Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzquhXmku
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> настройка контроллера RLU220
Гость_smsu83_*
сообщение 11.11.2011, 13:29
Сообщение #1





Guest Forum






друзья! помогите пожалуйста с настройкой параметров RLU220ю
Проблема в том, что водяной клапан в приточной системе работает только на открытие и закрытие при включении системы. Регулирование приточного воздуха согласно уставке на контроллере не происходит - клапан на воде не реагирует на изменение температуры. Какой параметр в контроллере изменить? Всё перепробовал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 11.11.2011, 14:27
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



А не какие значки не загораюся ( типа снежинки).А то есть вероятность, что в результате неправильного монтажа на установке срабатывает датчик по заморозке и клапан врубается на полную. или с настройками ПИД регулятора перемудрили и он выходит на режим целую вечность. Или установка подобрана не правильно и воздух не нагревается до уставки. Вы написали очень мало инфу и не ясно что в итоге с установкой творится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_smsu83_*
сообщение 14.11.2011, 9:36
Сообщение #3





Guest Forum






снежинка не загорается. канальный датчик показывает реальную температуру (например 50 С), при уставе 23 С. При этом клапан на воде не прикрывается, а открыт на 100%. А что могли перемудрить с PID-регулятором?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_smsu83_*
сообщение 14.11.2011, 13:44
Сообщение #4





Guest Forum






Цитата(Rus75 @ 11.11.2011, 14:27) *
А не какие значки не загораюся ( типа снежинки).А то есть вероятность, что в результате неправильного монтажа на установке срабатывает датчик по заморозке и клапан врубается на полную. или с настройками ПИД регулятора перемудрили и он выходит на режим целую вечность. Или установка подобрана не правильно и воздух не нагревается до уставки. Вы написали очень мало инфу и не ясно что в итоге с установкой творится.

снежинка не загорается. канальный датчик показывает реальную температуру (например 50 С), при уставе 23 С. При этом клапан на воде не прикрывается, а открыт на 100%. А что могли перемудрить с PID-регулятором?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
COSM
сообщение 14.11.2011, 18:50
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 17.2.2007
Из: Н---к
Пользователь №: 6117



Могу посоветовать обратиться к людям, которые его уже настраивали. Вряд ли Вам так (на форуме) помогут, думаю нужно смотреть на месте...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hatoy
сообщение 14.11.2011, 19:32
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 224
Регистрация: 29.7.2008
Пользователь №: 21069



может с управлением напутал. Привод включен наоборот, т.е. сигнал на открытие, а он закрывается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 15.11.2011, 8:46
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



Скорее всего что-то напутали с управляющим сигналом. У вас при включении сразу приходит на управляющий вход клапана сигнал +24В. Не так давно на форуме уже была аналогичная тема. Померьте тестером, что у вамс за сигнал на входе Y клапана при работающей утановке. По идее должен быть сигнал 0-10В. Если больше, то значит точно с коммутацией проводов что-то не так. Если нет, то понаблюдайте что происходит с сигналом при включении установки. Он должен плавно изменяться. Определите в какую сторону он растет, т.к. в контроллере можно выставить управление 0-10В, а можно 10-0. Возможно у вас именно это случай и контроллер пытаясь закрыть клапан наоборот открывает его на полную.

Сообщение отредактировал Rus75 - 15.11.2011, 8:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Filippov
сообщение 19.11.2011, 15:36
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 25.4.2011
Пользователь №: 105258



проверьте на какое управление он выставлен 0-10 В.....а еще можете сделать так....снять привод закрыть клапан подождать пока вода в обратке остынет и посмотреть в какую сторону крутиться привод и прикинуть что если оН крутиться значит контроллер посылает сигнал на открытие трехходового.....теперь прикиньте в какую сторону крутиться привод и в какое положение нужно поставить 3ходовой....такая ситуация как у вас бывает когда приод и трехходовой в разныъх положениях
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nikola1999
сообщение 12.1.2012, 15:29
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 8.12.2010
Пользователь №: 84988



А инверсию на клапан не пробовали ставить - para, A01, inv по памяти вроде так
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.9.2025, 2:21
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных