> Что делать с контроллером Honeywell
Mars
сообщение 8.8.2007, 12:44
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 581
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6040



Цитата(Nick @ 8.8.2007, 10:56) [snapback]154299[/snapback]
Нет, еще не успели, заказчики сами принимают решения, когда вдоволь намучаются.

Не смешите! Вам не справиться с таким объектом. Ни физически проглотить не сможете, ни по "железу", ни по ПО.
Если Вы где и снимали Х оборудование, то это, скорее всего, мелкие объекты с непонятно кем установленным оборудованием и не имеющие ни одного инженера КИПиА.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nick
сообщение 8.8.2007, 14:12
Сообщение #62


Руководитель проекта


Группа: Участники форума
Сообщений: 658
Регистрация: 29.7.2005
Из: СПб
Пользователь №: 1028



Цитата(Mars @ 8.8.2007, 13:44) [snapback]154352[/snapback]
Не смешите! Вам не справиться с таким объектом. Ни физически проглотить не сможете, ни по "железу", ни по ПО.
Если Вы где и снимали Х оборудование, то это, скорее всего, мелкие объекты с непонятно кем установленным оборудованием и не имеющие ни одного инженера КИПиА.

Откуда такая уверенность...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kip__*
сообщение 8.8.2007, 16:36
Сообщение #63





Guest Forum






Цитата(Nick @ 8.8.2007, 7:26) [snapback]154234[/snapback]
Вот нонсенс только они ставят, мы снимаем, и ставим своё laugh.gif


всмысле снимаем и ставим своё? я думаю о тех объектах на которых так можно сделать они даже и не парятся, это тоже самое что мне телефон сименс ненравится и я его заменю... а вот например на Рязанском НПЗ периодически встречалось их оборудование, там их инженер постоянно присутствовал, при пуско-наладке и после неё какое-то время... вот о таких объектах они пекутся да и на них так просто ничего не заменишь...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nick
сообщение 8.8.2007, 19:15
Сообщение #64


Руководитель проекта


Группа: Участники форума
Сообщений: 658
Регистрация: 29.7.2005
Из: СПб
Пользователь №: 1028



Цитата(Kip_ @ 8.8.2007, 17:36) [snapback]154534[/snapback]
всмысле снимаем и ставим своё? я думаю о тех объектах на которых так можно сделать они даже и не парятся, это тоже самое что мне телефон сименс ненравится и я его заменю... а вот например на Рязанском НПЗ периодически встречалось их оборудование, там их инженер постоянно присутствовал, при пуско-наладке и после неё какое-то время... вот о таких объектах они пекутся да и на них так просто ничего не заменишь...

О таких объектах все пекутся, это не секрет!
Просто периодически слышу, что снимают по чему-то, именно H, а не S, не KP, не С и тд. Хотя есть объекты, где и S снимали cool.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mars
сообщение 10.8.2007, 8:50
Сообщение #65





Группа: Участники форума
Сообщений: 581
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6040



Цитата(Nick @ 8.8.2007, 14:12) [snapback]154400[/snapback]
Откуда такая уверенность...

От знания объекта и систем Х.
К примеру, Вы сможете на Вашем оборудовании сделать пожарку, охранку, контроль доступа, видеонаблюдение? А увязать все это между собой? Сомневаюсь...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nick
сообщение 10.8.2007, 10:37
Сообщение #66


Руководитель проекта


Группа: Участники форума
Сообщений: 658
Регистрация: 29.7.2005
Из: СПб
Пользователь №: 1028



Цитата(Mars @ 10.8.2007, 9:50) [snapback]155340[/snapback]
От знания объекта и систем Х.
К примеру, Вы сможете на Вашем оборудовании сделать пожарку, охранку, контроль доступа, видеонаблюдение? А увязать все это между собой? Сомневаюсь...

А зачем это делать на одном оборудование???
"пожарка, охранка, контроль доступа, видеонаблюдение" - это отдельное направление от HVAC! И заниматься ими другие конторы, которые не сильны в HVAC!
В увязке, не вижу ни какой проблемы, хотите в LON, хотите в BACNet!

Странные у Вас сомнения!?!?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mars
сообщение 10.8.2007, 11:23
Сообщение #67





Группа: Участники форума
Сообщений: 581
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6040



Цитата(Nick @ 10.8.2007, 10:37) [snapback]155406[/snapback]
А зачем это делать на одном оборудование???
"пожарка, охранка, контроль доступа, видеонаблюдение" - это отдельное направление от HVAC! И заниматься ими другие конторы, которые не сильны в HVAC!
В увязке, не вижу ни какой проблемы, хотите в LON, хотите в BACNet!

Странные у Вас сомнения!?!?

biggrin.gif
Странное у Вас мнение, я сказал бы. А вот западные инвесторы и строители так не считают, потому и ставят оборудование от "китов", которое может охватить все перечисленные системы в комплексе. И правильно делают, между прочим. smile.gif Зачем им огород городить и работать с разными поставщиками и монтажниками?
Тот подход, который озвучили Вы годится лишь для менталитета наших инвесторов-застройщиков.
А про увязку имелось в виду, что они должны работать интегрированно, во взаимосвязи друг с другом, а не просто связать их.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nick
сообщение 10.8.2007, 11:39
Сообщение #68


Руководитель проекта


Группа: Участники форума
Сообщений: 658
Регистрация: 29.7.2005
Из: СПб
Пользователь №: 1028



Цитата(Mars @ 10.8.2007, 12:23) [snapback]155427[/snapback]
biggrin.gif
Странное у Вас мнение, я сказал бы. А вот западные инвесторы и строители так не считают, потому и ставят оборудование от "китов", которое может охватить все перечисленные системы в комплексе. И правильно делают, между прочим. smile.gif Зачем им огород городить и работать с разными поставщиками и монтажниками?
Тот подход, который озвучили Вы годится лишь для менталитета наших инвесторов-застройщиков.
А про увязку имелось в виду, что они должны работать интегрированно, во взаимосвязи друг с другом, а не просто связать их.

ИМХО, однако laugh.gif
Есть такое понятие, как "мултибренд"
H S и еще несколько брендов, являются мултибрендовыми компаниями и к сожалению как правило с массой не доработок (за двумя зайцами погонишься ни одного не поймаешь smile.gif )
K&P не мультибрендовая компания, а компания, которая работает в направлении HVAC!
И как Вы думаете, зачем люди придумывают протоколы LON, BACNet! Как раз, для того чтобы использовать различных производителей!

Странно и для чего это все эти компании применяют BACNet!?!? bestbook.gif
Расскажите, пожалуйста bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mars
сообщение 10.8.2007, 12:04
Сообщение #69





Группа: Участники форума
Сообщений: 581
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6040



Цитата(Nick @ 10.8.2007, 11:39) [snapback]155440[/snapback]
ИМХО, однако laugh.gif
Есть такое понятие, как "мултибренд"
H S и еще несколько брендов, являются мултибрендовыми компаниями и к сожалению как правило с массой не доработок (за двумя зайцами погонишься ни одного не поймаешь smile.gif )
K&P не мультибрендовая компания, а компания, которая работает в направлении HVAC!
И как Вы думаете, зачем люди придумывают протоколы LON, BACNet! Как раз, для того чтобы использовать различных производителей!

Странно и для чего это все эти компании применяют BACNet!?!? bestbook.gif
Расскажите, пожалуйста bang.gif

Ну, про массу недоработок у H и S - лихо Вы хватили! smile.gif И никаких там 2-х зайцев. У каждого направления есть свой департамент, и каждый гоняет своего зайца.
Действительно, люди придумывают различные протоколы для связи оборудования различных производителей. Например, мне нужно управлять освещеностью в комнате при помощи датчика уровня освещенности и диммера Филлипс. В этом случае я использую переменные Lon. Только это не говорит о том, что какой-нибудь Ганс Петерсон обрадуется такой возможности и пригласит работать на крупный объект, где надо сделать интегрированную систему со всеми подсистемами, кучу различных компаний, одна из которых делает HVAC, другая - пожарку, третья - контроль доступа, четвертая - видеонаблюдение и т.д. Этого не произойдет, т.к. в результате он получит не одну интегрированную систему, а кучу разрозненных, не согласующихся между собой подсистем. Причем каждый из подрядчиков потом будет кивать в сторону других. Мол, у нас все работает, это у них там глючит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wildrover
сообщение 10.8.2007, 16:33
Сообщение #70





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 10.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10592



Свежая версия CARE :
http://tools.ge51.honeywell.de/internation...nal_English.zip
Ставится рядом с любой седьмой CARE и использует ее лицензию.

Если нужна помощь в програмировании - обращайтесь. cool.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nick
сообщение 13.8.2007, 8:40
Сообщение #71


Руководитель проекта


Группа: Участники форума
Сообщений: 658
Регистрация: 29.7.2005
Из: СПб
Пользователь №: 1028



Цитата(Wildrover @ 10.8.2007, 17:33) [snapback]155636[/snapback]
Свежая версия CARE :
http://tools.ge51.honeywell.de/internation...nal_English.zip
Ставится рядом с любой седьмой CARE и использует ее лицензию.

Если нужна помощь в програмировании - обращайтесь. cool.gif

Лицензия сколько стоит!?
Есть ДЕМО версия?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ganin
сообщение 14.8.2007, 9:35
Сообщение #72





Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 4.4.2006
Пользователь №: 2538



Ну как то люди начали прозревать. От хоневелл невозможно отказаться, как не пытался. Хотя сделал несколько (2) объекта на конкурентах. Им еще далеко до хоневелл как интегратора именно в системах для зданий. А в пром и авионикс совсем другие линейки оборудования, никак не пересекаются. просто давно тут не был.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 14.8.2007, 10:00
Сообщение #73





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Да, всем далеко до интеграции предлагаемой Honeywell, однако как правило такая интеграция и не требуется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Кошоков Александ...
сообщение 14.8.2007, 16:00
Сообщение #74





Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 19.10.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1367



Цитата(Jonny_M @ 6.8.2007, 10:38) [snapback]153310[/snapback]
На нескольких предприятиях обслуживающий персонал вдоволь намучившись с JonsonControls и Honeywell (сложно купить, сложно получить поддержку, сложно найти программиста ...) в системах вентиляции, все новые системы строят на "стандартных PLC" (в зависимости от завода это Schneider или Siemens). Это и дешевле и быстрее и нет проблем с квалифицированным обслуживанием.



В принципе это тоже не самый легкий путь.
Я помню лабал HVAC на Simatik200 и 300.

В принципе НИЧЕГО СЛОЖНОГО, всё работает даже под Desigo Insight, минус такой интеграции- геморрой с программированием в плане того что
промышленные контроллеры более трудоемки в плане програмирования.
Одно дело блоками писать, другое дело ассемблером баловаться.
Хотя в последнее время похоже эта напасть меня не минула.
Счас лабаю проекты на Шнайдере, его и программирую.
Кстати цепляется Шнайдер по Модбасу на Siemens Desigo Insight

Проблем нет

В свое время три года работал в Хоневелл, потом в Сименсе, теперь вот в коммпании-инсталляторе "Климат-Проф".
Делал системы на Хоневелле, Сименсе SBT и Сименсе A&D
Счас вот на Шнайдере делаю.

Из своего опыта, никогда не свяжусь с Хоневелл.
Я прекрасно помню как там относятся к заказчику. Имел недавно печальный опыт. Просили продать софт, зарядили только ЗА ОБУЧЕНИЕ!!!!
15 косарей. То есть компания Хоневелл не хочет чтоб программировали дилеры. Не хочет- не надо, никто и делать не будет.
Сименс в отличие дает все почти даром, особенно промышленный сименс...
SBT не так добр, тут уж как ни крути, но по-любому если надо, пришел и купил софт, и стоит он в разы дешевле.

Кстати в Сименс интегрируется всё...
Не вижу смысла искать себе геморрой с Хоневелл, хотя бы потому что там есть заказчик "постоянный" и "разовый", и будет разное отношение,
а кроме того ценник заряжен, а контора которая все под себя кучкует вместо того чтоб продать софтину для меня означает что они просто хотят продать ненужные мне инженерные услуги по тройной американской цене....
Проекты они , кстати сами весьма плохонькие делают, то есть они не проектировщики..
Так отдали бы как Сименс или Шнайдер все на откуп дилерам, а сами б техподдержку осуществляли..
Хотя может это "ихний" американский подход...
Лично мне он не нравится
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ggg__ggg_*
сообщение 14.8.2007, 16:07
Сообщение #75





Guest Forum






Да, Honeywell лудит цены не по-детски. Ну, это их право - "компания быстрого обогащения" -один клиент - и на Канары....
Насчет Simatic - более простой системы программирования я не встречал - (Desigo XWORKS - жалкий клон Step7).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 14.8.2007, 16:41
Сообщение #76





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Цитата
(Desigo XWORKS - жалкий клон Step7).

STEP7 CFC, если быть точным.

Цитата
Счас лабаю проекты на Шнайдере, его и программирую.

ТАС тоже Шнайдер, строго говоря wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ggg__ggg_*
сообщение 14.8.2007, 17:05
Сообщение #77





Guest Forum






Не только CFC tongue.gif ! Шнайдер и на Citect лапу наложил - и правильно! Конкуренция - это только для ...... Нормальному бизнесу она на фиг не нужна.
Обилие торговых марок сути не меняет. CoDeSys 3.0 - когда и, главное, что из этого получится - это вопрос. А ТАС - ну, индусы "замутили" трехкопеечный процессор в конце 80-х. Зато работает. Смотрел Vista 5.0 - полное убоище, попытка подтянуться до уровня промсистем конца 90-х.
SQL - ура, WEB -сервера, шлюзы - ну, разродились. И тут же Hotfix-ы. Сырьевой придаток какой-то. "Плохо работаете, товарищи капиталисты".
Но дурной пример заразителен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mars
сообщение 15.8.2007, 9:23
Сообщение #78





Группа: Участники форума
Сообщений: 581
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6040



Цитата(Кошоков Александр @ 14.8.2007, 16:00) [snapback]156559[/snapback]
Из своего опыта, никогда не свяжусь с Хоневелл.
Я прекрасно помню как там относятся к заказчику. Имел недавно печальный опыт. Просили продать софт, зарядили только ЗА ОБУЧЕНИЕ!!!!
15 косарей. То есть компания Хоневелл не хочет чтоб программировали дилеры. Не хочет- не надо, никто и делать не будет.

Это совсем не так. Это цена за софт с обучением. Проще говоря, цена софта, а точнее - лицензии. Сам софт Вы можете скачать совершенно бесплатно. Но они не имеют права продавать лицензию на софт без обучения.

Цитата(Кошоков Александр @ 14.8.2007, 16:00) [snapback]156559[/snapback]
Не вижу смысла искать себе геморрой с Хоневелл, хотя бы потому что там есть заказчик "постоянный" и "разовый", и будет разное отношение, а кроме того ценник заряжен, а контора которая все под себя кучкует вместо того чтоб продать софтину для меня означает что они просто хотят продать ненужные мне инженерные услуги по тройной американской цене....

Из Вашего поста понятно, что Вам нужен софт только для какого одного случая. Если бы Вы планировали стать дилером Хоневелл, то цена софта Вас так бы не возмущала, кроме того, Вы бы получили соответствующие вкусные скидки. Вас возмутило бы, если бы Вы открывали автосервис, что приходится покупать подъемник или шиномонтажное оборудование? Думаю, нет. А если Вам нужно лишь переобуть машину, то, конечно, Вы не захотите покупать шиномонтажное оборудование.
Цитата(Кошоков Александр @ 14.8.2007, 16:00) [snapback]156559[/snapback]
Проекты они , кстати сами весьма плохонькие делают, то есть они не проектировщики..
Так отдали бы как Сименс или Шнайдер все на откуп дилерам, а сами б техподдержку осуществляли..
Хотя может это "ихний" американский подход...
Лично мне он не нравится

Как раз наоборот. В основном, проекты делают дилеры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Кошоков Александ...
сообщение 15.8.2007, 10:10
Сообщение #79





Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 19.10.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1367



Цитата(ggg__ggg @ 14.8.2007, 17:07) [snapback]156561[/snapback]
Да, Honeywell лудит цены не по-детски. Ну, это их право - "компания быстрого обогащения" -один клиент - и на Канары....
Насчет Simatic - более простой системы программирования я не встречал - (Desigo XWORKS - жалкий клон Step7).


Ну это как сказать насчет простоты. Лично для меня было непривычно переходить от XWORKS на STL Microwin
Нет, потом натренировался и все прекрасно работает, но поскольку я не проф программист, кто работает с кодами,
то лично для меня сама логика работы на ассемблере была непривычна
то есть программирование было циклическое а не событийное как на всех языках типа CARE или XWorks

Сейчас в общем-то мне все равно на чем делать, но тогда потребовалось 2 недели чтоб вся эта хренотень заработала
и еще пара месяцев как я смог подцепить это к Desigo Insight

Цитата(Mars @ 15.8.2007, 10:23) [snapback]156740[/snapback]
Это совсем не так. Это цена за софт с обучением. Проще говоря, цена софта, а точнее - лицензии. Сам софт Вы можете скачать совершенно бесплатно. Но они не имеют права продавать лицензию на софт без обучения.
Из Вашего поста понятно, что Вам нужен софт только для какого одного случая. Если бы Вы планировали стать дилером Хоневелл, то цена софта Вас так бы не возмущала, кроме того, Вы бы получили соответствующие вкусные скидки. Вас возмутило бы, если бы Вы открывали автосервис, что приходится покупать подъемник или шиномонтажное оборудование? Думаю, нет. А если Вам нужно лишь переобуть машину, то, конечно, Вы не захотите покупать шиномонтажное оборудование.

Как раз наоборот. В основном, проекты делают дилеры.


Секундочку..МНЕ ЛИЧНО не нужно обучение, я и так напишу программу, благо делал это три года,
мне не нужно навязанное обучение и т.п.

Чтоб стать дилером, нужно не только мое желание стать, но и желание самого производителя.

Вот Сименс захотел , и мы стали. А конские цены на Хоневелл и пардон, но хитро*опые заявы про обучение за 15000
ну нафиг, это несерьезно.
К тому же я не вижу никакого преимущества Хоневелла перед Сименсом, включая оборудование, топологию и тех поддержку.

Цитата(Сергей Долганов @ 14.8.2007, 17:41) [snapback]156580[/snapback]
STEP7 CFC, если быть точным.
ТАС тоже Шнайдер, строго говоря wink.gif

Да, я в курсе что Шнайдер купил ТАС, это абсолютно верно.
И про Citect знаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ggg__ggg_*
сообщение 15.8.2007, 10:52
Сообщение #80





Guest Forum






Насчет CARE. Смотрел версию 7. Я ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ программист (25 лет стажа). Конечно, за две недели не освоить biggrin.gif . Когда-то, давно,
сталкивался с версией 3, но что-то не срослось и я забыл про нее. Теперь, смотрю - защит понавешали, будто годится для каких-то других изделий, кроме H. Это раздражает, привязка к компу и т.д. Детский сад. Такой же фигней страдает и Siemens SBT , ТАС. Понимаю, CoDeSys - годится для многих платформ. Обучение - дело хорошее, но мне, например, оно нафиг не нужно. Да и уровень "преподавателей" , как правило, тот еще (прощу прощения, если кого обидел - но это факт). Многи промконтроллеры имеют БЕСПЛАТНЫЙ или почти бесплатный софт ( или смотрят сквозь пальцы
на хождение кряков). И это понятно - стоимость софта много меньше стоимости "железа", да и подсадить на свою продукцию клиента так проще.
Это - профессиональный подход и результат соответствующий. А тут нагородили огород с защитами ( ломаются они на раз, два, три) и гнут пальцы.
Почему - очевидно. Не рассчитывают на профессиональных программистов, не уважают., как бы говоря - мы делаем для дилетантов, по-дилетантски. Следовательно, и подход к обучению такой же - нажмите кнопочку, лампочка загорелась - "ПОЗДРАВЛЯЕМ, ВЫ СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ , возьмите бумажку и п...те . Кстати, если облажаетесь, мы готовы подъехать и запрограммировать сами Ваши объекты". Вот так вот, приблизительно........
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mars
сообщение 16.8.2007, 10:49
Сообщение #81





Группа: Участники форума
Сообщений: 581
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6040



Цитата(Кошоков Александр @ 15.8.2007, 10:10) [snapback]156772[/snapback]
Секундочку..МНЕ ЛИЧНО не нужно обучение, я и так напишу программу, благо делал это три года,
мне не нужно навязанное обучение и т.п.

Чтоб стать дилером, нужно не только мое желание стать, но и желание самого производителя.

Если лично Вам не нужно, то можете и не учиться. Вас же никто не заставляет. Вы платите за лицензионный софт, а не за обучение. Обучение, по идее, должно идти отдельной строкой в счете. Если Вам выставили счет только за обучение, то, наверное, это как-то связано с бухгалтерскими заморочками и это решаемо. Вы же прекрасно понимаете, что 15 тонн гринов стоит не обучение само по себе, а софт.
Желание производителя, говорите? А Вы с кем общались из тех, кто занимается партнерской работой? Встречались с кем-то? Обсуждали вопрос? Мы, например, специально ездили в Москву, встречались с ответственными за это людьми, подписывали договор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ggg__ggg_*
сообщение 16.8.2007, 12:07
Сообщение #82





Guest Forum






Вот именно, "ездили в Москву...". А зачем. Та же Delta - зашел на сайт, слил софт - БЕСПЛАТНО - и работай. ТАС, Siemens SBT, Honeywell ломят бешеные деньги за свой продукт. Расчет, думаю, на жадность - заплатили деньги за софт, надо ставить в проект больше их оборудования, чтобы раскидать затраты. Типа, так и подсядут... Или, чем труднее дается, тем крепче любится. Дурь это все. ИМХО.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mars
сообщение 16.8.2007, 13:03
Сообщение #83





Группа: Участники форума
Сообщений: 581
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6040



Цитата(ggg__ggg @ 16.8.2007, 12:07) [snapback]157191[/snapback]
Вот именно, "ездили в Москву...". А зачем. Та же Delta - зашел на сайт, слил софт - БЕСПЛАТНО - и работай. ТАС, Siemens SBT, Honeywell ломят бешеные деньги за свой продукт. Расчет, думаю, на жадность - заплатили деньги за софт, надо ставить в проект больше их оборудования, чтобы раскидать затраты. Типа, так и подсядут... Или, чем труднее дается, тем крепче любится. Дурь это все. ИМХО.

Думаю, что такая логика тоже имеет место быть. Типа, если купят софт, то его надо и окупать, а иначе зачем средство производства, если производить ничего не будут.
Потому мы еще и с Контаром работаем. Скачал софт бесплатно - и лабай проекты!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Кошоков Александ...
сообщение 16.8.2007, 15:03
Сообщение #84





Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 19.10.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1367



Цитата(Mars @ 16.8.2007, 11:49) [snapback]157138[/snapback]
Если лично Вам не нужно, то можете и не учиться. Вас же никто не заставляет. Вы платите за лицензионный софт, а не за обучение. Обучение, по идее, должно идти отдельной строкой в счете. Если Вам выставили счет только за обучение, то, наверное, это как-то связано с бухгалтерскими заморочками и это решаемо. Вы же прекрасно понимаете, что 15 тонн гринов стоит не обучение само по себе, а софт.
Желание производителя, говорите? А Вы с кем общались из тех, кто занимается партнерской работой? Встречались с кем-то? Обсуждали вопрос? Мы, например, специально ездили в Москву, встречались с ответственными за это людьми, подписывали договор.


Я все прекрасно понимаю.
Объясните мне, почему лицензия на XWORKS чтоит в 5!!!! раз дешевле, притом масштабы самого Сименса гораздо больше Honeywell?
Что, CARE принципиально круче? Да ничем...

Да, софт отдельно НЕ ПРОДАВАЛИ!!!! Хотя их просили.

Тот же Сименс дал нам ДАРОМ лицензию, но выставил два требования:
1)Мы делаем все сами, если пройдем обучение
2)Если мы отказываемся обучаться, то представитель СИменса выезжает на первый объект и помогает

Вот это цивилизованный подход.

Притом такое было что для SBT, что для A&D

Гуманное уважение без попыток объегорить дилера наболюдается и у ТАС, почему этот производитель у нас и в фаворе.
Делается всё, только чтоб купили оборудование.
А у Хоневелла отношение к дилеру как к соседу, который кило круппы в долг взял и год не отдаёт unsure.gif

Цитата(ggg__ggg @ 15.8.2007, 11:52) [snapback]156797[/snapback]
Насчет CARE. Смотрел версию 7. Я ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ программист (25 лет стажа). Конечно, за две недели не освоить biggrin.gif . Когда-то, давно,
сталкивался с версией 3, но что-то не срослось и я забыл про нее. Теперь, смотрю - защит понавешали, будто годится для каких-то других изделий, кроме H. Это раздражает, привязка к компу и т.д. Детский сад. Такой же фигней страдает и Siemens SBT , ТАС. Понимаю, CoDeSys - годится для многих платформ. Обучение - дело хорошее, но мне, например, оно нафиг не нужно. Да и уровень "преподавателей" , как правило, тот еще (прощу прощения, если кого обидел - но это факт). Многи промконтроллеры имеют БЕСПЛАТНЫЙ или почти бесплатный софт ( или смотрят сквозь пальцы
на хождение кряков). И это понятно - стоимость софта много меньше стоимости "железа", да и подсадить на свою продукцию клиента так проще.
Это - профессиональный подход и результат соответствующий. А тут нагородили огород с защитами ( ломаются они на раз, два, три) и гнут пальцы.
Почему - очевидно. Не рассчитывают на профессиональных программистов, не уважают., как бы говоря - мы делаем для дилетантов, по-дилетантски. Следовательно, и подход к обучению такой же - нажмите кнопочку, лампочка загорелась - "ПОЗДРАВЛЯЕМ, ВЫ СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ , возьмите бумажку и п...те . Кстати, если облажаетесь, мы готовы подъехать и запрограммировать сами Ваши объекты". Вот так вот, приблизительно........


На самом деле у ТАС защита не так крута wink.gif
SBT защищен посильнее
A&D вообще ИМХО не защищен, защита чисто для проформы
Honeywell ломался на раз-два еще в 96 году по-моему. Как там счас- не знаю.

Раздражает на самом деле в этих системах защиты, как будто программеры будут ими холодильники и микроволновки программировать.

Вероятно это делается для отсечения микро-контор, которые могут подпортить имидж и не более того
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ggg__ggg_*
сообщение 16.8.2007, 16:48
Сообщение #85





Guest Forum






Насчет XWORKS - лицензия на полгода, потом 600 евро - каждые полгода ( так покупали в 2004 г.). По поводу защит - я подчеркиваю, что именно "наворотили" , т.к. она ОБХОДИТСЯ , даже не ЛОМАЕТСЯ biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif , элементарно !!!! Но при этом остается какой-то неприятный осадок, вроде что-то незаконное делаешь. А если следовать правилам, то имеешь такую головную боль, что врядли останутся идиомы русского и английского языка, не использованные при упоминании разработчиков этого продукта. Вот и возникает мысль, что это- прямое издевательство над потребителем, и эти ..... НИКОГДА не ездили с ноутбуком по объектам и знают о сфере применения своих продуктов только понаслышке.
Проще надо быть, и клиент потянется. Дали серийник - и ладно. А обучение - это совсем для новичков, для которых слово "контроллер" вызывает восторг и преклонение, а "Hello, word" - сертификат освоенного языка программирования. Оно вообще должно быть бесплатным для тех, кто купил технику данной фирмы. Как говориться, БОНУС для .....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mars
сообщение 17.8.2007, 15:59
Сообщение #86





Группа: Участники форума
Сообщений: 581
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6040



Цитата(Кошоков Александр @ 16.8.2007, 15:03) [snapback]157265[/snapback]
Я все прекрасно понимаю.
Объясните мне, почему лицензия на XWORKS чтоит в 5!!!! раз дешевле, притом масштабы самого Сименса гораздо больше Honeywell?
Что, CARE принципиально круче? Да ничем...

Да, софт отдельно НЕ ПРОДАВАЛИ!!!! Хотя их просили.

Тот же Сименс дал нам ДАРОМ лицензию, но выставил два требования:
1)Мы делаем все сами, если пройдем обучение
2)Если мы отказываемся обучаться, то представитель СИменса выезжает на первый объект и помогает

Вот это цивилизованный подход.

Притом такое было что для SBT, что для A&D

Гуманное уважение без попыток объегорить дилера наболюдается и у ТАС, почему этот производитель у нас и в фаворе.
Делается всё, только чтоб купили оборудование.
А у Хоневелла отношение к дилеру как к соседу, который кило круппы в долг взял и год не отдаёт unsure.gif
На самом деле у ТАС защита не так крута wink.gif
SBT защищен посильнее
A&D вообще ИМХО не защищен, защита чисто для проформы
Honeywell ломался на раз-два еще в 96 году по-моему. Как там счас- не знаю.

Раздражает на самом деле в этих системах защиты, как будто программеры будут ими холодильники и микроволновки программировать.

Вероятно это делается для отсечения микро-контор, которые могут подпортить имидж и не более того

Про XWORKS Вам уже объяснили. Лицензия покупается, а потом за дополнительные денежки продлевается. CARE покупается один раз.
Т.е. Сименс все-таки хочет получить денежку за обучение или за шеф-монтаж своего специалиста? Думаю, что Хоневелл сделал бы так же, если бы Вы предложили им такой вариант.
Но самое замечательное, что Вы сами подошли к мысли, что все это делается для защиты от тех контор, которые могут подпортить имидж.
А вообще мне очень интересно наблюдать как трансформируется мнение людей по отнешению к платному софту для программирования контроллеров в зависимости от обсуждаемого оборудования. Не так давно в этом же форуме, когда дружно хаяли Контар, многие высказывались, что бесплатный софт не есть гуд, что софт должен быть платным и все такое. Теперь мнения высказываются прямо противоположные. smile.gif

Сообщение отредактировал Mars - 17.8.2007, 16:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Lark_nsk_*
сообщение 12.9.2007, 12:58
Сообщение #87





Guest Forum






Имея опыт работы в/с Хоневел (фирмой и оборудованием) могу сказать, что все написанное выше правда.
Как правда и то, что все течет все изменяется. И в настоящий момент есть Хоневел с торговой маркой Centra Line. Оборудование то же, софт тот же, все остальное с человеческим лицом. Занимается продвижением данной торговой марки Департамент бытовой автоматики. Люди там вменяемые. И думаю, что им удастся поправить ситуацию с брендом Хоневел.

www.honeywell-ec.ru
www.centraline.ru

не сочтите за рекламу.

Всем привет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 12.9.2007, 20:38
Сообщение #88





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



Резюмируя, отмечу wink.gif следующее, что по сути вопроса ветки - ЙЕГО НАДО ФТОПКУ smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_GennadyB_*
сообщение 30.11.2007, 16:10
Сообщение #89





Guest Forum






Руки кривые, а не Хоневелл плохой..., обращайтесь, помогу

Сообщение отредактировал Vict - 15.2.2010, 21:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mars
сообщение 7.12.2007, 7:46
Сообщение #90





Группа: Участники форума
Сообщений: 581
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6040



Цитата(GennadyB @ 30.11.2007, 16:10) *
Руки кривые, а не Хоневелл плохой..., обращайтесь, помогу

Здоров, Геннадий! smile.gif
Ты правильно, про руки подметил. wink.gif
Давно замечено, что непонятно кто и что налепит на оборудовании Хоневелл (купят где-то оборудование, найдут ломаную CARE...), лишь бы бабла срубить, потом умывают руки, а контроллеры с надписью Honeywell остаются. В результате - все забыли кто и что там делал, а Хоневелл - г... Странная логика, но она имеет место быть

Сообщение отредактировал Vict - 15.2.2010, 21:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.12.2025, 12:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных