2 котла по 250 кВт (по цене/качество лучше итальяшек) с 2-х ступками. 2хТРМ202 на руление горелками или завести большое малое горение напрямую в башку горелки. Насос с расходом 20 м3/ч, напор примерно 10-12м. Систему поставить в термостатический режим по верхней температуре котлов, на воздушники повесить групповые датчики типа Siemens QAA30 за 500р и пусть пашут на здоровье. В термостате рециркуляция не нужна, на подпитку пару станций типа HWJ/Hydrojet или кетайские аналоги. Одноступенчатое Na-катионирование и в общем-то всем будет большое счастье.
|