> Монтаж крестообразных ответвлений на трубопроводах системы пенного пожаротушения
Aefanov
сообщение 8.11.2011, 10:02
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 18.10.2011
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 125835



Здраствуйте, уважаемые форумчане!
Ситуация - монтажной организацией сделано монтаж питающего трубопровода пенного пожаротушения с ввваркой веток распределительного трубопровода, вместо использования крестовины или тройника. подскажите пожалуйста, уважаемые, согласно какого нормативного документа требуется (рекомендуется) производить монтаж ответвлений с помощью тройников вместо крестовины (например, 2х последовательных тройников с расстоянием между ними более 10 мм..)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 8.11.2011, 11:50
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Пособие к BCH 25-09.67-85 "Правила производства и приемки работ. АУП"
7.11. Изменение направления трубопроводов определяется проектом. При этом, как правило, в установках водяного и пенного пожаротушения применяются стандартизованные или нормализованные трубные соединения; в установках газового пожаротушения изменение направления трубопроводов выполняется, как правило, изгибом труб.

Есть ли отдельные требования на Украине - не знаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 8.11.2011, 14:44
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



К теме вопроса относятся пп 2.7.19-2.7.27 пособия к ВСН 25.09.67-85. Судя по п. 2.7.23 можно предположить, что крестообразная врезка в трубы допустима. Но в некоторых документах (напр. ПБ 573-03 и где-то ещё) написано, что расстояние между швами не должно быть менее 50мм. Поэтому крестообразных врезок ,по возможности, лучше бы избегать. Но на практике это иногда делают и ничего, держит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aefanov
сообщение 8.11.2011, 16:44
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 18.10.2011
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 125835



Спасибо за ответы! wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 2:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных