> Как организовать вентиляцию котельной, работающей на паровой фазе СУГ
andreys
сообщение 26.11.2008, 10:08
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 19.8.2008
Из: Москва
Пользователь №: 21625



Здравствуйте.
Какая вентиляция необходима для такого помещения? Информация необходима со ссылкой на документ.
Никак не могу найти.
В моём случае это помещение при котельной. Встречал в расчётах 5-тикратный воздухообмен на такое помещение, но документ, подтверждающий это, найти не удаётся.
Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Василь...
сообщение 26.11.2008, 12:44
Сообщение #2


Александр Васильев


Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645



Цитата(andreys @ 26.11.2008, 10:08) [snapback]319696[/snapback]
Здравствуйте.
Какая вентиляция необходима для такого помещения? Информация необходима со ссылкой на документ.
Никак не могу найти.
В моём случае это помещение при котельной. Встречал в расчётах 5-тикратный воздухообмен на такое помещение, но документ, подтверждающий это, найти не удаётся.
Заранее спасибо.



файлик с нормативокй. там есть про храние диз топлива, а насколько он ВАМ подходи не ручаюсь.
Прикрепленный файл  Может_сгодится.rar ( 2,2 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 92



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Svetlanna
сообщение 16.11.2011, 10:45
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 5.3.2009
Из: г.Череповец
Пользователь №: 30066



Здравствуйте! Подскажите пожалуйста кто знает какой воздухообмен должен поддерживаться в котельной, работающей на паровой фазе СУГ?
И вытяжка должна осущ-ся 2/3 из нижней зоны, а 1/3 из верхней?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 16.11.2011, 11:02
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



СП 62.13330.2010
9.4.15 Закрытые помещения производственных зданий ГНС и ГНП, в которых обращаются СУГ, следует оборудовать приточно-вытяжной вентиляцией с учетом требований СП 60.13330. Допускается проектировать смешанную вентиляцию с частичным использованием систем естественной вентиляции.
Кратность воздухообмена в данных помещениях должна быть не менее 10 обменов в час в рабочее время и трех обменов в час в нерабочее время.
9.4.16 Вытяжка из производственных помещений, в которых обращаются СУГ, должна быть из нижней и верхней зон помещения, при этом из нижней зоны необходимо забирать не менее 2/3 нормируемого объема удаляемого воздуха с учетом количества воздуха, удаляемого местными отсосами. Проемы систем общеобменной вытяжной вентиляции должны быть оборудованы на уровне 0,3 м от пола.
Приточно — вытяжную или вытяжную механическую вентиляцию оборудуют для приямков глубиной 0,5 м и более, расположенных в этих помещениях и требующих ежедневного обслуживания.
Вентиляторы вытяжной механической вентиляции, с учетом их климатического исполнения, допускается размещать снаружи производственного здания.
При этом вентиляторы должны быть защищены от воздействия атмосферных осадков. Неотапливаемые производственные помещения, в которых обращаются СУГ, допускается не оборудовать принудительной приточно-вытяжной вентиляцией, при этом площадь отверстий в наружных ограждающих конструкциях должна быть не менее 50 % общей площади наружных ограждающих конструкций.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Svetlanna
сообщение 16.11.2011, 11:24
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 5.3.2009
Из: г.Череповец
Пользователь №: 30066



Я тоже читала эти правила, но почему-то засомневалась. Значит котельная попадает под эти правила?Меня смутила фраза "в которых обращаются СУГ", я подумала, что это относится к производствам где именно перекачка жидкой фазы СУГ происходит.
А не подскажите нет необходимости ставить механическую приточно-вытяжную вентиляцию?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
XaXoL
сообщение 16.11.2011, 13:55
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 72
Регистрация: 7.2.2007
Из: Киев
Пользователь №: 5921



Цитата(timofeyprof @ 16.11.2011, 11:02) *
СП 62.13330.2010
Допускается проектировать смешанную вентиляцию с частичным использованием систем естественной вентиляции.
Кратность воздухообмена в данных помещениях должна быть не менее 10 обменов в час в рабочее время и трех обменов в час в нерабочее время.


Неотапливаемые производственные помещения, в которых обращаются СУГ, допускается не оборудовать принудительной приточно-вытяжной вентиляцией, при этом площадь отверстий в наружных ограждающих конструкциях должна быть не менее 50 % общей площади наружных ограждающих конструкций.


ключевые слова: частичным и неотапливаемые
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2025, 23:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных