|
  |
3-хходовой клапан в 2-хходовой, монтажник хочет переделать |
|
|
|
1.11.2011, 15:04
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 18.2.2009
Пользователь №: 29341

|
Всем доброго времени суток. Мне нужна консультация. В соответствии с ТУ в проекте был предусмотрен узел обвязки фанкойла (кондиционирование) на двухходовом клапане. По факту установили 3хходовой. Соответственно монтажники получили замечание переделать узел и установить двухходовой. Понятное дело, что покупать другой клапан им не хочется. Вместо этого они предлагают перекрыть байпас и еще что-то переделать в клапане и сделать из него двухходовой. К сожалению, я больше теоретик. Всегда была уверена, что эти клапана предназначены для разных целей и поэтому думаю, что переделка одного в другой может повлечь за собой ряд проблем в дальнейшей эксплуатации. А вот обосновать это у меня не получается. Я размышляю так: основная задача двухходового клапана регулирование потока холодоносителя. В редких случаях при необходимости он может полностью перекрыть поток и тогда фанкойл будет работать просто как вентилятор; трехходовой же клапан работает либо на смешивание/разделение потоков, либо полностью пропускает через себя воду в одном направлении и в любом случае он не перекрывает полностью трубу. Вопрос не идет о правильности узла обвязки или технической схеме. мне важно знать были ли прецеденты таких переделок и были ли после этого проблемы в эксплуатации фанкойлов. Или все таки стукнуть рукой по столу и сказать, что бы покупали другой клапан
|
|
|
|
|
1.11.2011, 15:12
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(ejik @ 1.11.2011, 15:04)  В соответствии с ТУ в проекте был предусмотрен узел обвязки фанкойла (кондиционирование) на двухходовом клапане. По факту установили 3хходовой. Какие наименования у клапанов?
Сообщение отредактировал tiptop - 1.11.2011, 15:15
|
|
|
|
|
1.11.2011, 15:38
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 18.2.2009
Пользователь №: 29341

|
фанкойл General Climate. клапан поставлялся в комплекте.
|
|
|
|
|
1.11.2011, 15:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437

|
Есть бренды, где нет 2х-ходовых клапанов, а только 3-х с заглушкой в комплекте.
|
|
|
|
|
1.11.2011, 15:59
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 18.2.2009
Пользователь №: 29341

|
GVM-220 - 2-хходовой клапан, GVM-2320 - 3хходовой ... Интересно, что термостаты, которые поставляются в комплекте дают возможность управления 3-хходовым клапаном, а про 2-х ничего не написано
|
|
|
|
|
1.11.2011, 16:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
3 ходовые на ФК никогда не бывают на смешение. Это клапана переключения для 2 направлений: на ФК; на бай-пасс. Поэтому, заглушив байпасс, получается 2 ходовой
Сообщение отредактировал jota - 1.11.2011, 16:06
|
|
|
|
|
1.11.2011, 16:09
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 18.2.2009
Пользователь №: 29341

|
Будет ли он после глушения регулировать поток или у него будут только две позиции открыт-закрыт?
|
|
|
|
|
1.11.2011, 16:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(ejik @ 1.11.2011, 15:09)  Будет ли он после глушения регулировать поток или у него будут только две позиции открыт-закрыт? Вы не поняли - клапаны на ФК не регулирующие. У них есть 2 положения Откр-Закр для 2 ходового; Прямо-Байпасс для 3 ходового. ФК не имеют пропорционального регулирования температуры - это не приточная камера, нет контроллера, только термостат
|
|
|
|
|
1.11.2011, 16:31
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 18.2.2009
Пользователь №: 29341

|
да уж... для меня это действительно новость, что клапана не регулируют...
|
|
|
|
|
1.11.2011, 16:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(ejik @ 1.11.2011, 15:31)  да уж... для меня это действительно новость, что клапана не регулируют... Рад, что удивил.
|
|
|
|
|
1.11.2011, 16:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
ejik (Дата Сегодня, 16:04 ) По факту установили 3хходовой. Соответственно монтажники получили замечание переделать узел и установить двухходовой. А 3-х ходовые лучше. А оставить "as is", что мешает? Тем более, что "... что термостаты, которые поставляются в комплекте дают возможность управления 3-хходовым клапаном, а про 2-х ничего не написано"
|
|
|
|
|
1.11.2011, 16:50
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 18.2.2009
Пользователь №: 29341

|
в свете новых знаний понимаю, что да 3-хходовой было бы лучше с точки зрения поддержания температуры (все ж пока через байпас вода течет это лучше), но я не знаю общей схемы работы здания. Вполне возможно, что для них принципиально иметь непостоянный расход холоносителя в системе
|
|
|
|
|
1.11.2011, 16:56
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10893
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
а гидравлика расчитана на работу с двуходовыми? по дефолту заменив трехходовик на двуходовик рискуете нарваться на проблемы с гидравликой...
|
|
|
|
|
1.11.2011, 17:10
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 18.2.2009
Пользователь №: 29341

|
если говорить о гидравлике всего здания, то скорей всего на двухходовые - раз есть требование в ТУ устанавливать именно их. если же говорить о самом узле - настройку балансира не указывалась в проекте. а по компоновке. если исключить байпас, она мало чем отличается от узла с двухходовым клапаном
|
|
|
|
|
1.11.2011, 17:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
Цитата(ejik @ 1.11.2011, 18:10)  если говорить о гидравлике всего здания, то скорей всего на двухходовые - раз есть требование в ТУ устанавливать именно их. если же говорить о самом узле - настройку балансира не указывалась в проекте. а по компоновке. если исключить байпас, она мало чем отличается от узла с двухходовым клапаном отличается видом расхода - переменный/постоянный - по магистралям, управлением насосами подачи, ну и все такое. А раз настроек балансировочников в проекте нет, значит сеть никто не считал, так, свалили на наладчиков. И оооочень большая вероятность, что там все плохо будет.
|
|
|
|
|
1.11.2011, 18:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(v-david @ 1.11.2011, 16:57)  отличается видом расхода - переменный/постоянный - по магистралям, управлением насосами подачи, ну и все такое. А раз настроек балансировочников в проекте нет, значит сеть никто не считал, так, свалили на наладчиков. И оооочень большая вероятность, что там все плохо будет. Если узлы с 2х-ходовыми клапанами, то насос очень желателен с частотником по dP=c. Расчёт настроек балансовых - филькина грамота, т.к. после монтажа гидравлика системы отличается от проектной. Наладчик берёт (арендует) тестер для балансовых и по проектному расходу ФК устанавливает балансовые - быстро и сердито.... А если тестер арендовать жаба давит, то неделю надо будет для ручной настройки после установки по числам проектировщика ......и с неизвестным результатом если насос без частотника..... Поэтому рулят 3-ходовые с постоянной гидравликой системы.
|
|
|
|
|
1.11.2011, 21:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
to jota. Принимаю Ваше утверждение про известную грамоту как одно из возможных мнений - отрицательное. Какой бы ни был расчет, пусть не самый точный, но даже если он выполнен с ошибкой, то эта ошибка СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ и зачастую устраняется одним регулятором. Практический же результат такой: система из 28 фанкоилов, двухтрубная, тупиковая, две ветки. Максимальный разбаланс после запуска составил 30% на двух приборах (оказались нештатными 3-х рядными теплообменники) в среднем же - +/- 10-15% - уже работает! Это второе из возможных мнений - положительное. И последнее, это уже личное. За системы с постоянным расходом нужно лишать не только премии
|
|
|
|
|
1.11.2011, 21:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(v-david @ 1.11.2011, 20:11)  И последнее, это уже личное. За системы с постоянным расходом нужно лишать не только премии Принимаю Ваше утверждение про системы с постоянным расходом как одно из возможных мнений.. Цена вопроса - на какую систему способен работать чиллер без аккумуляционного бака. Проблему балансирования полностью снимает клапан ABQM с термоприводом вместо клапана и балансового... это так, про между прочим...
|
|
|
|
|
2.11.2011, 4:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
Тогда так: где-то есть критерий оптимальности "переменный/постоянный". Думаю он есть функция от размеров системы, времени и денег на проект. Никто не спорит, что эти штуки типа ABQM, TBV-C и им подобные решают задачи балансировки, но какой ценой! Честно скажу, года 3 назад это было приемлемо. Сейчас - крайне редко. Регулятор, стоимостью с регулируемый прибор - не всегда понимаю.
|
|
|
|
|
3.11.2011, 9:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062

|
Цитата(v-david @ 1.11.2011, 22:11)  to jota За системы с постоянным расходом нужно лишать не только премии С этого места подробнее. Т.е. теперь трехходовые нужно запретить? А то что безграмотные проектировщики лепят до сих пор двухходовые клапаны напрямую на 4 ступенчатый (или ваще одноступенчатый) чиллер? За это не надо рубить пальтцы?
|
|
|
|
|
3.11.2011, 11:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
Цитата(airwave @ 3.11.2011, 10:43)  С этого места подробнее. Т.е. теперь трехходовые нужно запретить? По поводу 3-х ходовых - пост 19. и потом, я же сказал, это мое личное мнение и мое предпочтение, не надо обобщать. Цитата(airwave @ 3.11.2011, 10:43)  А то что безграмотные проектировщики лепят до сих пор двухходовые клапаны напрямую на 4 ступенчатый (или ваще одноступенчатый) чиллер? За это не надо рубить пальтцы?  Мне неинтересно обсуждать безграмотных, это ничего не дает. Ошибка классическая. Другое дело, что даже в том случае, когда ставят бак-аккумулятор считают его объем неправильно. Я про то, что при расчетах берут температурную дельту по разнице подачи/обратки, а не по дифференциалу включения чилера. Вот это вот сплошь и рядом.
Сообщение отредактировал v-david - 3.11.2011, 11:36
|
|
|
|
|
3.11.2011, 11:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062

|
- Они ружья кирпичом чистят! (с)
|
|
|
|
|
3.11.2011, 13:37
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(airwave @ 3.11.2011, 11:58)  - Они ружья кирпичом чистят! (с)  Если "©", то «У англичан ружья кирпичом НЕ чистят»
|
|
|
|
|
3.11.2011, 14:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(v-david @ 2.11.2011, 5:38)  Тогда так: где-то есть критерий оптимальности "переменный/постоянный". Думаю он есть функция от размеров системы, времени и денег на проект. ... и есчо от настроения тёщи.
|
|
|
|
|
3.11.2011, 15:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
ну да. и еще от состояния "после вчерашнего".
|
|
|
|
|
3.11.2011, 15:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(v-david @ 3.11.2011, 16:31)  ну да. и еще от состояния "после вчерашнего". Не-е-е. Вещий сон был. "До коца дней, моих осталось только 2,5 бутыльков (в пересчете по 0,5)". Так, что теперь только по великим праздникам, по чуть-чуть. Вчера - не было.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|