Какое минимальное значение можно задавть для асинхронного двигателя вентилятора, и чем грозит работа ему в таком режиме
перегревом, если на этой частоте движку не хватит воздуха для охлаждения.
но для вентов и прочих насосов мощность очень круто падает с понижением оборотов, так что практически перегреть движок можно только заблокировав ротор. 20Гц - это вполне безопасно. есть места где и на 10Гц все прекрасно крутится тыщялетьями.
чтоб убедиться, возьмите характеристику колеса вента для 500об/мин. потери на движке можете смело брать 10% для половины оборотов.