100 №2 моргают три кнопки(рис.1),при при тесте первого моргают
эти кнопки сразу на абонентах №1 и №3(платы связи LON) менял местами,без изменений.


Прикрепленный файл  ____1.JPG ( 15,69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 28.10.2011, 22:06
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Вова13 @ 28.10.2011, 23:01) *
при тесте первого моргают
эти кнопки сразу на абонентах №1 и №3

А сетевые номера у них разные ?

Оконечные резисторы установлены ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вова13
сообщение 28.10.2011, 22:27
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 16.11.2010
Из: МО
Пользователь №: 81433



номера1,2,3 ;резистор на 3-м

номера1,2,3 ;резистор на 3-м.
Грешу на кабель между 2-м и 3-м,но при тесте то 3- моргает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 28.10.2011, 23:02
Сообщение #4


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



У 333-го введено количество котлов ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вова13
сообщение 28.10.2011, 23:18
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 16.11.2010
Из: МО
Пользователь №: 81433



3
параметр 35:3,
а параметр 77 стоит "4" а не "5",как на рис.2
Прикрепленный файл  ___.2.JPG ( 101,96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18


Сообщение отредактировал Вова13 - 28.10.2011, 23:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 29.10.2011, 11:50
Сообщение #6


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



В LON для связи используется два провода.
Не помню, можно ли их менять местами...

Цитата(Вова13 @ 28.10.2011, 23:27) *
номера1,2,3 ;резистор на 3-м

...И на 333-м ?

Сообщение отредактировал tiptop - 29.10.2011, 11:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вова13
сообщение 29.10.2011, 14:19
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 16.11.2010
Из: МО
Пользователь №: 81433



LON по два провода(вход и выход)на последнем ,3-ем выходного нет п,поэтому стоит резистор,пробовал менять провода вход с выходом ,ни чего не меняется.
Что касается номера на 333 то стоит №4 а в мануале № указан "5".(возможно просто пример)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 29.10.2011, 16:30
Сообщение #8


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Вова13 @ 29.10.2011, 15:19) *
на 333 то стоит №4 а в мануале № указан "5"

Это не имеет значения. Главное, чтобы не было одинаковых номеров.

Цитата(Вова13 @ 29.10.2011, 15:19) *
LON по два провода(вход и выход)

По два кабеля.
Кабели фирменные - из комплектации котлов ?

Цитата(Вова13 @ 29.10.2011, 15:19) *
на последнем ,3-ем выходного нет п,поэтому стоит резистор

У 333-го тоже стоИт резистор ? Или у него в LON-модуле заняты оба гнезда кабелями ?

Сообщение отредактировал tiptop - 29.10.2011, 16:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вова13
сообщение 29.10.2011, 19:44
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 16.11.2010
Из: МО
Пользователь №: 81433



В 333 -м кабель один,идет на ВИТ 100 №1 и т.д.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 30.10.2011, 0:03
Сообщение #10


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Что ж, мне ничего не стОит и второй раз спросить... smile.gif
В 333-м у LON-модуля заняты оба гнезда ?

Естественно, более живое общение можно получить, если позвонить в Виссманновский колл-центр ("Служба информационной поддержки по телефону для технических специалистов сервисных служб"):
+ 7 495 921 36 87

Сообщение отредактировал tiptop - 30.10.2011, 0:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вова13
сообщение 30.10.2011, 11:12
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 16.11.2010
Из: МО
Пользователь №: 81433



прошу прощения,насчет 333 не припомню,на счет LON модуля ,посмотрю в понедельник
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вова13
сообщение 31.10.2011, 15:14
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 16.11.2010
Из: МО
Пользователь №: 81433



Проблема решена обжимкой наконечника LON кабеля.
P.S. Благодарю за участие rolleyes.gif tiptop
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 31.10.2011, 17:15
Сообщение #13


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



"А ларчик просто открывался..." smile.gif

Этот наконечник на фирменном кабеле из комплектации котлов или на самодельном ?

Сообщение отредактировал tiptop - 31.10.2011, 17:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вова13
сообщение 31.10.2011, 20:14
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 16.11.2010
Из: МО
Пользователь №: 81433



сделан кабель качественно,а вот фирменный или нет не скажу
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 13:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных