Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> контроллер ТРМ 32-4щ
fatt
сообщение 10.11.2011, 12:03
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 21.9.2011
Из: Тольятти
Пользователь №: 122483



Уважаемые, здравствуйте!подскажите, можно ли применить почасовое регулирование температуры теплоносителя в системе отопления при использовании контроллера ТРМ32-4?как мне известно, настроек, аналогичным в ECL 300. у него нет!может к нему добавить чего?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 10.11.2011, 15:20
Сообщение #2


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10904
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



у овена есть целый форум с техподдержкой, думаю там вам быстрее ответят
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 10.11.2011, 15:39
Сообщение #3


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Календарика (часов) у ТРМ32-Щ4 нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 10.11.2011, 22:51
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Цитата(Usach @ 10.11.2011, 15:39) *
Календарика (часов) у ТРМ32-Щ4 нет.


Зато у него есть "вход" режима сниженного графика от недельного/суточного таймера/кнопки.
При цене 2600 руб. за прибор это нормально... таймеры есть в ОВЕН.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 11.11.2011, 5:09
Сообщение #5


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(Бойко @ 11.11.2011, 2:51) *
Зато у него есть "вход" режима сниженного графика от недельного/суточного таймера/кнопки.
При цене 2600 руб. за прибор это нормально... таймеры есть в ОВЕН.

Типа - ну, да...не мужик...Но зато у него есть крутой фаллоиммитатор!! laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 11.11.2011, 8:43
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Цитата(Usach @ 11.11.2011, 5:09) *
Типа - ну, да...не мужик...Но зато у него есть крутой фаллоиммитатор!! laugh.gif


Видать знаток фаллоиммитаторов от Данфосс rolleyes.gif

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dpadalko
сообщение 11.11.2011, 13:24
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 2.6.2011
Пользователь №: 110364



Из русских недорогих и практичных использовал Прамер 710, по сравнением с овеном есть всё, что надо. Использовал и Овен
Овен не контролирует температуру обратки на понижение, нет аварийного режима по температуре теплоносителя, нет часов, ну и еще много полезных функций.
При использовании внешних часов в Овене возможно только два временных режима (много/мало), задаваемые смещением температурного графика, в Прамере есть переходные режимы (разогрев) и режим не только смещения t-графика, но и задание tвнутри.

Да и корпус у него только щитовой, убогий.

Конечно, удобно в нем ПИ-регулирование, в Прамере только П и длительный импульс на значимые возмущения
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 11.11.2011, 15:34
Сообщение #8


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(Бойко @ 11.11.2011, 12:43) *
Видать знаток фаллоиммитаторов от Данфосс rolleyes.gif

Дурное дело - не хитрое! laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kolyan_bk
сообщение 14.11.2011, 15:08
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 22.1.2011
Пользователь №: 90580



Цитата(dpadalko @ 11.11.2011, 13:24) *
Да и корпус у него только щитовой, убогий.



Почему же!
Есть и в другом корпусе:

http://www.owen.ru/catalog/81098552

Сообщение отредактировал kolyan_bk - 14.11.2011, 15:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 14.11.2011, 15:37
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Если нужна функция автоматического перехода на ночной режим по часам а не выключателем используйте ТРМ 132М http://www.owen.ru/catalog/63161196.
Хотите дополнить Установленный ТРМ32 функцией таймера реального времени на переключение режимов - дополните таймером ОВЕН УТ1-Pic http://www.owen.ru/catalog/90956949
На мой вкус - принудительного перевода достаточно ( выключатель на вахте).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 15.11.2011, 3:15
Сообщение #11


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(fatt @ 10.11.2011, 16:03) *
Уважаемые, здравствуйте!подскажите, можно ли применить почасовое регулирование температуры теплоносителя в системе отопления при использовании контроллера ТРМ32-4?как мне известно, настроек, аналогичным в ECL 300. у него нет!может к нему добавить чего?



Цитата(испытатель @ 14.11.2011, 19:37) *
Если нужна функция автоматического перехода на ночной режим по часам а не выключателем используйте ТРМ 132М http://www.owen.ru/catalog/63161196.
Хотите дополнить Установленный ТРМ32 функцией таймера реального времени на переключение режимов - дополните таймером ОВЕН УТ1-Pic http://www.owen.ru/catalog/90956949
На мой вкус - принудительного перевода достаточно ( выключатель на вахте).

"почасовое регулирование температуры" реализованное в ECL не имеет ничего общего с переходом на ночной режим. Нужно именно часово-недельное регулирование. Т.е. 24 точки температуры (любой!) в течении 7 (различных!) дней. Т.е. реально настраиваемых 7х24=168 точек/часов значений температуры во всём диапазоне уставки. Понижение на несколько градусов на ночь на этом фоне - это даже не фаллоиммитатор...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fatt
сообщение 15.11.2011, 7:10
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 21.9.2011
Из: Тольятти
Пользователь №: 122483



прошу прощения, но причем тут фаллоимитатор?мне нужно на ночь снижать температуру системы отопления в административном здании, а не игрищами в подвале заниматься!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 15.11.2011, 12:17
Сообщение #13


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(fatt @ 10.11.2011, 16:03) *
Уважаемые, здравствуйте!подскажите, можно ли применить почасовое регулирование температуры теплоносителя в системе отопления при использовании контроллера ТРМ32-4?как мне известно, настроек, аналогичным в ECL 300. у него нет!может к нему добавить чего?



Цитата(fatt @ 15.11.2011, 11:10) *
прошу прощения, но причем тут фаллоимитатор?мне нужно на ночь снижать температуру системы отопления в административном здании, а не игрищами в подвале заниматься!

Начали с "применить почасовое регулирование температуры"..."аналогичным в ECL 300". А закончили "на ночь снижать температуру". Чего в ТРМе и было с самого начала...А ещё говорят, что у нас работа скучная... laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 16.11.2011, 0:03
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Цитата(Usach @ 15.11.2011, 0:15) *
"почасовое регулирование температуры" реализованное в ECL не имеет ничего общего с переходом на ночной режим. Нужно именно часово-недельное регулирование. Т.е. 24 точки температуры (любой!) в течении 7 (различных!) дней. Т.е. реально настраиваемых 7х24=168 точек/часов значений температуры во всём диапазоне уставки. Понижение на несколько градусов на ночь на этом фоне - это даже не фаллоиммитатор...

Сами то поняли, что написали? Я не про имитатор- тут я даже смысла не уловил. Я бы хотел узнать, что такое недельное - регулирование. Если вы про календарные уставки хотели просветить нас всех, то смысл их а России сомнителен вообще, поскольку только в Дании, наверное, вся жизнь равномерна и не меняется годами (там в выходные никогда не работают). Вот скажите лучше - в чем смысл преимущества программного включения режима пониженных параметров перед принудительным, а также снижение- повышение температуры в течение рабочего дня.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 15:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных