Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Температурный график, Расчет температурного графика
BadMax
сообщение 10.11.2011, 13:33
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 8.6.2010
Из: Украина
Пользователь №: 60389



Добрый день!

Вкратце о задаче. Имеется поселок с нагрузкой 18Гкал, проектный температурный график 150/70. Котельная не в состоянии работать по данному графику из-за котлов с максимальной температурой 110. Поэтому было принято решение работать по 150/70 со срезкой 110. Также в данном поселке скорость ветра выше 5м/с и был произведен перерасчет температурного графика с поправкой на ветер (по книге Манюка).

Собственно вопрос.
Теплокомунэнерго отказывается принимать данный график ссылаясь на то что данный график составлен на основании справочной литературы а не СНиП. Подскажите есть ли в каком нибудь нормативном документе методика расчета температурного графика.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 10.11.2011, 14:19
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(BadMax @ 10.11.2011, 13:33) *
в данном поселке скорость ветра выше 5м/с

При чём здесь перерасчёт температурного графика ?
Под "5 м/с" должны быть спроектированы системы отопления.

"проектный 150/70" - это откуда ?

Сообщение отредактировал tiptop - 10.11.2011, 14:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Const82
сообщение 10.11.2011, 14:30
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724



Не совсем. При разных скоростях ветра с котельной требуется отпускать теплоноситель с разной температурой. С тем чтобы они пришел в здание с одинаковой температурой. Ну это в теории. Рассчитывать, что в поселке круглый отопительный сезон дует ветер более 5 м/с думаю некорректно.
Теплокомунэнерго на мой взгляд совершенно правильно отказывается принимать данный график. При срезке будет или снижение температуры в помещении или увеличение расхода. Чем в обычной котельной рассчитанной на качественное регулирование отпускать требуемое кол-во тепла при срезке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BadMax
сообщение 10.11.2011, 14:56
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 8.6.2010
Из: Украина
Пользователь №: 60389



Цитата(tiptop @ 10.11.2011, 14:19) *
При чём здесь перерасчёт температурного графика ?
Под "5 м/с" должны быть спроектированы системы отопления.

"проектный 150/70" - это откуда ?

Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей. Манюк. стр.155 "При расчете графика температуры воды в подающем трубопроводе следует вводить поправку учитывающую влияние ветра (при скорости его более 5 м/с) на тепловые потери здания.

проектный 150/70 как вы понимаете из проекта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BadMax
сообщение 10.11.2011, 15:05
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 8.6.2010
Из: Украина
Пользователь №: 60389



Цитата(Const82 @ 10.11.2011, 14:30) *
При срезке будет или снижение температуры в помещении или увеличение расхода. Чем в обычной котельной рассчитанной на качественное регулирование отпускать требуемое кол-во тепла при срезке.

Абсолютно верно будет недотоп, но в данной ситуации не критично, регион южный и расчетные температуры наружного воздуха бывают не более 100 часов в отопительный сезон. Увеличить расход сетевой воды представляется возможным т.к. и так выжали с этой котельной все что могли.
Да и вопрос не в этом а в нормативной документации=)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dede
сообщение 10.11.2011, 15:06
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012



СП 41-110-2005 "Проектирование тепловых сетей" п. 7
Цитата
Выбор и расчет графиков регулирования разнородной тепловой нагрузки рекомендуется вести по СП-41-101. Возможно использование других нормативных и технических материалов (РД, методик и др.).

Смотрите СП-41-101 "Проектирование тепловых пунктов" прил. 18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 10.11.2011, 15:16
Сообщение #7


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Dede @ 10.11.2011, 15:06) *
СП 41-110-2005 "Проектирование тепловых сетей" п. 7

Смотрите СП-41-101 "Проектирование тепловых пунктов" прил. 18

А нагрузка действительно разнородная ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 10.11.2011, 15:17
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



А как вы с теплокоммунэнерго трактуете нормы СНиП:
"7.11. Не допускается применение для тепловых сетей графиков регулирования отпуска теплоты "со срезкой" по температурам"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BadMax
сообщение 10.11.2011, 15:19
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 8.6.2010
Из: Украина
Пользователь №: 60389



Цитата(timofeyprof @ 10.11.2011, 15:17) *
А как вы с теплокоммунэнерго трактуете нормы СНиП:
"7.11. Не допускается применение для тепловых сетей графиков регулирования отпуска теплоты "со срезкой" по температурам"?

да никак пусть тогда работают по 150/70, котлы то их, мне на них плевать что они рассчитаны на 110.
Или если хотят пусть работают по 110/70 но обеспечат расход проядка 500 т/час, чего кстати они тоже не в состоянии сделать.

Сообщение отредактировал BadMax - 10.11.2011, 15:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 10.11.2011, 15:24
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(timofeyprof @ 10.11.2011, 16:17) *
А как вы с теплокоммунэнерго трактуете нормы СНиП:
"7.11. Не допускается применение для тепловых сетей графиков регулирования отпуска теплоты "со срезкой" по температурам"?

СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети"...

Цитата(BadMax @ 10.11.2011, 16:19) *
да никак пусть тогда работают по 150/70, котлы то их, мне на них плевать что они рассчитаны на 110.
Или если хотят пусть работают по 110/70 но обеспечат расход проядка 500 т/час, чего кстати они тоже не в состоянии сделать.

недолго же они проработают, котлы при 150... Выход один - ставить дополнительно насосы, перекладывать при необходимости сети или договариваться с Теплокоммунэнерго что зимы (морозов) в этом году не будет...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Буш
сообщение 10.11.2011, 17:44
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477



или как на ТЭЦах ставить пиковые котлы, которые поднимут Т со 110 до 150 С.
Но это уже нанотехнологический аспект, т.е. придется отстегивать Чубайсу- тридцать процентов со стоимости каждой наноотпущеннойГкал!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 10.11.2011, 21:22
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Всегда было интересно -у кого в регионе (в каком, котельная (не паровая), ТЭЦ) в реале 150грС было зафиксировано!
По сегодняшней жизни трудно представить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BadMax
сообщение 10.11.2011, 21:50
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 8.6.2010
Из: Украина
Пользователь №: 60389



Цитата(испытатель @ 10.11.2011, 21:22) *
Всегда было интересно -у кого в регионе (в каком, котельная (не паровая), ТЭЦ) в реале 150грС было зафиксировано!
По сегодняшней жизни трудно представить.

да вы правы, на данный момент от паровой котельной остался только фундамент.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Буш
сообщение 10.11.2011, 22:57
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477



Цитата(испытатель @ 10.11.2011, 22:22) *
Всегда было интересно -у кого в регионе (в каком, котельная (не паровая), ТЭЦ) в реале 150грС было зафиксировано!

хоть держатели всяких тэц-ов наперебой утверждают, что им поднять температурный график до 150 С как два пальца об асфальт, ИМХО, они лукавят. Это-ж надо пиковые котлы включать, которые годами не включались, може и подгнили где-нить маленько, а в себестоимости Гигакалории затраты на них наверняка заложены, ремонт там всякий, наладка, освидетельствование и пр. суточные и взяточные, а может я просто бубню ничего не зная о реальном положении вещей...
У них всегда есть дежурная отмазка, что в магистралях при высоких температурах в геометрической прогрессии начнут растить теплопотери да и сами трубопроводы развалятся от такой "паровой " бани.
да много чего еще можно придумать страхуя свое излюбленное место.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dede
сообщение 11.11.2011, 8:12
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012



На некоторых ТЭЦ пиковых котлов нет, но есть пиковые сетевые подогреватели..А что касается 150 на 70, так из за неработающих элеваторных узлов (как правило), этот график стараются и не соблюдать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 11.11.2011, 8:29
Сообщение #16


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Dede @ 11.11.2011, 8:12) *
что касается 150 на 70, так из за неработающих элеваторных узлов (как правило), этот график стараются и не соблюдать

Пока что речь шла о "150-70 со срезкой".

Если же не работают элеваторные узлы, то тогда надо "стараться соблюдать" график с совсем другим наклоном, близкий к графику системы отопления - "95-70" или "105-70", или что-то подобное...

Сообщение отредактировал tiptop - 11.11.2011, 8:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 11.11.2011, 9:02
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Цитата(tiptop @ 11.11.2011, 8:29) *
Пока что речь шла о "150-70 со срезкой".

Если же не работают элеваторные узлы, то тогда надо "стараться соблюдать" график с совсем другим наклоном, близкий к графику системы отопления - "95-70" или "105-70", или что-то подобное...


Не очень понятен смысл. При любом наклоне сеть с проектным графиком 150-70* будет неработоспособна при графике 95-70*.

Основная причина "не работы" элеваторов и есть не соответствие т. графика сети расчетному... и как следствие снижение расп. напоров.

п.с. Ну а "ветровая" надбавка к графику очень выгодна поставщикам т. энергии... и только упрямые "хохлы" rolleyes.gif из ТСО могут возражать...

Сообщение отредактировал Бойко - 11.11.2011, 9:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Буш
сообщение 11.11.2011, 11:20
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477



Цитата(Dede @ 11.11.2011, 9:12) *
А что касается 150 на 70, так из за неработающих элеваторных узлов (как правило), этот график стараются и не соблюдать


А как поведет себя неработающий элеваторный узел, если обеспечить его достаточным располагаемым напором (15-20 м) и стабильным температурным графиком 150-70 без срезок да изломов.
ходим по кругу а кругом острые углы- квадратура круга какая то!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dede
сообщение 11.11.2011, 11:55
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012



Цитата(Евгений Буш @ 11.11.2011, 12:20) *
А как поведет себя неработающий элеваторный узел, если обеспечить его достаточным располагаемым напором (15-20 м) и стабильным температурным графиком 150-70 без срезок да изломов.
ходим по кругу а кругом острые углы- квадратура круга какая то!

В теории все должно быть в шоколаде, если до этого момента там ничего не рассверлили или вовсе не демонтировали эту непонятную железяку, которая подмешивает холодную в воду в и без того ненагретую подачу laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 11.11.2011, 12:06
Сообщение #20


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Бойко @ 11.11.2011, 9:02) *
Не очень понятен смысл. При любом наклоне сеть с проектным графиком 150-70* будет неработоспособна при графике 95-70*.

Чего же тут непонятного ?
Если не "150-70 со срезкой", то должен быть более низкий график.

Если у этого "более низкого" расчётная температура прямой сетевой воды - до 105*С, то, соответственно, элеваторы надо вынимать, воды прокачивать больше, поставить новые шайбы...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Буш
сообщение 11.11.2011, 12:24
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477



Уходим в средние века! Замечательная в свое идея замены элеваторами, недолговечных и дорогих в эксплуатации насосов поХЕРена коммерсантами от энергетики.
В условиях безобразного, а зачастую губительного сервиса автоматизированных систем теплоснабжения на Руси да возродятся добрые старые Элеваторы ! Не дадим замерзнуть стране развитого бандити..., простите, капитализма!
активист движения "Да ну их всех в ....!"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 11.11.2011, 16:13
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Цитата(tiptop @ 11.11.2011, 12:06) *
Чего же тут непонятного ?
Если не "150-70 со срезкой", то должен быть более низкий график.

Если у этого "более низкого" расчётная температура прямой сетевой воды - до 105*С, то, соответственно, элеваторы надо вынимать, воды прокачивать больше, поставить новые шайбы...


А диаметры сети увеличивать за счет пенсионеров....
Калориферы расчитанные на 140-70 в больницах и школах отключить.... mad.gif - быдлу и так сойдет
Теплообменники в независимых ЦТП? mad.gif

Ну ведь давно говорено... "разумная" верхняя срезка не приводит к сверхнормативному снижению температур в помещениях... Тут баланс число часов стояния таких температур наружного воздуха + суточный ход +солнечная радиация=аккумулирующая способность зданий. Разумно делают натопы перед снижением температуры.

Примером могут быть сети в Москве.. да и в других местах...
В любом случае, сеть на проектном/расчетном/близком к нему графике работает лучше... ну это как "Волга впадает в Каспийское море"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BadMax
сообщение 11.11.2011, 16:18
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 8.6.2010
Из: Украина
Пользователь №: 60389



Вообщем решил еще раз поковыряться у себя на книжной полке и нашел старый, добрый "ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ. РЕЖИМНАЯ НАЛАДКА СИСТЕМ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ" ОСТ 36-68-82
где написано про учитывание кучи факторов а также и скорости ветра
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 11.11.2011, 16:39
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Цитата(Евгений Буш @ 11.11.2011, 12:24) *
Уходим в средние века! Замечательная в свое идея замены элеваторами, недолговечных и дорогих в эксплуатации насосов поХЕРена коммерсантами от энергетики.
В условиях безобразного, а зачастую губительного сервиса автоматизированных систем теплоснабжения на Руси да возродятся добрые старые Элеваторы ! Не дадим замерзнуть стране развитого бандити..., простите, капитализма!
активист движения "Да ну их всех в ....!"


Все имеет свою нишу. Нет универсальных решений.
Евгений! В прошлом году в моск. области были отключения эл. энергии. Я лично вывозил с объекта сильно побитого автора насосной схемы. Браткам было непонятно - почему их крутой АБК и склад с товаром был разморожен (на пару млн. баксов), а рядом стоят теплые пятиэтажки с "нищими лохами", но с регулируемыми элеваторами... думаю автор без квартиры бомжует и доволен, что не в асфальте лежит.

Тут еще другое. Места, откуда пришли эти схемы, имеют небольшие пассивные(маленький проектный расп. напор) сети не имеющие центрального качественного регулирования по отопительному графику. Наши сети в подавляющем большинстве активные и с отопительным графиком.
Есть свои + и -... Но коряво смотрится "насосная" схема в пункте, где расп. напор 30м. -"жмем", а потом качаем... и для чего? Для коррекции центрального графика на 0-15% mad.gif

Сообщение отредактировал Бойко - 11.11.2011, 16:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 11.11.2011, 16:52
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



печальная история. С перебоями электроэнергии и отсутствия эксплуатирующего персонала насосная схема конечно рискованная. к тому на практике никто не соблюдает требование СП в части электроснабжения:
"7.2 Тепловые пункты в части надежности электроснабжения следует относить к электроприемникам II категории при установке в них подкачивающих смесительных и циркуляционных насосов систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения, а также запорной арматуры при телеуправлении"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tolant
сообщение 11.11.2011, 17:08
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 13.9.2009
Из: СПБ
Пользователь №: 38415



Цитата(Бойко @ 11.11.2011, 16:39) *
Я лично вывозил с объекта сильно побитого автора насосной схемы.


Привезли Вы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2025, 21:07
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных