| 
	
	
	
	
	 |  Узел смешения.Проблемы |  |  |  
	
		|  | 
				  3.11.2011, 19:10 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 114
 Регистрация: 23.11.2006
 Пользователь №: 4871
 
 
 
  
 | 
				Доброго времени суток коллеги. Попросили помочь с системой отопления детского садика (2 эт) в виду пуска отопительного сезона перебои с отоплением в зданиях такого характера чреваты большими последствиями.  В проблема такая что в помещениях групп температура 18 градусов, контура теплых полов не греют абсолютно. Я пришел к некоторым выводам и хочу чтоб вы опровергли или согласились с моими доводами. Первое, что бросается в глаза это маленький перепад на вводе теплосети 6 м. При этом регулятор перепада давления AVP   просто перестает функционировать и тем самым не пропускает через себя расход. На момент осмотра он был полностью открыть. Предлагаю его снять ( хотя бы временно).  Второе насос на узле смешения дает ничтожно малый напор равным 2 м. В системе отопления (однотрубка) установлены ручные балансиры на стояках и на приборах стоят  терморегуляторы с автоматами. Потери при таком раскладе в системе отопления составляют ориентировочно 5 м. Плюс добавить 2-3 м запаса по СП Тепловые пункты. Итого напор насоса должен быть как минимум 8м.  Клапан регулирующий и перепадник открыты вручную полностью.  Не совсем понятна для меня почему температура в обратке на выходе в теплосеть 36С, т.е теплосъем есть..но получается не должным образом из за отсутствия циркуляции.  Касательно узла подготовки теплого пола..опять таки банально не хватает перепада для клапана VB и потерь в теплообменники в итоге вода там "встала"  Прилагаю схему узла со всеми возможными параметрами на момент осмотра. Температурный график сети 105/70....внутренний контур 95/70.
				
				
				
   |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.11.2011, 19:28 |  
		| 
 Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 50434
 Регистрация: 24.4.2009
 Пользователь №: 32666
 
 
 
  
 |  |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.11.2011, 19:31 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 114
 Регистрация: 23.11.2006
 Пользователь №: 4871
 
 
 
  
 | 
				Еще интересна фраза из СП тепловые пункты про напор смесительного насоса напор - в зависимости от давления в тепловой сети и требующегося давления в системе отопления с запасом в 2-3 м; Как увязывать давление в тепловой сети и напор насоса? Требующегося давления в системе отопления с запасом в 2-3 м  это есть потери в системе отопления? Цитата(HeatServ @ 3.11.2011, 19:28)  ? Посмотрел фотографию перпадник AVP у него один выход импульсной трубки и подключен только к обратному трубопроводу ...на схеме некорректно указал.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.11.2011, 19:36 |  
		| 
 Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 50434
 Регистрация: 24.4.2009
 Пользователь №: 32666
 
 
 
  
 | 
				А приборы учёта есть? Архивчик бы часовой за пару суток.Насос хорош, для таких случаев на перемычку что-то регулирующее надо ставить, типа поворотного затвора. А перепадник тут и правда ни к селу ни к городу. Поставте катушку пока вместо него.
 
 Сообщение отредактировал HeatServ - 3.11.2011, 19:39
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.11.2011, 19:37 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 114
 Регистрация: 23.11.2006
 Пользователь №: 4871
 
 
 
  
 | 
				Да приборы есть. Распечатку можно забрать.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.11.2011, 19:40 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1522
 Регистрация: 15.7.2011
 Из:  ИТП
 Пользователь №: 115423
 
 
 
  
 | 
				Извиняюсь, что тоже лезу с вопросами..  но почему теполообменик греется смешанной водой?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.11.2011, 19:45 |  
		| 
 Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 50434
 Регистрация: 24.4.2009
 Пользователь №: 32666
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Altelega @ 3.11.2011, 19:40)  Извиняюсь, что тоже лезу с вопросами..  но почему теполообменик греется смешанной водой? Тёплые полы потому что...
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.11.2011, 19:46 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 114
 Регистрация: 23.11.2006
 Пользователь №: 4871
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Altelega @ 3.11.2011, 19:40)  Извиняюсь, что тоже лезу с вопросами..  но почему теполообменик греется смешанной водой? Там зацеплен кнтур теплых полов. И  рег.клапан на подаче установлен.
				Сообщение отредактировал LeftBear - 3.11.2011, 19:47   |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.11.2011, 19:52 |  
		| 
 сам себе Sapiens
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 11390
 Регистрация: 21.5.2005
 Из: г. Владимир
 Пользователь №: 797
 
 
 
  
 | 
				Цитата(LeftBear @ 3.11.2011, 19:10)  В системе отопления (однотрубка) установлены ручные балансиры на стояках В подаче 57*С превращается в 40*С ? При полностью открытых рег. клапанах (регуляторе перепада давления и клапане с эл-приводом) "зажимайте" стояки до тех пор, пока температура подачи системы отопления не приблизится к температуре прямой сетевой воды.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.11.2011, 19:59 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 114
 Регистрация: 23.11.2006
 Пользователь №: 4871
 
 
 
  
 | 
				Да на узле после перемычки термометр показывает 40С.Зажимать в смысле полностью остановить циркуляцию?
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.11.2011, 20:04 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1522
 Регистрация: 15.7.2011
 Из:  ИТП
 Пользователь №: 115423
 
 
 
  
 | 
				Цитата Тёплые полы потому что...  То есть не горячие?    Я хотел спросить, почему не сразу от теплосети 105/70...  в чем секрет? изза небольшого перепада, чтобы еще насос не ставить?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.11.2011, 20:06 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 114
 Регистрация: 23.11.2006
 Пользователь №: 4871
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Altelega @ 3.11.2011, 20:04)  То есть не горячие?    Я хотел спросить, почему не сразу от теплосети 105/70...  в чем секрет? изза небольшого перепада, чтобы еще насос не ставить?В принципе можно было и так зацепить..но по факту смонтирована данный образом..
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.11.2011, 20:12 |  
		| 
 сам себе Sapiens
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 11390
 Регистрация: 21.5.2005
 Из: г. Владимир
 Пользователь №: 797
 
 
 
  
 | 
				Цитата(LeftBear @ 3.11.2011, 19:59)  Зажимать в смысле полностью остановить циркуляцию? Нет, конечно. "Шажками" с паузами...
				Сообщение отредактировал tiptop - 3.11.2011, 20:13 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.11.2011, 20:18 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 114
 Регистрация: 23.11.2006
 Пользователь №: 4871
 
 
 
  
 | 
				Все же меня смущает напор насоса...практически нету перепада на втором контуре..
 
 Сообщение отредактировал LeftBear - 3.11.2011, 20:23
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.11.2011, 20:20 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1522
 Регистрация: 15.7.2011
 Из:  ИТП
 Пользователь №: 115423
 
 
 
  
 | 
				к контуре ТП после ТО 30С это на выходе или входе... ТО не в противоток работает? Может развернуть поток?     не знаю, мне кажется все работает, просто температуры низкие..
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.11.2011, 20:22 |  
		| 
 Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 50434
 Регистрация: 24.4.2009
 Пользователь №: 32666
 
 
 
  
 | 
				Цитата(LeftBear @ 3.11.2011, 20:18)  Все же меня смущает напор насоса... Нормальный у него напор, слигонца переразмерен конечно, но при таком перепаде на вводе... перемычку задушить надо. И архив конечно же тоже нужен.
				Сообщение отредактировал HeatServ - 3.11.2011, 20:28 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.11.2011, 20:29 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 20898
 Регистрация: 8.8.2007
 Из: Vilnius
 Пользователь №: 10542
 
 
 
  
 | 
				1. При таком перепаде на вводе регулятор перепада не нужен! Его сопротивление слишком высокое для такой мощности и перепада давления, поэтому система недополучает тепло. 2. Теплообменник тёплых полов надо подключить до смесительного узла на отопление (сопротивление теплообменника и регулирующего клапана тёплых полов имеет большее сопротивление чем система отопления и вода туда не потечёт)
 Это основные причины.
 Дополнительные недостатки можно найти, выполнив расчёт Kvs управляющих клапанов. Для этого недостаёт некоторых данных.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.11.2011, 20:31 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 114
 Регистрация: 23.11.2006
 Пользователь №: 4871
 
 
 
  
 | 
				Получается первоочередно необходимо снять перепадник ..установить на перемычке ручной балансир..или с учетом отсутствия денег вентиль.. Почему напор в подаче и в обратке практически одинаковый..для меня большой вопрос
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.11.2011, 20:32 |  
		| 
 Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 50434
 Регистрация: 24.4.2009
 Пользователь №: 32666
 
 
 
  
 | 
				Цитата(LeftBear @ 3.11.2011, 20:31)  Почему напор в подаче и в обратке практически одинаковый..для меня большой вопрос Внутри системы-то? Так он там небольшой и должен быть, манометрами такую разность не поймать.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.11.2011, 20:45 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 114
 Регистрация: 23.11.2006
 Пользователь №: 4871
 
 
 
  
 | 
				Спасибо за комментарии...вектор действий задан..будем пробовать.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.11.2011, 20:53 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 114
 Регистрация: 23.11.2006
 Пользователь №: 4871
 
 
 
  
 | 
				Подниму вопрос снова для будущих проектов...напор - в зависимости от давления в тепловой сети и требующегося давления в системе отопления с запасом в 2-3 м;
 Как увязывать давление в тепловой сети и напор насоса? Требующегося давления в системе отопления с запасом в 2-3 м
 это есть потери в системе отопления?
 
 Допустим  сопротивление СО 3 м... подбираю насос с запасом 2-3м.... Того напор 5 м. Каким образом влияет на напор смесительного насоса давление в теплосетях?
 
 Сообщение отредактировал LeftBear - 3.11.2011, 20:54
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.11.2011, 21:59 |  
		| 
 сам себе Sapiens
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 11390
 Регистрация: 21.5.2005
 Из: г. Владимир
 Пользователь №: 797
 
 
 
  
 | 
				Цитата(LeftBear @ 3.11.2011, 20:53)  Каким образом влияет на напор смесительного насоса давление в теплосетях? В вышеприведённой Вами схеме - никак (на перемычке - несущественный отрицательный перепад давления).
				Сообщение отредактировал tiptop - 3.11.2011, 22:04 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  4.11.2011, 6:04 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1973
 Регистрация: 27.1.2010
 Из: г.Владимир
 Пользователь №: 45233
 
 
 
  
 | 
				Цитата(LeftBear @ 3.11.2011, 20:10)  Первое, что бросается в глаза это маленький перепад на вводе теплосети 6 м. При этом регулятор перепада давления AVP  просто перестает функционировать и тем самым не пропускает через себя расход. На момент осмотра он был полностью открыть. Предлагаю его снять ( хотя бы временно).
 Второе насос на узле смешения дает ничтожно малый напор равным 2 м. В системе отопления (однотрубка) установлены ручные балансиры на стояках и на приборах стоят  терморегуляторы с автоматами. Потери при таком раскладе в системе отопления составляют ориентировочно 5 м. Плюс добавить 2-3 м запаса по СП Тепловые пункты. Итого напор насоса должен быть как минимум 8м.
 Клапан регулирующий и перепадник открыты вручную полностью.
 Не совсем понятна для меня почему температура в обратке на выходе в теплосеть 36С, т.е теплосъем есть..но получается не должным образом из за отсутствия циркуляции.
 Касательно узла подготовки теплого пола..опять таки банально не хватает перепада для клапана VB и потерь в теплообменники в итоге вода там "встала"
 Вот итог тупого копирования схем проектировщиками без учета параметров теплоносителя на ввод и характеристики системы теплопотребления. И таких случаев полно. Зак обязательно должен  был отправить проект на экспертизу, либо забивать в договор ответственность проектировщика за подобные пенки. Разок причесать и - тупых да ленивых за борт. Ну, а по сути, к предложению Йоты, если не прокатит, можно добавить насос на ввод для увеличения перепада. Но в этом случае не плохо бы оценить Кv т/сети, чтобы оценит влияние увеличения расхода на ввод на гидравлику сети. Однако, если до реконструкции сад обогревался нормально, то с сетью все нормально.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  4.11.2011, 7:18 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 114
 Регистрация: 23.11.2006
 Пользователь №: 4871
 
 
 
  
 | 
				Полностью с Вами согласен узел надо было разрабатывать с учетом параметров теплосети.. К сожаления в ТУ были прописано давление 7,5 - 5,5. согласование с теплоснабжающей организацией тоже было пройдено.
				
 Сообщение отредактировал LeftBear - 4.11.2011, 7:19
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  4.11.2011, 7:36 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1522
 Регистрация: 15.7.2011
 Из:  ИТП
 Пользователь №: 115423
 
 
 
  
 | 
				Цитата Получается первоочередно необходимо снять перепадник  Сначала бы узнать у теплосетей, что с давлением?  Написать претензию, вызвать представителей, пройтись по соседним потребителям, составить акты нарушений...  что-то типо того    Сообщение отредактировал Altelega - 4.11.2011, 7:42 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  4.11.2011, 14:09 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1973
 Регистрация: 27.1.2010
 Из: г.Владимир
 Пользователь №: 45233
 
 
 
  
 | 
				Цитата(LeftBear @ 4.11.2011, 7:18)  Полностью с Вами согласен узел надо было разрабатывать с учетом параметров теплосети.. К сожаления в ТУ были прописано давление 7,5 - 5,5. согласование с теплоснабжающей организацией тоже было пройдено. Из практики. Зак обязан в договоре  на разраб СПД прописать: до начала проектирования Исполнителю уточнить параметры теплоносителя на ввод, либо выполнить проект по факт параметрам ( на ввод и техн. хар-кам  СО). К стати, практика реализованных контрактов при финансировании МБРР предусматривает эту процедуру.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  4.11.2011, 14:40 |  
		| 
 сам себе Sapiens
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 11390
 Регистрация: 21.5.2005
 Из: г. Владимир
 Пользователь №: 797
 
 
 
  
 | 
				Цитата(LeftBear @ 4.11.2011, 7:18)  Полностью с Вами согласен узел надо было разрабатывать с учетом параметров теплосети.. К сожаления в ТУ были прописано давление 7,5 - 5,5 Ха-ха. Если бы ИТП проектировался с учётом располагаемого напора в 2 атм, то, скорее всего, подмешивающий насос был бы установлен на перемычке. ...И при нынешнем располагаемом напоре стало бы совсем плохо. Насос пришлось бы выключить.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  4.11.2011, 14:50 |  
		| 
 Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 50434
 Регистрация: 24.4.2009
 Пользователь №: 32666
 
 
 
  
 | 
				Цитата(tiptop @ 4.11.2011, 14:40)  Ха-ха. Если бы ИТП проектировался с учётом располагаемого напора в 2 атм, то, скорее всего, подмешивающий насос был бы установлен на перемычке. Там данфосское всё, для данфосс не существует насоса на перемычке, связано сие обстоятельство с применяемым пи-регулированием (именно пи, не пид!), там зависимость хода штока от изменения температуры по другому происходит, чего данфосские контроллеры не любят. испытатель  как-то говорил уже об этом.
				Сообщение отредактировал HeatServ - 4.11.2011, 14:50 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  4.11.2011, 15:08 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 4190
 Регистрация: 17.8.2007
 Из: Москва
 Пользователь №: 10745
 
 
 
  
 | 
				Пусть расп. напор на вводе 2, 3 или даже 4 атм.... Что показ. манометры на входе и выходе системы отопления при расчетном расходе....?    Уже много раз....
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  4.11.2011, 16:13 |  
		| 
 Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 50434
 Регистрация: 24.4.2009
 Пользователь №: 32666
 
 
 
  
 | 
				Цитата(HeatServ @ 4.11.2011, 14:50)  связано сие обстоятельство с Во, нашёл. Цитата(испытатель @ 1.7.2011, 16:56)  Там такая штука - при классической схеме регулятор расхода Т1 и насос в линию, зависимость температуры от хода регулятора логарифмическая, в случае регулятор- насос на перемычке это уже экспонента.Датчане, считая нашего потребителя (не без оснований) не вполне теоретически готовыми потребителями к регулированию по ПИ и ПИД зависимостям, используют только ПИ и для регулировки доступными коэффициенты (зона пропорциональности и время интегрирования) Прочие коэффициенты (усиления и рассогласования) исчисляет контроллер. В случае с установкой насоса на перемычке, использование контроллера Данфосс приведет к его сумасшествию.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 
                Реклама          
         
 ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 
 Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
 Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
 
                Последние сообщения Форума 
                   
                 
 
 
 
 |