Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> клапан противопожарный систем вентиляции КПС
motveef
сообщение 31.10.2011, 9:11
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 12.9.2011
Пользователь №: 121514



Доброго времени суток коллеги, имеется клапан противопожарный систем вентиляции КПС электромагнитный. В случае пожара, на закрытие подаётся сигнал 5-220 вольт. В помещении установлен датчик пожарного оповещения rubezh ИП 212-41М. Существует ли возможность подключения к датчику управляющего сигнала клапана?
Тоесть при срабатывании датчика на клапан подается напруга 5-30 вольт, что приводит к закрытию клапана.
Схемы датчика никакой не нашел, может сталкивался кто?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Denniss_*
сообщение 3.11.2011, 8:47
Сообщение #2





Guest Forum






ХОТИТЕ УПРАВЛЯТЬ КЛАПАНОМ СИГНАЛОМ ДАТЧИКА?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
СИД
сообщение 3.11.2011, 9:31
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 206
Регистрация: 17.4.2009
Из: Центральный район
Пользователь №: 32321



Я думаю этот вариант управления у Вас не получится, потому как Ваш ИП 212-41 это всего-навсего пожарный извещатель. Описание и тех.характеристики (и возможности тоже) данного ИП смотрите на сайте производителя, там всё есть, в том числе и оборудование управления клапанами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ganz72
сообщение 15.11.2011, 16:29
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 473
Регистрация: 24.3.2008
Из: Вокруг да около
Пользователь №: 16884



Ну коли уж Вам такая экзотическая схема нужна (намеренно не задаюсь вопросом - Зачем?, а то компьютер сгорит), то вижу такой вариант. 4-х проводный пожарный датчик типа ИП212-4C(CБ). У него релейный выход, на который сможете реле прицепить с катушкой 12В. Дальше все как обычно.
Реле в нем РЭС-55 на всякий случай.

Сообщение отредактировал ganz72 - 15.11.2011, 16:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 16.11.2011, 9:22
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



Хватит вам заниматься глупостями, если вы ОВ-шник, то не стоит при нехватке знаний выполнять работу слаботочников. Во первых помимо закрытия клапана при пожаре необходимо отключить и общеобменную вентиляцию. Во вторых если пожарная сигнализация управляет противопожарными устройствами, то в помещении должно быть установленно как минимум два датчика. и управляет всем этим не датчик, а полноценнная система противопожарной сигнализации. Так что если не хотите оказаться крайним (ей) не ввязывайтесь в это дело.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
motveef
сообщение 16.11.2011, 18:11
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 12.9.2011
Пользователь №: 121514



Всё дело в расстояниях коллеги. От места установки клапанов, до ПУ пож.сигнализации больше 1,5 км, поэтому посмотрев на стоимость протяжки слаботочки, заказчик сам предложил "как нибудь" подключиться к уже установленному датчику.
Охранная компания в итоге запретила трогать их датчики, и заказчику был предложен вариант установки мини ПС, с датчиком и релюшкой, но такой вариант не сигнализирует фактически, а просто закрывает клапан, поэтому и он в итоге отпал.
В конце концов подключение и настройку клапанов спихнули на охранную компанию. Всем спасибо за советы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8