Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Котельная на 0,6 МВт, Останавливаются котлы, по ночам
KapuxahKapuxah
сообщение 17.11.2011, 12:51
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 15.9.2009
Пользователь №: 38502



ЗДРАВСТВУЙТЕ УВАЖАЕМЫЕ СПЕЦИ!

Недавно устроился на новое место работы и столкнулся с такой проблемой:
Работающие до меня специалисты по ТМ запроектировали котельную 0,6 МВт, которую уже построили (схема в приложении). Котлы периодически останавливаются (по ночам). Схему немного переделал, чтоб хоть как-нибудь работала, однако котлы все равно останавливаются.

Я так думаю из за регулятора температуры на ГВС которые ночью закрываются из за отсутствия водоразбора.

Подскажите, как сделать, чтоб котлы не останавливались.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________.pdf ( 226,47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 58
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 24)
alexius_sev
сообщение 17.11.2011, 12:55
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



Вы знаете как у вас автоматика работает? Вы в ней разобрались? Горелки у вас ступенчатые? Скорее всего из-за того, что котлы догревают воду до заданных параметров, а теплосъем меньше, чем мин.производительность по теплу котлом+горелка, колы из-за этого останавливаются...это лишь догадка
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KapuxahKapuxah
сообщение 17.11.2011, 12:57
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 15.9.2009
Пользователь №: 38502



Или я не правельно понимаю по ГВС (температурный регулятор)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 17.11.2011, 12:58
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



схему полную киньте...а то у вас обрезка
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 17.11.2011, 13:04
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



может регулятор температуры не исправен, хотя вряд ли, ведь ночью водоразбора нет, надо лишь подогревать воду в контуре ГВС...закрыться он не должен, и есть же нагрузка отопления. сеть протяженная? поставьте расходомер на эту линию или снимите показания температуры на трубопроводах в периоды остановок

и странно что теплосчетчик не заведен на ГВС??!! ((

Сообщение отредактировал alexius_sev - 17.11.2011, 13:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KapuxahKapuxah
сообщение 17.11.2011, 13:14
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 15.9.2009
Пользователь №: 38502



У горелок только стоит автоматика выключения по температуре Т1, температурный график отопления 90/70, у ГВС 60/45. Температура превышения задается в ручную. Как сделать так, чтоб котлы не отключались?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 17.11.2011, 13:16
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



котлы работают коскадно? или сразу все 3?

поставьте каскадный режим...сначала работает 1 котел, потом если не хватает нагрузки , включается 2 и т.д. У вас видимо просто автоматика заведена для каждого котла на его же горелку, то есть работаю сразу все 3 котла.... Еслли достигли температуры Т1 и превысили, то вырубаются тоже все 3. Это неправильно, я так думаю.

Просто у вас наверное еще бы узнать у горелки регулирование плавное или ступенчатое? И можно ли уменьшить нижнюю ступень?

И странно, почему вы не отсоединили систему отопления от котлового контура через ТО...У вас в графике температурном будет срезка на 65 градусов...

Сообщение отредактировал alexius_sev - 17.11.2011, 13:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 17.11.2011, 13:44
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(alexius_sev @ 17.11.2011, 13:55) *
Скорее всего из-за того, что котлы догревают воду до заданных параметров, а теплосъем меньше, чем мин.производительность по теплу котлом+горелка, колы из-за этого останавливаются...это лишь догадка


Так, газ Оне экономют, вот и держат недотоп.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KapuxahKapuxah
сообщение 17.11.2011, 13:47
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 15.9.2009
Пользователь №: 38502



Вот полная схема.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________.pdf ( 354,52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 35
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 17.11.2011, 13:48
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



Цитата(KapuxahKapuxah @ 17.11.2011, 14:14) *
У горелок только стоит автоматика выключения по температуре Т1, температурный график отопления 90/70, у ГВС 60/45. Температура превышения задается в ручную. Как сделать так, чтоб котлы не отключались?



Цитата(vadim999 @ 17.11.2011, 14:44) *
Так, газ Оне экономют, вот и держат недотоп.



ну не знай...вроде схема в России такая: выписывается объем сжигания газа заранее, и нужно сколько выписали столько сжечь и это не зависит от нар.температуры, я в небольшом шоке был от такой информации...Россия, что еще сказать...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KapuxahKapuxah
сообщение 17.11.2011, 13:49
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 15.9.2009
Пользователь №: 38502



Котла работают все и сразу, каскадного управления нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 17.11.2011, 13:50
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



Для чего вам обратный клапан на линии Т2 около расш. бака не понимаю....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 17.11.2011, 13:56
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



Цитата(KapuxahKapuxah @ 17.11.2011, 14:49) *
Котла работают все и сразу, каскадного управления нет.

Придите туда ночью, в период остановки котла, замерьте расходы сети отопления и гвс и перепади температур на них с каким-то интервалом (был бы теплосчетчик на ГВС, было бы проще, да и он там должен стоять, попробуйте завести на сущ. теплосчетчик, вдруг позволит!!!!), хоть приблизительно поймете какая потребляемая мощность потребителя....Из этого получите расход требуемого газа, а там уже характеристики горелок посмотрите, могут ли они такую минимальную мощность поддерживать все трое....А так вам надо менять(корректировать) автоматику....или вручную отключать 1 или 2 котла...



Сообщение отредактировал alexius_sev - 17.11.2011, 14:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 17.11.2011, 14:11
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



При остановке котлов насосы К3 тоже останавливаются?
Насосы К4 отключаются наночь?
Имеют ли котлы автоматический пуск после остановки?

Сообщение отредактировал jota - 17.11.2011, 14:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KapuxahKapuxah
сообщение 17.11.2011, 14:14
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 15.9.2009
Пользователь №: 38502



Посетить котельную не смогу, т.к. она находится в 1,5 тыс. км. а результат нужен сегодня))).

Можно ли как нибудь сделать чтоб работала и не останавливалась, ченть до купить поменять. Ну так чтоб недорого и работало. И чтоб эксплуатация приняла. Для этого только нужно доказать заказчику что все сделано правильно.

Сколько будет стоить каскадное управление на данную схему и поможет ли она?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 17.11.2011, 14:21
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



Цитата(KapuxahKapuxah @ 17.11.2011, 15:14) *
Посетить котельную не смогу, т.к. она находится в 1,5 тыс. км. а результат нужен сегодня))).

Можно ли как нибудь сделать чтоб работала и не останавливалась, ченть до купить поменять. Ну так чтоб недорого и работало. И чтоб эксплуатация приняла. Для этого только нужно доказать заказчику что все сделано правильно.

Сколько будет стоить каскадное управление на данную схему и поможет ли она?

не будет результата у вас сегодня, смиритесь с этим, надо нормально обследовать ситуацию...попросите оператора...

Цитата(KapuxahKapuxah @ 17.11.2011, 15:14) *
Сколько будет стоить каскадное управление на данную схему и поможет ли она?


Если не нужны исполнительные устройства тыс.100 (2 контроллера, диспетчеризация) (сказал наш автоматчик) Но вопросы надо проработать, а то может выйти боком...для вас

Сообщение отредактировал alexius_sev - 17.11.2011, 14:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KapuxahKapuxah
сообщение 17.11.2011, 14:28
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 15.9.2009
Пользователь №: 38502



Насосы К3 останавливаются но не всегда. К4 работают постоянно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 17.11.2011, 14:30
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



Цитата(KapuxahKapuxah @ 17.11.2011, 15:28) *
Насосы К3 останавливаются но не всегда. К4 работают постоянно

Для чего останавливаются насосы К3? Логика остановок только в том, если котельная полностю выключется, ведь расход в системе отопления постоянный

Сообщение отредактировал alexius_sev - 17.11.2011, 14:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KapuxahKapuxah
сообщение 17.11.2011, 14:40
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 15.9.2009
Пользователь №: 38502



Вопрос не для чего а из за чего))). но причину уже нашли исправляют. весь вопрос в том что котлы встают не из за насосов, не конечно когда насосы встают котлы тоже, но и когда работают тоже встают. Тут товарищи работающие до меня на рисовали вот и расхлебывают.

А по поводу каскадного регулирования помогут это уже решение и причем сегодня, а на разработку конечно уйдет время но только проблема будет считаться решенная.

Ну так поможет он (автоматика) и каким образом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 17.11.2011, 14:41
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



Цитата(KapuxahKapuxah @ 17.11.2011, 15:40) *
Ну так поможет он (автоматика) и каким образом?


Не понял вашего вопроса.

Сообщение отредактировал alexius_sev - 17.11.2011, 14:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KapuxahKapuxah
сообщение 17.11.2011, 14:55
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 15.9.2009
Пользователь №: 38502



Поможет ли каскадная автоматика от остановки котлов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 17.11.2011, 15:07
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



Цитата(KapuxahKapuxah @ 17.11.2011, 15:55) *
Поможет ли каскадная автоматика от остановки котлов?


Я же вам сказал все, вы видимо не вникли в мои сообщения...Поможет, если подтвердиться, что 3 котла, работающие "параллельно", независимо друг от друга, не могут поддерживать минимальную нагрузку, требующуюся потребителю ночью...То есть при работе котлов на минимальном режиме, будет повышаться Т1 и выходить за предел допустимого отклонения, что влечет за собой отключение.

(Может у вас вообще ошибка в программе контроллера, если он у вас там есть, вопрос надо прорабатывать нормально и желательно с автоматчиком на объекте...)

Сообщение отредактировал alexius_sev - 17.11.2011, 15:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KapuxahKapuxah
сообщение 17.11.2011, 15:34
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 15.9.2009
Пользователь №: 38502



Теперь догнал))). Но монтажники, кстати наша организация, не хотят тратится, а хотят обойтись малой кровью. Вот и мурыжит нас "Генерал"))). Главный инженер вообще говорит поставить насосную группу на обратку подогрева ГВС и врезать ее после насосной группы К3. Только я сомневаюсь что это поможет.
Но все равно благодарю вас за совет, будем прорабатывать автоматику.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 17.11.2011, 15:37
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



Цитата(KapuxahKapuxah @ 17.11.2011, 16:34) *
Теперь догнал))). Но монтажники, кстати наша организация, не хотят тратится, а хотят обойтись малой кровью. Вот и мурыжит нас "Генерал"))). Главный инженер вообще говорит поставить насосную группу на обратку подогрева ГВС и врезать ее после насосной группы К3. Только я сомневаюсь что это поможет.
Но все равно благодарю вас за совет, будем прорабатывать автоматику.


Если причина неисправности в том, что я вам сказал, насосная группа не поможет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KapuxahKapuxah
сообщение 17.11.2011, 15:38
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 15.9.2009
Пользователь №: 38502



Если еще у кого будут какие нибудь предложения по поводу решения данной проблемы, ПИШИТЕ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 8:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных