Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Проблема с каскадным регулированием Vitotronic 300K.
Metryx
сообщение 11.11.2011, 17:09
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 4.10.2011
Пользователь №: 124188



Здравствуйте.
Прошу помощи форума.
Котельная 3 котла с Vitotronic 100 и Vitotronic 300K.
При включении питания контроллеров котлов, каскадный контроллер видит что что они перешли
в режим готовности. При включении отопления запускается ведущий котел, но контроллер не видит
что он перешел в режим работа и не запускает следующий котел.
Температура и мощность котлов отображаются правильно.
Тест абонентов проходит. Сброс контроллеров не помогает.
Смена ведущего котла проблему не решает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sir_puding
сообщение 11.11.2011, 18:33
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 251
Регистрация: 22.6.2007
Пользователь №: 9644



Из того что вы описали следует что по крайней мере часть привязок LON работает. Попробуйте перезапустить самоконфигурирование установки, если не поможет — ищите неправильные настройки, если не поможет — одолжите где нибудь другой 300-К для тестов .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 11.11.2011, 18:43
Сообщение #3


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Metryx @ 11.11.2011, 18:09) *
При включении отопления запускается ведущий котел, но контроллер не видит что он перешел в режим работа

То есть, на ЖКИ "300-K" номер запустившегося котла не переставляется влево ?

Сообщение отредактировал tiptop - 11.11.2011, 18:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Metryx
сообщение 11.11.2011, 19:53
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 4.10.2011
Пользователь №: 124188



Если я правильно понимаю, то самоконфигурирование происходит при каждом включении питания
контроллера, тк изначально все работало нормально, а компьютер по LON не подключался.
Так-же производился сброс к состоянию при поставке.
На ЖКИ "300-K" номер запустившегося котла влево не переставляется, а остается в середине.
Котел набирает 100% мощности а следующий не запускается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 11.11.2011, 22:00
Сообщение #5


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Metryx @ 11.11.2011, 20:53) *
Котел набирает 100% мощности а следующий не запускается.

Вы никак не настраивали этот "300-K" ?
Тогда следующий котёл должен будет запускаться при достижении определённой величины "отклонение температуры на общем выходе котлов* продолжительность" (стр. 149).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Metryx
сообщение 12.11.2011, 1:08
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 4.10.2011
Пользователь №: 124188



Проверялись разные варианты настройки контроллера. Интеграл включения уменьшен до 1К*мин.
Добиться включения второго котла не удается. Насколько я помню значение интеграла на ЖКИ всегда равнялось 0.
Сейчас в работе 2 котла. Второй контроллер настроен однокотловым. Значение интеграла на ЖКИ меняется.
В понедельник проверю будет ли запускаться 3 котел.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Metryx
сообщение 14.11.2011, 17:46
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 4.10.2011
Пользователь №: 124188



Проверил, 3 котел запустился в каскаде, 2 нет. Поменял сетевые карты 2 и 3 местами - запускаются оба котла.
Вернул все наместо - и 2 и 3 запускаются. По температуре: "300-K" задает 87 градусов, 1 и 3 соответствуют, а на 2 заданная
80 градусов. Вылечилось сбросом контроллера. Но работающие котлы влево не переставляются.
Проблема, можно сказать, решена, но надолго ли?
Благодарю всех за помощь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 6:21
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных