Котельная на 0,6 МВт, Останавливаются котлы, по ночам |
|
|
|
17.11.2011, 12:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 15.9.2009
Пользователь №: 38502

|
ЗДРАВСТВУЙТЕ УВАЖАЕМЫЕ СПЕЦИ! Недавно устроился на новое место работы и столкнулся с такой проблемой: Работающие до меня специалисты по ТМ запроектировали котельную 0,6 МВт, которую уже построили (схема в приложении). Котлы периодически останавливаются (по ночам). Схему немного переделал, чтоб хоть как-нибудь работала, однако котлы все равно останавливаются. Я так думаю из за регулятора температуры на ГВС которые ночью закрываются из за отсутствия водоразбора. Подскажите, как сделать, чтоб котлы не останавливались.
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 24)
|
17.11.2011, 12:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
Вы знаете как у вас автоматика работает? Вы в ней разобрались? Горелки у вас ступенчатые? Скорее всего из-за того, что котлы догревают воду до заданных параметров, а теплосъем меньше, чем мин.производительность по теплу котлом+горелка, колы из-за этого останавливаются...это лишь догадка
|
|
|
|
|
17.11.2011, 12:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 15.9.2009
Пользователь №: 38502

|
Или я не правельно понимаю по ГВС (температурный регулятор)?
|
|
|
|
|
17.11.2011, 12:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
схему полную киньте...а то у вас обрезка
|
|
|
|
|
17.11.2011, 13:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
может регулятор температуры не исправен, хотя вряд ли, ведь ночью водоразбора нет, надо лишь подогревать воду в контуре ГВС...закрыться он не должен, и есть же нагрузка отопления. сеть протяженная? поставьте расходомер на эту линию или снимите показания температуры на трубопроводах в периоды остановок
и странно что теплосчетчик не заведен на ГВС??!! ((
Сообщение отредактировал alexius_sev - 17.11.2011, 13:06
|
|
|
|
|
17.11.2011, 13:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 15.9.2009
Пользователь №: 38502

|
У горелок только стоит автоматика выключения по температуре Т1, температурный график отопления 90/70, у ГВС 60/45. Температура превышения задается в ручную. Как сделать так, чтоб котлы не отключались?
|
|
|
|
|
17.11.2011, 13:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
котлы работают коскадно? или сразу все 3?
поставьте каскадный режим...сначала работает 1 котел, потом если не хватает нагрузки , включается 2 и т.д. У вас видимо просто автоматика заведена для каждого котла на его же горелку, то есть работаю сразу все 3 котла.... Еслли достигли температуры Т1 и превысили, то вырубаются тоже все 3. Это неправильно, я так думаю.
Просто у вас наверное еще бы узнать у горелки регулирование плавное или ступенчатое? И можно ли уменьшить нижнюю ступень?
И странно, почему вы не отсоединили систему отопления от котлового контура через ТО...У вас в графике температурном будет срезка на 65 градусов...
Сообщение отредактировал alexius_sev - 17.11.2011, 13:23
|
|
|
|
|
17.11.2011, 13:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(alexius_sev @ 17.11.2011, 13:55)  Скорее всего из-за того, что котлы догревают воду до заданных параметров, а теплосъем меньше, чем мин.производительность по теплу котлом+горелка, колы из-за этого останавливаются...это лишь догадка Так, газ Оне экономют, вот и держат недотоп.
|
|
|
|
|
17.11.2011, 13:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 15.9.2009
Пользователь №: 38502

|
|
|
|
|
|
17.11.2011, 13:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
Цитата(KapuxahKapuxah @ 17.11.2011, 14:14)  У горелок только стоит автоматика выключения по температуре Т1, температурный график отопления 90/70, у ГВС 60/45. Температура превышения задается в ручную. Как сделать так, чтоб котлы не отключались? Цитата(vadim999 @ 17.11.2011, 14:44)  Так, газ Оне экономют, вот и держат недотоп. ну не знай...вроде схема в России такая: выписывается объем сжигания газа заранее, и нужно сколько выписали столько сжечь и это не зависит от нар.температуры, я в небольшом шоке был от такой информации...Россия, что еще сказать...
|
|
|
|
|
17.11.2011, 13:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 15.9.2009
Пользователь №: 38502

|
Котла работают все и сразу, каскадного управления нет.
|
|
|
|
|
17.11.2011, 13:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
Для чего вам обратный клапан на линии Т2 около расш. бака не понимаю....
|
|
|
|
|
17.11.2011, 13:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
Цитата(KapuxahKapuxah @ 17.11.2011, 14:49)  Котла работают все и сразу, каскадного управления нет. Придите туда ночью, в период остановки котла, замерьте расходы сети отопления и гвс и перепади температур на них с каким-то интервалом (был бы теплосчетчик на ГВС, было бы проще, да и он там должен стоять, попробуйте завести на сущ. теплосчетчик, вдруг позволит!!!!), хоть приблизительно поймете какая потребляемая мощность потребителя....Из этого получите расход требуемого газа, а там уже характеристики горелок посмотрите, могут ли они такую минимальную мощность поддерживать все трое....А так вам надо менять(корректировать) автоматику....или вручную отключать 1 или 2 котла...
Сообщение отредактировал alexius_sev - 17.11.2011, 14:07
|
|
|
|
|
17.11.2011, 14:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
При остановке котлов насосы К3 тоже останавливаются? Насосы К4 отключаются наночь? Имеют ли котлы автоматический пуск после остановки?
Сообщение отредактировал jota - 17.11.2011, 14:13
|
|
|
|
|
17.11.2011, 14:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 15.9.2009
Пользователь №: 38502

|
Посетить котельную не смогу, т.к. она находится в 1,5 тыс. км. а результат нужен сегодня))).
Можно ли как нибудь сделать чтоб работала и не останавливалась, ченть до купить поменять. Ну так чтоб недорого и работало. И чтоб эксплуатация приняла. Для этого только нужно доказать заказчику что все сделано правильно.
Сколько будет стоить каскадное управление на данную схему и поможет ли она?
|
|
|
|
|
17.11.2011, 14:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
Цитата(KapuxahKapuxah @ 17.11.2011, 15:14)  Посетить котельную не смогу, т.к. она находится в 1,5 тыс. км. а результат нужен сегодня))).
Можно ли как нибудь сделать чтоб работала и не останавливалась, ченть до купить поменять. Ну так чтоб недорого и работало. И чтоб эксплуатация приняла. Для этого только нужно доказать заказчику что все сделано правильно.
Сколько будет стоить каскадное управление на данную схему и поможет ли она? не будет результата у вас сегодня, смиритесь с этим, надо нормально обследовать ситуацию...попросите оператора... Цитата(KapuxahKapuxah @ 17.11.2011, 15:14)  Сколько будет стоить каскадное управление на данную схему и поможет ли она? Если не нужны исполнительные устройства тыс.100 (2 контроллера, диспетчеризация) (сказал наш автоматчик) Но вопросы надо проработать, а то может выйти боком...для вас
Сообщение отредактировал alexius_sev - 17.11.2011, 14:22
|
|
|
|
|
17.11.2011, 14:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 15.9.2009
Пользователь №: 38502

|
Насосы К3 останавливаются но не всегда. К4 работают постоянно
|
|
|
|
|
17.11.2011, 14:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
Цитата(KapuxahKapuxah @ 17.11.2011, 15:28)  Насосы К3 останавливаются но не всегда. К4 работают постоянно Для чего останавливаются насосы К3? Логика остановок только в том, если котельная полностю выключется, ведь расход в системе отопления постоянный
Сообщение отредактировал alexius_sev - 17.11.2011, 14:31
|
|
|
|
|
17.11.2011, 14:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 15.9.2009
Пользователь №: 38502

|
Вопрос не для чего а из за чего))). но причину уже нашли исправляют. весь вопрос в том что котлы встают не из за насосов, не конечно когда насосы встают котлы тоже, но и когда работают тоже встают. Тут товарищи работающие до меня на рисовали вот и расхлебывают.
А по поводу каскадного регулирования помогут это уже решение и причем сегодня, а на разработку конечно уйдет время но только проблема будет считаться решенная.
Ну так поможет он (автоматика) и каким образом?
|
|
|
|
|
17.11.2011, 14:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
Цитата(KapuxahKapuxah @ 17.11.2011, 15:40)  Ну так поможет он (автоматика) и каким образом? Не понял вашего вопроса.
Сообщение отредактировал alexius_sev - 17.11.2011, 14:42
|
|
|
|
|
17.11.2011, 14:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 15.9.2009
Пользователь №: 38502

|
Поможет ли каскадная автоматика от остановки котлов?
|
|
|
|
|
17.11.2011, 15:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
Цитата(KapuxahKapuxah @ 17.11.2011, 15:55)  Поможет ли каскадная автоматика от остановки котлов? Я же вам сказал все, вы видимо не вникли в мои сообщения...Поможет, если подтвердиться, что 3 котла, работающие "параллельно", независимо друг от друга, не могут поддерживать минимальную нагрузку, требующуюся потребителю ночью...То есть при работе котлов на минимальном режиме, будет повышаться Т1 и выходить за предел допустимого отклонения, что влечет за собой отключение. (Может у вас вообще ошибка в программе контроллера, если он у вас там есть, вопрос надо прорабатывать нормально и желательно с автоматчиком на объекте...)
Сообщение отредактировал alexius_sev - 17.11.2011, 15:08
|
|
|
|
|
17.11.2011, 15:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 15.9.2009
Пользователь №: 38502

|
Теперь догнал))). Но монтажники, кстати наша организация, не хотят тратится, а хотят обойтись малой кровью. Вот и мурыжит нас "Генерал"))). Главный инженер вообще говорит поставить насосную группу на обратку подогрева ГВС и врезать ее после насосной группы К3. Только я сомневаюсь что это поможет. Но все равно благодарю вас за совет, будем прорабатывать автоматику.
|
|
|
|
|
17.11.2011, 15:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
Цитата(KapuxahKapuxah @ 17.11.2011, 16:34)  Теперь догнал))). Но монтажники, кстати наша организация, не хотят тратится, а хотят обойтись малой кровью. Вот и мурыжит нас "Генерал"))). Главный инженер вообще говорит поставить насосную группу на обратку подогрева ГВС и врезать ее после насосной группы К3. Только я сомневаюсь что это поможет. Но все равно благодарю вас за совет, будем прорабатывать автоматику. Если причина неисправности в том, что я вам сказал, насосная группа не поможет.
|
|
|
|
|
17.11.2011, 15:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 15.9.2009
Пользователь №: 38502

|
Если еще у кого будут какие нибудь предложения по поводу решения данной проблемы, ПИШИТЕ
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|