сообщение 31.10.2011, 20:42
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 18.1.2010
Из: Москва
Пользователь №: 44535



Обкатываем контроллер фирмы Болид С2000-т все работает только кзр неотрабатывает.Помогите с настройкой пид регулятора..При работающей машине на полную 50 герц, сначала после прогрева все ок, клапан закрывается и медлеенно открывается и
неуспевает поднятся приточного воздуха и машина выключается по уставке обратной воды 18 градусов.Контроллер прибавляет только по 0.1 В
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 31.10.2011, 22:42
Сообщение #2





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



да вы с ума сошли ставить такое! обкатывайте, как наиграитесь поставьте более работоспособное.
Вы бы ещё С20-П приладили.

Сообщение отредактировал Ludvig - 31.10.2011, 22:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
КМВ
сообщение 1.11.2011, 8:19
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 18.1.2010
Из: Москва
Пользователь №: 44535



А контроллер овен трм 133 лучше? У кого был опыт по этому контроллеру?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Max2114_*
сообщение 1.11.2011, 8:24
Сообщение #4





Guest Forum






Цитата(КМВ @ 1.11.2011, 8:19) *
А контроллер овен трм 133 лучше? У кого был опыт по этому контроллеру?


Нафиг овен! Берите для вентиляшки Pixel. Разобраться с конструктором - пол часа времени. Зато надежно и просто и недорого.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 1.11.2011, 8:45
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



Цитата(Ludvig @ 31.10.2011, 23:42) *
да вы с ума сошли ставить такое! обкатывайте, как наиграитесь поставьте более работоспособное.
Вы бы ещё С20-П приладили.

Вы видимо спутали пульт С-2000 с контроллером С2000-т. http://www.bolid.ru/production/management/...gement_144.html

теперь по теме. У вас видимо что-то с настройками ПИД-регулятора. На форуме много инфы, как его настраивать, почитайте. Также эта информация есть и в описании к контроллеру.

Сообщение отредактировал Rus75 - 1.11.2011, 8:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 1.11.2011, 8:51
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



Как мне нравятся наши форумчане. У человека на объекте уже стоят контроллеры и вместо того чтобы помочь разобраться с ними сразу начинаются крики - выкиньте ЭТО и купите ТО.
Конечно при выборе оборудования я ы с опаской отнесся к новому контроллеру от компании. которая специализируется на системах безопасности. Но по другому оборудованию у меня кним притензий нет и если этот контроллер их разработка и производство а не ОЕМ закупка у какого-нибудь китайского производителя, то есть шанс, что устройство вполне качественное. Правда в цене контроллер произрывает Сегнетиксу порядка 30% но тут уж каждый сам решает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Max2114_*
сообщение 1.11.2011, 9:40
Сообщение #7





Guest Forum






Цитата(Rus75 @ 1.11.2011, 8:51) *
Как мне нравятся наши форумчане. У человека на объекте уже стоят контроллеры и вместо того чтобы помочь разобраться с ними сразу начинаются крики - выкиньте ЭТО и купите ТО.
Конечно при выборе оборудования я ы с опаской отнесся к новому контроллеру от компании. которая специализируется на системах безопасности. Но по другому оборудованию у меня кним притензий нет и если этот контроллер их разработка и производство а не ОЕМ закупка у какого-нибудь китайского производителя, то есть шанс, что устройство вполне качественное. Правда в цене контроллер произрывает Сегнетиксу порядка 30% но тут уж каждый сам решает.

Ну тогда по делу smile.gif добавьте пропорциональный коэффициент... система начнет "быстрее" открывать клапан. А еще лучше - найдите методики настрйоки пид-регулятора и попытайтесь высчитать оптимальные коэффициенты.
А насчет С2000 smile.gif чисто по внешенму виду сразу не нравятся клеммы. Почему отечесвтенные производителя часто используют такие неудобные клеммы?

Сообщение отредактировал Max2114 - 1.11.2011, 9:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 1.11.2011, 10:02
Сообщение #8





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Цитата(Rus75 @ 1.11.2011, 8:45) *
Вы видимо спутали пульт С-2000 с контроллером С2000-т. http://www.bolid.ru/production/management/...gement_144.html
теперь по теме. У вас видимо что-то с настройками ПИД-регулятора. На форуме много инфы, как его настраивать, почитайте. Также эта информация есть и в описании к контроллеру.

Нет, не спутал. Пока у производителя выложены прошивки, покупать такое не следует. С20-П тоже контроллер и его можно приладить к приточке, но делать этого не следует, как покупать _овена в начале выпуска новой модели.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
КМВ
сообщение 1.11.2011, 11:42
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 18.1.2010
Из: Москва
Пользователь №: 44535



Дело в том что для бюджетной организации siemens дорого, дорогие датчики , прошивки обновления и т.д
Вот решили попробывать Болид с2000-т, все работает а клапан все же неуспевает отрабатывать с
ПИД-регулятором долго боролись, но результата нет контроллер прибаваляет только по 0.1 В .Впринципе за такие
деньги неплохо и программа диспетчеризации стоит недорого.Все остальное отрабатывает отлично и
термостат по заморозке и обратку в дежурном режиме.А вот при работающей машине неуспевает КЗР.Помогите,как
быть??? Спасибо

А вот вы писали Segnetics Pixel.Хорошая вещь? как долго эксплуатируете? И как у них с деспетчеризацией
визуальной?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Max2114_*
сообщение 1.11.2011, 12:31
Сообщение #10





Guest Forum






Цитата(КМВ @ 1.11.2011, 11:42) *
А вот вы писали Segnetics Pixel.Хорошая вещь? как долго эксплуатируете? И как у них с деспетчеризацией
визуальной?

По соотношению цена\качество для вентилияции это наилучшый вариант. За такие деньги вообще наверное ничего недьзя найти для вентиляиции кроме, пожалуй, овена, но по качетсву они и рядом не стояли. Имеет выход RS485 с протоколом модбас. ПРограммы написанные на конструкторе можно подключить в скаду довольно быстро при помощи автоскады, покупать надо только лицензии для Мастерскады. Можно и самому скаду нарисовать, благо испольщуется протокол Modbus. Также можно поставить модуль Ethernet и считать данные по обычной сети. Кто пользовался - никто не жалел.


Сообщение отредактировал Max2114 - 1.11.2011, 12:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 1.11.2011, 12:34
Сообщение #11





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Цитата(КМВ @ 1.11.2011, 11:42) *
Дело в том что для бюджетной организации siemens дорого, дорогие датчики , прошивки обновления и т.д
Вот решили попробывать Болид с2000-т, все работает а клапан все же неуспевает отрабатывать с
ПИД-регулятором долго боролись, но результата нет контроллер прибаваляет только по 0.1 В .Впринципе за такие
деньги неплохо и программа диспетчеризации стоит недорого.Все остальное отрабатывает отлично и
термостат по заморозке и обратку в дежурном режиме.А вот при работающей машине неуспевает КЗР.Помогите,как
быть??? Спасибо

А вот вы писали Segnetics Pixel.Хорошая вещь? как долго эксплуатируете? И как у них с деспетчеризацией визуальной?

С головой руководители вашей организации не дружат. Нет ничего дороже рабочего времение специалиста на объекте. Самые бесплатные - софт визуализации и Pixel.
Есть понимание, слаботочники взлись за автоматизацию. Выводы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 2.11.2011, 8:59
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



Овеновский контроллер по цене проигрывает Пикселю, но использует более дешевые датчики. В итоге цена комплекта получается такой же как на Пикселе и с-2000т.
Продукцию Болида еще изнутри не видел. но вот ОВЕн по качеству изготовления уступает продукции от Сегнетикса. И по элементной начинке и по пайке и лакировке Сегнетикс сделан на уровне более дорогих контроллеров. Ну и такая мелочевка как клеммы тоже не особо критична, но тоже сказывается.
Сегнетикс хоть и свободно прогаммируемый. но к нему есть программа Конструктор, которая довольно быстро позволяет создать программу практически под любую конфигурацию вент.установки. И выдает она эту прграмму ввиде открытых функциональных блоков и в случае необходимости можно в них разобраться и что-то подстроить "под себя". Но это уже так - для гурманов.
Еще у Сегнетикса есть небольшая утилитка по настройке ПИД регулятора. Удобная штучка, чтобы не проводить дни на объекте в поисках оптимальных коэффициентов.
Так что вполне можно применять их продукцию не особо заморачиваясь с проблемами программирования и настойки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
КМВ
сообщение 2.11.2011, 10:42
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 18.1.2010
Из: Москва
Пользователь №: 44535



Огромное спасибо за советы и за помощь. Приобретем один Сигнетикс и попробуем как это все работает.
Где можно купить его за наличные? , подскажите.и какие датчики к нему пойдут. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Max2114_*
сообщение 2.11.2011, 11:27
Сообщение #14





Guest Forum






Цитата(КМВ @ 2.11.2011, 11:42) *
Огромное спасибо за советы и за помощь. Приобретем один Сигнетикс и попробуем как это все работает.
Где можно купить его за наличные? , подскажите.и какие датчики к нему пойдут. Спасибо.

1. Для начала по вопросу покупки обратитесь в сегнетикс.


2. к пикселю подойдут датчики PT1000, NI1000. К SMH2G - любые термосопротивления, 0-10, 4-20.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 2.11.2011, 12:41
Сообщение #15





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Может и Сигнетикс поставите. Пословица не врет, про скупых. И запомните, подбор контроллера тяжелейшая часть работы. А преодоление последствий неверно подобранного контроллера, ещё тяжелей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sahaa1
сообщение 29.6.2013, 21:22
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 18.1.2012
Пользователь №: 136623



Цитата(КМВ @ 1.11.2011, 12:42) *
Дело в том что для бюджетной организации siemens дорого, дорогие датчики , прошивки обновления и т.д
Вот решили попробывать Болид с2000-т, все работает а клапан все же неуспевает отрабатывать с
ПИД-регулятором долго боролись, но результата нет контроллер прибаваляет только по 0.1 В .Впринципе за такие
деньги неплохо и программа диспетчеризации стоит недорого.Все остальное отрабатывает отлично и
термостат по заморозке и обратку в дежурном режиме.А вот при работающей машине неуспевает КЗР.Помогите,как
быть??? Спасибо

А вот вы писали Segnetics Pixel.Хорошая вещь? как долго эксплуатируете? И как у них с деспетчеризацией
визуальной?



18 для защиты по обратке это много. Максимум 10. Кроме того есть падающая уставка, которая задает время закрытия от плоностью открытого клапана до выставленной температуры. Есть еще программируемый байпас, который не дает КЗР полностью
закрыться.(что редко встречается в других контролерах).
У меня работают 2 приточки на С-2000-Т. Никаких нареканий, при том, что теплоснабжения явно не хватает.
С2000-Т готовое гибкое решение для систем автоматизации, нужно только правильно собрать конструктор и внимательно изучить инструкцию.



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 8:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных