|
  |
Температурный график, Расчет температурного графика |
|
|
|
10.11.2011, 13:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 8.6.2010
Из: Украина
Пользователь №: 60389

|
Добрый день!
Вкратце о задаче. Имеется поселок с нагрузкой 18Гкал, проектный температурный график 150/70. Котельная не в состоянии работать по данному графику из-за котлов с максимальной температурой 110. Поэтому было принято решение работать по 150/70 со срезкой 110. Также в данном поселке скорость ветра выше 5м/с и был произведен перерасчет температурного графика с поправкой на ветер (по книге Манюка).
Собственно вопрос. Теплокомунэнерго отказывается принимать данный график ссылаясь на то что данный график составлен на основании справочной литературы а не СНиП. Подскажите есть ли в каком нибудь нормативном документе методика расчета температурного графика.
|
|
|
|
|
10.11.2011, 14:19
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(BadMax @ 10.11.2011, 13:33)  в данном поселке скорость ветра выше 5м/с При чём здесь перерасчёт температурного графика ? Под "5 м/с" должны быть спроектированы системы отопления. "проектный 150/70" - это откуда ?
Сообщение отредактировал tiptop - 10.11.2011, 14:20
|
|
|
|
|
10.11.2011, 14:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724

|
Не совсем. При разных скоростях ветра с котельной требуется отпускать теплоноситель с разной температурой. С тем чтобы они пришел в здание с одинаковой температурой. Ну это в теории. Рассчитывать, что в поселке круглый отопительный сезон дует ветер более 5 м/с думаю некорректно. Теплокомунэнерго на мой взгляд совершенно правильно отказывается принимать данный график. При срезке будет или снижение температуры в помещении или увеличение расхода. Чем в обычной котельной рассчитанной на качественное регулирование отпускать требуемое кол-во тепла при срезке.
|
|
|
|
|
10.11.2011, 14:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 8.6.2010
Из: Украина
Пользователь №: 60389

|
Цитата(tiptop @ 10.11.2011, 14:19)  При чём здесь перерасчёт температурного графика ? Под "5 м/с" должны быть спроектированы системы отопления.
"проектный 150/70" - это откуда ? Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей. Манюк. стр.155 "При расчете графика температуры воды в подающем трубопроводе следует вводить поправку учитывающую влияние ветра (при скорости его более 5 м/с) на тепловые потери здания. проектный 150/70 как вы понимаете из проекта.
|
|
|
|
|
10.11.2011, 15:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 8.6.2010
Из: Украина
Пользователь №: 60389

|
Цитата(Const82 @ 10.11.2011, 14:30)  При срезке будет или снижение температуры в помещении или увеличение расхода. Чем в обычной котельной рассчитанной на качественное регулирование отпускать требуемое кол-во тепла при срезке. Абсолютно верно будет недотоп, но в данной ситуации не критично, регион южный и расчетные температуры наружного воздуха бывают не более 100 часов в отопительный сезон. Увеличить расход сетевой воды представляется возможным т.к. и так выжали с этой котельной все что могли. Да и вопрос не в этом а в нормативной документации=)))
|
|
|
|
|
10.11.2011, 15:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012

|
СП 41-110-2005 "Проектирование тепловых сетей" п. 7 Цитата Выбор и расчет графиков регулирования разнородной тепловой нагрузки рекомендуется вести по СП-41-101. Возможно использование других нормативных и технических материалов (РД, методик и др.). Смотрите СП-41-101 "Проектирование тепловых пунктов" прил. 18
|
|
|
|
|
10.11.2011, 15:16
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Dede @ 10.11.2011, 15:06)  СП 41-110-2005 "Проектирование тепловых сетей" п. 7
Смотрите СП-41-101 "Проектирование тепловых пунктов" прил. 18 А нагрузка действительно разнородная ?
|
|
|
|
|
10.11.2011, 15:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382

|
А как вы с теплокоммунэнерго трактуете нормы СНиП: "7.11. Не допускается применение для тепловых сетей графиков регулирования отпуска теплоты "со срезкой" по температурам"?
|
|
|
|
|
10.11.2011, 15:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 8.6.2010
Из: Украина
Пользователь №: 60389

|
Цитата(timofeyprof @ 10.11.2011, 15:17)  А как вы с теплокоммунэнерго трактуете нормы СНиП: "7.11. Не допускается применение для тепловых сетей графиков регулирования отпуска теплоты "со срезкой" по температурам"? да никак пусть тогда работают по 150/70, котлы то их, мне на них плевать что они рассчитаны на 110. Или если хотят пусть работают по 110/70 но обеспечат расход проядка 500 т/час, чего кстати они тоже не в состоянии сделать.
Сообщение отредактировал BadMax - 10.11.2011, 15:21
|
|
|
|
|
10.11.2011, 15:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382

|
Цитата(timofeyprof @ 10.11.2011, 16:17)  А как вы с теплокоммунэнерго трактуете нормы СНиП: "7.11. Не допускается применение для тепловых сетей графиков регулирования отпуска теплоты "со срезкой" по температурам"? СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети"... Цитата(BadMax @ 10.11.2011, 16:19)  да никак пусть тогда работают по 150/70, котлы то их, мне на них плевать что они рассчитаны на 110. Или если хотят пусть работают по 110/70 но обеспечат расход проядка 500 т/час, чего кстати они тоже не в состоянии сделать. недолго же они проработают, котлы при 150... Выход один - ставить дополнительно насосы, перекладывать при необходимости сети или договариваться с Теплокоммунэнерго что зимы (морозов) в этом году не будет...
|
|
|
|
|
10.11.2011, 17:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477

|
или как на ТЭЦах ставить пиковые котлы, которые поднимут Т со 110 до 150 С. Но это уже нанотехнологический аспект, т.е. придется отстегивать Чубайсу- тридцать процентов со стоимости каждой наноотпущеннойГкал!
|
|
|
|
|
10.11.2011, 21:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Всегда было интересно -у кого в регионе (в каком, котельная (не паровая), ТЭЦ) в реале 150грС было зафиксировано! По сегодняшней жизни трудно представить.
|
|
|
|
|
10.11.2011, 21:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 8.6.2010
Из: Украина
Пользователь №: 60389

|
Цитата(испытатель @ 10.11.2011, 21:22)  Всегда было интересно -у кого в регионе (в каком, котельная (не паровая), ТЭЦ) в реале 150грС было зафиксировано! По сегодняшней жизни трудно представить. да вы правы, на данный момент от паровой котельной остался только фундамент.
|
|
|
|
|
10.11.2011, 22:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477

|
Цитата(испытатель @ 10.11.2011, 22:22)  Всегда было интересно -у кого в регионе (в каком, котельная (не паровая), ТЭЦ) в реале 150грС было зафиксировано! хоть держатели всяких тэц-ов наперебой утверждают, что им поднять температурный график до 150 С как два пальца об асфальт, ИМХО, они лукавят. Это-ж надо пиковые котлы включать, которые годами не включались, може и подгнили где-нить маленько, а в себестоимости Гигакалории затраты на них наверняка заложены, ремонт там всякий, наладка, освидетельствование и пр. суточные и взяточные, а может я просто бубню ничего не зная о реальном положении вещей... У них всегда есть дежурная отмазка, что в магистралях при высоких температурах в геометрической прогрессии начнут растить теплопотери да и сами трубопроводы развалятся от такой "паровой " бани. да много чего еще можно придумать страхуя свое излюбленное место.
|
|
|
|
|
11.11.2011, 8:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012

|
На некоторых ТЭЦ пиковых котлов нет, но есть пиковые сетевые подогреватели..А что касается 150 на 70, так из за неработающих элеваторных узлов (как правило), этот график стараются и не соблюдать
|
|
|
|
|
11.11.2011, 8:29
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Dede @ 11.11.2011, 8:12)  что касается 150 на 70, так из за неработающих элеваторных узлов (как правило), этот график стараются и не соблюдать Пока что речь шла о "150-70 со срезкой". Если же не работают элеваторные узлы, то тогда надо "стараться соблюдать" график с совсем другим наклоном, близкий к графику системы отопления - "95-70" или "105-70", или что-то подобное...
Сообщение отредактировал tiptop - 11.11.2011, 8:32
|
|
|
|
|
11.11.2011, 9:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745

|
Цитата(tiptop @ 11.11.2011, 8:29)  Пока что речь шла о "150-70 со срезкой".
Если же не работают элеваторные узлы, то тогда надо "стараться соблюдать" график с совсем другим наклоном, близкий к графику системы отопления - "95-70" или "105-70", или что-то подобное... Не очень понятен смысл. При любом наклоне сеть с проектным графиком 150-70* будет неработоспособна при графике 95-70*. Основная причина "не работы" элеваторов и есть не соответствие т. графика сети расчетному... и как следствие снижение расп. напоров. п.с. Ну а "ветровая" надбавка к графику очень выгодна поставщикам т. энергии... и только упрямые "хохлы"  из ТСО могут возражать...
Сообщение отредактировал Бойко - 11.11.2011, 9:07
|
|
|
|
|
11.11.2011, 11:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477

|
Цитата(Dede @ 11.11.2011, 9:12)  А что касается 150 на 70, так из за неработающих элеваторных узлов (как правило), этот график стараются и не соблюдать А как поведет себя неработающий элеваторный узел, если обеспечить его достаточным располагаемым напором (15-20 м) и стабильным температурным графиком 150-70 без срезок да изломов. ходим по кругу а кругом острые углы- квадратура круга какая то!
|
|
|
|
|
11.11.2011, 11:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012

|
Цитата(Евгений Буш @ 11.11.2011, 12:20)  А как поведет себя неработающий элеваторный узел, если обеспечить его достаточным располагаемым напором (15-20 м) и стабильным температурным графиком 150-70 без срезок да изломов. ходим по кругу а кругом острые углы- квадратура круга какая то! В теории все должно быть в шоколаде, если до этого момента там ничего не рассверлили или вовсе не демонтировали эту непонятную железяку, которая подмешивает холодную в воду в и без того ненагретую подачу
|
|
|
|
|
11.11.2011, 12:06
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Бойко @ 11.11.2011, 9:02)  Не очень понятен смысл. При любом наклоне сеть с проектным графиком 150-70* будет неработоспособна при графике 95-70*. Чего же тут непонятного ? Если не "150-70 со срезкой", то должен быть более низкий график. Если у этого "более низкого" расчётная температура прямой сетевой воды - до 105*С, то, соответственно, элеваторы надо вынимать, воды прокачивать больше, поставить новые шайбы...
|
|
|
|
|
11.11.2011, 12:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477

|
Уходим в средние века! Замечательная в свое идея замены элеваторами, недолговечных и дорогих в эксплуатации насосов поХЕРена коммерсантами от энергетики. В условиях безобразного, а зачастую губительного сервиса автоматизированных систем теплоснабжения на Руси да возродятся добрые старые Элеваторы ! Не дадим замерзнуть стране развитого бандити..., простите, капитализма! активист движения "Да ну их всех в ....!"
|
|
|
|
|
11.11.2011, 16:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745

|
Цитата(tiptop @ 11.11.2011, 12:06)  Чего же тут непонятного ? Если не "150-70 со срезкой", то должен быть более низкий график.
Если у этого "более низкого" расчётная температура прямой сетевой воды - до 105*С, то, соответственно, элеваторы надо вынимать, воды прокачивать больше, поставить новые шайбы... А диаметры сети увеличивать за счет пенсионеров.... Калориферы расчитанные на 140-70 в больницах и школах отключить....  - быдлу и так сойдет Теплообменники в независимых ЦТП? Ну ведь давно говорено... "разумная" верхняя срезка не приводит к сверхнормативному снижению температур в помещениях... Тут баланс число часов стояния таких температур наружного воздуха + суточный ход +солнечная радиация=аккумулирующая способность зданий. Разумно делают натопы перед снижением температуры. Примером могут быть сети в Москве.. да и в других местах... В любом случае, сеть на проектном/расчетном/близком к нему графике работает лучше... ну это как "Волга впадает в Каспийское море"
|
|
|
|
|
11.11.2011, 16:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 8.6.2010
Из: Украина
Пользователь №: 60389

|
Вообщем решил еще раз поковыряться у себя на книжной полке и нашел старый, добрый "ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ. РЕЖИМНАЯ НАЛАДКА СИСТЕМ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ" ОСТ 36-68-82 где написано про учитывание кучи факторов а также и скорости ветра
|
|
|
|
|
11.11.2011, 16:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745

|
Цитата(Евгений Буш @ 11.11.2011, 12:24)  Уходим в средние века! Замечательная в свое идея замены элеваторами, недолговечных и дорогих в эксплуатации насосов поХЕРена коммерсантами от энергетики. В условиях безобразного, а зачастую губительного сервиса автоматизированных систем теплоснабжения на Руси да возродятся добрые старые Элеваторы ! Не дадим замерзнуть стране развитого бандити..., простите, капитализма! активист движения "Да ну их всех в ....!" Все имеет свою нишу. Нет универсальных решений. Евгений! В прошлом году в моск. области были отключения эл. энергии. Я лично вывозил с объекта сильно побитого автора насосной схемы. Браткам было непонятно - почему их крутой АБК и склад с товаром был разморожен (на пару млн. баксов), а рядом стоят теплые пятиэтажки с "нищими лохами", но с регулируемыми элеваторами... думаю автор без квартиры бомжует и доволен, что не в асфальте лежит. Тут еще другое. Места, откуда пришли эти схемы, имеют небольшие пассивные(маленький проектный расп. напор) сети не имеющие центрального качественного регулирования по отопительному графику. Наши сети в подавляющем большинстве активные и с отопительным графиком. Есть свои + и -... Но коряво смотрится "насосная" схема в пункте, где расп. напор 30м. -"жмем", а потом качаем... и для чего? Для коррекции центрального графика на 0-15%
Сообщение отредактировал Бойко - 11.11.2011, 16:46
|
|
|
|
|
11.11.2011, 16:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382

|
печальная история. С перебоями электроэнергии и отсутствия эксплуатирующего персонала насосная схема конечно рискованная. к тому на практике никто не соблюдает требование СП в части электроснабжения: "7.2 Тепловые пункты в части надежности электроснабжения следует относить к электроприемникам II категории при установке в них подкачивающих смесительных и циркуляционных насосов систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения, а также запорной арматуры при телеуправлении"
|
|
|
|
|
11.11.2011, 17:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 13.9.2009
Из: СПБ
Пользователь №: 38415

|
Цитата(Бойко @ 11.11.2011, 16:39)  Я лично вывозил с объекта сильно побитого автора насосной схемы. Привезли Вы?
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|