Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
3 страниц V  < 1 2 3 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Погодозависимое (ветрозависимое) управление
Alferov
сообщение 13.11.2011, 5:58
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 103
Регистрация: 21.11.2010
Из: Tula
Пользователь №: 82159



Цитата
...кирпич-пеноблок общая толщина бутерброда 60 см

Не пойму я, какой смысл бороться со следствием? С причиной надо бороться.

Коэффициент теплопроводности пеноблока 0,2 - 0,3 Вт/(м * °С).
Коэффициент теплопроводности пенополистирола (псбс-25) - 0,041 Вт/(м * °С).

Утеплять надо, а не костыли городить.
имхо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 13.11.2011, 12:46
Сообщение #32


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(Ludvig @ 12.11.2011, 21:04) *
да больные вы люди. коль хотитеот ветра и наружной температуры в помещении точно т-ру поддерживать!

Дэк...Кто ж спорит, что базовая автоматика ставится только для экономии тепла. Для "точного" поддержания температуры необходимы дополнительный тепломеханические решения и дополнительные контура управления с "исполнительными механизмами".
Хотя, опять же - для небольшого частного дома...Ну, не должна там температура на 5-7-градусов гулять. При нормальном раскладе. Да ещё и не в мороз, а всего лишь поздней осенью...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 13.11.2011, 13:16
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Цитата(tiptop @ 11.11.2011, 22:38) *
А что? Это мысль!

Взять простой и дешёвый ПИД-регулятор ТРМ12.
С помощью пары промежуточных реле дать ему приоритет в управлении 3-ходовым клапаном для поддержания заданной t внутреннего воздуха (только на повышение).
Такой вот "доводчик". smile.gif


Можно. И таких контроллеров много... Но коррекция графика по Тпом. это все одно регулирование уже "по отклонению"...

Есть уже лет 10 как контроллеры "по возмущению"... ну а с появлением ПЛК "ветровая", "солнечная", "прогнозная" коррекция - "не вопрос"..

Зависимость вида Ткомб. = f(Тн.в. + Есолн. + Vветр. +,..) в любой контроллер (вплоть до ТРМ 32) на вход Тн.в. и ОК.

А вот алгоритм расчета Ткомб....

Прикрепленный файл  ____.___._..PNG ( 47,89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9



.... rolleyes.gif тут уж каждый... в меру своего понимания "погодное регулирование"...

Сообщение отредактировал Бойко - 13.11.2011, 13:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VladimirSh
сообщение 13.11.2011, 13:33
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 7.10.2011
Из: Россия
Пользователь №: 124542



Цитата(tiptop @ 11.11.2011, 23:21) *
Хотя... 3-ходового-то у топикстартера нет!

Тогда, наверное, взять ПИД-регулятор с аналоговым выходом (как ТРМ10) и через оптрон искажать показания датчика t подачи ?

3-ходового к великому сожалению нет, только в процессе эксплуатации стало понятно, что он необходим sad.gif как впрочем и отдельный контур для теплых полов sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VladimirSh
сообщение 13.11.2011, 13:43
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 7.10.2011
Из: Россия
Пользователь №: 124542



Цитата(Altelega @ 12.11.2011, 4:00) *
Не знаю какие у вас регуляторы... У наших, можно просто установить круче наклон графика или весь график приподнять. Регулирование по Тнаружная=Тотопления(смешанной)...
Можно и по обратке.. только учтите, там процесс медленнее, вмешивается запаздывание, если дом большой, возможно придется точно расчитать уставки ПИД-регулирования...

Мой регулятор тоже позволяет менять наклон и сдвиг графика (Protherm KLZ30, на модуляторе горелки написано Honeywell, на проводах наклейки VAILLANT, т.е. автоматика скорее всего Honeywell)
Дом небольшой smile.gif 100м2, по поводу обратки, в принципе технически это сделать можно перенеся датчик из теплообменника на обратку (главное не допустить перегрева, что-то не очень идея) и еще интересно, а сам контроллер горелки П/ПИ/ПИД или просто дискретный (но судя по модуляции пламени от температуры теплоносителя, он всетаки или ПИ или ПИД)....

Сообщение отредактировал VladimirSh - 13.11.2011, 13:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VladimirSh
сообщение 13.11.2011, 13:53
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 7.10.2011
Из: Россия
Пользователь №: 124542



Цитата(Usach @ 12.11.2011, 7:06) *
"Имеется объект, частный дом"."Дом кирпич-пеноблок общая толщина бутерброда 60 см".
Отсюда лично я делаю следующие выводы: скорее всего дом отапливается котлом. Раз так, то создать любую температуру в доме -не проблема.Стена нормальная! (имейте совесть - в частном доме, то! Я,что метровые стены делать должен!!)Просто жгёте газ и все. (Причем здесь ИТП? Там сколько сети сколько дали-столько ешьте). Это раз.
"Термоголовки на радиаторах стоят, но они не успевают отрабатывать провал, да и температура теплоносителя мала (на улице ведь всего -5". Это значит что или нет полноценной циркуляции по стоякам, или не настроен ПИД на котле (медленный), или (судя по вопросу) и то и другое. Быстро прогреть частный дом, имея газовый котёл - это семечки! Просто руки приложить...
Самый простой вариант - коррекция по термостату в "проблемной" комнате. Хотя я бы просто внутрянку запроектировал так, чтоб "проблемные" ветки через спальню не проходили.

По поводу циркуляции котел-коллектор 32 труба, коллектор батареи/полы 16. насос UPS 25-50, воздуха нет. Проблемная комната зал 30м2, 3 радиатора по 8 секции ТП нет. Термостат наверное как и у многих в спальне. ПИД на котле скорее всего не регулируется.

Цитата(Бойко @ 13.11.2011, 13:16) *
Можно. И таких контроллеров много... Но коррекция графика по Тпом. это все одно регулирование уже "по отклонению"...

Есть уже лет 10 как контроллеры "по возмущению"... ну а с появлением ПЛК "ветровая", "солнечная", "прогнозная" коррекция - "не вопрос"..

Зависимость вида Ткомб. = f(Тн.в. + Есолн. + Vветр. +,..) в любой контроллер (вплоть до ТРМ 32) на вход Тн.в. и ОК.

А вот алгоритм расчета Ткомб....

Прикрепленный файл  ____.___._..PNG ( 47,89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9



.... rolleyes.gif тут уж каждый... в меру своего понимания "погодное регулирование"...

Можно поподробнее...это теория или уже где-то и на чём то реализовано? т.к. положим солнечная состовляющая весной и осенью тоже имеет место в регулировании температуры....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 13.11.2011, 15:19
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Цитата(VladimirSh @ 13.11.2011, 13:53) *
...Можно поподробнее...это теория или уже где-то и на чём то реализовано? т.к. положим солнечная состовляющая весной и осенью тоже имеет место в регулировании температуры....


Давно уже... Даже у Данфосс в каких то карточках есть... Просто народу "удобнее" rolleyes.gif называть погодным регулирование по температуре наружного воздуха... глаза сами избегают этих функций в приборах. rolleyes.gif

Ну а датчики солн. рад. тоже уже давно не новость.. в любом приличном автомобиле стоят на климате..

Вот... за 4000 руб. Полусферный до 2000 Вт/м.кв.

Прикрепленный файл  ___.jpg ( 7,21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4


Солнышко сильно влияет... и не только весной... зимой под прямым углом на фасады...
И тогда не учитывать "быстрые" теплопуступления/потери - терять около 20%

п.с. Да вот! Быстро в своих завалах... "Новость" 2005 г...

Прикрепленный файл  Kontr_Apex10_techopis.pdf ( 3,47 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 16


А так... если готовые у "Сименс" ищите... мы на ПЛК реализуем


Сообщение отредактировал Бойко - 13.11.2011, 15:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VladimirSh
сообщение 13.11.2011, 15:22
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 7.10.2011
Из: Россия
Пользователь №: 124542



PS по поводу контроллеров....мне показалось что Corrigo и TPM32 примерно одного уровня контроллеры....очень понравился ТРМ132М там даже температурные кривые можно задавать 7-ю точками, а не 2-мя как у остальных....начинаю приходить к выводу, что можно(нужно) было сделать отопление по несколько иному принципу....простейший котел только с модулируемой горелкой + контроллер положим ТРМ132 + 3 контура (отопление, полы, ГВС) + 3 клапана смешения.... чем один котел "все в одном" или я не прав? ну кроме удорожания...какие еще минусы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 13.11.2011, 15:58
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Хороший регулятор.. Но задачи в теловом вводе более широкие ,.. вентиляция, насосы, гидравлика внутренней тепловой сети и т.д. Сейчас "Железо" относительно подешевело... На мой взгляд, отопление должно уже управлятся на двух уровнях (минимум) ... Ввод - погодная/прогнозная коррекция центрального графика и местное - ОП/помещение/зона .... по "запросу" -от вкл. освещения, датчиков присутствия/календаря...примерно так.
Все уходит в область войны алгоритмов/моделей
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 13.11.2011, 17:10
Сообщение #40


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Бойко @ 13.11.2011, 16:58) *
гидравлика внутренней тепловой сети

"Внутреняя тепловая сеть"...

Новый термин из какого-то "подстрочника" ? dry.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 13.11.2011, 17:57
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Цитата(tiptop @ 13.11.2011, 17:10) *
"Внутреняя тепловая сеть"...

Новый термин из какого-то "подстрочника" ? dry.gif


Привык так называть - понимают о чем...
Если к ЦТП 3-5..8 зданий разного назначения... в каждом 2-5 вент. установок... или пару десятков ВТЗ, тепловетиляторов... все вкл., откл.... такой сетью надо управлять... да и отоплением здания, если привод на ОП.

Сейчас появились разные подходы к этим задачам... интересно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 13.11.2011, 18:17
Сообщение #42


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(VladimirSh @ 13.11.2011, 19:22) *
PS по поводу контроллеров....мне показалось что Corrigo и TPM32 примерно одного уровня контроллеры....очень понравился ТРМ132М там даже температурные кривые можно задавать 7-ю точками, а не 2-мя как у остальных....начинаю приходить к выводу, что можно(нужно) было сделать отопление по несколько иному принципу....простейший котел только с модулируемой горелкой + контроллер положим ТРМ132 + 3 контура (отопление, полы, ГВС) + 3 клапана смешения.... чем один котел "все в одном" или я не прав? ну кроме удорожания...какие еще минусы?

Хосподи, прости! А о какой нагрузке (в Гигах) идёт речь?? Раз уже до модулируемых горелок добрались.... blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VladimirSh
сообщение 13.11.2011, 19:21
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 7.10.2011
Из: Россия
Пользователь №: 124542



Цитата(HVAC @ 12.11.2011, 16:01) *
Да возьмите и попробуйте действительно поставить анемометр, вдруг получится очень хорошее регулирование, почему нет? Усредненные показания анемометра будут добавлять Shift уставки отопления, по-моему замечательная идея. Анемометр и небольшой контроллер, в котором вы сможете задать какое угодно усреднение показаний будут стоить не очень дорого, зато результат потенциально выглядит очень привлекательным. И это гораздо дешевле и проще, чем как здесь советуют сильнее утеплять дом. Идея утеплять дом абсолютно правильная, но на практике если дом уже построен через одно место, то проще и быстрее компенсировать это с помощью автоматики... За газ все равно жильцы будут платить в том или ином виде.
Будет очень интересно, если вы потом напишите, что в итоге у вас получилось...

Буду пробовать, одно дело теория, другое практика, что получится напишу обязательно, вот только не знаю на каком железе реализовать, чтобы получилось действенно и экономно...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VladimirSh
сообщение 13.11.2011, 19:49
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 7.10.2011
Из: Россия
Пользователь №: 124542



Цитата(Usach @ 13.11.2011, 18:17) *
Хосподи, прости! А о какой нагрузке (в Гигах) идёт речь?? Раз уже до модулируемых горелок добрались.... blink.gif

Простите, а разве управляемая горелка не есть модулируемая? Возможно, я что-то неправильно называю, но в моем случае мощность горелки может меняться контроллером располеженным возле клапана. О нагрузке в ГКал сказать не могу, выходная мощность 26кВт, в максимуме может выдать примерно 0,021 Гкал/час...smile.gif мизер если судить в масштабах КТП smile.gif

Выдержки из PRODUCT HANDBOOK на газ.клапан VK 4105G
Honeywell VK 4105 G (с модуляцией мощности)
Этот блок управляет двумя катушками (соленоидами №1 и №2), которые являются приводами двух клапанов: отсекающего (клапана безопасности А) и сервоклапана «О» интегрированной сервисной системы модуляции «рабочим газом» (основного клапана «В»). Кроме управления клапаном «В» сервоклапан «О» также открывает и перекрывает «малый газ» горелки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VladimirSh
сообщение 13.11.2011, 19:56
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 7.10.2011
Из: Россия
Пользователь №: 124542



Цитата(Бойко @ 13.11.2011, 15:19) *
Давно уже... Даже у Данфосс в каких то карточках есть... Просто народу "удобнее" rolleyes.gif называть погодным регулирование по температуре наружного воздуха... глаза сами избегают этих функций в приборах. rolleyes.gif

Ну а датчики солн. рад. тоже уже давно не новость.. в любом приличном автомобиле стоят на климате..

Вот... за 4000 руб. Полусферный до 2000 Вт/м.кв.

Прикрепленный файл  ___.jpg ( 7,21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4


Солнышко сильно влияет... и не только весной... зимой под прямым углом на фасады...
И тогда не учитывать "быстрые" теплопуступления/потери - терять около 20%

п.с. Да вот! Быстро в своих завалах... "Новость" 2005 г...

Прикрепленный файл  Kontr_Apex10_techopis.pdf ( 3,47 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 16


А так... если готовые у "Сименс" ищите... мы на ПЛК реализуем

Спасибо за информацию по ECL Apex 10, там есть все, но в моем случае думаю это будет по "воробьям из пушки"....в том числе и по бюджету.....но функционально он мне понравился и если бы была нормальная схема котел + 3 контура на подмесах, при его нормальной цене я бы выбрал его.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 13.11.2011, 20:21
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 33314
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Что то перечитал тему и не очень понял проблемы. Ну дует ветер и влияет на Т в помещении. И как не утепляй все равно ветер дырку найдет. Классическая схема отрегулировать по возмущению и по отклонению. Датчик на "ветер" ерунда, проще задрать на константу график Т по Тн. и срезать его потом термостатами у ОП. Будет с запаздыванием из за инерционности СО,но воздушной СО в доме нет, которая смогла б меньше опаздывать на отклонение.
И график именно приподнять на константу, а не изменять угол наклона.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 13.11.2011, 20:35
Сообщение #47


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50336
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(инж323 @ 13.11.2011, 20:21) *
Что то перечитал тему и не очень понял проблемы. Ну дует ветер и влияет на Т в помещении. И как не утепляй все равно ветер дырку найдет. Классическая схема отрегулировать по возмущению и по отклонению. Датчик на "ветер" ерунда, проще задрать на константу график Т по Тн. и срезать его потом термостатами у ОП. Будет с запаздыванием из за инерционности СО,но воздушной СО в доме нет, которая смогла б меньше опаздывать на отклонение.
И график именно приподнять на константу, а не изменять угол наклона.
Есть проще методы, свитер шерстяной если мерзнем мужыг и оренбургское пуховое изделие для дам. Ветер ветру рознь. Тут же ж и влажность ещё, на плюсах и минусах это две большие разницы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VladimirSh
сообщение 13.11.2011, 21:37
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 7.10.2011
Из: Россия
Пользователь №: 124542



Цитата(инж323 @ 13.11.2011, 20:21) *
Что то перечитал тему и не очень понял проблемы. Ну дует ветер и влияет на Т в помещении. И как не утепляй все равно ветер дырку найдет. Классическая схема отрегулировать по возмущению и по отклонению. Датчик на "ветер" ерунда, проще задрать на константу график Т по Тн. и срезать его потом термостатами у ОП. Будет с запаздыванием из за инерционности СО,но воздушной СО в доме нет, которая смогла б меньше опаздывать на отклонение.
И график именно приподнять на константу, а не изменять угол наклона.

Воздушной СО в доме нет. Насчёт приподнять график, пока он приподнят на +3 град. задрать еще? А изменение угла наклона только портит картину, его действительно надо вычислить и оставить.

Цитата(HeatServ @ 13.11.2011, 20:35) *
Есть проще методы, свитер шерстяной если мерзнем мужыг и оренбургское пуховое изделие для дам. Ветер ветру рознь. Тут же ж и влажность ещё, на плюсах и минусах это две большие разницы.

Да понимаю, что ветер, ветру рознь, и про влажность тоже правильно, дома стоит гигрометр и комфорт при разных его показаниях разный, но тем не менее, решение должно быть...

Сообщение отредактировал VladimirSh - 13.11.2011, 21:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 14.11.2011, 5:22
Сообщение #49


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(VladimirSh @ 13.11.2011, 23:49) *
Простите, а разве управляемая горелка не есть модулируемая? Возможно, я что-то неправильно называю, но в моем случае мощность горелки может меняться контроллером располеженным возле клапана. О нагрузке в ГКал сказать не могу, выходная мощность 26кВт, в максимуме может выдать примерно 0,021 Гкал/час...smile.gif мизер если судить в масштабах КТП smile.gif

Выдержки из PRODUCT HANDBOOK на газ.клапан VK 4105G
Honeywell VK 4105 G (с модуляцией мощности)
Этот блок управляет двумя катушками (соленоидами №1 и №2), которые являются приводами двух клапанов: отсекающего (клапана безопасности А) и сервоклапана «О» интегрированной сервисной системы модуляции «рабочим газом» (основного клапана «В»). Кроме управления клапаном «В» сервоклапан «О» также открывает и перекрывает «малый газ» горелки.

Конэшно нет! Модулируемые горелки - это вааще не о том. В вашем же случае, или двуступенчатая, или (что скорее всего) вкл/выкл.
Котёл (с горелкой), я так понимаю киловат на 50 стоит (с учётом ГВС). Соответственно мощности - навалом! Скорее всего происходит следующее: котел влючается и махом нагревает подачу. Сразу выключается. А вот снова включается на подогрев, когда обратка уже реально просела. Т.е. либо проблемы с настройками. Либо система не сбалансированна - какая то ветка перемычит.Т.е. из первой комнаты, например обратка 40 идёт, а из второй 60. Перемешиваются - и в котёл 55 обратка заходит. Он и не "включается". А при этом первая комната уже реально остывает.Обратки по всем веткам должны одинаковые (примерно) приходить.
Хотя - судя по нагрузке - дом у Вас максимум 50квадратов. Скорее всего у Вас одна большая ветка, на которой сидят все радиаторы. Тогда посмотрите токовыми клещами ток циркуляционного насоса и по характеристике определите расход. И сравните с расчётным. Может у Вас тупо циркуляции не хватает.
И исчо раз - в Вашем случае нормально смонтированной и налаженной системе котёл должен вполне адекватно реагировать и на ветер и на дождь и на ядерную войну. Нагрузка то детская!

Сообщение отредактировал Usach - 14.11.2011, 5:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 14.11.2011, 5:33
Сообщение #50


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(VladimirSh @ 13.11.2011, 17:33) *
3-ходового к великому сожалению нет, только в процессе эксплуатации стало понятно, что он необходим sad.gif как впрочем и отдельный контур для теплых полов sad.gif

Ха! А вот, кстати, и "несбалансированная" ветка. На тёплом полу обратка по-определению высокая...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 14.11.2011, 5:43
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 33314
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(VladimirSh @ 13.11.2011, 22:37) *
Воздушной СО в доме нет. Насчёт приподнять график, пока он приподнят на +3 град. задрать еще? А изменение угла наклона только портит картину, его действительно надо вычислить и оставить.


Да понимаю, что ветер, ветру рознь, и про влажность тоже правильно, дома стоит гигрометр и комфорт при разных его показаниях разный, но тем не менее, решение должно быть...

Собственно у вас получается, что надо вычислить или подобрать уже практически % увеличения теплопотерь от изменения уже учтенного ветра до реально возможного. И увеличить смещением именно графика Т на поверхностях всех приборов отопления.Да. 3 градуса маловато будет.
В принципе и от влажности аналогичное получается- зябкость эта не совсем от холода, а именно от ощущения человека , от просто теплообмена тела с окружающей средой зависит и там много факторов, и не только подвижность и влажность(подвижность не воспринимать как в предыдущем абзаце скорость ветра, а в помещении подвижность).
А некоторое запаздывание все одно останется, у водяной СО запаздывание все одно будет.С воздушной было б меньше.Но с воздушной другие проблемы. Хотя вот в доме если уж хочется комфорта повышенного уровня, то и делать две СО- одна фоновая, а вторая быстродейственная реагирующая мгновенно на любые изменения теплового баланса, вплоть до "солнце вышло из за тучи и проревать стало комнату прям вот сразу и менять Т радиационная на поверхностях и из за этого Т вн. воздуха менять". скорости их изменения ловить практически придется.Но это уже чуть другого порядка задача. У вас- одна СО и вы её возможности по теплоотдаче увеличивается и термостаты срезанием этой мощности держат комфортный необходимый уровень.
И , кстати тут были темы пару тройку лет назад, Касс тогда описывал, правда не скажу в каких темах. Оффтопом несколько получалось и обсуждения дельные были.Там и про грамотность разделения на ветки СО было и про тактования котла тоже.

Сообщение отредактировал инж323 - 14.11.2011, 5:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 14.11.2011, 5:44
Сообщение #52


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(VladimirSh @ 13.11.2011, 17:43) *
Мой регулятор тоже позволяет менять наклон и сдвиг графика (Protherm KLZ30, на модуляторе горелки написано Honeywell, на проводах наклейки VAILLANT, т.е. автоматика скорее всего Honeywell)
Дом небольшой smile.gif 100м2, по поводу обратки, в принципе технически это сделать можно перенеся датчик из теплообменника на обратку (главное не допустить перегрева, что-то не очень идея) и еще интересно, а сам контроллер горелки П/ПИ/ПИД или просто дискретный (но судя по модуляции пламени от температуры теплоносителя, он всетаки или ПИ или ПИД)....

VAILLANT - это котёл. Марку надо уточнять (может atmoVIT или atmoVIT exclusiv?). Судя по сайту контроллер Protherm KLZ30 вроде не родной.На газовой рампе (а не на модуляторе) стоят газовые клапана (соленоиды) Honeywell??...Кароче фамилию котла нада. rolleyes.gif

Сообщение отредактировал Usach - 14.11.2011, 5:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VladimirSh
сообщение 14.11.2011, 7:50
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 7.10.2011
Из: Россия
Пользователь №: 124542



Цитата(Usach @ 14.11.2011, 6:22) *
Конэшно нет! Модулируемые горелки - это вааще не о том. В вашем же случае, или двуступенчатая, или (что скорее всего) вкл/выкл.
Котёл (с горелкой), я так понимаю киловат на 50 стоит (с учётом ГВС). Соответственно мощности - навалом! Скорее всего происходит следующее: котел влючается и махом нагревает подачу. Сразу выключается. А вот снова включается на подогрев, когда обратка уже реально просела. Т.е. либо проблемы с настройками. Либо система не сбалансированна - какая то ветка перемычит.Т.е. из первой комнаты, например обратка 40 идёт, а из второй 60. Перемешиваются - и в котёл 55 обратка заходит. Он и не "включается". А при этом первая комната уже реально остывает.Обратки по всем веткам должны одинаковые (примерно) приходить.
Хотя - судя по нагрузке - дом у Вас максимум 50квадратов. Скорее всего у Вас одна большая ветка, на которой сидят все радиаторы. Тогда посмотрите токовыми клещами ток циркуляционного насоса и по характеристике определите расход. И сравните с расчётным. Может у Вас тупо циркуляции не хватает.
И исчо раз - в Вашем случае нормально смонтированной и налаженной системе котёл должен вполне адекватно реагировать и на ветер и на дождь и на ядерную войну. Нагрузка то детская!

Котел Protherm KLZ30 ном.мощн 26кВт. Наверное Вы правы насчёт горелки, она не модулируемая, а просто 2-х ступенчатая (специально сегодня слушал). НО! Нагрев начинается на малой мощности и только при медленном росте температуры включается повышенная ступень. Перегрева вроде как быть не должно. Замыкающие ветки максимально зажаты, да они есть. Дом 100м2. Коллектор на 12 отводов, все батареи и часть полов сидят на отводах. Расход насоса есть в докуемнтации с нему и составляет GRUNDFOS UPS 25-40 рекомендуемый 1.55 м3/ максимальный до 12.0 м3/час. Да я понимаю что нагрузка детская....

Цитата(Usach @ 14.11.2011, 6:22) *
VAILLANT - это котёл. Марку надо уточнять (может atmoVIT или atmoVIT exclusiv?). Судя по сайту контроллер Protherm KLZ30 вроде не родной.На газовой рампе (а не на модуляторе) стоят газовые клапана (соленоиды) Honeywell??...Кароче фамилию котла нада.

На проводах наклеечка VAILLANT т.е. я так понимаю что-то в котле ихнее. Котел Protherm KLZ30. Газовый клапан Honeywell VK 4105G.



Сообщение отредактировал VladimirSh - 14.11.2011, 7:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VladimirSh
сообщение 14.11.2011, 8:29
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 7.10.2011
Из: Россия
Пользователь №: 124542



Цитата(инж323 @ 14.11.2011, 6:43) *
Собственно у вас получается, что надо вычислить или подобрать уже практически % увеличения теплопотерь от изменения уже учтенного ветра до реально возможного. И увеличить смещением именно графика Т на поверхностях всех приборов отопления.Да. 3 градуса маловато будет.
В принципе и от влажности аналогичное получается- зябкость эта не совсем от холода, а именно от ощущения человека , от просто теплообмена тела с окружающей средой зависит и там много факторов, и не только подвижность и влажность(подвижность не воспринимать как в предыдущем абзаце скорость ветра, а в помещении подвижность).
А некоторое запаздывание все одно останется, у водяной СО запаздывание все одно будет.С воздушной было б меньше.Но с воздушной другие проблемы. Хотя вот в доме если уж хочется комфорта повышенного уровня, то и делать две СО- одна фоновая, а вторая быстродейственная реагирующая мгновенно на любые изменения теплового баланса, вплоть до "солнце вышло из за тучи и проревать стало комнату прям вот сразу и менять Т радиационная на поверхностях и из за этого Т вн. воздуха менять". скорости их изменения ловить практически придется.Но это уже чуть другого порядка задача. У вас- одна СО и вы её возможности по теплоотдаче увеличивается и термостаты срезанием этой мощности держат комфортный необходимый уровень.
И , кстати тут были темы пару тройку лет назад, Касс тогда описывал, правда не скажу в каких темах. Оффтопом несколько получалось и обсуждения дельные были.Там и про грамотность разделения на ветки СО было и про тактования котла тоже.

Спасибо погляжу, что Касс описывал... Вы все правильно описываете, в т.ч. и про влажность, да есть такое. Думаю надо поискать температурный регистратор и поставить на: подачу, обратку, улицу, комнаты и после этого уже строить графики и приводить к ним котловые.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 14.11.2011, 14:48
Сообщение #55


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(VladimirSh @ 14.11.2011, 11:50) *
Котел Protherm KLZ30 ном.мощн 26кВт. Наверное Вы правы насчёт горелки, она не модулируемая, а просто 2-х ступенчатая (специально сегодня слушал). НО! Нагрев начинается на малой мощности и только при медленном росте температуры включается повышенная ступень. Перегрева вроде как быть не должно. Замыкающие ветки максимально зажаты, да они есть. Дом 100м2. Коллектор на 12 отводов, все батареи и часть полов сидят на отводах. Расход насоса есть в докуемнтации с нему и составляет GRUNDFOS UPS 25-40 рекомендуемый 1.55 м3/ максимальный до 12.0 м3/час. Да я понимаю что нагрузка детская....


На проводах наклеечка VAILLANT т.е. я так понимаю что-то в котле ихнее. Котел Protherm KLZ30. Газовый клапан Honeywell VK 4105G.

Приехали! Дом 100м2. blink.gif
Ну ладно. Он же не весь топится.Ну, или, топится весь - но не всеми ветками...Короче непонятно - контур закрыт на все 100квадратов и система отопления смонтирована (и спроектирована) на 100 квадратов, но топится не всеми ветками?? При этом почему-то котёл на 26 кВт... Насос на 3,5куба...М-м-дя....Есть ещё тёплые полы...И, наверное, горячая вода...И ещё в спальне температура гуляет...От ветра...Короче - я сдаюсь! tomato.gif
Продолжайте заниматься практическим освоением "анемометрической компенсации". Удачи... rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VladimirSh
сообщение 14.11.2011, 18:46
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 7.10.2011
Из: Россия
Пользователь №: 124542



Цитата(Usach @ 14.11.2011, 14:48) *
Приехали! Дом 100м2. blink.gif
Ну ладно. Он же не весь топится.Ну, или, топится весь - но не всеми ветками...Короче непонятно - контур закрыт на все 100квадратов и система отопления смонтирована (и спроектирована) на 100 квадратов, но топится не всеми ветками?? При этом почему-то котёл на 26 кВт... Насос на 3,5куба...М-м-дя....Есть ещё тёплые полы...И, наверное, горячая вода...И ещё в спальне температура гуляет...От ветра...Короче - я сдаюсь! tomato.gif
Продолжайте заниматься практическим освоением "анемометрической компенсации". Удачи... rolleyes.gif

70 квадратов закрыто ТП+радиаторы и 30м2 просто радиаторы, котел 26кВт, а разве мало? ведь по усредненным показателям его должно хватить на 260м2, насос встроен в котле причём там 2 насоса один на ГВС другой на отопление...
тогда скажите что у меня не так и как должно быть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr-h
сообщение 14.11.2011, 19:08
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 11.7.2011
Пользователь №: 114978



VladimirSh, а вентиляция в доме как сделана? В порядке предположения, может у вас на вытяжной трубе дефлектор мощный стоит, вот при ветре он и увеличивает свою производительность и соответственно воздухообмен в помещении, что приводит его охлаждению. Если в этом собака порылась, то может вместо дефлектра просто зонт на трубу поставить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 14.11.2011, 19:17
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(VladimirSh @ 13.11.2011, 12:33) *
как впрочем и отдельный контур для теплых полов sad.gif

Цитата(VladimirSh @ 14.11.2011, 17:46) *
70 квадратов закрыто ТП+радиаторы и 30м2 просто радиаторы,

Как партизана в гестапо некоторых пытать надо, потом признаются....
Тёплые полы запаздывают с реакцией на несколько часов!
У вас нет даже отдельного контура для ТП, температура пола гуляет как хочется.
Сделайте правильно систему сначала, а потом сюда с высокими материями
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VladimirSh
сообщение 14.11.2011, 19:24
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 7.10.2011
Из: Россия
Пользователь №: 124542



Цитата(Usach @ 14.11.2011, 14:48) *
Приехали! Дом 100м2. blink.gif
Ну ладно. Он же не весь топится.Ну, или, топится весь - но не всеми ветками...Короче непонятно - контур закрыт на все 100квадратов и система отопления смонтирована (и спроектирована) на 100 квадратов, но топится не всеми ветками?? При этом почему-то котёл на 26 кВт... Насос на 3,5куба...М-м-дя....Есть ещё тёплые полы...И, наверное, горячая вода...И ещё в спальне температура гуляет...От ветра...Короче - я сдаюсь! tomato.gif
Продолжайте заниматься практическим освоением "анемометрической компенсации". Удачи... rolleyes.gif

Извиняюсь насчёт насоса, стоит не 25-40, а UPS 15-60, но производительность так-же примерно 3,5 Куба. По площади отопления: 70 квадратов закрыто ТП+радиаторы и 30м2 просто радиаторы, суммарная длинна полов и подводки к радиаторам 500м метапола и 85 радиаторных сеций стандартный аллюминий высотой 500мм. Котел 26кВт, а разве мало? ведь по усредненным показателям его должно хватить на 260м2, насос встроен в котле причём там 2 насоса один на ГВС другой на отопление...
тогда скажите что у меня не так и как должно быть?

Цитата(mr-h @ 14.11.2011, 19:08) *
VladimirSh, а вентиляция в доме как сделана? В порядке предположения, может у вас на вытяжной трубе дефлектор мощный стоит, вот при ветре он и увеличивает свою производительность и соответственно воздухообмен в помещении, что приводит его охлаждению. Если в этом собака порылась, то может вместо дефлектра просто зонт на трубу поставить?

К сожаления пока никак... все внутри разведено, в техническую комнату сделаны выводы притока и вытяжки, но нет самой ПВВУ, в проекте заложен Electrolux STAR EPVS-650
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 15.11.2011, 5:07
Сообщение #60


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



70 всё-таки закрыто. Плюс вентиляция "пробита". А почему на улице минус, а на этих 70-ти квадратов плюс - Вы не задумывались? Короче - случай Ваш не типовой. Нужен конкретный анализ конкретной постройки по-месту...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2025, 23:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных