> Уклон в в наружной канализаци, уклон для малого расхода
ВВ Владимир
сообщение 17.11.2011, 15:58
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 237
Регистрация: 6.11.2009
Из: Самара
Пользователь №: 40497



Здравствуйте ! проектирую канализацию от 2-х этажного многоквартирного дома .
- стоки с выпуска №1 от 4 квартир составляют : расчетный секундный ( или часовой нужно принимать ?) расход водопотребления + 1,6 т.е. 0,57 + 1,6 = 2,1 л.с.
- с двух выпусков стоки составляют 0,72 + 1,6 = 2,32 л/с
с каким оптимальным уклоном проложить трубопровод что бы выполнялось условие самоочищения трубопровода ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 17.11.2011, 16:01
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



А СНиП почитать не судьба? wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ne_rylut
сообщение 18.11.2011, 0:45
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 491
Регистрация: 17.11.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 25440



принимается максимальный секундный расход. скорость самоочищения - 0,8 м/с. наполнение для ду50-100 - 0,6. минимальный уклон до ду 160 - 0,007 (наружные сети). Посмотрите по таблицам Лукиных - ду 100 хватит "за глаза"...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВВ Владимир
сообщение 18.11.2011, 8:02
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 237
Регистрация: 6.11.2009
Из: Самара
Пользователь №: 40497



Цитата(ne_rylut @ 18.11.2011, 1:45) *
ду 100 хватит "за глаза"...

для выпуска согласен , хватит и ду100 . Но до существующей централизлванной канализации около 40м с 3-я колодцами , получауется что сеть является внутриквартальной и ее необходимо проектировать по СНиПу "Наружные сети канализации" Ду150мм - Вопрос или же можно и 100мм проложить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 18.11.2011, 8:26
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Цитата(ВВ Владимир @ 18.11.2011, 9:02) *
получауется что сеть является внутриквартальной... или же можно и 100мм проложить?

Тогда минимум 150, откуда же 100 - для ваших же рассуждений.

Сообщение отредактировал aleksey_v - 18.11.2011, 8:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gab
сообщение 18.11.2011, 12:04
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 18.5.2009
Пользователь №: 33668



Хорошо бы еще знать требования эксплуатирующей организации.
Не знаю как в Пензе, в Москве минимальный диаметр - 200мм (выпуски не в счет само собой)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 16:44
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных