> Гидранты от сважины
Serg Ivanov
сообщение 17.11.2011, 14:49
Сообщение #31


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Dmitry_vk @ 16.11.2011, 12:12) *
Допустим, поверим шефу, 50 л/с. Насосы не спалите, если только хоз-пит подавать?

А хороший вопрос.. Шеф у него - волшебник. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 17.11.2011, 15:10
Сообщение #32


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Злой колдун скорее
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 17.11.2011, 15:24
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



Я бы сказал кто у него шеф....ток тут люди все интеллигентные, итак поймут.
Расход на питье 2-3 л/с? И как вы подавать воду будете? На пожар больше 20 л/с на х/п 3.....


ужос
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Андрей24_*
сообщение 23.11.2011, 6:37
Сообщение #34





Guest Forum






Вот такой вопрос. Возможно ли на пожаротушение так сделать, водонапорную башню, от двух скважин, она из них резервная. И на сети разместить гидранты. Вот пощитали по СП на 10минут + хоз.пит. 25м3 водонапорная башня. Дайте совет. Как лучше сделать. Вот всё время делали всё в городе. А тут сетей нет.

Сообщение отредактировал Андрей24 - 23.11.2011, 6:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
даниил
сообщение 23.11.2011, 7:35
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254



Цитата(Андрей24 @ 23.11.2011, 11:37) *
Вот всё время делали всё в городе. А тут сетей нет.


лол.

вы и сейчас в городе делаете.
далеко до существующих сетей?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 23.11.2011, 7:52
Сообщение #36


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Загадочный пункт про 10 минут.
Вот прошло 10 мин, вода кончилась (ну или струится с расходом на хоз-пит). Тушить нечем. Пожарники сворачиваются и уезжают в часть? Они свое дело сделали, чем смогли так сказать... Бред.
СП8 п.5.2. примечание 2. В случае, если производительность наружных водопроводных сетей недостаточна для подачи расчетного расхода воды на пожаротушение или при присоединении вводов к тупиковым сетям, необходимо предусматривать устройство резервуаров, емкость которых должна обеспечивать расход воды на наружное пожаротушение в течение 3 часов.
Так что как ни крути, а 3 часа вынь да положь.
Бак с запасом на 10 мин не исключает необходимости резервуара. Примечание к п.9.5 посмотрите. Не хотите резервуары - полный объем храните в башне, на 3 часа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 23.11.2011, 9:33
Сообщение #37


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Андрей24 @ 23.11.2011, 7:37) *
Вот такой вопрос. Возможно ли на пожаротушение так сделать, водонапорную башню, от двух скважин, она из них резервная. И на сети разместить гидранты. Вот пощитали по СП на 10минут + хоз.пит. 25м3 водонапорная башня. Дайте совет. Как лучше сделать. Вот всё время делали всё в городе. А тут сетей нет.

Так не делают. Делают пожаротушение из резервуаров без гидрантов. Как - в СНиПе написано.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 2:31
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных