Что делать с контроллером Honeywell |
|
|
|
|
2.8.2007, 14:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716

|
Цитата(Взводатор @ 2.8.2007, 14:55) [snapback]152326[/snapback] ... и вроде бы "заинтересованные" специалисты не заинтересованы забрать все это добро даже даром. Я возьму. Куда подьехать ?
Сообщение отредактировал HasBolla - 2.8.2007, 14:07
|
|
|
|
|
|
|
|
2.8.2007, 14:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 581
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6040

|
Цитата(Взводатор @ 2.8.2007, 13:55) [snapback]152326[/snapback] Пытался. Результат - на объекте уже два года работает ТАС и один дежурный техник вместо трех "сантехников-регуляторов" при "автоматике Ханивелл". Эти же два года все снятое оборудование Ханивелла лежит мертвым грузом в подсобке и вроде бы "заинтересованные" специалисты не заинтересованы забрать все это добро даже даром. Не повезло тому объекту. Автоматика здесь не при чем. Просто у кого-то руки кривые. Могу подкинуть телефончик одного знакомого из Киевского H. Вот это спец. Заодно и оборудование заберет.
|
|
|
|
|
|
|
|
2.8.2007, 15:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666

|
Цитата(HasBolla @ 2.8.2007, 14:07) [snapback]152332[/snapback] Я возьму. Куда подьехать ? В Киев, с пивом  . "Не повезло тому объекту. Автоматика здесь не при чем. Просто у кого-то руки кривые. Могу подкинуть телефончик одного знакомого из Киевского H. Вот это спец. Заодно и оборудование заберет. " Я думаю, что знаком с ним, по-крайней мере хотя бы шапочно-визиточно. Но все равно давайте в личку. Я попал на этот объект, когда только-только начинал свою деятельность на поприще автоматизации вентиляции. Мы тогда пускали там приточки в ручном режиме, а Ханивелл обязывался пустить в автомате. На 14 приточек у них ушло пол-года пусконаладки. Тогда я впервые столкнулся с методом "шеф, все пропало!" и решил, что это стиль одного из специалистов. Но впоследствии наблюдал его в их исполнении неоднократно. Поэтому, думаю, что не только и не столько в объекте. На этапе переговоров они настойчиво рвались на сервис вентсистем, а не только автоматики. А это, согласитесь, большая разница.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Constantin111_*
|
3.8.2007, 14:17
|
Guest Forum

|
honeywell в помойку!!! все закрыто. все бешено дорого!!!
|
|
|
|
|
|
|
|
6.8.2007, 9:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 581
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6040

|
Цитата(Constantin111 @ 3.8.2007, 14:17) [snapback]152925[/snapback] honeywell в помойку!!! все закрыто. все бешено дорого!!! А вслед за ним и все остальные буржуйские бренды. Даешь! Догоним и перегоним! А вообще интересно было бы узнать что именно закрыто и у кого из других "китов" дешевле?
|
|
|
|
|
|
|
|
6.8.2007, 9:19
|
Руководитель проекта
Группа: Участники форума
Сообщений: 658
Регистрация: 29.7.2005
Из: СПб
Пользователь №: 1028

|
Цитата(Mars @ 6.8.2007, 10:08) [snapback]153288[/snapback] А вслед за ним и все остальные буржуйские бренды. Даешь! Догоним и перегоним! А вообще интересно было бы узнать что именно закрыто и у кого из других "китов" дешевле? По Вашей логике, Arecont тоже в топку
|
|
|
|
|
|
|
|
6.8.2007, 9:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
Цитата А вслед за ним и все остальные буржуйские бренды. Даешь! Догоним и перегоним! А вообще интересно было бы узнать что именно закрыто и у кого из других "китов" дешевле? Ну китов тут мало кто применяет, не больше десятка человек наберется. Разговор шел о выбрасывании вполне конкретного бренда все таки.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Jonny_M_*
|
6.8.2007, 9:38
|
Guest Forum

|
Цитата(Mars @ 6.8.2007, 10:08) [snapback]153288[/snapback] А вслед за ним и все остальные буржуйские бренды. Даешь! Догоним и перегоним! А вообще интересно было бы узнать что именно закрыто и у кого из других "китов" дешевле? На нескольких предприятиях обслуживающий персонал вдоволь намучившись с JonsonControls и Honeywell (сложно купить, сложно получить поддержку, сложно найти программиста ...) в системах вентиляции, все новые системы строят на "стандартных PLC" (в зависимости от завода это Schneider или Siemens). Это и дешевле и быстрее и нет проблем с квалифицированным обслуживанием.
|
|
|
|
|
|
|
|
6.8.2007, 9:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
Цитата На нескольких предприятиях обслуживающий персонал вдоволь намучившись с JonsonControls и Honeywell (сложно купить, сложно получить поддержку, сложно найти программиста ...) в системах вентиляции, все новые системы строят на "стандартных PLC" (в зависимости от завода это Schneider или Siemens). Это и дешевле и быстрее и нет проблем с квалифицированным обслуживанием. У меня появился коллега
|
|
|
|
|
|
|
|
6.8.2007, 9:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
Цитата У меня появился коллега Нас много
|
|
|
|
|
|
|
|
6.8.2007, 10:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 581
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6040

|
Цитата(Сергей Долганов @ 6.8.2007, 9:30) [snapback]153304[/snapback] Ну китов тут мало кто применяет, не больше десятка человек наберется. Разговор шел о выбрасывании вполне конкретного бренда все таки. Возможно, Вы не поняли моего юмора. Я своим высказыванием хотел лишь сказать, что если человек не разбирается в этом оборудовании, то это лишь его проблемы, а не проблемы с оборудованием. По поводу "закрытости" человек явно не в теме, а по поводу дороговизны, так у всех брендов оборудование недешевое.
|
|
|
|
|
|
|
|
6.8.2007, 10:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
Цитата Возможно, Вы не поняли моего юмора. Я своим высказыванием хотел лишь сказать, что если человек не разбирается в этом оборудовании, то это лишь его проблемы, а не проблемы с оборудованием. По поводу "закрытости" человек явно не в теме, а по поводу дороговизны, так у всех брендов оборудование недешевое. Возможно не понял, ни вашего ни Хоневеловского  Если человек не разбирается в оборудовании потому что не хочет разобратся - это одно, а если хочет но не может найти документацию - совсем другое. Надо отдать Вам должное - вы первый кто выдал страшную тайну ханивела, а именно лист с хоть какойнибуть документацией, спасибо вам большое. По поводу закрытости все понятно, никто из домушников задаром не делится информацией, но мне не кажется это правильным вне зависимости от того "в теме" я или за пределами её. Ну и наконец "дорогое" и "не дешевое" это всетаки разные вещи, согласитесь.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Jonny_M_*
|
6.8.2007, 11:40
|
Guest Forum

|
Цитата(Mars @ 6.8.2007, 11:51) [snapback]153351[/snapback] Я своим высказыванием хотел лишь сказать, что если человек не разбирается в этом оборудовании, то это лишь его проблемы, а не проблемы с оборудованием. По поводу "закрытости" человек явно не в теме, а по поводу дороговизны, так у всех брендов оборудование недешевое. На дороговизну никто не жалуется. Но зачем платить больше.  Вот недавно приспичило разобраться c новым для меня контроллером Omron. Документация у меня была уже через полчаса. Еще через полчаса у меня был Soft. Еще через неделю я купил софт. С Honeywell документацию искал неделю. Софт еще ищу, т.к я не могу его купить  , потому-что мне его не продают И нафига мне, как обслуживающему персоналу, такое щастье?
Сообщение отредактировал Jonny_M - 6.8.2007, 11:41
|
|
|
|
|
|
|
|
6.8.2007, 11:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 581
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6040

|
Цитата(Сергей Долганов @ 6.8.2007, 10:59) [snapback]153358[/snapback] Возможно не понял, ни вашего ни Хоневеловского  Если человек не разбирается в оборудовании потому что не хочет разобратся - это одно, а если хочет но не может найти документацию - совсем другое. Надо отдать Вам должное - вы первый кто выдал страшную тайну ханивела, а именно лист с хоть какойнибуть документацией, спасибо вам большое. По поводу закрытости все понятно, никто из домушников задаром не делится информацией, но мне не кажется это правильным вне зависимости от того "в теме" я или за пределами её. Ну и наконец "дорогое" и "не дешевое" это всетаки разные вещи, согласитесь. Если Вы не заметили, то подскажу, что тот человек, которому я ответил, что вслед за Х следует отправить т другие бренды, не является тредстартером.  Он просто голословно заявил - "в помойку". Предполагаю, что под "закрытостью" он имел в виду не недоступность информации, а то что когда-то от кого-то слышал, что у Х все протоколы закрытые. Информация, как Вы увидели есть. Надо только уметь искать. Могу Вас уверить, что "дорогое" оборудование Х не дороже С или Т.
|
|
|
|
|
|
|
|
6.8.2007, 12:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
Цитата(Mars @ 6.8.2007, 12:48) [snapback]153403[/snapback] Если Вы не заметили, то подскажу, что тот человек, которому я ответил, что вслед за Х следует отправить т другие бренды, не является тредстартером.  Он просто голословно заявил - "в помойку". Предполагаю, что под "закрытостью" он имел в виду не недоступность информации, а то что когда-то от кого-то слышал, что у Х все протоколы закрытые. Информация, как Вы увидели есть. Надо только уметь искать. Могу Вас уверить, что "дорогое" оборудование Х не дороже С или Т. Ну вобщем да, "в помойку" - не очень сильный агрумент. Ну я то точно знаю что я имел ввиду, о чем писал выше. Очевидно я тоже не умею искать, потому как полтора года назад этих данных найти не сумел. Сравнить можно в принципе. Хотя смотря что с чем сравнивать. Ставить С на камеру с одной приточкой значительно дороже Т, а ставить Т в камеру с 7-ю притоками дороже С.
|
|
|
|
|
|
|
|
6.8.2007, 12:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 581
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6040

|
Цитата(Сергей Долганов @ 6.8.2007, 12:21) [snapback]153422[/snapback] Ну вобщем да, "в помойку" - не очень сильный агрумент. Ну я то точно знаю что я имел ввиду, о чем писал выше. Очевидно я тоже не умею искать, потому как полтора года назад этих данных найти не сумел. Сравнить можно в принципе. Хотя смотря что с чем сравнивать. Ставить С на камеру с одной приточкой значительно дороже Т, а ставить Т в камеру с 7-ю притоками дороже С. На самом деле найти эту информацию действительно тяжело, очень запутана система сайтов. Но информация была всегда. И полтора года назад и пять лет... Я это точно знаю. Получается как про того суслика, которого не видно, но он есть.  Сравнивать можно не по отдельным приточкам, а по зданию в целом. Мы тут много сравнивали, пока в тендерах участвовали. Цена, как ни крути, получается приблизительно одинаковая на любом "китовом" оборудовании. Потому никак нельзя сказать, что Х дороже С или Т, как впрочем и наоборот.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Jonny_M_*
|
6.8.2007, 16:29
|
Guest Forum

|
Цитата(Mars @ 6.8.2007, 13:03) [snapback]153411[/snapback] Порылся...  Спасибо! Пошел
|
|
|
|
|
|
|
|
7.8.2007, 8:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 581
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6040

|
Цитата(Jonny_M @ 6.8.2007, 16:29) [snapback]153561[/snapback]  Спасибо! Пошел  Велкам!
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Kip__*
|
7.8.2007, 13:53
|
Guest Forum

|
ну вообще я думаю Honeywell ориентирован больше на промышленную автоматизацию (ещё у них много плакатов с самолётами, так что думаю это тоже), так что как только возникла возможность что их выберут на объекте (нефтеперерабатывающий завод) сразу пригласили нас (проектировщиков) на 2-х недельное обучение, в Лужники, расказали про всё что надо и ненадо и надавали кучу всевозможной документации, учитывая что мы делаем только нижний уровень, а верхний уровень делают они сами - получил кучу ненужной информации, которую вскоре удачно забыл, так как их невыбрали...))
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Squid_*
|
7.8.2007, 14:20
|
Guest Forum

|
Могу продать тебе 1 лицензию на Care +отдам тебе рус.док по Care подробнее 376842363
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Squid_*
|
7.8.2007, 14:28
|
Guest Forum

|
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Slavik_*
|
7.8.2007, 18:28
|
Guest Forum

|
Цитата(Kip_ @ 7.8.2007, 16:53) [snapback]153945[/snapback] ну вообще я думаю Honeywell ориентирован больше на промышленную автоматизацию (ещё у них много плакатов с самолётами, так что думаю это тоже), так что как только возникла возможность что их выберут на объекте (нефтеперерабатывающий завод) сразу пригласили нас (проектировщиков) на 2-х недельное обучение, в Лужники, расказали про всё что надо и ненадо и надавали кучу всевозможной документации, учитывая что мы делаем только нижний уровень, а верхний уровень делают они сами - получил кучу ненужной информации, которую вскоре удачно забыл, так как их невыбрали...)) А ещё у нас в магазинах бытовой техники продают бытовые вентиляторы с надписью Honeywell, правда, не знаю, имеют ли они какое-то реальное отношение к этому брэнду.
|
|
|
|
|
|
|
|
8.8.2007, 8:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 581
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6040

|
Цитата(Slavik @ 7.8.2007, 18:28) [snapback]154077[/snapback] А ещё у нас в магазинах бытовой техники продают бытовые вентиляторы с надписью Honeywell, правда, не знаю, имеют ли они какое-то реальное отношение к этому брэнду.  И к самолетам имеет отношение, и к бытовой технике, и к промышленной автоматике, и к автоматике зданий, а также к химическому производству, автомобильным аксессуарам и пр. пр.
|
|
|
|
|
|
|
|
8.8.2007, 9:13
|
Руководитель проекта
Группа: Участники форума
Сообщений: 658
Регистрация: 29.7.2005
Из: СПб
Пользователь №: 1028

|
И даже к орбитальным станциям
|
|
|
|
|
|
|
|
8.8.2007, 9:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 581
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6040

|
Цитата(Nick @ 8.8.2007, 9:13) [snapback]154223[/snapback] И даже к орбитальным станциям  И к ним
|
|
|
|
|
|
|
|
8.8.2007, 9:26
|
Руководитель проекта
Группа: Участники форума
Сообщений: 658
Регистрация: 29.7.2005
Из: СПб
Пользователь №: 1028

|
Цитата(Mars @ 8.8.2007, 10:19) [snapback]154226[/snapback] И к ним H везде сущийВот нонсенс только они ставят, мы снимаем, и ставим своё
|
|
|
|
|
|
|
|
8.8.2007, 10:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 581
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6040

|
Цитата(Nick @ 8.8.2007, 9:26) [snapback]154234[/snapback] H везде сущийВот нонсенс только они ставят, мы снимаем, и ставим своё  И на Филипп Моррис уже сняли и поставили своё?!
|
|
|
|
|
|
|
|
8.8.2007, 10:56
|
Руководитель проекта
Группа: Участники форума
Сообщений: 658
Регистрация: 29.7.2005
Из: СПб
Пользователь №: 1028

|
Цитата(Mars @ 8.8.2007, 11:40) [snapback]154287[/snapback] И на Филипп Моррис уже сняли и поставили своё?!  Нет, еще не успели, заказчики сами принимают решения, когда вдоволь намучаются.
|
|
|
|
|
|
|
|
8.8.2007, 12:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
На Филипп Морис чего только не стоит.
|
|
|
|
|
|
|
  |
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)