Узел смешения.Проблемы |
|
|
|
3.11.2011, 19:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 23.11.2006
Пользователь №: 4871

|
Доброго времени суток коллеги. Попросили помочь с системой отопления детского садика (2 эт) в виду пуска отопительного сезона перебои с отоплением в зданиях такого характера чреваты большими последствиями. В проблема такая что в помещениях групп температура 18 градусов, контура теплых полов не греют абсолютно. Я пришел к некоторым выводам и хочу чтоб вы опровергли или согласились с моими доводами. Первое, что бросается в глаза это маленький перепад на вводе теплосети 6 м. При этом регулятор перепада давления AVP просто перестает функционировать и тем самым не пропускает через себя расход. На момент осмотра он был полностью открыть. Предлагаю его снять ( хотя бы временно). Второе насос на узле смешения дает ничтожно малый напор равным 2 м. В системе отопления (однотрубка) установлены ручные балансиры на стояках и на приборах стоят терморегуляторы с автоматами. Потери при таком раскладе в системе отопления составляют ориентировочно 5 м. Плюс добавить 2-3 м запаса по СП Тепловые пункты. Итого напор насоса должен быть как минимум 8м. Клапан регулирующий и перепадник открыты вручную полностью. Не совсем понятна для меня почему температура в обратке на выходе в теплосеть 36С, т.е теплосъем есть..но получается не должным образом из за отсутствия циркуляции. Касательно узла подготовки теплого пола..опять таки банально не хватает перепада для клапана VB и потерь в теплообменники в итоге вода там "встала" Прилагаю схему узла со всеми возможными параметрами на момент осмотра. Температурный график сети 105/70....внутренний контур 95/70.
|
|
|
|
|
3.11.2011, 19:28
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50349
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
|
|
|
|
|
3.11.2011, 19:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 23.11.2006
Пользователь №: 4871

|
Еще интересна фраза из СП тепловые пункты про напор смесительного насоса напор - в зависимости от давления в тепловой сети и требующегося давления в системе отопления с запасом в 2-3 м; Как увязывать давление в тепловой сети и напор насоса? Требующегося давления в системе отопления с запасом в 2-3 м это есть потери в системе отопления? Цитата(HeatServ @ 3.11.2011, 19:28)  ? Посмотрел фотографию перпадник AVP у него один выход импульсной трубки и подключен только к обратному трубопроводу ...на схеме некорректно указал.
|
|
|
|
|
3.11.2011, 19:36
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50349
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
А приборы учёта есть? Архивчик бы часовой за пару суток. Насос хорош, для таких случаев на перемычку что-то регулирующее надо ставить, типа поворотного затвора. А перепадник тут и правда ни к селу ни к городу. Поставте катушку пока вместо него.
Сообщение отредактировал HeatServ - 3.11.2011, 19:39
|
|
|
|
|
3.11.2011, 19:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 23.11.2006
Пользователь №: 4871

|
Да приборы есть. Распечатку можно забрать.
|
|
|
|
|
3.11.2011, 19:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423

|
Извиняюсь, что тоже лезу с вопросами.. но почему теполообменик греется смешанной водой?
|
|
|
|
|
3.11.2011, 19:45
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50349
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(Altelega @ 3.11.2011, 19:40)  Извиняюсь, что тоже лезу с вопросами.. но почему теполообменик греется смешанной водой? Тёплые полы потому что...
|
|
|
|
|
3.11.2011, 19:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 23.11.2006
Пользователь №: 4871

|
Цитата(Altelega @ 3.11.2011, 19:40)  Извиняюсь, что тоже лезу с вопросами.. но почему теполообменик греется смешанной водой? Там зацеплен кнтур теплых полов. И рег.клапан на подаче установлен.
Сообщение отредактировал LeftBear - 3.11.2011, 19:47
|
|
|
|
|
3.11.2011, 19:52
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(LeftBear @ 3.11.2011, 19:10)  В системе отопления (однотрубка) установлены ручные балансиры на стояках В подаче 57*С превращается в 40*С ? При полностью открытых рег. клапанах (регуляторе перепада давления и клапане с эл-приводом) "зажимайте" стояки до тех пор, пока температура подачи системы отопления не приблизится к температуре прямой сетевой воды.
|
|
|
|
|
3.11.2011, 19:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 23.11.2006
Пользователь №: 4871

|
Да на узле после перемычки термометр показывает 40С. Зажимать в смысле полностью остановить циркуляцию?
|
|
|
|
|
3.11.2011, 20:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423

|
Цитата Тёплые полы потому что... То есть не горячие?  Я хотел спросить, почему не сразу от теплосети 105/70... в чем секрет? изза небольшого перепада, чтобы еще насос не ставить?
|
|
|
|
|
3.11.2011, 20:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 23.11.2006
Пользователь №: 4871

|
Цитата(Altelega @ 3.11.2011, 20:04)  То есть не горячие?  Я хотел спросить, почему не сразу от теплосети 105/70... в чем секрет? изза небольшого перепада, чтобы еще насос не ставить? В принципе можно было и так зацепить..но по факту смонтирована данный образом..
|
|
|
|
|
3.11.2011, 20:12
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(LeftBear @ 3.11.2011, 19:59)  Зажимать в смысле полностью остановить циркуляцию? Нет, конечно. "Шажками" с паузами...
Сообщение отредактировал tiptop - 3.11.2011, 20:13
|
|
|
|
|
3.11.2011, 20:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 23.11.2006
Пользователь №: 4871

|
Все же меня смущает напор насоса... практически нету перепада на втором контуре..
Сообщение отредактировал LeftBear - 3.11.2011, 20:23
|
|
|
|
|
3.11.2011, 20:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423

|
к контуре ТП после ТО 30С это на выходе или входе... ТО не в противоток работает? Может развернуть поток? не знаю, мне кажется все работает, просто температуры низкие..
|
|
|
|
|
3.11.2011, 20:22
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50349
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(LeftBear @ 3.11.2011, 20:18)  Все же меня смущает напор насоса... Нормальный у него напор, слигонца переразмерен конечно, но при таком перепаде на вводе... перемычку задушить надо. И архив конечно же тоже нужен.
Сообщение отредактировал HeatServ - 3.11.2011, 20:28
|
|
|
|
|
3.11.2011, 20:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20866
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
1. При таком перепаде на вводе регулятор перепада не нужен! Его сопротивление слишком высокое для такой мощности и перепада давления, поэтому система недополучает тепло. 2. Теплообменник тёплых полов надо подключить до смесительного узла на отопление (сопротивление теплообменника и регулирующего клапана тёплых полов имеет большее сопротивление чем система отопления и вода туда не потечёт) Это основные причины. Дополнительные недостатки можно найти, выполнив расчёт Kvs управляющих клапанов. Для этого недостаёт некоторых данных.
|
|
|
|
|
3.11.2011, 20:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 23.11.2006
Пользователь №: 4871

|
Получается первоочередно необходимо снять перепадник ..установить на перемычке ручной балансир..или с учетом отсутствия денег вентиль.. Почему напор в подаче и в обратке практически одинаковый..для меня большой вопрос
|
|
|
|
|
3.11.2011, 20:32
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50349
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(LeftBear @ 3.11.2011, 20:31)  Почему напор в подаче и в обратке практически одинаковый..для меня большой вопрос Внутри системы-то? Так он там небольшой и должен быть, манометрами такую разность не поймать.
|
|
|
|
|
3.11.2011, 20:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 23.11.2006
Пользователь №: 4871

|
Спасибо за комментарии...вектор действий задан..будем пробовать.
|
|
|
|
|
3.11.2011, 20:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 23.11.2006
Пользователь №: 4871

|
Подниму вопрос снова для будущих проектов... напор - в зависимости от давления в тепловой сети и требующегося давления в системе отопления с запасом в 2-3 м; Как увязывать давление в тепловой сети и напор насоса? Требующегося давления в системе отопления с запасом в 2-3 м это есть потери в системе отопления?
Допустим сопротивление СО 3 м... подбираю насос с запасом 2-3м.... Того напор 5 м. Каким образом влияет на напор смесительного насоса давление в теплосетях?
Сообщение отредактировал LeftBear - 3.11.2011, 20:54
|
|
|
|
|
3.11.2011, 21:59
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(LeftBear @ 3.11.2011, 20:53)  Каким образом влияет на напор смесительного насоса давление в теплосетях? В вышеприведённой Вами схеме - никак (на перемычке - несущественный отрицательный перепад давления).
Сообщение отредактировал tiptop - 3.11.2011, 22:04
|
|
|
|
|
4.11.2011, 6:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Цитата(LeftBear @ 3.11.2011, 20:10)  Первое, что бросается в глаза это маленький перепад на вводе теплосети 6 м. При этом регулятор перепада давления AVP просто перестает функционировать и тем самым не пропускает через себя расход. На момент осмотра он был полностью открыть. Предлагаю его снять ( хотя бы временно). Второе насос на узле смешения дает ничтожно малый напор равным 2 м. В системе отопления (однотрубка) установлены ручные балансиры на стояках и на приборах стоят терморегуляторы с автоматами. Потери при таком раскладе в системе отопления составляют ориентировочно 5 м. Плюс добавить 2-3 м запаса по СП Тепловые пункты. Итого напор насоса должен быть как минимум 8м. Клапан регулирующий и перепадник открыты вручную полностью. Не совсем понятна для меня почему температура в обратке на выходе в теплосеть 36С, т.е теплосъем есть..но получается не должным образом из за отсутствия циркуляции. Касательно узла подготовки теплого пола..опять таки банально не хватает перепада для клапана VB и потерь в теплообменники в итоге вода там "встала" Вот итог тупого копирования схем проектировщиками без учета параметров теплоносителя на ввод и характеристики системы теплопотребления. И таких случаев полно. Зак обязательно должен был отправить проект на экспертизу, либо забивать в договор ответственность проектировщика за подобные пенки. Разок причесать и - тупых да ленивых за борт. Ну, а по сути, к предложению Йоты, если не прокатит, можно добавить насос на ввод для увеличения перепада. Но в этом случае не плохо бы оценить Кv т/сети, чтобы оценит влияние увеличения расхода на ввод на гидравлику сети. Однако, если до реконструкции сад обогревался нормально, то с сетью все нормально.
|
|
|
|
|
4.11.2011, 7:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 23.11.2006
Пользователь №: 4871

|
Полностью с Вами согласен узел надо было разрабатывать с учетом параметров теплосети.. К сожаления в ТУ были прописано давление 7,5 - 5,5. согласование с теплоснабжающей организацией тоже было пройдено.
Сообщение отредактировал LeftBear - 4.11.2011, 7:19
|
|
|
|
|
4.11.2011, 7:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423

|
Цитата Получается первоочередно необходимо снять перепадник Сначала бы узнать у теплосетей, что с давлением? Написать претензию, вызвать представителей, пройтись по соседним потребителям, составить акты нарушений... что-то типо того
Сообщение отредактировал Altelega - 4.11.2011, 7:42
|
|
|
|
|
4.11.2011, 14:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Цитата(LeftBear @ 4.11.2011, 7:18)  Полностью с Вами согласен узел надо было разрабатывать с учетом параметров теплосети.. К сожаления в ТУ были прописано давление 7,5 - 5,5. согласование с теплоснабжающей организацией тоже было пройдено. Из практики. Зак обязан в договоре на разраб СПД прописать: до начала проектирования Исполнителю уточнить параметры теплоносителя на ввод, либо выполнить проект по факт параметрам ( на ввод и техн. хар-кам СО). К стати, практика реализованных контрактов при финансировании МБРР предусматривает эту процедуру.
|
|
|
|
|
4.11.2011, 14:40
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(LeftBear @ 4.11.2011, 7:18)  Полностью с Вами согласен узел надо было разрабатывать с учетом параметров теплосети.. К сожаления в ТУ были прописано давление 7,5 - 5,5 Ха-ха. Если бы ИТП проектировался с учётом располагаемого напора в 2 атм, то, скорее всего, подмешивающий насос был бы установлен на перемычке. ...И при нынешнем располагаемом напоре стало бы совсем плохо. Насос пришлось бы выключить.
|
|
|
|
|
4.11.2011, 14:50
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50349
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(tiptop @ 4.11.2011, 14:40)  Ха-ха. Если бы ИТП проектировался с учётом располагаемого напора в 2 атм, то, скорее всего, подмешивающий насос был бы установлен на перемычке. Там данфосское всё, для данфосс не существует насоса на перемычке, связано сие обстоятельство с применяемым пи-регулированием (именно пи, не пид!), там зависимость хода штока от изменения температуры по другому происходит, чего данфосские контроллеры не любят. испытатель как-то говорил уже об этом.
Сообщение отредактировал HeatServ - 4.11.2011, 14:50
|
|
|
|
|
4.11.2011, 15:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745

|
Пусть расп. напор на вводе 2, 3 или даже 4 атм.... Что показ. манометры на входе и выходе системы отопления при расчетном расходе....? Уже много раз....
|
|
|
|
|
4.11.2011, 16:13
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50349
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(HeatServ @ 4.11.2011, 14:50)  связано сие обстоятельство с Во, нашёл. Цитата(испытатель @ 1.7.2011, 16:56)  Там такая штука - при классической схеме регулятор расхода Т1 и насос в линию, зависимость температуры от хода регулятора логарифмическая, в случае регулятор- насос на перемычке это уже экспонента. Датчане, считая нашего потребителя (не без оснований) не вполне теоретически готовыми потребителями к регулированию по ПИ и ПИД зависимостям, используют только ПИ и для регулировки доступными коэффициенты (зона пропорциональности и время интегрирования) Прочие коэффициенты (усиления и рассогласования) исчисляет контроллер. В случае с установкой насоса на перемычке, использование контроллера Данфосс приведет к его сумасшествию.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|