|
  |
Проблема с циркуляцией в больнице, помогите с ИТП |
|
|
|
31.10.2011, 12:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 4.10.2011
Пользователь №: 124145

|
Добрый день всем, проектирую реконструкцию отопления и ТМ части больничного корпуса, в его ИТП для отопления приходит труба 89мм (параметры 90-70), труба врезана в внешние ТС после насосной станции, проблема в том, что при работе насосной давление в подаче в ИТП корпуса составляет 4,4 атм, а в обратке 4,6 атм, кто измерял говорят мерили там где нужно и как нужно, я так понял либо врезались не там где надо, либо не так как надо, проектируя ИТП я не знал об этом, теперь вопросы: 1 Приложенная схема ИТП будет работать? при учёте что подача с обраткой как описано выше 2 Возможно ли вообще при таких параметрах прямой и обратки запроектировать работающий ИТП? не затрагивая наружных ТС, это уже заказчик спрашивает. PS проектировщиком работаю недолго, только после института, прошу не пинать, извиняюсь если где непонятно выразился.. PS схемы приложены ниже, отопление пофасадное в два крыла. пищеблок не реконструируется.
|
|
|
|
|
31.10.2011, 13:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1466
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490

|
Весело Ктельная отдельно, насосная отдельно, а между ними врезан потребитель Может я чего не догоняю, но скорее всего сетевые насосы в насосной стоят на обратке, поэтому и давление в обратке в точке подключения больше чем в подаче. Типовую схему при зависимом присоединении к ТС смотри в СП "Проектирование тепловых пунктов", или в пособии Данфоса по блочным ИТП. Если параметры действительно такие, то в ИТП нужно ставить регулято перепада давления.
|
|
|
|
|
31.10.2011, 13:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Сетевая насосная искажает гидравлику потребителя между насосной и котельной. Неважно где стоят насосы на подаче или обратке. Регулятор перепада не поможет. Надо монтировать в ИТП насос, который восстановит гидравлику на вводе.
|
|
|
|
|
31.10.2011, 14:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 4.10.2011
Пользователь №: 124145

|
Цитата(Fisher_dm @ 31.10.2011, 14:42)  Весело Ктельная отдельно, насосная отдельно, а между ними врезан потребитель Может я чего не догоняю, но скорее всего сетевые насосы в насосной стоят на обратке, поэтому и давление в обратке в точке подключения больше чем в подаче. Типовую схему при зависимом присоединении к ТС смотри в СП "Проектирование тепловых пунктов", или в пособии Данфоса по блочным ИТП. Если параметры действительно такие, то в ИТП нужно ставить регулято перепада давления. да мне именно такую схему подключения дали в схеме итп которую прилепил выше предусмотрен регулятор давления "до себя" на обратке, а регулятор перепада давления это не одно и то же? просто я подумал даже если установлен регулятор давления, до себя он держит, а после его подпирает то самое давление 4,6 на обратке, и циркуляции не будет, вот чего боюсь. Цитата(jota @ 31.10.2011, 14:50)  Сетевая насосная искажает гидравлику потребителя между насосной и котельной. Неважно где стоят насосы на подаче или обратке. Регулятор перепада не поможет. Надо монтировать в ИТП насос, который восстановит гидравлику на вводе. тоесть этот насос должен стоять на подаче в ИТП и должен обеспечивать не меньше давления обратки, тоесть больше 4,6 атм?
|
|
|
|
|
31.10.2011, 14:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012

|
Пьезометрический график сети у вас в наличии? Что на нем?
|
|
|
|
|
31.10.2011, 14:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(mr.Drug @ 31.10.2011, 13:01)  тоесть этот насос должен стоять на подаче в ИТП и должен обеспечивать не меньше давления обратки, тоесть больше 4,6 атм?  На подаче или на обратке, значения не имеет. Насос должен обеспечить перепад давления на этот корпус
|
|
|
|
|
31.10.2011, 14:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 4.10.2011
Пользователь №: 124145

|
Цитата(jota @ 31.10.2011, 15:07)  На подаче или на обратке, значения не имеет. Насос должен обеспечить перепад давления на этот корпус Ок спасибо, значит подбираю насос, с напором бОльшим чем в внешних ТС чтобы обеспечить перепад, я правильно понял? А дальше, если возможно посмотрите схему ИТП я правильно запроектировал? просто выше советовали справочник данфосса, я его читал вроде с ним разногласий нет у моей схемы, только пропроще всё, без автоматики.. Цитата(Dede @ 31.10.2011, 15:06)  Пьезометрический график сети у вас в наличии? Что на нем? его нет, мне даже схему бывшего итп и схему внешних ТС дали нарисованную от руки..
|
|
|
|
|
31.10.2011, 14:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(mr.Drug @ 31.10.2011, 13:30)  Ок спасибо, значит подбираю насос, с напором бОльшим чем в внешних ТС чтобы обеспечить перепад, я правильно понял? Насос на 2 скорости должен обеспечить расход при перепаде равном сопротивлению системы отопления здания, ИТП и преодоления отрицательного перепада теплосети. Регулятор перепада в ИТП не нужен. Можно вместо него ставить балансовый вентиль для плавной регулировки перепада. Тогда при выборе насоса учесть падение давления и на этом вентиле.
|
|
|
|
|
31.10.2011, 15:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 4.10.2011
Пользователь №: 124145

|
Цитата(jota @ 31.10.2011, 15:37)  Насос на 2 скорости должен обеспечить расход при перепаде равном сопротивлению системы отопления здания, ИТП и преодоления отрицательного перепада теплосети. Регулятор перепада в ИТП не нужен. Можно вместо него ставить балансовый вентиль для плавной регулировки перепада. Тогда при выборе насоса учесть падение давления и на этом вентиле. спасибо, если чесно перечитал раз 10, пока примерно не понял что к чмеу, если не затруднит надеюсь последняя просьба - сопротивление системы для корпуса, 120кПа(12м), сопротивление системы для пищеблока 100кПа(10м), нужный расход в ИТП - 6м3/ч, сопротивление ИТП думаю небольшое, не считал пусть 5 кПа, отрицательный перепад теплосети(так и не понял о что это?) это как раз разность прямой и обратной? (4,6-4,4=0,2атм(2м)) или что? Беру насос на 12+10+2=24м и расход 6м3/ч, прально? PS а если я поставлю на оба крыла балансовые клапаны думаю и общий в ИТП не нужен будет?.. PS ещё раз извиняюсь за потраченое время, буду благодарен за ответ.. ох уж эти новички))
Сообщение отредактировал mr.Drug - 31.10.2011, 15:15
|
|
|
|
|
31.10.2011, 19:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Цитата(mr.Drug @ 31.10.2011, 15:05)  спасибо, если чесно перечитал раз 10, пока примерно не понял что к чмеу, если не затруднит надеюсь последняя просьба - сопротивление системы для корпуса, 120кПа(12м), сопротивление системы для пищеблока 100кПа(10м), нужный расход в ИТП - 6м3/ч, сопротивление ИТП думаю небольшое, не считал пусть 5 кПа, отрицательный перепад теплосети(так и не понял о что это?) это как раз разность прямой и обратной? (4,6-4,4=0,2атм(2м)) или что? Беру насос на 12+10+2=24м и расход 6м3/ч, прально? PS а если я поставлю на оба крыла балансовые клапаны думаю и общий в ИТП не нужен будет?.. PS ещё раз извиняюсь за потраченое время, буду благодарен за ответ.. ох уж эти новички)) НЕ ПРАВИЛЬНО. 12+2=14м. на ввод пищеблока БК с Н=2м. Йота прав, не сомневайтесь. решение проблемы правильное.
|
|
|
|
|
31.10.2011, 19:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Несколько раз уже сталкивался с подобной ситуацией и всегда договаривался о переносе точки врезки на одну из труб. В данном случае (обратную до насосной). Поскольку, в таких случаях труба врезки много меньше сетевых труб, попробуйте договориться даже о прокладке трубы на тех же опорах, спутником. Спутником зайдете в насосную и врежетесь во всас. Если не получится то только насос, как вам Jota советует.
|
|
|
|
|
31.10.2011, 21:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 4.10.2011
Пользователь №: 124145

|
Цитата(испытатель @ 31.10.2011, 20:53)  Несколько раз уже сталкивался с подобной ситуацией и всегда договаривался о переносе точки врезки на одну из труб. В данном случае (обратную до насосной). Поскольку, в таких случаях труба врезки много меньше сетевых труб, попробуйте договориться даже о прокладке трубы на тех же опорах, спутником. Спутником зайдете в насосную и врежетесь во всас. Если не получится то только насос, как вам Jota советует. Cпасибо! завтра предложу этот вариант заказчику. Цитата(KGP1 @ 31.10.2011, 20:20)  НЕ ПРАВИЛЬНО. 12+2=14м. на ввод пищеблока БК с Н=2м. Йота прав, не сомневайтесь. решение проблемы правильное. Спасибо! ошибку понял, напор берётся бОльший из нужных а расход суммарный. Всем написавшим ещё раз спасибо!
|
|
|
|
|
31.10.2011, 23:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 536
Регистрация: 12.9.2007
Из: Оренбург
Пользователь №: 11243

|
Цитата Добрый день всем, проектирую реконструкцию отопления и ТМ части больничного корпуса, в его ИТП для отопления приходит труба 89мм (параметры 90-70), Вроде бы в лечебных учреждениях максимум 85С было. Завтра гляну еще раз в СНиПе, может что изменилось в нашем чудном госсударстве.
|
|
|
|
|
1.11.2011, 8:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 536
Регистрация: 12.9.2007
Из: Оренбург
Пользователь №: 11243

|
Пособие по проектированию учреждений здравохраниения
Средняя температура поверхности нагревательных приборов должна составлять: - 80 °С для зданий палатных отделений больниц, диспансеров со стационаром и родильных домов, а также помещений, перечисленных в п.41 настоящих норм; - 95 °С для остальных помещений зданий лечебно-профилактических учреждений и психиатрических отделений.
|
|
|
|
|
1.11.2011, 8:47
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Studentik @ 1.11.2011, 8:36)  Средняя температура поверхности нагревательных приборов должна составлять: - 80 °С "Средняя" - это не совсем то, в чём вопрос. К тому же "поверхности"... Наверное, ещё где-то указано ограничение температуры подачи? Ведь для 95-70 средняя температура - "всего лишь" 82,5*С. А у поверхности будет намного ниже 80-ти. А, вот про 85*С в подаче: Теплоцентр, предлагаю к обсуждению
Сообщение отредактировал tiptop - 1.11.2011, 9:06
|
|
|
|
|
1.11.2011, 9:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33350
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(jota @ 31.10.2011, 15:07)  На подаче или на обратке, значения не имеет. Насос должен обеспечить перепад давления на этот корпус Не. Имеет только в случае если здание выше чем высота столба давления. Тогда на подачу насос и на обратку РДДС. При Т\о- не имеет значения.
|
|
|
|
|
1.11.2011, 10:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745

|
Съездить надо на объект. Исключить 1. Подкачивающий/откачивающий/смесительный насос соседнего корпуса "давит" ввод объекта. 2. Насос (секретный) установлен на одной из веток этого корпуса и "давит" ввод. Исходить от гидравлики условий присоединения и г. расчета. Иначе легко продолжить "соревнование" насосов... кто круче воткнет...
|
|
|
|
|
1.11.2011, 10:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33350
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Закрыть задвижки ввода и глянуть на манометры перед ними. получим давления в магистралях минус потери на трубах ввода(а они без движения теплоносителя!). Ежели соотношения давлений осталось, то это пьезометр сети. Если нет- соревнование насосов, может и секретный какой еще стоит с завышенными параметрами.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|