Верхние батареи греются, а нижние холодные |
|
|
Гость_Kul314_*
|
20.11.2011, 22:46
|
Guest Forum

|
Прощу помочь советом!!!! В нашем учреждении подрядчики меняли трубы отопления, поставили полипропиленовые трубы. Здание двух этажное, верхний розлив, батареи второго и первого этажа соединены между собой последовательно(На втором подающая труба а на первом обратка). Всё это хозяйство оприсовали, всё окей. Наступил отопительный сезон - первые три стояка с батареями горячи, а остальные стояки - батареи второго этажа горячи, а на первом чуть выше комнатной температуры. Эта проблема только в одном крыле здания. Пробовали перекрыть подачу на два других крыла – результата не дало. Подрядчики, которые монтировали трубы, разводят руками и толком не чего ни говорят, теперь вообще пропали. В чём причина холодных батарей на первом этаже?
Заранее спасибо!!
|
|
|
|
|
21.11.2011, 0:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 410
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15132

|
Сюрпризов может быть множество, от зауженных диаметров при паике, до неоткрытои регулеровочнои арматуры . Без конкретных схем и расчетных данных или хотя бы исполнительной документации, сказать в чем корень зла, практически не имеет смысла.
на радиаторах имеется какая либо запорно-регулировочная арматура, есть ли такая и на стояках?
Сообщение отредактировал sterroid - 21.11.2011, 0:18
|
|
|
|
Гость_Kul314_*
|
21.11.2011, 19:23
|
Guest Forum

|
Запорная арматура имеется и на стояках стоит - вся открытая. Перепад давления в подающей и обратке порядка пол кило (я думаю для двух этажного здания достаточное) . Я думаю вина в диаметре трубы - они на подающей к концу данной ветки (там где и не греется) установили 25 трубу и стояки из 25 трубы. Там где 50 и 32 подающая батареи все горячие(стояки 25), а где 25 подающая все нижние холодные, то есть просто не хватает объёма горячей воды протолкнуться в нижние батареи и она хорошо проходит там где 50 и 32. Зачем ей насильно лезть в 25. Хотя побывали прикрыть обратки на стояках где подающая большего диаметра - в результате батареи стали чуть чуть потеплее. Возможно где то и в тройниках трубу переплавили и как результат заузили проходное сечении подающей трубы. Я в этом деле не спец и подсказать на работе некому.Слесаря если гвоздь забьют то криво, если саморез закрутят то он наружу вылезет, короче слесаря криворученки. - а нормальных трудно найти(бюджетное учреждение). Да и подрядчиков при 94 законе не выбираешь - кто ниже при аукционе в деньгах опустится тот и выиграл - такое и качество получаем.
Сообщение отредактировал Kul314 - 21.11.2011, 19:29
|
|
|
|
Гость_Kul314_*
|
21.11.2011, 21:41
|
Guest Forum

|
Нарисовал примерный план - схему смонтированной системы отопления, синим не греется. Виноват - первая батарея на диаметре 25 на первом этаже горячая горячая.
Сообщение отредактировал Kul314 - 21.11.2011, 21:45
|
|
|
|
|
21.11.2011, 23:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 410
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15132

|
Цитата(Kul314 @ 21.11.2011, 18:23)  Перепад давления в подающей и обратке порядка пол кило (я думаю для двух этажного здания достаточное) . У вас не регулируемый теплоузел -элеватор с соплом? Или регулируемый с циркуляционным насосом? Цитата(Kul314 @ 21.11.2011, 18:23)  Запорная арматура имеется и на стояках стоит - вся открытая. А кроме запорной, регулировочная имеется, типа балансировочных вентилей?
Сообщение отредактировал sterroid - 21.11.2011, 23:47
|
|
|
|
Гость_Kul314_*
|
22.11.2011, 6:11
|
Guest Forum

|
Цитата(sterroid @ 21.11.2011, 23:42)  У вас не регулируемый теплоузел -элеватор с соплом? Или регулируемый с циркуляционным насосом? А кроме запорной, регулировочная имеется, типа балансировочных вентилей? Как говорил лектор Огурцов - Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе - одной науке не известно. Я же писал, что Я в этом деле не спец и подсказать на работе некому. Но до замены труб система работала. А трубы заменили после теплоузла - значит там нечего не трогали и в этом же здании два других крыла здания отапливаются на ура.
|
|
|
|
|
22.11.2011, 7:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 266
Регистрация: 27.10.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 78404

|
Трубы менялись без каких либо расчётов? Диаметры указаны полипропиленовых труб? Сталь таких же диаметров стояла? Перемычек не было? Что за город?
|
|
|
|
|
22.11.2011, 9:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 3.3.2011
Пользователь №: 96853

|
Попробуйте оставить открытым один дальний стояк что получится .,если прогреется потихоньку(в смысле на чуть чуть) открывать следующий и так далее может удастся отрегулировать,
|
|
|
|
Гость_Kul314_*
|
22.11.2011, 17:04
|
Guest Forum

|
Спасибо что откликнулись на мою проблему! Сегодня появились подрядчики (после того как мы погрозили им размещением в инете информацию об их творчестве и сообщить о них в ФАС), с утра всё крутили, регулировали - к вечеру консилиум выдал решения о замене всех подающих труб с увеличение диаметра и замена запорной, регулировочных - балансировочных вентилей. Разумеется за их счёт, а это значит, что они признали свою вину.
Результат обязательно сообщу.
Сообщение отредактировал Gemini - 26.11.2011, 7:14
|
|
|
|
Гость_Kul314_*
|
24.11.2011, 21:53
|
Guest Forum

|
Завезли трубы, краны и начали потихоньку паять.
|
|
|
|
|
24.11.2011, 22:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 410
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15132

|
Глядите за ними "в оба", чтоб не даи бог не перегрели!
|
|
|
|
|
25.11.2011, 13:14
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 3.3.2011
Пользователь №: 96834

|
Добрый день, Уважаемые специалисты. Похожая ситуация. В жилом двухэтажном доме поменяли разводку системы отопления - заменили стальные трубы на полипропилен, после чего во всех квартирах на 1 этаже стало холодно. Система с верхней разводкой, подача на чердаке, обратка над полом 2 этажа. Аксонометрию "переделанной" системы отопления прикладываю. Теперь отличия от предыдущей системы: подача и обратка были вкруговую закольцованы, труба Ду=50 по всему периметру, на вводе установили узел учета (его снимали, ситуация не изменилась), изменили схему подключения приборов к стояку, стояла до реконструкции регулировочная арматура или нет - неизвестно, сейчас стоит только запорная. Перекрывали полностью стояки с полотенцесушителями - не помогло. Схема подключения к тепловым сетям прямоточная зависимая, по манометрам давление на подаче и обратке одинаковое (считал гидравлику для существующей системы, потери 1,4 кПа), в котельной разница 1,5 атм. Сделал теплотехничечский расчет нагревательных приборов - в некоторых помещениях на первом по расчету получилось даже меньше секций радиаторов, чем по факту. В чем может быть еще причина?
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
25.11.2011, 19:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 10.9.2011
Из: ЗМКД
Пользователь №: 121373

|
Цитата(goodwin0408 @ 25.11.2011, 14:14)  Похожая ситуация. Ох,чую, сейчас пошлют в песочницу... Но, пока не послали: Цитата ...обратка над полом 2 этажа. Все-таки 1-го, а не 2-го. Цитата изменили схему подключения приборов к стояку, стояла до реконструкции регулировочная арматура или нет - неизвестно Действительно, переделали, да еще как! Была 2-трубка (без регуляторов - никак) - стала 1-трубка с протоком всей воды через ОП 2-го этажа. Скорости воды ничтожные, отсюда и Цитата по манометрам давление на подаче и обратке одинаковое На 2-м этаже вода благополучно остывает и, уже холодной идет на 1-й этаж. Замерьте температуру перед радиаторами 2-го этажа и после них - убедитесь. Вариантов - 3: 1. Вернуть 2-трубку. 2. Байпасы в каждую ветку 2-го этажа, желательно с балансировочными вентилями или ТХК. 2. Очень мощный насос на рециркуляцию. Чем мощнее - тем ближе к идеалу (2-трубке), тем больше шума.
|
|
|
|
|
25.11.2011, 20:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 410
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15132

|
Цитата(goodwin0408 @ 25.11.2011, 12:14)  Добрый день, Уважаемые специалисты. Похожая ситуация. ......... В вашем, случае проблема в том, что теплоноситель отдает все тепло первым радиаторам, второго этажа. Для изменинияь ситуации, перед каждым теплоприбором необходимо установить перемычки, и увеличит перепад давления в теплоузле или установить циркуляционный насос для увеличения равномернои рециркуляции тепловои воды в системе и во всех радиаторах соответственно.
|
|
|
|
|
28.11.2011, 7:06
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 3.3.2011
Пользователь №: 96834

|
Большое спасибо за ответы! Думаю, что возврат к 2-трубной системе с установкой регуляторов будет предпочтительнее.
|
|
|
|
|
28.11.2011, 13:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 410
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15132

|
зачем ломать, если всеволиш нужно установить перемычки!
|
|
|
|
|
28.11.2011, 14:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271

|
Да и перемычки не обязательно - всего лишь два этажа. Мне кажется насос надо заменить или как то разобраться с ним. upd. Пардон, не разобрался - там сети оказывается. Только причем тут котельная и перепад 1,5 атм.? На вводе в дом какой перепад? И чем то он регулируется? Первый случай конечно вообще вопиющий. Меня вот удивляет - как бюджетная организация в соответствии с законом объявляют тендер, не имея на руках проектно-сметной документации на реконструкцию системы отопления?
Сообщение отредактировал zeman - 28.11.2011, 14:09
|
|
|
|
|
28.11.2011, 15:09
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 3.3.2011
Пользователь №: 96834

|
Цитата Только причем тут котельная и перепад 1,5 атм.? На вводе в дом какой перепад? И чем то он регулируется? Прикладываю фото ввода ТС с УУТЭ (временно сняли). До реконструкции система работала без насоса за счет перепада который создавался насосами в котельной за вычетом потерь в сети. Давление на маномертах совпадает с давлением на подаче в котельной после циркуляционных насосов. На счет перемычек - при 2-трубной системе в оба прибора будет поступать теплоноситель с температурой 95 С, а после перемычки в нижний прибор 85 С, при этом снижается тепмературный напор и увеличивается площадь отопительных приборов или это компенсируется за счет большего расхода?
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
28.11.2011, 19:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 410
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15132

|
какои у вас график сети?
Лихо, вам ввод и систему ППР "слепили", сюрпризы на каждом перегретом стыке!
На манометрах, на вашем вводе, я не вижу перепада даже 1,4 атм!
Сообщение отредактировал sterroid - 28.11.2011, 20:04
|
|
|
|
|
28.11.2011, 21:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 10.9.2011
Из: ЗМКД
Пользователь №: 121373

|
Цитата(goodwin0408 @ 28.11.2011, 16:09)  ...будет поступать теплоноситель с температурой 95 С, а после перемычки в нижний прибор 85 С, при этом снижается тепмературный напор и увеличивается площадь отопительных приборов или это компенсируется за счет большего расхода? Чтобы получить такую температуру на входе в нижний радиатор (при одинаковых размерах обоих радиаторов и для обеспечения на них одинаковой средней температуры) при обратке 40 °С, надо, чтобы через радиатор 2-го этажа проходило 15% общего потока (потока 1-го этажа). Остальные 85% - через перемычку. При этом температура обратки радиатора 2-го этажа будет около 30 °С.
|
|
|
|
|
29.11.2011, 1:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 10.9.2011
Из: ЗМКД
Пользователь №: 121373

|
Интересная особенность форума: невозможно отредактировать вчерашнее сообщение. Так что дописываю в новом.
Расчеты в предыдущем посте элементарные, да вот тепловой баланс не сходится...
А сходится баланс только при 67,5°С на входе 2-го радиатора и 39% через 1-й радиатор (это если обратка в нем сумеет остыть до 25°С).
Ну а при потеплении и снижении температуры на подаче до 55°С, температура обратки (при таком байпасе) будет уже 31°С (Т2 = 43°С).
Сообщение отредактировал f v - 29.11.2011, 1:48
|
|
|
|
|
29.11.2011, 7:39
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 3.3.2011
Пользователь №: 96834

|
Цитата какои у вас график сети? 95-70. Дом находится в небольшом селе, все потребители подключены к тепловым сетям по прямоточной зависимой схеме. Цитата На вводе в дом какой перепад? И чем то он регулируется? По манометрам перепада практически нет (при этом были полностью открыты 8 стояков с полотенцесушителями Ду=25 с шайбами 10 мм). Перепад ничем не регулируется. Цитата А сходится баланс только при 67,5°С на входе 2-го радиатора и 39% через 1-й радиатор (это если обратка в нем сумеет остыть до 25°С). искал, но не смог найти, может подскажете схему подключения прибора при которой коэф-т затекания воды будет а=0,4? стояк РР 32х4,5, подводки к отопительным приборам РР 25х3,5
Сообщение отредактировал goodwin0408 - 29.11.2011, 7:40
|
|
|
|
|
29.11.2011, 8:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271

|
Цитата(goodwin0408 @ 29.11.2011, 8:39)  По манометрам перепада практически нет Кэп намекает, что циркуляцию теплоносителя в таких условиях ожидать трудно. Закройте по очереди краны на прямой и обратке на входном узле и посмотрите есть ли у вас перепад в теплосетях. Если нет располагаемого перепада, то все вопросы к теплосети. Эту тему на страницах данного форума поднимали уже сотни раз.
|
|
|
|
|
29.11.2011, 8:55
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 3.3.2011
Пользователь №: 96834

|
Цитата Если нет располагаемого перепада, то все вопросы к теплосети При реконструкции тепловые сети не меняли, поэтому вопросы только к системе отопления.
|
|
|
|
|
29.11.2011, 9:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 10.9.2011
Из: ЗМКД
Пользователь №: 121373

|
Цитата(goodwin0408 @ 29.11.2011, 8:39)  ...может подскажете схему подключения прибора при которой коэф-т затекания воды будет а=0,4? А для 95-70 затекать уже должно 33% (на 1-й этаж: 82,5°С, обратка 2-го этажа: 58°С). http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=6...st&p=710417"2. Байпасы в каждую ветку 2-го этажа, желательно с балансировочными вентилями или ТХК."
Сообщение отредактировал f v - 29.11.2011, 9:06
|
|
|
|
|
29.11.2011, 9:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271

|
Цитата(goodwin0408 @ 29.11.2011, 9:55)  При реконструкции тепловые сети не меняли, поэтому вопросы только к системе отопления. То есть этого постулата Вам достаточно, чтобы не интересоваться располагаемым перепадом на узле теплового ввода? А старую систему поменяли только ли из за того, что деньги девать было некуда?
|
|
|
|
|
29.11.2011, 10:19
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 3.3.2011
Пользователь №: 96834

|
Цитата А старую систему поменяли только ли из за того, что деньги девать было некуда? "Реконструкцию" делали 3 года назад, строительный контроль вела наша организация (тогда я тут еще не работал), проекта на реконструкцию не было. Возможно было очередное "освоение денег" и ничего лучше чем поменять сталь на пластик не придумали, да и собрали все с минимальным количеством труб - переделали 2-трубную систему в 1-трубную. После внесенных изменений на 1 этаже стало холодно 12-14 С зимой. Дело дошло до прокуратуры! Теперь нужно разобраться кто чего не так сделал и что сделать чтобы все опять работало. Цитата То есть этого постулата ... "пошел перекрывать задвижки" Цитата Байпасы в каждую ветку 2-го этажа ... после выяснения фактического перепада пересчитаю всю систему с бойпасами и ТХК
Сообщение отредактировал goodwin0408 - 29.11.2011, 10:27
|
|
|
|
|
29.11.2011, 12:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 10.9.2011
Из: ЗМКД
Пользователь №: 121373

|
Цитата(goodwin0408 @ 29.11.2011, 11:19)  "пошел перекрывать задвижки" после выяснения фактического перепада пересчитаю всю систему с бойпасами и ТХК Только учтите: сейчас 1-й этаж мерзнет, зато 2-й - в тепле. После установки "байпасов с ТХК" и выравнивания температур - прохладно будет на обоих этажах. Ведь при этом батареи 2-го этажа потеряют в среднем более 10°С! Предыдущая переделка значительно добавила 2-му этажу тепла, по сравнению с 2-трубкой. А после их шунтирования, на обоих этажах средняя температура радиаторов станет на 6°С ниже, чем при 2-трубке. Так что прохладнее, чем при железных трубах будет в любом случае. Вывод: никакие усовершенствования "реконструированной" СО не помогут избавиться от жалоб жильцов. Поможет только возврат к 2-трубке, да и то - не очень. Все равно будут жаловаться по привычке... PS: И не забудьте установить регуляторы (балансировочники) на полотенцесушители, чтобы контролировать и их расход теплоносителя. А еще лучше - поставить их все отдельным контуром в обратку, после радиаторов (конечно, с тоненьким байпасом батарей, с краном, для лета). В общем: полный кошмар...
Сообщение отредактировал f v - 29.11.2011, 13:10
|
|
|
|
|
29.11.2011, 13:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271

|
Цитата(goodwin0408 @ 29.11.2011, 11:19)  "пошел перекрывать задвижки"  Мне в общем то и так все стало ясно после фразы Цитата Дом находится в небольшом селе,все потребители подключены к тепловым сетям по прямоточной зависимой схеме Я хотел, чтобы Вы сами во всем убедились В селах, а особенно небольших селах, теплосети не утруждают себя шайбированием потребителей. Вот и лепят каждый двухтрубки с гидравлическим сопротивлением в один метр. При этом молясь, чтобы у сосед не сделал систему с сопротивлением в полметра. Перепад конечно лучше померять тестовымм дифманометром. Просто закрывая задвижки на этих манометрах Вы ничего не увидите.
|
|
|
|
Гость_Kul314_*
|
20.12.2011, 21:43
|
Guest Forum

|
Спасибо всем кто откликнулся на мою проблему! Проблема была решена. А заключалась она в том, что подрядчики установили 80 метров трубы, на верхнем розлеве, в 2 раза меньше диаметра трубы чем стояла раньше, а так же 2 стояка приварили в другую обратку, не поставили ни одного отсекающего крана данной ветки ни на подающею ни на обратку. Теперь все батарей равномерно горячие. Хорошо, что подрядчики хоть и не сразу но признали свою вину.
Сообщение отредактировал Kul314 - 20.12.2011, 21:44
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|