Непровар в корне шва, во время контроля обнаружен непровар в корне шва |
|
|
|
7.11.2011, 16:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 8.11.2009
Пользователь №: 40571

|
Доброго времени суток! Ситуация следующая: в ходе проведения ЭПБ наружного газопровода был выявлен непровар в корне шва. Поднята вся имеющаяся документация и обнаружено, что данный дефект был допущен во время монтажа и считался допустимым. В связи с чем вопрос: возможно ли допустить стыки с данным дефект в дальнейшую эксплуатацию (если да то на основании какого документа).
|
|
|
|
|
8.11.2011, 7:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 319
Регистрация: 24.3.2010
Из: Россия
Пользователь №: 49082

|
Размер непровара в корне шва какой? Если более указанного в п.7.98 СП 42-102-2004, то я думаю в любом случае это сварное соединение подлежит отбраковке без каких-либо условий. Это же требование имеется в "Методике проведения экспертизы промышленной безопасности и определения срока дальнейшей эксплуатации газового оборудования промышленных печей, котлов, ГРП, ГРУ, ШРП и стальных газопроводов". Вы ведь проводите ЭПБ в соответствии с действующими НД, даже если на момент монтажа этот непровар считался допустимым, а на какой НД при этом ссылаются?
Сообщение отредактировал tanya24 - 8.11.2011, 7:54
|
|
|
|
|
8.11.2011, 17:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 14.1.2010
Пользователь №: 44222

|
Все правильно, только если учитывать, что в 60-70-е к просвету не предъявлялись такие требования, то выявляем практически все стыки котельной с непроваром. Т.е. останавливаем работу всех котельных возрастом старше 30 лет. Одназначного ответа на этот вопрос нет, все остается на совести эксперта, если стыки откровенно безобразные- можно порезать, что делать с остальными вопрос, котельная же проработала эти 30 лет. Решение от лукавого- поставить стыки на мониторинг и отслеживать развитие дефектов, просвечивая каждый год, но никакого развития дефектов не будет, так решение для самоуспокоения.
|
|
|
|
|
8.11.2011, 17:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 319
Регистрация: 24.3.2010
Из: Россия
Пользователь №: 49082

|
Да, не видела практически ни одного сварного шва в старых котельных, ГРП, ГРУ, который бы проходил по нормам действующих НД, были случаи приварки отвода одного диаметра к трубе на диаметр меньше. По результатам РК по словам спецов ни один стык не проходит. Но этим газопроводам уже много-много лет, аварий и инцидентов не было. А эксперт должен дать заключение по результатам диагностирования, а если результаты отрицательные? Брать на себя ответственность? Ведь все протокола контроля прикладываются в отчет по результатам диагностирования, который в свою очередь прикладывается заключению ЭПБ. Сложно все очень.
Сообщение отредактировал tanya24 - 8.11.2011, 17:40
|
|
|
|
|
9.11.2011, 18:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 8.11.2009
Пользователь №: 40571

|
Цитата(tanya24 @ 8.11.2011, 9:53)  Вы ведь проводите ЭПБ в соответствии с действующими НД, даже если на момент монтажа этот непровар считался допустимым, а на какой НД при этом ссылаются? Тут соглашусь, что ЭПБ проводиться в соответствии с действующими НД и требуется устранение дефектов. Про вопрос по НД не понял?
|
|
|
|
|
9.11.2011, 18:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 8.11.2009
Пользователь №: 40571

|
Цитата(ytrap @ 8.11.2011, 19:20)  Все правильно, только если учитывать, что в 60-70-е к просвету не предъявлялись такие требования, то выявляем практически все стыки котельной с непроваром. Т.е. останавливаем работу всех котельных возрастом старше 30 лет. Одназначного ответа на этот вопрос нет, все остается на совести эксперта, если стыки откровенно безобразные- можно порезать, что делать с остальными вопрос, котельная же проработала эти 30 лет. Решение от лукавого- поставить стыки на мониторинг и отслеживать развитие дефектов, просвечивая каждый год, но никакого развития дефектов не будет, так решение для самоуспокоения. Цитата(tanya24 @ 8.11.2011, 19:31)  Да, не видела практически ни одного сварного шва в старых котельных, ГРП, ГРУ, который бы проходил по нормам действующих НД, были случаи приварки отвода одного диаметра к трубе на диаметр меньше. По результатам РК по словам спецов ни один стык не проходит. Но этим газопроводам уже много-много лет, аварий и инцидентов не было. А эксперт должен дать заключение по результатам диагностирования, а если результаты отрицательные? Брать на себя ответственность? Ведь все протокола контроля прикладываются в отчет по результатам диагностирования, который в свою очередь прикладывается заключению ЭПБ. Сложно все очень. Вот тут абсолютно согласен. Мы как правило допускаем во временную эксплуатацию с последующим устранением дефектов в течении двух лет, но перед этим делаем вырезку стыка и проводим металлографическое исследование дефекта в котором показываем, что дальнейшего развития дефекта не происходит и есть все основания допустить во временную эксплуатацию. Но возник вопрос есть ли у кого-то опыт пропустить такие стыки в дальнейшую эксплуатацию без ограничений на основании каких-либо документов?
|
|
|
|
|
10.11.2011, 7:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 14.1.2010
Пользователь №: 44222

|
Видимо, надо руководствоваться понятием "закон обратной силы не имеет". Поднять исполнительную (если сохранилась), старые протоколы просвета, если на тот период эти стыки проходили, то современные требования к качеству сварных соединений нельзя распространять на тот период времени.
|
|
|
|
|
10.11.2011, 8:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 319
Регистрация: 24.3.2010
Из: Россия
Пользователь №: 49082

|
Цитата(ytrap @ 10.11.2011, 8:10)  Видимо, надо руководствоваться понятием "закон обратной силы не имеет". Поднять исполнительную (если сохранилась), старые протоколы просвета, если на тот период эти стыки проходили, то современные требования к качеству сварных соединений нельзя распространять на тот период времени. Вот с этим согласна, ведь если завтра примут НД с еще более жесткими требованиями к сварным соединениям, нужно переваривать все стыки, которые соответствовали предыдущему стандарту? Как только все это объяснить, желательно со ссылкой на какой-нибудь документ.
|
|
|
|
|
10.11.2011, 9:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
[quote name='ytrap' post='704023' date='8.11.2011, 18:20']Все правильно, только если учитывать, что в 60-70-е к просвету не предъявлялись такие требования, ... [quote]
Угу. Пню молились, лаптем крестились. С уважением "Живой Свидетель, Пока".
ЗЫ. А то сути согласен, особенно в части Кремле-Белодомовких двоешников, неспособных и к управлению НТП.
Сообщение отредактировал vadim999 - 10.11.2011, 9:11
|
|
|
|
|
10.11.2011, 10:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 14.1.2010
Пользователь №: 44222

|
Как то Вы как живой свидетель сумбурно выразились. Вы что отрицаете, что качество сварных стыков, выполненных 30-50 лет назад гораздо хуже, чем качество стыков 80-90-х годов?
|
|
|
|
|
10.11.2011, 10:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 8.11.2009
Пользователь №: 40571

|
Цитата(ytrap @ 10.11.2011, 9:10)  Видимо, надо руководствоваться понятием "закон обратной силы не имеет". Поднять исполнительную (если сохранилась), старые протоколы просвета, если на тот период эти стыки проходили, то современные требования к качеству сварных соединений нельзя распространять на тот период времени. Не в газовом надзоре такой номер не пройдет. У них даже есть письмо, в котором говорится о том, что если затраты на приведение газопроводов в соответствие правилам ведут к большим расходам то можно эти работы выполнять в несколько этапов (за достоверность не отвечаю передаю только общую мысль).
|
|
|
|
|
10.11.2011, 11:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(ytrap @ 10.11.2011, 11:11)  Как то Вы как живой свидетель сумбурно выразились. Вы что отрицаете, что качество сварных стыков, выполненных 30-50 лет назад гораздо хуже, чем качество стыков 80-90-х годов? Не "сумбурно", а аллегорично. Не могу судить, не имея хоя-бы базового специально образования на сей щЁт (токмо рукопашный навык для личных целей). ЗЫ. За 90-е годы. Как пример. 18-ти этажный офисный билдинг. Все сварочные работ по всем системам выполнены двумя сварщиками с действующими "корочками", судя по приемо-сдаточным документам.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|