Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Узел смешения.Проблемы
LeftBear
сообщение 3.11.2011, 19:10
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 23.11.2006
Пользователь №: 4871



Доброго времени суток коллеги. Попросили помочь с системой отопления детского садика (2 эт) в виду пуска отопительного сезона перебои с отоплением в зданиях такого характера чреваты большими последствиями.
В проблема такая что в помещениях групп температура 18 градусов, контура теплых полов не греют абсолютно.
Я пришел к некоторым выводам и хочу чтоб вы опровергли или согласились с моими доводами.
Первое, что бросается в глаза это маленький перепад на вводе теплосети 6 м. При этом регулятор перепада давления AVP
просто перестает функционировать и тем самым не пропускает через себя расход. На момент осмотра он был полностью открыть. Предлагаю его снять ( хотя бы временно).
Второе насос на узле смешения дает ничтожно малый напор равным 2 м. В системе отопления (однотрубка) установлены ручные балансиры на стояках и на приборах стоят терморегуляторы с автоматами. Потери при таком раскладе в системе отопления составляют ориентировочно 5 м. Плюс добавить 2-3 м запаса по СП Тепловые пункты. Итого напор насоса должен быть как минимум 8м.
Клапан регулирующий и перепадник открыты вручную полностью.
Не совсем понятна для меня почему температура в обратке на выходе в теплосеть 36С, т.е теплосъем есть..но получается не должным образом из за отсутствия циркуляции.
Касательно узла подготовки теплого пола..опять таки банально не хватает перепада для клапана VB и потерь в теплообменники в итоге вода там "встала"
Прилагаю схему узла со всеми возможными параметрами на момент осмотра.
Температурный график сети 105/70....внутренний контур 95/70.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____________.pdf ( 51,19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 288
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 3.11.2011, 19:28
Сообщение #2


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50349
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  3216541.JPG ( 122,64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 142
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LeftBear
сообщение 3.11.2011, 19:31
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 23.11.2006
Пользователь №: 4871



Еще интересна фраза из СП тепловые пункты про напор смесительного насоса
напор - в зависимости от давления в тепловой сети и требующегося давления в системе отопления с запасом в 2-3 м;
Как увязывать давление в тепловой сети и напор насоса? Требующегося давления в системе отопления с запасом в 2-3 м
это есть потери в системе отопления?

Цитата(HeatServ @ 3.11.2011, 19:28) *
?



Посмотрел фотографию перпадник AVP у него один выход импульсной трубки и подключен только к обратному трубопроводу ...на схеме некорректно указал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 3.11.2011, 19:36
Сообщение #4


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50349
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



А приборы учёта есть? Архивчик бы часовой за пару суток.
Насос хорош, для таких случаев на перемычку что-то регулирующее надо ставить, типа поворотного затвора. А перепадник тут и правда ни к селу ни к городу. Поставте катушку пока вместо него.

Сообщение отредактировал HeatServ - 3.11.2011, 19:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LeftBear
сообщение 3.11.2011, 19:37
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 23.11.2006
Пользователь №: 4871



Да приборы есть. Распечатку можно забрать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Altelega
сообщение 3.11.2011, 19:40
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423



Извиняюсь, что тоже лезу с вопросами.. но почему теполообменик греется смешанной водой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 3.11.2011, 19:45
Сообщение #7


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50349
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Altelega @ 3.11.2011, 19:40) *
Извиняюсь, что тоже лезу с вопросами.. но почему теполообменик греется смешанной водой?
Тёплые полы потому что...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LeftBear
сообщение 3.11.2011, 19:46
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 23.11.2006
Пользователь №: 4871



Цитата(Altelega @ 3.11.2011, 19:40) *
Извиняюсь, что тоже лезу с вопросами.. но почему теполообменик греется смешанной водой?


Там зацеплен кнтур теплых полов. И рег.клапан на подаче установлен.

Сообщение отредактировал LeftBear - 3.11.2011, 19:47
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______________Model.pdf ( 49,89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 162
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 3.11.2011, 19:52
Сообщение #9


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(LeftBear @ 3.11.2011, 19:10) *
В системе отопления (однотрубка) установлены ручные балансиры на стояках

В подаче 57*С превращается в 40*С ?

При полностью открытых рег. клапанах (регуляторе перепада давления и клапане с эл-приводом) "зажимайте" стояки до тех пор, пока температура подачи системы отопления не приблизится к температуре прямой сетевой воды.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LeftBear
сообщение 3.11.2011, 19:59
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 23.11.2006
Пользователь №: 4871



Да на узле после перемычки термометр показывает 40С.
Зажимать в смысле полностью остановить циркуляцию?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Altelega
сообщение 3.11.2011, 20:04
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423



Цитата
Тёплые полы потому что...
То есть не горячие? smile.gif Я хотел спросить, почему не сразу от теплосети 105/70...
в чем секрет? изза небольшого перепада, чтобы еще насос не ставить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LeftBear
сообщение 3.11.2011, 20:06
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 23.11.2006
Пользователь №: 4871



Цитата(Altelega @ 3.11.2011, 20:04) *
То есть не горячие? smile.gif Я хотел спросить, почему не сразу от теплосети 105/70...
в чем секрет? изза небольшого перепада, чтобы еще насос не ставить?


В принципе можно было и так зацепить..но по факту смонтирована данный образом..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 3.11.2011, 20:12
Сообщение #13


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(LeftBear @ 3.11.2011, 19:59) *
Зажимать в смысле полностью остановить циркуляцию?

Нет, конечно. "Шажками" с паузами...

Сообщение отредактировал tiptop - 3.11.2011, 20:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LeftBear
сообщение 3.11.2011, 20:18
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 23.11.2006
Пользователь №: 4871



Все же меня смущает напор насоса...
практически нету перепада на втором контуре..

Сообщение отредактировал LeftBear - 3.11.2011, 20:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Altelega
сообщение 3.11.2011, 20:20
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423



к контуре ТП после ТО 30С это на выходе или входе... ТО не в противоток работает? Может развернуть поток? ph34r.gif
не знаю, мне кажется все работает, просто температуры низкие..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 3.11.2011, 20:22
Сообщение #16


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50349
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(LeftBear @ 3.11.2011, 20:18) *
Все же меня смущает напор насоса...
Нормальный у него напор, слигонца переразмерен конечно, но при таком перепаде на вводе... перемычку задушить надо. И архив конечно же тоже нужен.

Сообщение отредактировал HeatServ - 3.11.2011, 20:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 3.11.2011, 20:29
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 20866
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



1. При таком перепаде на вводе регулятор перепада не нужен! Его сопротивление слишком высокое для такой мощности и перепада давления, поэтому система недополучает тепло.
2. Теплообменник тёплых полов надо подключить до смесительного узла на отопление (сопротивление теплообменника и регулирующего клапана тёплых полов имеет большее сопротивление чем система отопления и вода туда не потечёт)
Это основные причины.
Дополнительные недостатки можно найти, выполнив расчёт Kvs управляющих клапанов. Для этого недостаёт некоторых данных.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LeftBear
сообщение 3.11.2011, 20:31
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 23.11.2006
Пользователь №: 4871



Получается первоочередно необходимо снять перепадник ..установить на перемычке ручной балансир..или с учетом отсутствия денег вентиль..
Почему напор в подаче и в обратке практически одинаковый..для меня большой вопрос
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 3.11.2011, 20:32
Сообщение #19


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50349
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(LeftBear @ 3.11.2011, 20:31) *
Почему напор в подаче и в обратке практически одинаковый..для меня большой вопрос
Внутри системы-то? Так он там небольшой и должен быть, манометрами такую разность не поймать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LeftBear
сообщение 3.11.2011, 20:45
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 23.11.2006
Пользователь №: 4871



Спасибо за комментарии...вектор действий задан..будем пробовать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LeftBear
сообщение 3.11.2011, 20:53
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 23.11.2006
Пользователь №: 4871



Подниму вопрос снова для будущих проектов...
напор - в зависимости от давления в тепловой сети и требующегося давления в системе отопления с запасом в 2-3 м;
Как увязывать давление в тепловой сети и напор насоса? Требующегося давления в системе отопления с запасом в 2-3 м
это есть потери в системе отопления?

Допустим сопротивление СО 3 м... подбираю насос с запасом 2-3м.... Того напор 5 м. Каким образом влияет на напор смесительного насоса давление в теплосетях?

Сообщение отредактировал LeftBear - 3.11.2011, 20:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 3.11.2011, 21:59
Сообщение #22


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(LeftBear @ 3.11.2011, 20:53) *
Каким образом влияет на напор смесительного насоса давление в теплосетях?

В вышеприведённой Вами схеме - никак (на перемычке - несущественный отрицательный перепад давления).

Сообщение отредактировал tiptop - 3.11.2011, 22:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 4.11.2011, 6:04
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(LeftBear @ 3.11.2011, 20:10) *
Первое, что бросается в глаза это маленький перепад на вводе теплосети 6 м. При этом регулятор перепада давления AVP
просто перестает функционировать и тем самым не пропускает через себя расход. На момент осмотра он был полностью открыть. Предлагаю его снять ( хотя бы временно).
Второе насос на узле смешения дает ничтожно малый напор равным 2 м. В системе отопления (однотрубка) установлены ручные балансиры на стояках и на приборах стоят терморегуляторы с автоматами. Потери при таком раскладе в системе отопления составляют ориентировочно 5 м. Плюс добавить 2-3 м запаса по СП Тепловые пункты. Итого напор насоса должен быть как минимум 8м.
Клапан регулирующий и перепадник открыты вручную полностью.
Не совсем понятна для меня почему температура в обратке на выходе в теплосеть 36С, т.е теплосъем есть..но получается не должным образом из за отсутствия циркуляции.
Касательно узла подготовки теплого пола..опять таки банально не хватает перепада для клапана VB и потерь в теплообменники в итоге вода там "встала"

Вот итог тупого копирования схем проектировщиками без учета параметров теплоносителя на ввод и характеристики системы теплопотребления. И таких случаев полно. Зак обязательно должен был отправить проект на экспертизу, либо забивать в договор ответственность проектировщика за подобные пенки. Разок причесать и - тупых да ленивых за борт.
Ну, а по сути, к предложению Йоты, если не прокатит, можно добавить насос на ввод для увеличения перепада. Но в этом случае не плохо бы оценить Кv т/сети, чтобы оценит влияние увеличения расхода на ввод на гидравлику сети. Однако, если до реконструкции сад обогревался нормально, то с сетью все нормально.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LeftBear
сообщение 4.11.2011, 7:18
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 23.11.2006
Пользователь №: 4871



Полностью с Вами согласен узел надо было разрабатывать с учетом параметров теплосети.. К сожаления в ТУ были прописано давление 7,5 - 5,5. согласование с теплоснабжающей организацией тоже было пройдено.

Сообщение отредактировал LeftBear - 4.11.2011, 7:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Altelega
сообщение 4.11.2011, 7:36
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423



Цитата
Получается первоочередно необходимо снять перепадник
Сначала бы узнать у теплосетей, что с давлением?
Написать претензию, вызвать представителей, пройтись по соседним потребителям, составить акты нарушений... что-то типо того rolleyes.gif

Сообщение отредактировал Altelega - 4.11.2011, 7:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 4.11.2011, 14:09
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(LeftBear @ 4.11.2011, 7:18) *
Полностью с Вами согласен узел надо было разрабатывать с учетом параметров теплосети.. К сожаления в ТУ были прописано давление 7,5 - 5,5. согласование с теплоснабжающей организацией тоже было пройдено.

Из практики. Зак обязан в договоре на разраб СПД прописать: до начала проектирования Исполнителю уточнить параметры теплоносителя на ввод, либо выполнить проект по факт параметрам ( на ввод и техн. хар-кам СО). К стати, практика реализованных контрактов при финансировании МБРР предусматривает эту процедуру.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 4.11.2011, 14:40
Сообщение #27


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(LeftBear @ 4.11.2011, 7:18) *
Полностью с Вами согласен узел надо было разрабатывать с учетом параметров теплосети.. К сожаления в ТУ были прописано давление 7,5 - 5,5

Ха-ха. Если бы ИТП проектировался с учётом располагаемого напора в 2 атм, то, скорее всего, подмешивающий насос был бы установлен на перемычке.
...И при нынешнем располагаемом напоре стало бы совсем плохо. Насос пришлось бы выключить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 4.11.2011, 14:50
Сообщение #28


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50349
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(tiptop @ 4.11.2011, 14:40) *
Ха-ха. Если бы ИТП проектировался с учётом располагаемого напора в 2 атм, то, скорее всего, подмешивающий насос был бы установлен на перемычке.
Там данфосское всё, для данфосс не существует насоса на перемычке, связано сие обстоятельство с применяемым пи-регулированием (именно пи, не пид!), там зависимость хода штока от изменения температуры по другому происходит, чего данфосские контроллеры не любят. испытатель как-то говорил уже об этом.

Сообщение отредактировал HeatServ - 4.11.2011, 14:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 4.11.2011, 15:08
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Пусть расп. напор на вводе 2, 3 или даже 4 атм....
Что показ. манометры на входе и выходе системы отопления при расчетном расходе....? rolleyes.gif
Уже много раз....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 4.11.2011, 16:13
Сообщение #30


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50349
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(HeatServ @ 4.11.2011, 14:50) *
связано сие обстоятельство с
Во, нашёл.
Цитата(испытатель @ 1.7.2011, 16:56) *
Там такая штука - при классической схеме регулятор расхода Т1 и насос в линию, зависимость температуры от хода регулятора логарифмическая, в случае регулятор- насос на перемычке это уже экспонента.
Датчане, считая нашего потребителя (не без оснований) не вполне теоретически готовыми потребителями к регулированию по ПИ и ПИД зависимостям, используют только ПИ и для регулировки доступными коэффициенты (зона пропорциональности и время интегрирования) Прочие коэффициенты (усиления и рассогласования) исчисляет контроллер. В случае с установкой насоса на перемычке, использование контроллера Данфосс приведет к его сумасшествию.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 17.7.2025, 5:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных