> Проблема с гибкими воздуховодами, Хелп!!!
Dr_Brown
сообщение 14.8.2006, 16:56
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 216
Регистрация: 31.1.2005
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 393



Есть такая проблема, применяем гибкие воздуховоды для вытяжной вентиляции в сан узлах и и общеобменная на кухне в одном из зданий. Заказчик говорит что через год они типа все сгниют и мы их выкинем, и настаивает на замене их на оцинковку. Причем все системы уже сомнтированы и разведены, осталось только поставить решетки. Мы запросили дать согласование в одном из проектных институтов, на что институт дал письмо, цитирую:
"Предлагаемую Вами замену проектных воздуховодов из оцинкованной стали на гибкие, гофрированные в системах общеооменной вентиляции не согласовываем, так как вышеуказанные воздуховоды предназначены для перемещения воздуха из помещений с влажным процессом (души санузлы, мойки столовой)"
Т.е. институт не ссылается не на какие нормы.
Скажите где в нормамах написано что можно или нельзя их применять, то у нас там писец, попандос по деньгам.
Институт это генеральный проектировщик этого обьекта.
helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Странная Белка_*
сообщение 14.8.2006, 17:10
Сообщение #2





Guest Forum






Против генерального проектировщика не попрешь. Чтож вы с ним сначала не согласовали? Но почему алюминиевая фольга должна сгнить непонятно..Сдано множество объектов, где в санузлах исключительно гибкарем ходили. Здесь может помочь только производитель своим письмом о пригодности таких воздуховодов для подобных помещений и подтверждением своих слов сертификатами. Но нормативных актов по этому поводу нет, поэтому ген. проектировщик вправе настоять на своем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Василь...
сообщение 14.8.2006, 18:34
Сообщение #3


Александр Васильев


Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645



Дайте гарантию ему на воздуховдоы из фольги, официальным писсьмом. Нен сгниют же они. в самом деле то.. если конечно они туда ***** не станут.

А если обработать лаком их изнутри? И аэродинамика улучшится, кстати.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 14.8.2006, 21:43
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



У производителя - ДОЛЖНЫ быть данные по влажности перемещаемого и окружающего воздуха..

С ними почти ничего не будет - но они расклеятся, ладно на притоке , а на вытяжке из таких воздуховодов получаются отличные обратные клапана!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_kirk_*
сообщение 15.8.2006, 11:24
Сообщение #5





Guest Forum






сертификаты и только. данные по температуре и влажности перемещаемого воздуха. Хотя увы, сталкивался с тем, что некоторые производители настолько убого сотавляют сертификаты, что сам начинаешь сомневаться как будут работать эти воздуховоды или оборудование, не говоря уже о сомнениях заказчика.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dr_Brown
сообщение 16.8.2006, 8:28
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 216
Регистрация: 31.1.2005
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 393



Действительно нормами институт возразить не смог. Предоставили сертификаты санитарный главным образом, где расписано область применения. Институт дал письмо о разрешении использования, но пос согласованию с заказчиком. Теперь если заказчик хочет замены на оц. сталь, то ему придется оплатить изменения. sport_boxing.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 16.8.2006, 21:23
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Цитата
Действительно нормами институт возразить не смог. Предоставили сертификаты санитарный главным образом, где расписано область применения. Институт дал письмо о разрешении использования, но пос согласованию с заказчиком. Теперь если заказчик хочет замены на оц. сталь, то ему придется оплатить изменения.


Да если често - неочень то эти воздуховоды, сопротивление - ОГО-Г, а рвутся от любой вибрациии...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Taras
сообщение 17.8.2006, 10:13
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 199
Регистрация: 28.12.2005
Из: Москов
Пользователь №: 1787



Цитата(olg2004 @ Aug 16 2006, 22:23 )
Да если често - неочень то эти воздуховоды, сопротивление  - ОГО-Г, а рвутся от любой вибрациии...

А если спросить у монтажников, что им больше нравится вешать? И еще, гибкие воздуховоды на месте дают возможность подкорректировать расположение решеток и диффузоров, что решает множество проблем с дизайнером.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dr_Brown
сообщение 17.8.2006, 15:30
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 216
Регистрация: 31.1.2005
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 393



В конце концов это дешевле и по работам и по материалам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
e.o.l.
сообщение 17.8.2006, 16:46
Сообщение #10


ИнженерищЕ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1074
Регистрация: 20.5.2005
Из: Астрахань
Пользователь №: 795



имхо
гибкие применять только на подводках к диффузорам, никогда на магистралях
видел всю эту гофру через пару лет эксплуатации, thumbdown.gif
упрощение в монтаже приводит к снижению качества
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гудвин
сообщение 18.8.2006, 0:57
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 22.12.2005
Из: Геленджик
Пользователь №: 1757



Я DiaFlex доволен. Только не дешевыми позициями.

Но свыше D315 использую жестянку
Цитата
Да если често - неочень то эти воздуховоды, сопротивление  - ОГО-Г, а рвутся от любой вибрациии...


Один раз не хватило немного. Взял Лиссант-Дон.
Долго по полю матюки летали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Губкин Андрей 20...
сообщение 18.8.2006, 8:17
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1689
Регистрация: 15.12.2005
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708



Цитата(e.o.l. @ Aug 17 2006, 17:46 )
имхо
гибкие применять только на подводках к диффузорам, никогда на магистралях
видел всю эту гофру через пару лет эксплуатации, thumbdown.gif
упрощение в монтаже приводит к снижению качества

Согласен полностью
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dr_Brown
сообщение 19.8.2006, 8:42
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 216
Регистрация: 31.1.2005
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 393



Если говорить за качество то да, согласен что гибкие хуже, но только отечественных производителей. Например в Украине есть такой город Шостка, где бывший завод "Свема", производит воздуховоды гибкие, качества не очень. Но если брать америкосов ATCO, то качество превосходное, у меня с 2000 г. есть обьекты на которых стоят атки, так за шесть лет не одного нарекания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Karrin_*
сообщение 19.8.2006, 19:05
Сообщение #14





Guest Forum






6 лет вообще то не совсем и срок....а как там на счет чистки каналов? С жестью все просто, а с гофрой? А то ведь после 10-15 лет эксплуатации там такое внутри может творится....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zvyagaaa
сообщение 21.8.2006, 10:35
Сообщение #15


Индивидуальный член АВОК


Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 26.7.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1013



я не видел, чтобы чистили каналы, даже там, где это делать нужно из соображения элементарной эпидемиологической безопасности smile.gif в эпидемиологической лаборатории, например, все каналы, по-моему, с момента постройки лаборатории не чистили, я когда на обследования объекта приходил, боялся руками за все оборудование браться, так все фигней всякой поросло...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
e.o.l.
сообщение 21.8.2006, 10:47
Сообщение #16


ИнженерищЕ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1074
Регистрация: 20.5.2005
Из: Астрахань
Пользователь №: 795



это у нас всегда так
только в гофре всякая фигня растёт быстрее biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zonton
сообщение 22.8.2006, 8:00
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 14.6.2006
Пользователь №: 3140



Цитата(zvyagaaa @ Aug 21 2006, 11:35 )
я не видел, чтобы чистили каналы, даже там, где это делать нужно из соображения элементарной эпидемиологической безопасности smile.gif в эпидемиологической лаборатории, например, все каналы, по-моему, с момента постройки лаборатории не чистили, я когда на обследования объекта приходил, боялся руками за все оборудование браться, так все фигней всякой поросло...

ГЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ!!!! А он потом со мной здороваться боялся smile.gif А витоге я и заболел biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valentinium
сообщение 23.8.2006, 0:35
Сообщение #18


Valentin Slobodchikov


Группа: Модераторы
Сообщений: 585
Регистрация: 25.1.2006
Из: Москва
Пользователь №: 1965



А в лечебно-профилактических учреждениях с гофрой туговато (но допустимо, если позволяет сангиг сертификат), т.к. есть необходимость плановой сан.очистки воздуховодов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 7:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных