Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Расход воздуха вентилятора
Evgeniy_K
сообщение 31.10.2011, 9:09
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 263
Регистрация: 21.1.2010
Из: Moscow
Пользователь №: 44777



Добрый день!

Обсуждая скорость в сечении вентилятора топик возник вопрос о производительности.

Ситуация следующая:

Вытяжка, сопротивление сети 450 Па, расход 4300м3/ч, выбираю вентилятор ВР-300-45-3,15 1,5кВт/1500об.



вентилятор будет подключаться через частотник, с помощью его снижаю обороты и выхожу на заданный расход и давление, дросселями доведу давление до 680Па.

Что качаемо графика, то понимаю жирные линии, как постоянные обороты и переменная мощность, а тонкие, как постоянная мощность и переменные обороты.

Подскажите, прав в своих рассуждениях я или ошибаюсь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 31.10.2011, 9:16
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



Около жирной линии стоит еще и скорость, попробуйте программу подбора вентиляторов ВЕЗА, там вроде олее нормалльные менеджеры сидят, которые разбираются в этих диаграммах http://veza.ru/ru/programms.html
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgeniy_K
сообщение 31.10.2011, 9:30
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 263
Регистрация: 21.1.2010
Из: Moscow
Пользователь №: 44777



Цитата(alexius_sev @ 31.10.2011, 9:16) *
Около жирной линии стоит еще и скорость, попробуйте программу подбора вентиляторов ВЕЗА, там вроде олее нормалльные менеджеры сидят, которые разбираются в этих диаграммах http://veza.ru/ru/programms.html


Спасибо, посмотрю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 31.10.2011, 9:38
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



подбор вентиляторов ВРАН

Прикрепленный файл  ______.JPG ( 60,13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 237


Сообщение отредактировал alexius_sev - 31.10.2011, 9:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgeniy_K
сообщение 31.10.2011, 9:59
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 263
Регистрация: 21.1.2010
Из: Moscow
Пользователь №: 44777



Цитата(alexius_sev @ 31.10.2011, 9:38) *
подбор вентиляторов ВРАН

Прикрепленный файл  ______.JPG ( 60,13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 237


Да, где то так и получется... но все же, мне хочется понять мои рассуждения, прав я или нет?!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 31.10.2011, 10:14
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



Диагональные линии 0,59...0,57 КПД,

Жирными линиями количество оборотов вентилятора,

тонкими линиями 0,37...3 мощность двигателя

Pdv динамическое давление вентилятора надо плюсовать к своему сопротивлению сети, если вентилятор воздуховоды только с одной стороны.

количество оборотов напрямую зависит от характеристики сети если такие случаи когда с одинаковым количеством оборотов одного и того же вентилятора требуются разные двигатели, ввиду характеристик сети (расход-напора)
То есть сначала выбираете напор, расход , находите точку, если нету частотника, поднимаете параллельно КПД до линии количество оборотов, и смотрите выше находящуюся линию мощности электродвигателя

Есть поправки по температуре, можете видет на вашей схеме по оси абсцисс слева и справа.

Сообщение отредактировал alexius_sev - 31.10.2011, 10:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgeniy_K
сообщение 31.10.2011, 10:32
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 263
Регистрация: 21.1.2010
Из: Moscow
Пользователь №: 44777



Цитата(alexius_sev @ 31.10.2011, 10:14) *
Диагональные линии 0,59...0,57 КПД,

Жирными линиями количество оборотов вентилятора,

тонкими линиями 0,37...3 мощность двигателя

Pdv динамическое давление вентилятора надо плюсовать к своему сопротивлению сети, если вентилятор воздуховоды только с одной стороны.

количество оборотов напрямую зависит от характеристики сети если такие случаи когда с одинаковым количеством оборотов одного и того же вентилятора требуются разные двигатели, ввиду характеристик сети (расход-напора)
То есть сначала выбираете напор, расход , находите точку, если нету частотника, поднимаете параллельно КПД до линии количество оборотов, и смотрите выше находящуюся линию мощности электродвигателя

Есть поправки по температуре, можете видет на вашей схеме по оси абсцисс слева и справа.


Т.е. получается, что более 3500 м3/4 вентилятор не выдаст?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 31.10.2011, 10:36
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



Цитата(Evgeniy_K @ 31.10.2011, 11:32) *
Т.е. получается, что более 3500 м3/4 вентилятор не выдаст?

для оборотов 920 об/мин больше 3500 м3/ч не выдаст
а для оборотов 1385 об/мин больше 5500 м3/ч не выдаст

Сообщение отредактировал alexius_sev - 31.10.2011, 10:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgeniy_K
сообщение 31.10.2011, 10:39
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 263
Регистрация: 21.1.2010
Из: Moscow
Пользователь №: 44777



Цитата(alexius_sev @ 31.10.2011, 10:36) *
для оборотов 920 об/мин больше 3500 м3/ч не выдаст
а для оборотов 1385 об/мин больше 5500 м3/ч не выдаст


придется частотником поиграть

спасибо большое!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 31.10.2011, 10:42
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



Цитата(Evgeniy_K @ 31.10.2011, 11:39) *
придется частотником поиграть

спасибо большое!!!

программкой погоняйте, там какая-то логика вырисовывается
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgeniy_K
сообщение 31.10.2011, 10:45
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 263
Регистрация: 21.1.2010
Из: Moscow
Пользователь №: 44777



Цитата(alexius_sev @ 31.10.2011, 10:42) *
программкой погоняйте, там какая-то логика вырисовывается


интересная прога, много выходных полезных выходных данных
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AleksejCher
сообщение 31.10.2011, 10:56
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1124
Регистрация: 20.7.2009
Из: Тула
Пользователь №: 36265



На ваш расход этот вентилятор выдаст 900 Па. Жирная линия это и есть кривая давления. На ваш расход и давление больше подходит вентилятор ВР 86-77 №5 N=1,5 кВт или тот же вентилятор с N=1,1 кВт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgeniy_K
сообщение 31.10.2011, 11:02
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 263
Регистрация: 21.1.2010
Из: Moscow
Пользователь №: 44777



Цитата(AleksejCher @ 31.10.2011, 10:56) *
На ваш расход этот вентилятор выдаст 900 Па. Жирная линия это и есть кривая давления. На ваш расход и давление больше подходит вентилятор ВР 86-77 №5 N=1,5 кВт или тот же вентилятор с N=1,1 кВт.


Читал, что если рабочая точка находится в правой зоне от пересечения жирной линии и линии мощности, то это для вентилятора не есть хорошо, может сгореть!

Вроде бы ВР 86 ЛИССАНТ больше не выпускает!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AleksejCher
сообщение 31.10.2011, 11:14
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1124
Регистрация: 20.7.2009
Из: Тула
Пользователь №: 36265



Цитата(Evgeniy_K @ 31.10.2011, 11:02) *
Читал, что если рабочая точка находится в правой зоне от пересечения жирной линии и линии мощности, то это для вентилятора не есть хорошо, может сгореть!
Вроде бы ВР 86 ЛИССАНТ больше не выпускает!


Почему не выпускают? На сайте есть и каталоги и прайс листы. ВР 86-77 низкого давления а вентилятор который вы подобрали ВР 300-45 (ВЦ 14-46) среднего давления. Поэтому прежде чем снимать с производства наверняка заменят каким нибудь аналогом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Московко Ю.Г.
сообщение 31.10.2011, 11:15
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 279
Регистрация: 26.10.2007
Из: Москва
Пользователь №: 12355



К уточнению характеристик.
Кривые полного давления вентилятора Pv(Q) обозначены жирными линиями, на них надписаны обороты и окружная скорость конца лопаток.
Серия ниспадающих кривых, пересекающих кривые Pv(Q). Эти кривые зачастую ошибочно называют кривыми мощности (иногда их называют кривыми равной мощности).
На каждой такой кривой приведена установочная мощность электродвигателя с запасом на пусковые токи и отрицательную температуру. На самом деле, это кривые полного давления Pv’(Q ), которое имел бы этот вентилятор, если бы он работал с переменной частотой вращения, но при постоянной мощности: в левой части от точки пересечения с реальной кривой Pv(Q)- с повышенной частотой относительно номинала, а правее точки пересечения - с пониженной частотой. Другими словами -в левой части, до пересечения мнимой кривой с реальной, электродвигатель работает с запасом по мощности, а в правой части перегружен и при длительной работе может выйти из строя.
Паралельные тонкие линии как уже было сказано - линии равных полных КПД вентилятора.
С уважением, Московко Ю.Г.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgeniy_K
сообщение 31.10.2011, 11:21
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 263
Регистрация: 21.1.2010
Из: Moscow
Пользователь №: 44777



Цитата(AleksejCher @ 31.10.2011, 11:14) *
Почему не выпускают? На сайте есть и каталоги и прайс листы. ВР 86-77 низкого давления а вентилятор который вы подобрали ВР 300-45 (ВЦ 14-46) среднего давления. Поэтому прежде чем снимать с производства наверняка заменят каким нибудь аналогом.


Я изначально хотел ВР 86-77, но сказали, что это старая модель и она снята с производства, поэтому остановился на ВР 300-45.


Цитата(Московко Ю.Г. @ 31.10.2011, 11:15) *
К уточнению характеристик.
Кривые полного давления вентилятора Pv(Q) обозначены жирными линиями, на них надписаны обороты и окружная скорость конца лопаток.
Серия ниспадающих кривых, пересекающих кривые Pv(Q). Эти кривые зачастую ошибочно называют кривыми мощности (иногда их называют кривыми равной мощности).
На каждой такой кривой приведена установочная мощность электродвигателя с запасом на пусковые токи и отрицательную температуру. На самом деле, это кривые полного давления Pv’(Q ), которое имел бы этот вентилятор, если бы он работал с переменной частотой вращения, но при постоянной мощности: в левой части от точки пересечения с реальной кривой Pv(Q)- с повышенной частотой относительно номинала, а правее точки пересечения - с пониженной частотой. Другими словами -в левой части, до пересечения мнимой кривой с реальной, электродвигатель работает с запасом по мощности, а в правой части перегружен и при длительной работе может выйти из строя.
Паралельные тонкие линии как уже было сказано - линии равных полных КПД вентилятора.
С уважением, Московко Ю.Г.


Согласен!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Московко Ю.Г.
сообщение 31.10.2011, 11:59
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 279
Регистрация: 26.10.2007
Из: Москва
Пользователь №: 12355



Вентилятор 300-45 имеет загнутые вперед лопатки и большое динамическое давление. При расходе 4300кубмчас, его динамическое давление примерно 360 Па, то есть сопоставимо с потерями в сети. Если 450 Па потери только в системе на входе в вентилятор, то полное давление вентилятора д.быть 450+360=810 Па. При частоте вращения 1385 обмин, производительность будет примерно 4500 кубмчас. Потребляемая мощность 4500х880/(3600х0,68)=1,6 кВт.
Двигатель д. быть 2,2 кВт (1,5 кВт сгорит).
При этом безвозвратно потерянная мощность связанная с динамическим давлением= 360х4500/(3600х0,68)=0,7 кВт, то есть равна примерно половине потребляемой вентилятором мощности.
Лучше брать вентилятор с назад загнутыми лопатками, у него динамическое давление существенно меньше, следовательно и потребляемая мощность будет меньше.
Московко Ю.Г.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgeniy_K
сообщение 31.10.2011, 12:34
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 263
Регистрация: 21.1.2010
Из: Moscow
Пользователь №: 44777



Цитата(Московко Ю.Г. @ 31.10.2011, 11:59) *
Вентилятор 300-45 имеет загнутые вперед лопатки и большое динамическое давление. При расходе 4300кубмчас, его динамическое давление примерно 360 Па, то есть сопоставимо с потерями в сети. Если 450 Па потери только в системе на входе в вентилятор, то полное давление вентилятора д.быть 450+360=810 Па. При частоте вращения 1385 обмин, производительность будет примерно 4500 кубмчас. Потребляемая мощность 4500х880/(3600х0,68)=1,6 кВт.
Двигатель д. быть 2,2 кВт (1,5 кВт сгорит).
При этом безвозвратно потерянная мощность связанная с динамическим давлением= 360х4500/(3600х0,68)=0,7 кВт, то есть равна примерно половине потребляемой вентилятором мощности.
Лучше брать вентилятор с назад загнутыми лопатками, у него динамическое давление существенно меньше, следовательно и потребляемая мощность будет меньше.
Московко Ю.Г.


Спасибо! Учту на будущее!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AleksejCher
сообщение 31.10.2011, 13:09
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 1124
Регистрация: 20.7.2009
Из: Тула
Пользователь №: 36265



ВР 86-77 не только Лиссант выпускает. Например Крюковский вентиляторный завод. Мовен тоже продолжает их продавать, но изготавливают их по моему на Крюковском заводе. Да и еще наверное много заводов их производит. Я думаю не проблемма будет найти.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgeniy_K
сообщение 31.10.2011, 13:49
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 263
Регистрация: 21.1.2010
Из: Moscow
Пользователь №: 44777



Цитата(AleksejCher @ 31.10.2011, 13:09) *
ВР 86-77 не только Лиссант выпускает. Например Крюковский вентиляторный завод. Мовен тоже продолжает их продавать, но изготавливают их по моему на Крюковском заводе. Да и еще наверное много заводов их производит. Я думаю не проблемма будет найти.


Тут еще дело в сроках отгрузки, они могут и делать, но ждать придется долго. Помню климатвентмаш мне практически 3 месяца вез канальный вентилятор с внешним двигателем. Но все равно спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgeniy_K
сообщение 8.12.2011, 10:02
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 263
Регистрация: 21.1.2010
Из: Moscow
Пользователь №: 44777



Продолжу историю про ВР-300-45-3,15 1,5кВт/1500об.

Дело подошло к пуско-наладке…
Вчера подключили данный вентилятор через частотник, включаем…30, 40, 50 герц… и никакой скорости на вытяжных зонтах… бегу на крышу смотреть – вентилятор работает, но очень как то тихо, такое ощущение, судя по вибрациям, что он еле крутится и там далеко не 1420 обо/мин. Померили токи на фазах – 4А; 4А; 5,2А. В Лиссанте сказали, что это нормально, бывают косяки с обмотками. По каталогу ток заявлен 3,6А… Сам двигатель холодный, не греется. Так же мерили напряжение – 240В на каждой фазе.
Отключил вентилятор от воздуховодов, подал напряжение и тихонечко разогнал его частотником (знаю, так делать нельзя) – судя по скорости на выходе расход около 1000 м3/ч. В чем дело никак не могу понять!!!! Прошу помощи!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 8.12.2011, 14:12
Сообщение #22


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22404
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Если есть возможность, проверьте осевой зазор в паре "всасывающий патрубок - рабочее колесо", возможно зазор слишком велик.
И (вы не написали что проверили) - для начала проверьте направление вращения!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgeniy_K
сообщение 8.12.2011, 15:23
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 263
Регистрация: 21.1.2010
Из: Moscow
Пользователь №: 44777



Цитата(Skaramush @ 8.12.2011, 15:12) *
Если есть возможность, проверьте осевой зазор в паре "всасывающий патрубок - рабочее колесо", возможно зазор слишком велик.
И (вы не написали что проверили) - для начала проверьте направление вращения!



направление вращения верное...

рекомендуют подключить без частотника, в субботу попробую
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azar
сообщение 8.12.2011, 15:35
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163



Цитата(Skaramush @ 8.12.2011, 15:12) *
Если есть возможность, проверьте осевой зазор в паре "всасывающий патрубок - рабочее колесо", возможно зазор слишком велик.
И (вы не написали что проверили) - для начала проверьте направление вращения!


Ну три раза было с улитками - отдавал назад, после замены на другие всё работало - х.е.з. - но частота вращения была ниже - чем необходимо - завод на производителей двигателей грешил. В одном, например, случае клинил подшипник - сборка молотком на заводе сказывается... движок в конце концов сгорел - вент поменяли...

Надо было частоту вращения замерить - тогда уж ясно точно будет.

И как определили - 1000м3/ч - мне интересно...

А чтобы вез воздуховодов запускать и не бояться - фанеркой всас закройте наполовину - вот Вам и сопротивление - тока картонку не надо - если только конфетти любите. - можно выпендриться - и с отверстием или переход с сужением приляпать...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azar
сообщение 8.12.2011, 15:53
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163



Цитата(Evgeniy_K @ 8.12.2011, 11:02) *
Продолжу историю про ВР-300-45-3,15 1,5кВт/1500об.

Двентилятор работает, но очень как то тихо, такое ощущение, судя по вибрациям, что он еле крутится и там далеко не 1420 обо/мин. Померили токи на фазах – 4А; 4А; 5,2А. В Лиссанте сказали, что это нормально, бывают косяки с обмотками. По каталогу ток заявлен 3,6А… Сам двигатель холодный, не греется.


А вот ещё - Вы взяли средненапорный вентилятор - у Вас при этом вытяжка с зонтов - сопротивления в сети вряд ли будут более 300-350 Па - а вентилятор 700-900 Па. Попробуйте шибернуть и увеличить сопротивление в сети - и посмотрите на ампераж - если падает - то вот Вам причина - подбирайте верно вентилятор.

Ну а другая причина - я говорил - если низкие обороты - то вмесло 4-х полюсного движка поставили 6- полюсной
Т.е. вместо АИР80В4 стоит АИР90L6. Или их китайские аналоги с алюминиевыми обмотками - которые пачками меняют в ремонтных мастерских у нас в городе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azar
сообщение 8.12.2011, 16:15
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163



Использую в основном низконапорные вентиляторы либо 1000 об. средненапорные.
В Вашем случае мой выбор бы пал скорее на ВЦ14-46 №4 1,5кВт 1000об мин.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgeniy_K
сообщение 8.12.2011, 17:01
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 263
Регистрация: 21.1.2010
Из: Moscow
Пользователь №: 44777



Цитата(azar @ 8.12.2011, 16:35) *
И как определили - 1000м3/ч - мне интересно...


Скорость померил , сечение знаю, вот и расход получился...

Если подключение без частотника не даст результата, то буду сдать вентилятор обратно.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DiJo
сообщение 9.12.2011, 10:03
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 13.2.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 15518



Цитата(Evgeniy_K @ 8.12.2011, 10:02) *
Продолжу историю про ВР-300-45-3,15 1,5кВт/1500об.

Дело подошло к пуско-наладке…
Вчера подключили данный вентилятор через частотник, включаем…30, 40, 50 герц… и никакой скорости на вытяжных зонтах… бегу на крышу смотреть – вентилятор работает, но очень как то тихо, такое ощущение, судя по вибрациям, что он еле крутится и там далеко не 1420 обо/мин. Померили токи на фазах – 4А; 4А; 5,2А. В Лиссанте сказали, что это нормально, бывают косяки с обмотками. По каталогу ток заявлен 3,6А… Сам двигатель холодный, не греется. Так же мерили напряжение – 240В на каждой фазе.
Отключил вентилятор от воздуховодов, подал напряжение и тихонечко разогнал его частотником (знаю, так делать нельзя) – судя по скорости на выходе расход около 1000 м3/ч. В чем дело никак не могу понять!!!! Прошу помощи!!!

1. 25% разницы в токах быть не должно!!!
2. Движок правильно подключен? На какое напряжение он? 220/380 или 400/600? Звезда/треугольник?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovganmgk
сообщение 12.12.2011, 10:03
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 596
Регистрация: 15.11.2007
Пользователь №: 12904



фазы перекиньте и будет вам счатье smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ArFey
сообщение 12.12.2011, 10:58
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932



Рискую озвучить крамольную мысль и, как следствие, быть забросанным тапками biggrin.gif, но имею, на первый взгляд странную, версию происходящего. Давно и заслуженно ненавижу вентиляторы с загнутыми вперед лопатками. Эта почти горизонтальная линия характеристики кого хочешь достанет! В нормальном вентиляторе (лопатки загнуты назад!) имеем крутопадающую характеристику и четко прослеживаем взаимосвязь между напором и расходом. Т.е. меняя сопротивление сети выходим на нужный расход. А здесь? Что 1000 кубов, что 3000 - напор практически одинаковый! Спрашивается в задачнике: зачем вентилятору напрягаться и выдавать 3 тысячи, когда можно одну? И какая адская сила заставит рабочую точку сдвинуться максимально вправо? Еще лет 15 назад такую картину у пылевиков наблюдал при попытках наладить систему. Жду возражений. Аркадий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 10:31
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных