> Характеристика вентилятора, помогите разобраться
freeze2312
сообщение 12.11.2011, 10:52
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 17.1.2011
Пользователь №: 89822



Здравствуйте!
Уважаемые специалисты-проектировщики, прошу вас помогите разобраться:
Строиться объект, и мне по долгу службы придется заниматься вентиляцией на нем (в части эксплуатации), близится пусконаладка, решил посмотреть режимы работы вентиляторов и увидел следующее: Для приточной вентиляции выбран вентилятор ВР 280-46 №4, Подача=5540м3/ч, P=38кгс/м2, n=930об/мин, N=1,5кВт.
Вопрос следующий: Под P понимается полное давление? это указан фактический режим работы вентилятора? Т.к. если взять каталог и аэродинамическую характеристику указанного вентилятора рабочая точка лежит не на кривой полного давления... Вообщем я запутался... прошу помощи.
Характеристику на которую смотрю прилагаю
Прикрепленный файл  280_46_4.jpg ( 165,25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 176
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
devgenik
сообщение 12.11.2011, 11:46
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 13.1.2010
Пользователь №: 44115



Скорее всего у Вас такая ситуация: вы наносите точку с параметрами Q=5540 м3/ч и P=38 кгс/м2 на данную диаграмму и видите, что характеристика вентилятора проходит несколько выше данной точки. Если все выглядит именно так, то все отлично. Просто у Вас при необходимом расходе (5540 м3/ч) потери давления в сети составляют 380 Па (38 кгс/м2), а вентилятор при этом расходе дает давление несколько большее. Следовательно, вывод: Характеристика сети и характеристика вентилятора совместятся в точке с большим расходом (например 5700 м3/ч). А в этом ничего плохого нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
freeze2312
сообщение 12.11.2011, 12:28
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 17.1.2011
Пользователь №: 89822



Прошу прощения, приложил не ту характеристику. Вот соответствующая номеру 4.
Прикрепленный файл  280_46_4.jpg ( 131,35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 215

Дело в том, что вентилятор перегрелся при индивидуальных испытаниях. Мне кажется, что рабочая точка окажется много дальше вправо. Соответственно низкий КПД и вентилятор работает с перегрузкой (за пересечением с N=1,5)? Значит не правильно выбран вентилятор?

И еще вопрос: Какие параметры заносятся в характеристику отопительно-вентиляционных систем? (Подача=5540м3/ч, P=38кгс/м2) подача - то, что надо обеспечить. Р - похоже, что потери в сети. Я думал туда должны заноситься расчетные параметры работы вентилятора а не сети.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 12.11.2011, 14:47
Сообщение #4


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10893
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



ток замерьте, если выше номинала - задавливайте вент шибером.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
devgenik
сообщение 12.11.2011, 16:15
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 13.1.2010
Пользователь №: 44115



Цитата(freeze2312 @ 12.11.2011, 11:28) *
И еще вопрос: Какие параметры заносятся в характеристику отопительно-вентиляционных систем? (Подача=5540м3/ч, P=38кгс/м2) подача - то, что надо обеспечить. Р - похоже, что потери в сети.


Ситуация: Проектный расход 5540 м3/ч, при этом расходе потери давления в сети составят, например, 370 Па (37 кгс/м2). По каталогу выбирается вентилятор, который при данном расходе обеспечивает давление 380 Па (38 кгс/м2). В характеристику систем заносят именно 5540 м3/ч и 380 Па (т.е. пишут необходимый расход и какое давление будет давать вентилятор при данном расходе).

Что касается работы данного вентилятора в этой сети, то установится несколько больший расход воздуха при потерях давления в сети между 370 и 380 Па, т.е. расход при котором потери давления в сети будут равны давлению, развиваемому вентилятором.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 12.11.2011, 20:28
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



У вас слишком большой вентилятор для вашей сети. Выход- снижать обороты частотником или давить шибером или клапаном, как советует LordN. Если оставите так как есть сгорит двигатель.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
freeze2312
сообщение 12.11.2011, 20:37
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 17.1.2011
Пользователь №: 89822



Цитата(jota @ 12.11.2011, 20:28) *
У вас слишком большой вентилятор для вашей сети. Выход- снижать обороты частотником или давить шибером или клапаном, как советует LordN. Если оставите так как есть сгорит двигатель.

Вот и я о том же думаю. Если я все правильно понимаю - для такого расхода и вентилятора должно быть полное давление 590-610Па, судя по характеристике. Почему тогда проектант вснес в таблицу характеристик отопительно-вентиляционного оборудования P=38кгс/м2?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 12.11.2011, 20:41
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



У него получилась такая система. А вентилятор подбирал видимо другой.....
...родился умным, красивым, но меня в роддоме подменили (с)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
qwerqus
сообщение 26.11.2011, 12:33
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 281
Регистрация: 4.5.2010
Пользователь №: 55216



Или просто не удалось абсолютно точно подобрать вентилятор и взяли ближайщий с бОльшим напором. Поэтому послушайте LordN.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 15:22
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных