> норма водопотребления для пекарни
Екатерина87
сообщение 29.10.2011, 19:05
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 19.4.2010
Пользователь №: 53130



Подскажите пожалуйста, по какой норме водопотребления Вы бы сделали расчетводопотребления?? КАК для кафе или просто по людям ( служащим и персоналу)?
Заранее всем спасибо!

Сообщение отредактировал Екатерина87 - 29.10.2011, 19:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
waljunja
сообщение 30.10.2011, 0:21
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020



Естественно, по нормам кулинарии, то есть по количеству пирожков и норме воды на них.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 30.10.2011, 0:27
Сообщение #3


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



И туалетов в пекарне не ставить, пусть до дому терпят wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Екатерина87
сообщение 30.10.2011, 10:43
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 19.4.2010
Пользователь №: 53130



То есть у меня известно, что производтельность до 3 т/сутки хлебобулочных изделий...
а вообще по штатному расписанию у меня 10 чел в смену:
-администратор - 1 чел
- пекарь - 2 чел
- кух рабочий - 3 чел
- мойщица посуда - 1 чел
-упаковщик - 1 чел
- уборщица - 2 чел
...
Я правильно понимаю, что я должна по норме админстрации взять - 1 чел или 3 чел..и вторым водопотребителем является сама пекарня - но у нас нет в СНиПе - пекарни - взять кафе на вывоз?

Сообщение отредактировал Екатерина87 - 30.10.2011, 10:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Н.С.
сообщение 30.10.2011, 16:09
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 30.10.2011
Пользователь №: 127313



Прикрепленный файл  _______.dwg ( 87,12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 165
Есть такие ВНТП 02-92.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 30.10.2011, 16:23
Сообщение #6


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Екатерина87 @ 30.10.2011, 11:43) *
Я правильно понимаю, что я должна по норме админстрации взять - 1 чел или 3 чел..и вторым водопотребителем является сама пекарня - но у нас нет в СНиПе - пекарни - взять кафе на вывоз?

- первый потребитель, это люди. Причем с разными удельными нормами.
- второй, это технологический процесс.
Ищите отраслевые нормы, читайте их. Возможно там учтены люди, а возможно и нет.
Кроме того, возможно вода нужна для пожаротушения, полива территории...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алекс_Кок
сообщение 31.10.2011, 7:24
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 5.5.2010
Пользователь №: 55367



Цитата(Екатерина87 @ 29.10.2011, 19:05) *
Подскажите пожалуйста, по какой норме водопотребления Вы бы сделали расчетводопотребления?? КАК для кафе или просто по людям ( служащим и персоналу)?
Заранее всем спасибо!


1.технологические нужды (задание от технолога)
2. админ.здания (п.12 прил.3)
3. рабочие (п.31 прил.3)
4. душ

за одно почитайте лит-ку ВНТП 02-92, ВНТП 04-86, СанПиН 2.3.4.545-96
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Екатерина87
сообщение 31.10.2011, 20:20
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 19.4.2010
Пользователь №: 53130



Спасибо большое ВСЕМ!!! Кое-что прояснилось по поводу пекарни..прочитала все нормы...
Жду от технолога точного количества выпекаемых плюшек=) а потом сразу на суд общественности выставлю расчет=)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
крокус
сообщение 11.11.2011, 22:00
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 105
Регистрация: 15.2.2006
Пользователь №: 2152



А как быть если кол-во пирожков технологи не дают?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
waljunja
сообщение 12.11.2011, 22:52
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020



Цитата(крокус @ 11.11.2011, 23:00) *
А как быть если кол-во пирожков технологи не дают?

Взять силой...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алекс_Кок
сообщение 14.11.2011, 10:25
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 5.5.2010
Пользователь №: 55367



Цитата(крокус @ 11.11.2011, 22:00) *
А как быть если кол-во пирожков технологи не дают?

пирожок вы у них за денюшку купите, а требуйте от них кол-во воды требуемое на технологию! м3/ч и сколько смен и продолжительность смен
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_1464.jpg ( 860,99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 237
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 15.6.2025, 1:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных