> водногликолевый раствор 50%, подача в прецизионники
тепленький
сообщение 1.11.2011, 8:23
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 3.7.2008
Пользователь №: 20289



Здравствуйте, делаю холодоснабжение первый раз, по этому жду снисхождения в своем не знании rolleyes.gif

могу ли я подавать 50% водногликолевый раствор из чиллера непосредственно в прецизионные кондиционеры установленные в серверных или надо через теплообменник воду? Если нет, то почему и где написано.
Всем спасибо кто поможет!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 1.11.2011, 9:28
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Лучше через теплообменник.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
narkom
сообщение 1.11.2011, 9:41
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 477
Регистрация: 10.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5138



Если нет места для тепообменника и второй группы насосов, то можно подавать раствор непосредственно в кондиционеры. Естественно, учтя все нюансы по гидравлике, производительности и т.д.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 1.11.2011, 10:26
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Но лучше через теплообменник rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
тепленький
сообщение 1.11.2011, 10:41
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 3.7.2008
Пользователь №: 20289



Цитата(airwave @ 1.11.2011, 11:26) *
Но лучше через теплообменник rolleyes.gif

чем? кроме как увеличением кол-ва оборудования blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 1.11.2011, 12:10
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Не разморозите теплообменник
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
тепленький
сообщение 1.11.2011, 13:27
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 3.7.2008
Пользователь №: 20289



Цитата(airwave @ 1.11.2011, 13:10) *
Не разморозите теплообменник

объясните пожалуйста, как отсутствие теплообменников повлияют на это?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Akela
сообщение 1.11.2011, 15:51
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1742
Регистрация: 2.4.2008
Пользователь №: 17262



Цитата(тепленький @ 1.11.2011, 9:23) *
могу ли я подавать 50% водногликолевый раствор из чиллера непосредственно в прецизионные кондиционеры


Можно, но надо учесть, что 50% раствор гликоля (какого, кстати ? этилен-,пропилен-?) обладает значительной вязкостью, и если сначала система была расчитана на воду, то с гликолем расход в ней весьма заметно упадет.
А так никаких препятствий нет (ну кроме качества уплотнений конечно, и ядовитости этиленгликоля).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovanv
сообщение 2.11.2011, 21:27
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 2.3.2010
Пользователь №: 47701



На сколько надо увеличить производительность насосов? Где читать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Улан
сообщение 3.11.2011, 4:49
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 22.11.2008
Из: Улан-Удэ
Пользователь №: 25705



Добрый день!
Чем отличается гидравлический расчет системы холодоснабжения на водном растворе этиленгликоля, пропиленгликоля и воде? Какая теплоемкость? Вязкость? Возможно ли просчитать как для воды и умножить на коэффициент (отношение вязкости раствора к вязкости воды)?

Подскажите, господа, где можно найти ответы на эти вопросы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 3.11.2011, 9:36
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Цитата(тепленький @ 1.11.2011, 14:27) *
объясните пожалуйста, как отсутствие теплообменников повлияют на это?


Это лучше всего проверить на своей шкуре.
объяснять бесполезно rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 3.11.2011, 11:54
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Если прямых запретов производителя прецизионников на использование гликолей нет, то конечно можете. При пересчете производительности учтите, пожалуйста, следующие моменты. Худшие тепломеханические свойства гликолей приведут к увеличению потребного расхода (пересчет по теплоемкости), соответственно увеличатся гидравлические потери и потребуется пересчет насоса (по программам подбора от производителей насосов). И, самое главное. Существенно уменьшится производительность самих прецизионников. Здесь Вам следует получить данные от их производителей. Вообще вопрос существенного уменьшения производительности теплообменников при работе на гликолях сам по себе интересен. Я думаю, что в основном это объясняется не столько другой теплоемкостью/теплопроводностью, сколько изменением характера течения жидкости по трубкам (пластинам). Поток становится чуть ближе к ламинарному (изменилась вязкость), а это как раз для теплообменников плохо. С благодарностью выслушаю мнение профессионалов по этому вопросу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 4.11.2011, 16:52
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Начну с того что 50% раствор гликоля для подобных применений, это неправильный выбор. rolleyes.gif
Почему, объяснял здесь ранее.

Простые системы достаточно часто собирают с прямой подачей гликоля в прецизионники. Так что, это нормальная практика.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 0:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных