|
  |
ИТП, Схема ГВС |
|
|
|
1.11.2011, 15:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437

|
День добрый! Всегда проектировал ИТП больших мощностей. По соотношению мощностей получается 2 ст. схема. Согласно СП 2 ТО в каждой ступени. Но здание небольшое, офисное нагрузка на ГВС около 20 кВт. В Водокомфорте посоветовали поставить 1 ТО, про 2 ступени ржали. Кто что посоветует и каким документом можно прикрыть себе...
|
|
|
|
|
1.11.2011, 16:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20881
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(BIONDER @ 1.11.2011, 14:58)  офисное нагрузка на ГВС около 20 кВт. В Водокомфорте посоветовали поставить 1 ТО, про 2 ступени ржали. и каким документом можно прикрыть себе... Правильно ржали.... Посмотрите ваши СНиП или правила по ИТП. А незнание прикрывается только знанием....
|
|
|
|
|
1.11.2011, 16:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437

|
Цитата(jota @ 1.11.2011, 17:11)  А незнание прикрывается только знанием....  Иногда ощущение, что сайт не технический, а философский. Спасибо, что в Ленинскую библиотеку не отправили.
|
|
|
|
|
1.11.2011, 16:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20881
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(BIONDER @ 1.11.2011, 15:18)  Иногда ощущение, что сайт не технический, а философский. Спасибо, что в Ленинскую библиотеку не отправили. Я не имею ваших СНиПов, правил. Если Вы проектировали ИТП эти нормы должны быть у Вас на столе....или в компе. Я думаю, особого труда найти в инете, не нужно прикладывать.... Я за 10 сек нашёл: СП 41-101-95 пункт 3.14
Сообщение отредактировал jota - 1.11.2011, 16:31
|
|
|
|
|
1.11.2011, 16:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437

|
Цитата(jota @ 1.11.2011, 17:25)  Я не имею ваших СНиПов, правил. Если Вы проектировали ИТП эти нормы должны быть у Вас на столе....или в компе. Я думаю, особого труда найти в инете, не нужно прикладывать....
Я за 10 сек нашёл: СП 41-101-95 пункт 3.14 И к чему это? Я же в 1 посте написал, что получается по расчету 2 ст схема согласно 3.14 . Но в подборе мне отказали.
|
|
|
|
|
1.11.2011, 17:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20881
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Просмотрел на скорую ваш СНиП - в самом деле из текста пропало, или я не нашёл о том, что при требуемом соотношении мощностей ГВ и отопления, при мощности на ГВ менее 120 кВт (нормы ЕС) - одноступенчатая параллельная схема присоединения ТО ГВ. Может ваши коллеги из РФ найдут...
Сообщение отредактировал jota - 1.11.2011, 17:01
|
|
|
|
|
1.11.2011, 19:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 24.5.2005
Из: СПб
Пользователь №: 803

|
Здравствуйте! Вопрос риторический,если кроме отопительной нагрузки есть немалая вентиляционная? Все равно необходимо принимать схему ГВС по соотношению Q макс.час/Q от? Ведь через 1 ступень будет проходить расход Gот+G вент. У меня получчается Q макс.час/Q от=0,52 ,а при Q макс.час/Q от+Qвент =0,1. Скажите как правильно выбрать схему ГВС?
|
|
|
|
|
1.11.2011, 20:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
В такой ситуации есть риск не попасть в летний режим при двухступенчатой схеме. Нужно разбивать нагрузку по ступеням с увеличением доли на вторую ступень. А формально - завязано на соотношение к отопительной нагрузке, т.к. вентиляция может отключаться.
|
|
|
|
|
2.11.2011, 2:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33355
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Греющую Т\о вент пропустите мимо 1-й ступени ГВС,но с перемычкой(НЗ). С таким соотношением нагрузок много потеряете на 1-й ступени. И второй вариант- часть вентиляции может быть и на перегретой, и тоже врезана после 1т\о( по обратке)
|
|
|
|
|
2.11.2011, 20:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 24.5.2005
Из: СПб
Пользователь №: 803

|
Не кажется ли вам коллеги,что требования СП по выбору схемы подготовки ГВС в ИТП по соотношению нагрузок не совсем актуальна в современных автоматизированных тепловых пунктах, где системы подключаются по независимой схеме и автоматика контролирует температуру обратки. Мое мнение ,что 2 ступенчатая схема изжила себя и была придумана только для неавтоматизированных пунктов для борьбы с завышенной обраткой. Хочется узнать мнение проектировщиков на сей счет. Стоит ли абоненту увеличивать капитальные затраты на ИТП, устнавливая дополнительный теплообменник 1 ступени? Цитата(испытатель @ 1.11.2011, 20:44)  В такой ситуации есть риск не попасть в летний режим при двухступенчатой схеме. Нужно разбивать нагрузку по ступеням с увеличением доли на вторую ступень. А формально - завязано на соотношение к отопительной нагрузке, т.к. вентиляция может отключаться. Я думал, что летом 1 ступень отключается и работает только в отопительный период.
|
|
|
|
|
2.11.2011, 20:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 24.5.2005
Из: СПб
Пользователь №: 803

|
Цитата(инж323 @ 2.11.2011, 2:30)  Греющую Т\о вент пропустите мимо 1-й ступени ГВС,но с перемычкой(НЗ). С таким соотношением нагрузок много потеряете на 1-й ступени. И второй вариант- часть вентиляции может быть и на перегретой, и тоже врезана после 1т\о( по обратке) Не понял ваших мыслей, при таком соотношении какая схема необходима?..по моему мнению параллельная одноступенчатая
|
|
|
|
|
3.11.2011, 10:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Цитата(wert @ 2.11.2011, 18:49)  Не кажется ли вам коллеги,что требования СП по выбору схемы подготовки ГВС в ИТП по соотношению нагрузок не совсем актуальна в современных автоматизированных тепловых пунктах, где системы подключаются по независимой схеме и автоматика контролирует температуру обратки. Мое мнение ,что 2 ступенчатая схема изжила себя и была придумана только для неавтоматизированных пунктов для борьбы с завышенной обраткой. Хочется узнать мнение проектировщиков на сей счет. Стоит ли абоненту увеличивать капитальные затраты на ИТП, устнавливая дополнительный теплообменник 1 ступени?
Я думал, что летом 1 ступень отключается и работает только в отопительный период. Относительно первой ступени Вы ошибаетесь. Относительно эффективности использования двухступенчатых схем считаю использование ПТ для целей первой ступени неправильным и требующим примечания в СП, устанавливать только скоростники на первую ступень, а целесообразность применения 2ст схемы просчитывать затратами на оборудование в двух вариантах 1 ст. и 2 ст. Иногда выгодно - использовать двухступенчатую схему я просчитывал.
|
|
|
|
|
3.11.2011, 11:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 24.5.2005
Из: СПб
Пользователь №: 803

|
Цитата(испытатель @ 3.11.2011, 11:25)  Относительно первой ступени Вы ошибаетесь. Относительно эффективности использования двухступенчатых схем считаю использование ПТ для целей первой ступени неправильным и требующим примечания в СП, устанавливать только скоростники на первую ступень, а целесообразность применения 2ст схемы просчитывать затратами на оборудование в двух вариантах 1 ст. и 2 ст. Иногда выгодно - использовать двухступенчатую схему я просчитывал. Интресно ваше мнение..насколько оно сходится с нормативным и как влияет большая вентиляционная нагрузка на эффективность схемы ГВС?
|
|
|
|
|
3.11.2011, 13:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33355
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(wert @ 2.11.2011, 21:54)  Не понял ваших мыслей, при таком соотношении какая схема необходима?..по моему мнению параллельная одноступенчатая Если вы считаете, что " летом 1 ступень отключается и работает только в отопительный период", то и собственно ясно, что мысль будет непонятной. Двухступенчатая схема нужна.А параллельнось, смешанность перемычками решается с полпинка.И в зависимости от величины нагрузки(например вент) можно врезать её обратку, как перед Т\О отопления, так и после т\о отопления и перед 1 ст. т\о ГВС, так и после 1 ст. ГВС. Аналогичное и с непосредственным подкючением вентиляции, без Т\О,но тут дробление вентнагрузки стоит просчитывать тоже.
|
|
|
|
|
3.11.2011, 13:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446

|
Цитата(BIONDER @ 1.11.2011, 17:18)  Иногда ощущение, что сайт не технический, а философский. Спасибо, что в Ленинскую библиотеку не отправили. Или в сталинские лагеря. Тут все Вас так давно ждали и истомились без технической мысли - от Вас посыла. А то, что написано в СП-41-101-95 по пунктам с "пи" 3.14 и далее? Вам вынь да положь всё то, что там не написано?
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 3.11.2011, 13:40
|
|
|
|
|
3.11.2011, 15:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 24.5.2005
Из: СПб
Пользователь №: 803

|
Цитата(инж323 @ 3.11.2011, 14:18)  Если вы считаете, что " летом 1 ступень отключается и работает только в отопительный период", то и собственно ясно, что мысль будет непонятной. Двухступенчатая схема нужна.А параллельнось, смешанность перемычками решается с полпинка.И в зависимости от величины нагрузки(например вент) можно врезать её обратку, как перед Т\О отопления, так и после т\о отопления и перед 1 ст. т\о ГВС, так и после 1 ст. ГВС. Аналогичное и с непосредственным подкючением вентиляции, без Т\О,но тут дробление вентнагрузки стоит просчитывать тоже. Кто такой умный, что это просчитает? нагрузка отопления 1 МВт, нагруза вентиляции 4 МВт, ГВС -0,5 МВт. Какую схему принять одноступенчатую или 2 ступенчатую?
|
|
|
|
|
3.11.2011, 18:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446

|
Цитата(wert @ 3.11.2011, 16:10)  Кто такой умный, что это просчитает? нагрузка отопления 1 МВт, нагруза вентиляции 4 МВт, ГВС -0,5 МВт. Какую схему принять одноступенчатую или 2 ступенчатую? Вы.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|