Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> вентиляция цеха полимеров
julietka
сообщение 18.11.2011, 15:55
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 20.7.2011
Пользователь №: 115999



Добрый день, уважаемые коллеги. Прошу помощи в таком вопросе. Есть цех по изготовлению полимерного шпагата. В технологии екструдер, резка, намотка. Есть местный отсос от екструдера, воздух со парами органических кислот, концентрация около 100 мг/м3. И есть приточная вентиляция, которую хочется предварительно подогреть за счет местной вытяжной. Как Вы считаете, возможно ли использовать для подогрева воздух из местной вытяжки, не разъест ли уксус поверхности теплообмена. Заранее благодарна всем, кто откликнется.

Сообщение отредактировал julietka - 18.11.2011, 15:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 18.11.2011, 16:13
Сообщение #2


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



QUOTE (julietka @ 18.11.2011, 12:55) *
Добрый день, уважаемые коллеги. Прошу помощи в таком вопросе. Есть цех по изготовлению полимерного шпагата. В технологии екструдер, резка, намотка. Есть местный отсос от екструдера, воздух со парами органических кислот, концентрация около 100 мг/м3. И есть приточная вентиляция, которую хочется предварительно подогреть за счет местной вытяжной. Как Вы считаете, возможно ли использовать для подогрева воздух из местной вытяжки, не разъест ли уксус поверхности теплообмена. Заранее благодарна всем, кто откликнется.

Рециркуляция запрещена, рекуперация только через промежуточный теплообменник, но эффективность при этом очень невысокая получится. Если только воздухопроизводительность локальных вытяжек не сопоставима с притоком.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
julietka
сообщение 18.11.2011, 16:22
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 20.7.2011
Пользователь №: 115999



Да, я и хочу через теплообменник, только не знаю, как поведет себя уксусная кислота с парами воды при охлаждении, не проржавеет ли рекуператор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 18.11.2011, 17:00
Сообщение #4


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



QUOTE (julietka @ 18.11.2011, 14:22) *
Да, я и хочу через теплообменник, только не знаю, как поведет себя уксусная кислота с парами воды при охлаждении, не проржавеет ли рекуператор.

Ключевое слово здесь - промежуточный, МО отдает тепло промежуточному теплоносителю а он в свою очередь калориферу приточки. Уксусная кислота непременно убьет ТО из черной стали или медный. Надо заказывать из нержавеющих сталей. Однако повторюсь, эффективность теплоутилизации по такой схеме крайне низкая, и возможно что тепла вам просто не хватит. Как вариант, прежде чем отпрвить воздух на теплоутилизатор его можно почистить от кислоты в установках "РИФ" например, но это выйдет дороже чем тепло которого вам нехватает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
julietka
сообщение 18.11.2011, 17:16
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 20.7.2011
Пользователь №: 115999



Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 14:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных